rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Сначала вам надо отбалансировать систему,другими словами дальние радиаторы должны быть открыты полностью а те что ближе постепенно прикрывать,регулировку делайте нижними кранами,верхний кран должен быть полностью открыт. Хм... Дело в том что два радиатора находятся на одинаковом расстоянии от коллектора... Один греет, другой нет...Так же для эксперимента включал газовый котел, который находится выше ТТ. От него все прогревается хорошо. Забыл сказать что ТТ и соответственно насос находятся в подвальном помещение. Может потому что высота большая насос и может "продавить" воду ? Добавлено через 1 минуту P.S. Насос не может "продавить" воду ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Хм... Дело в том что два радиатора находятся на одинаковом расстоянии от коллектора... Один греет, другой нет...Так же для эксперимента включал газовый котел, который находится выше ТТ. От него все прогревается хорошо. Забыл сказать что ТТ и соответственно насос находятся в подвальном помещение. Может потому что высота большая насос и может "продавить" воду ? Добавлено через 1 минуту P.S. Насос не может "продавить" воду ? Конечно так однозначно дать правильный диагоз без схемы очень трудно. Если возле ТТ котла есть фильтр, то надо его почистить ну и естественно желательно что бы нарисовали схему как оно у вас там сделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 может быть что насос не может прокачать воду из за того, что после него стоит грязевик и создается дополнительное сопротивление? (сеточка чистая).... Добавлено через 58 секунд фильтр стоит до насоса и после него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 может быть что насос не может прокачать воду из за того, что после него стоит грязевик и создается дополнительное сопротивление? (сеточка чистая).... Добавлено через 58 секунд фильтр стоит до насоса и после него Фильтр до насоса почистить,фильтр после насоса выбросить или вытянуть с него сеточку. Насос по всей видимости не причём,в газовых котлах обычно стоят насосы с напором в 5 метров а у вас в подвале стоит насос 6 метров,так что они по напору почти одинаковые. Причина в другом и её надо искать. Рисуйте схему а то так будем очень долго гадать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Не очень умею рисовать...но как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Не очень умею рисовать...но как то так Вот этот кран на байпасной линии открыт или закрыт,на рисунке обведён кружком,и есть ли там обратный клапан возле этого крана. Фильтр я вижу только один а говорили что два? Есть ли обратный клапан на линии от газ котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Вот этот кран на байпасной линии открыт или закрыт,на рисунке обведён кружком,и есть ли там обратный клапан возле этого крана. Фильтр я вижу только один а говорили что два? Есть ли обратный клапан на линии от газ котла. Забыл про фильтр на подаче. Подправил схему ... Клапана от газового котла нет, просто закрыто кранами линия подачи и обратки Добавлено через 7 минут кран на байпасе закрыт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Забыл про фильтр на подаче. Подправил схему ... Клапана от газового котла нет, просто закрыто кранами линия подачи и обратки Значит так,на рисунке я указал стрелками где должны стоять обратные клапана,они там есть или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Значит так,на рисунке я указал стрелками где должны стоять обратные клапана,они там есть или нет? их там нет Добавлено через 2 минуты но газовый котел вообще отсечен, не пользуюсь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 но газовый котел вообще отсечен, не пользуюсь.... Дайте фотку или малюнок обвязки ТТ-котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 их там нет Добавлено через 2 минуты но газовый котел вообще отсечен, не пользуюсь.... Харашо допустим,газовый котёл перекрыт кранами,байпасный кран возле насоса ТТ котла перекрыт, но при этом есть потери давления в циркуляции. Вытащите сеточку с фильтра подачи ТТ котла и посмотрите что произойдёт,если ничего не поможет то тогда приступайте к балансировке радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Дайте фотку или малюнок обвязки ТТ-котла. Обвязка очень простая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Обвязка очень простая О! ещё и трёхходовой появился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 О! ещё и трёхходовой появился :D ну да... просто думал что он не очень важен когда первую схему рисовал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Есть кран там где стрелка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Есть кран там где стрелка Нет. Там стоит HERZ-TEPLOMIX с отключаемым байпасом. Сказали типа там кран не нужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 О! ещё и трёхходовой появился Ребусы наше фсьо. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Нет. Там стоит HERZ-TEPLOMIX с отключаемым байпасом. Сказали типа там кран не нужен Короче у вас потери давления по циркуляции идут за счёт того что есть циркуляция по малому кругу в трёхходовом клапане,дальше есть потери на фильтре который на подаче. В данном случае что вы можете сделать,выбросить сеточку с фильтра и начать балансировать систему радиаторов. В будущем когда созреете то установите обратные клапана,установите кран возле трёхходовика и отбалансируйте подмес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Обвязка очень простая Температуру на подаче на ТТ-котле озвучьте и температуру термопатрона на клапане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Короче у вас потери давления по циркуляции идут за счёт того что есть циркуляция по малому кругу в трёхходовом клапане,дальше есть потери на фильтре который на подаче. В данном случае что вы можете сделать,выбросить сеточку с фильтра и начать балансировать систему радиаторов. В будущем когда созреете то установите обратные клапана,установите кран возле трёхходовика и отбалансируйте подмес. Кран возле трехходового обычный шаровый можно или только балансировочный А если трехходовой вообще выбросить? Или ничего хорошего не будет ? Добавлено через 43 секунды Температуру на подаче на ТТ-котле озвучьте. 67-70 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Кран возле трехходового обычный шаровый можно или только балансировочный Можно и шаровый. Тока ловить угол придется более нежно. А если трехходовой вообще выбросить? Или ничего хорошего не будет ? Выбросить совсем нинада. Подмес нужен по-любому. Можно и на двухходовом. Гораздо предсказуемо работает. А как котел звется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 значить не правда что клапан сам закрывается ? и без вентиля никак ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Вот мануал на трёхходовой voltar.com.ua/uploads/files/document/teplomix.pdf Там что бы была нормальная циркуляция надо держать температуру обратки градусов так 65 а это значит что на подаче должно быть гдето под 80. Добавлено через 4 минуты значить не правда что клапан сам закрывается ? и без вентиля никак ? Он то перекрывается но нада на подаче держать высокую температуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Вот мануал на трёхходовой voltar.com.ua/uploads/files/document/teplomix.pdf Там что бы была нормальная циркуляция надо держать температуру обратки градусов так 65 а это значит что на подаче должно быть гдето под 80. Добавлено через 4 минуты Он то перекрывается но нада на подаче держать высокую температуру. во блин... и что мне делать с этим клапаном ? кроме как вентиля ничего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 ...и без вентиля никак ? Как грил тов. murava, байпасную линию нужно душить как Ленин буржуазию. Для начала можно врезать кран, поднять температуру подачи, поиграться пару/тройку дней. Если все устроит - оставить. Кстати температура термопатрона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз