rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Кстати температура термопатрона? 55 градусов... В мануале написано что закрывается при 63 Добавлено через 4 минуты я вот думаю что думаю, не проще ли будет поставить дополнительный насос на втором этаже, чтобы не лезть в обвязку? Добавлено через 34 секунды или не поможет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 чтобы не лезть в обвязку? При наличии отсечных кранов, (шоб не сливать всю воду) там нэма ничо страшного. За пару часов можно управиться запросто. или не поможет ? Не. Второй насос внесет еще большую сумятицу по нагреву всех радиаторов. У Вас "затыкается" трехходовой, соотв. насос больше крутит по малому кругу, т. е. через ТТ-котел. Котел озвучьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 55 градусов... В мануале написано что закрывается при 63 Добавлено через 4 минуты я вот думаю что думаю, не проще ли будет поставить дополнительный насос на втором этаже, чтобы не лезть в обвязку? Добавлено через 34 секунды или не поможет ? В данном случае без переделок ситуацию можно попытаться исправить только балансировкой системы,те радиаторы которые горячие немного прикройте,те что холодные откройте на полную и воздух постравливайте с радиаторов. А фото обвязки котла что нельзя сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Котел озвучьте. Viadrus u22 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Viadrus u22 . Топите дровами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Топите дровами? да. Температуру очень хорошо набирает.15-20 минут и на котле 70С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Виадрус классный котел, но в основном заточен под уголь. В мурзилке для заманухи упоминают и дрова, типа чего-то там изменили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 или не поможет ? Обвязка жопа.Там если даже установить кран на байпас то это тоже не поможет,так как трёхходовой при низкой температуре обратки полностью перекрывает проток обратки радиаторного контура.В данной ситуации байпас надо делать минуя трёхходовой а тот байпас что возле насоса он вообще в данной схеме безсмысленный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Виадрус классный котел, но в основном заточен под уголь. В мурзилке для заманухи упоминают и дрова, типа чего-то там изменили. сделал я фото обвязки. Всего немного иначе чем я рисовал :D Что мне нужно сделать чтобы все нормально работало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Держите на котле +80-90. Должно заработать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Держите на котле +80-90. Должно заработать. а обвязка действительно жопа ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Держите на котле +80-90. Должно заработать. Да это единственный выход что бы котелок не работал сам на себя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Держите на котле +80-90. Должно заработать. Скажите пожалуйста, а так можно сделать чтобы не запарится в доме при 80 градусах ? (ТА нет) Добавлено через 2 минуты Да это единственный выход что бы котелок не работал сам на себя вытащил сеточку с фильтра, поднял температуру до 80, батарея горячая сверху до низу.... Руку не удержать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Скажите пожалуйста, а так можно сделать чтобы не запарится в доме при 80 градусах ? (ТА нет) Добавлено через 2 минуты вытащил сеточку с фильтра, поднял температуру до 80, батарея горячая сверху до низу.... Руку не удержать. Ну теперь все радиаторы прогрелись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Ну теперь все радиаторы прогрелись? да, но капец жара.... Может есть еще какие то варианты решения ? чтобы можно было держать температуру на котле ниже? Добавлено через 5 минут может этот клапан на какой то другой поменять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 да, но капец жара.... Может есть еще какие то варианты решения ? чтобы можно было держать температуру на котле ниже? Добавлено через 5 минут может этот клапан на какой то другой поменять? Ничего менять не надо,сделайте по схеме как в посту 83, там работы то на 2-3 часа и будете держать не высокую температуру и радиаторы будут все горячие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Ничего менять не надо,сделайте по схеме как в посту 83, там работы то на 2-3 часа. понял.. А эти краны нужно закрывать/открывать когда система холодная/горячая ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 понял.. А эти краны нужно закрывать/открывать когда система холодная/горячая ? Там нада будет нижним краном байпаса трёхходового отбалансировать так что бы был небольшой подмес с обратки,для начала его приоткрыть на половину,за пару дней эксплуатации найдёте правильный режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Там нада будет нижним краном байпаса трёхходового отбалансировать так что бы был небольшой подмес с обратки,для начала его приоткрыть на половину,за пару дней эксплуатации найдёте правильный режим. а с балансировочным клапаном никак не получится ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 а с балансировочным клапаном никак не получится ? Нет не получится,его к стати тоже на половину прикрыть,так у вас будет два крана приоткрыты на половину,таким образом у вас будет постоянная циркуляция через контур отопления. В данный момент у вас происходит частичная циркуляция,когда температура на котле низкая то циркуляции в радиаторном контуре вообще нет,когда температура высокая тогда появляется циркуляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Нет не получится,его к стати тоже на половину прикрыть,так у вас будет два крана приоткрыты на половину,таким образом у вас будет постоянная циркуляция через контур отопления. В данный момент у вас происходит частичная циркуляция,когда температура на котле низкая то циркуляции в радиаторном контуре вообще нет,когда температура высокая тогда появляется циркуляция. Как я понял у меня есть два варианта: или так как вы сказали или держать высокую температуру. Вариант выбросить клапан не годится, как я понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Как я понял у меня есть два варианта: или так как вы сказали или держать высокую температуру. Вариант выбросить клапан не годится, как я понимаю Если хотите что бы теплообменник в котле лопнул то можете выбросить трёхходовой:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Если хотите что бы теплообменник в котле лопнул то можете выбросить трёхходовой:D не подумал об этом :D А можно ли так понижать температуру в контуре отопление, чтобы в котле держать 80 или больше ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 не подумал об этом :D А можно ли так понижать температуру в контуре отопление, чтобы в котле держать 80 или больше ? Эта схема требует ещё один насос и она лучше подходит если есть ТА. Невыдумывайте пока ничего,просто переделайте как на рисунке ну а дальше купите ТА и потом сделаете такую схему подмеса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 Из за такой плохой циркуляции может быть повышенный расход топлива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз