Landser14 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Итак, подача 40, обратка, 35, пол 27, на улице 0, в доме 20. Теплопотери под 100 вт/м2 Получается что утепления нет вообще. А самое главное что его, скорее всего, нет под теплым полом... Вы поймите, в прошлом году, да и три недели назад при тех же температурах (и ниже) всё работало хорошо. Утепление там есть, сам видел когда заливали: 5 см. стиродура и отражающая "фольга". Там могли с количеством трубки на м2 не соблюсти нормы, это я лично не проверял. Но вопрос не в этом. А в том, что всё работало и перестало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Да все и так работает. Вышел воздух, упала т подачи. Проблема в том что, чтобы было в доме +20 при окружающей 0 - надо в полы дать 40. Вот тут печаль.Но было ведь теплее! Было +24 в доме. Если бы был вопрос в показаниях датчиков, я бы и вопрос не поднимал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 ИМХО проблема все-таки может быть в клапане термоголовки (не открывается полностью, а по ходу штока это не заметно), может попробовать в качестве эксперимента заменить его просто на подходящий уголок (если конечно есть возможность сделать это не сливая воду с системы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 ИМХО проблема все-таки может быть в клапане термоголовки (не открывается полностью, а по ходу штока это не заметно), может попробовать в качестве эксперимента заменить его просто на подходящий уголок (если конечно есть возможность сделать это не сливая воду с системы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 ИМХО проблема все-таки может быть в клапане термоголовки (не открывается полностью, а по ходу штока это не заметно), может попробовать в качестве эксперимента заменить его просто на подходящий уголок (если конечно есть возможность сделать это не сливая воду с системы)Возможность есть, но уголка нет. Но буду иметь в виду такой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 ИМХО проблема все-таки может быть в клапане термоголовки (не открывается полностью, а по ходу штока это не заметно), может попробовать в качестве эксперимента заменить его просто на подходящий уголок (если конечно есть возможность сделать это не сливая воду с системы)Возможность есть, но уголка нет. Но буду иметь в виду такой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksim_777 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Я внимательно читал все сообщения, мое мнения нарушена циркуляция теплоносителя. Котел за минуту не может достигать температуру 80грд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Я внимательно читал все сообщения, мое мнения нарушена циркуляция теплоносителя. Котел за минуту не может достигать температуру 80грд. Можно ли это продиагностировать и как починить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksim_777 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Может не работать насос на гребёнке ТП на батареи должны снимать температуру. Добавлено через 2 минуты У Вас в помещениях температура поднялась до необходимой? Добавлено через 1 минуту В помещениях где батареи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Может не работать насос на гребёнке ТП на батареи должны снимать температуру. Добавлено через 2 минуты У Вас в помещениях температура поднялась до необходимой? Добавлено через 1 минуту В помещениях где батареи. В помещениях где батареи я легко могу сделать сауну. С ними нет проблем. Я даже иногда отключаю батареи, так как жарко. Если бы не работал насос на гребёнке ТП, то расходомеры бы показывали ноль. А они показывают вполне адекватные величины. Если переключать ТП в режимы 1-2-3, то расходомеры показывают примерно пропорциональные значения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksim_777 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Я могу Вам точно сказать что ротаметры на гребёнке показывают напор насоса из котла, можете провести эксперимент выключить насос на гребёнке ротаметры будут показывать проток. Добавлено через 4 минуты Если при выключении насоса на гребёнке ТП ротаметры не будут показывать проток то Вы точно греете землю, а потом она Вас отблагодарит. Добавлено через 1 минуту Мне очень интересно в чем была проблема! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 В помещениях где батареи я легко могу сделать сауну. С ними нет проблем. Я даже иногда отключаю батареи, так как жарко. Если бы не работал насос на гребёнке ТП, то расходомеры бы показывали ноль. А они показывают вполне адекватные величины. Если переключать ТП в режимы 1-2-3, то расходомеры показывают примерно пропорциональные значения. Смотрите: 1 котел работает нормально и циркуляция через него нормальная, поскольку радиаторы греют хорошо; 2 циркуляция через контуры теплого пола также хорошая, поскольку ротаметры показывают наличие потока (как и тогда, когда еще все было хорошо) 3 теплый пол стал греть хуже. Вывод: тепло из первичного контура плохо передается на гребенку теплого пола, по всей видимости циркуляция воды в полу идет в основном "сам на сам", с малым подмесом горячей воды от котла. Где узкое место, мешающее горячей воде попадать в гребенку смотрите сами. мне кажется что проблема либо в клапане термоголовки (не открывается), либо в регулировке байпаса (по фото Вашей гребенки не видно есть ли регулировка на байпасе, если есть, то возможно раньше она была призакрыта, а сейчас открыта полностью, и из за этого плохой подмес горячей воды) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Милые красные трубочки. Из Эпицентра? Оно не рассчитано на такие дикие подачи температур . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 А ваш котел на все 24 Квт работает? бо у меня выше 3 Квт пока этой зимой не поднимал, не могу понять в чем дело? кстати к у меня Тп работает на 30 градусов, и то жарковато, не могу понять как его на 50тку разогнать, ноги же сгорят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Милые красные трубочки. Из Эпицентра? Оно не рассчитано на такие дикие подачи температур . Вот такая san-expert.com.ua/p3841174-truba-dlya-teplogo.html Пишут, что рабочая до +90. Добавлено через 6 минут А ваш котел на все 24 Квт работает? бо у меня выше 3 Квт пока этой зимой не поднимал, не могу понять в чем дело? кстати к у меня Тп работает на 30 градусов, и то жарковато, не могу понять как его на 50тку разогнать, ноги же сгорят Я не знаю, на какой мощности он работает. Судя по индикации, на минимальной. Но минимальная у моего явно не 3 кВт. Возможно 6 кВт. И он же не пашет постоянно. Нагрел - отключился - ждёт остывания воды. У меня на если ТП поставить на 30 градусов, на первом этаже будет градусов 17. При нуле на улице. Прохладно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Вот такая san-expert.com.ua/p3841174-truba-dlya-teplogo.html Пишут, что рабочая до +90. Добавлено через 6 минут Я не знаю, на какой мощности он работает. Судя по индикации, на минимальной. Но минимальная у моего явно не 3 кВт. Возможно 6 кВт. И он же не пашет постоянно. Нагрел - отключился - ждёт остывания воды. У меня на если ТП поставить на 30 градусов, на первом этаже будет градусов 17. При нуле на улице. Прохладно... Мдя, Вы - богатый человек, теплопотери дома просто колоссальные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Мдя, Вы - богатый человек, теплопотери дома просто колоссальные Не кажіть гоп... ТС а яка площа будинку ,яке утеплення,і яка витрата газу наприклад за грудень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Не кажіть гоп... ТС а яка площа будинку ,яке утеплення,і яка витрата газу наприклад за грудень. Гоп. В первом посте написано - 100 м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Гоп. В первом посте написано - 100 м2 Та хоч 1100 і що?Не знаючи витрати газу ми не зрозуміємо межу багатства ТСа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Та хоч 1100 і що?Не знаючи витрати газу ми не зрозуміємо межу багатства ТСа. Аж в ступор вогнали . При желании, это можно посчитать по тем данным, что уже есть в теме, тут все весьма очевидно. Есть площадь, есть подача, есть дельта, есть температура в доме и за бортом. В общем - ТС - побыстрее решайте проблему и успешно, и я бы тепловизор пригласила - То ли окна, То ли кровля, То ли полы, То ли все вместе, теплопотери оч большие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Аж в ступор вогнали . При желании, это можно посчитать по тем данным, что уже есть в теме, тут все весьма очевидно. Есть площадь, есть подача, есть дельта, есть температура в доме и за бортом. В общем - ТС - побыстрее решайте проблему и успешно, и я бы тепловизор пригласила - То ли окна, То ли кровля, То ли полы, То ли все вместе, теплопотери оч большие. На жаль я не вмію так порахувати.Якщо Ви можете -прикиньте.А коли стане відомо розхід газу за місяць порівняємо.Згода. Мені все таки здається що діло не в 'запреденьных' тепловтратах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Не кажіть гоп... ТС а яка площа будинку ,яке утеплення,і яка витрата газу наприклад за грудень. Площадь 100 м2. Утепление: крыша 20 см. минвата, стены 15 см. пенопласт, пол 5 см. стиродур + отражающая фольга, окна двухкамерные 40 мм. толщина c 5-камерным профилем, дверь утеплённая 5 см. минваты с двумя периметрами уплотнителей. Стены в 1 кирпич. Ну кубов 200 в месяц уходит сейчас. Но мы отвлеклись от темы, проблема в том, что в коллектор ТП идёт мало воды от котла. Добавлено через 55 минут Я могу Вам точно сказать что ротаметры на гребёнке показывают напор насоса из котла, можете провести эксперимент выключить насос на гребёнке ротаметры будут показывать проток. Добавлено через 4 минуты Если при выключении насоса на гребёнке ТП ротаметры не будут показывать проток то Вы точно греете землю, а потом она Вас отблагодарит. Добавлено через 1 минуту Мне очень интересно в чем была проблема! Ротаметры показывают нулевой расход при отключении расхода ТП. Добавлено через 2 минуты Если Вы уже снимали кожух котла то сверху на теплообменнике есть автоматический сбросник воздуха, на нем маленький колпачек если он был сильно закручен, открутите попробуйте стравить воздух. Откручен. И вода журчит только когда горелка доводит котёл до температур >80 градусов. В остальных случаях тишина. Так что это всё-таки не воздух... Делаю вывод, что недостаточен поток между котлом и ТП. А вот почему он был достаточен, а стал недостаточен после того, как котёл на несколько дней выключился - загадка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 У Вашу відсутність не могли кран на 'обратці' ТП ,той що під кришечкою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Landser14 Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 У Вашу відсутність не могли кран на 'обратці' ТП ,той що під кришечкою? Во-первых, не могли, во-вторых я его проверял, даже снимал и смотрел открыт ли он физически. Открыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksim_777 Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 Можно фотографию юзла соединения труб батареи и ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз