avtul Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться. Система отопления 2-этажного дома водяная, котел Vaillant, на радиаторах стоят термоголовки ELV. Так вот эти термоголовки иногда свистят на довольно высокой частоте, когда работает система отопления.Чуть подкрутишь регулятор, перестают, потом опять начинают. Какая может быть причина? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Попробуйте уменьшить скорость циркуляции системы отопления. И вероятно есть пузырьки воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться. Система отопления 2-этажного дома водяная, котел Vaillant, на радиаторах стоят термоголовки ELV. Так вот эти термоголовки иногда свистят на довольно высокой частоте, когда работает система отопления.Чуть подкрутишь регулятор, перестают, потом опять начинают. Какая может быть причина? Спасибо. Причина - гидравлика! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Попробуйте уменьшить скорость циркуляции системы отопления. И вероятно есть пузырьки воздуха. M_Sergey, большое спасибо. А для всего этого надо вызывать специалиста из Vaillanta, или можно справиться самому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Шум начинается когда скорость теплоносителя превышает значение 1,3-1,5 м/секунду. Причина этого заужение диаметров трубопроводов, а на термоклпнанах сечение еще меньше скорость повышается и как следствие шум. Лечится сложно. Систему отопления нужно видеть в целом и уже тогда путем проб и ошибок че-то предпринимать: 1.Уменьшить скорость насоса. 2.Заменить термоклапана на клапана с повышенным пропуском. 3.Балансировка системы может дать результат. 4.Разделение контуров. 5. и.т.д. Добавлено через 1 минуту А для всего этого надо вызывать специалиста из Vaillanta,А с чего вы взяли, что на Vaillanta есть такие специалисты? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Причина - гидравлика! alfa77, большое спасибо. Но гидравлика-довольно широкая область науки. Межет есть какие-то более определенные версии? Добавлено через 5 минут Шум начинается когда скорость теплоносителя превышает значение 1,3-1,5 м/секунду. Причина этого заужение диаметров трубопроводов, а на термоклпнанах сечение еще меньше скорость повышается и как следствие шум. Лечится сложно. Систему отопления нужно видеть в целом и уже тогда путем проб и ошибок че-то предпринимать: 1.Уменьшить скорость насоса. 2.Заменить термоклапана на клапана с повышенным пропуском. 3.Балансировка системы может дать результат. 4.Разделение контуров. 5. и.т.д. Добавлено через 1 минуту А с чего вы взяли, что на Vaillanta есть такие специалисты? Сергей31, большое спасибо. Будем думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Причина - гидравлика! Спасибо за развернутый ответ. Вопрос аналогичный. Системе уже 8 лет. В гидравлике ничего не менялось. Начинают посвистывать - как описал ТС. Сами головки "изнашиваются"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Сергей31, большое спасибо. Будем думать. Мне всегда было интересно спросить, в такой ситуации о чем Вы собираетесь думать? Добавлено через 2 минуты Системе уже 8 лет. В гидравлике ничего не менялось. Начинают посвистывать Фильтр системы почистить и все само починиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Мне всегда было интересно спросить, в такой ситуации о чем Вы собираетесь думать? 1.О том когда всем этим заняться. 2.Где найти специалиста. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 M_Sergey, большое спасибо. А для всего этого надо вызывать специалиста из Vaillanta, или можно справиться самому? Обычно на циркуляционном насосе есть переключатель скорости потока. Три скорости и обычно производитель устанавливает среднюю скорость (2). Нужно переключить на первую скорость. m.ua/desc/wilo-star-rs-25-6/ Вот здесь на картинке переключатель красного цвета. Правда может скорость насоса регулироваться и программно. Посмотрите инструкцию к Вашему котлу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtul Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Обычно на циркуляционном насосе есть переключатель скорости потока. Три скорости и обычно производитель устанавливает среднюю скорость (2). Нужно переключить на первую скорость. m.ua/desc/wilo-star-rs-25-6/ Вот здесь на картинке переключатель красного цвета. Правда может скорость насоса регулироваться и программно. Посмотрите инструкцию к Вашему котлу. M_Sergey,большое спасибо. Начнем изучать котел Vaillant Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 3.Балансировка системы может дать результат. Систему легко балансировать при лучевой разводке. Если система разводки тройниковая - балансировка под вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 . Если система разводки тройниковая - балансировка под вопросом. Вопросов не возникает если на стадии проектирования мощность по контурам раскидывают одинаково и на приборах ставят крантики с возможностью балансировки. Ну а есть по богатому: то сразу расчитывается предустановка. Затем после пуска системы делается балансировка: пирометром радиаторы и тепловизором теплые полы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Кстати, недавно вычитал интересную веСЧ. Устанавливали головки, так производитель четко написал в инструкции- срок службы элемента 7 лет Это не по теме, головки здесь ни при чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 ну производители вообще были бы не против замены раз в 5 лет: батарей, котлов, термоголовок и т.д.... а то и чаще. А нам хочется, чтобы оно проработало ну лет 20ть.. а можно и больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 основная проблема свиста в термоклапанах радиаторов-это высокий приоритет этих самых клапанов. Что это значит? Это значит, что поток теплоносителя в системе на столько высок, что когда термогловка его начинает штоком давить возникают огромные скорости теплоносителя в клапанах, которые приводят к шумам: свист, шелест, гул. Чтобы этого не происходило нужно (проэктирование не берем в расчет, это самое правильное решение): 1. подобрать опытным путем пониженную скорость насоса 2. Если на радиаторе стоит клапан с преднастройкой, то найти оптимальную цифру настройки начиная от минимальной чтобы и шума не было и радиатор нормально грел. 3. Если клапан без преднастройки, то настройку осуществить нижним обратным краном путем полного его закручивания и потом откручивания по четверти оборота до достижения оптимального состояния теплоотдачи радиатора и отсутствия шума в термоклапане. ЗЫ скажу сразу не всегда получается с первого раза, иногда нужно подстраивать пару раз, потмоу как шток термоклапана, на который давит головка во время работы может занимать разные позици, а за одну настройку это сложно понять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 то настройку осуществить нижним обратным краном путем полного его закручивания и потом откручивания по четверти оборота до достижения оптимального состояния теплоотдачи радиатора и отсутствия шума в термоклапане. Очень дельное замечание. Заужение сечения краном после радиатора понизит скорость потока в самом радиаторе и термоголовке. Но опять же этот метод работает если радиаторы установлены с байпасом. Если радиаторы без байпаса, то можно пробовать отрегулировать только краном на последнем радиаторе в цепочке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 В связи с потеплением котел включать стал только ночью, а из радиаторов включенными осталось всего пару штук в спальнях. И тут услышал тот самый неприятный звук движения теплоносителя. Полез в котел, насос на второй скорости как и положено. Переключил на первую. Звук пропал. По какому принципу устанавливают скорость? Если осенью, когда открою все батареи, на единичке они все будут греть нормально, то можно так и оставить? На 1 потребление 50Вт, на 2 - 75Вт. Тоже за сезон накапает что-то. Скрость с потреблением газа как-то связана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 В связи с потеплением котел включать стал только ночью, а из радиаторов включенными осталось всего пару штук в спальнях. И тут услышал тот самый неприятный звук движения теплоносителя. Полез в котел, насос на второй скорости как и положено. Переключил на первую. Звук пропал. По какому принципу устанавливают скорость? Если осенью, когда открою все батареи, на единичке они все будут греть нормально, то можно так и оставить? На 1 потребление 50Вт, на 2 - 75Вт. Тоже за сезон накапает что-то. Скрость с потреблением газа как-то связана? Скорость циркуляции на 1-ке это оптимально если все греет и все работает. Если что-то не так, тогда уже добавляется скорость. А 2-ка это среднее положение, устанавливаемое производителем. Скорость циркуляции в нормальной системе отопления с расходом газа не связана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 В связи с потеплением котел включать стал только ночью, а из радиаторов включенными осталось всего пару штук в спальнях. И тут услышал тот самый неприятный звук движения теплоносителя. Полез в котел, насос на второй скорости как и положено. Переключил на первую. Звук пропал. По какому принципу устанавливают скорость? Я, коли встановлював котел (Baxi Luna Platinum+), то купився на фразу "Повна модуляція насоса". Як виявилось пізніше - то ця модуляція є, але вона програмно з заводу виставлена на мінімум 80%, максимум 100%, і змінити можна лише мінімум, піднявши його. Під час експлуатації СО з попереднім котлом можна було викруткою переставити швидкість на насосі на I-II-III (я ставив в основному на середню швидкість). Тепер же насос ганяє теплоносій НМД зашвидко і я навіть на цих 80% чую шум води в батареях. Це видно і по зменшеній дельті (подача - зворотка) - наразі 4-5 град, було раніше 6-7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Я, коли встановлював котел (Baxi Luna Platinum+), то купився на фразу "Повна модуляція насоса". Як виявилось пізніше - то ця модуляція є, але вона програмно з заводу виставлена на мінімум 80%, максимум 100%, і змінити можна лише мінімум, піднявши його. Під час експлуатації СО з попереднім котлом можна було викруткою переставити швидкість на насосі на I-II-III (я ставив в основному на середню швидкість). Тепер же насос ганяє теплоносій НМД зашвидко і я навіть на цих 80% чую шум води в батареях. Це видно і по зменшеній дельті (подача - зворотка) - наразі 4-5 град, було раніше 6-7. Перечитал всю ветку и никто ни разу не упомянул регулировку байпасса в котле, не знаю как там в Вaxi но в Вайлантах байпасс как раз регулируется. Так вот,в таких случаях когда появляется шум в термоголовках это значит что надо подрегулировать байпасс если это возможно,дальше подрегулировать скоростью насоса ну и естественно что перед этим система должна по максимуму быть отбалансированна. И в добавок скажу что на шум в термоголовке диаметр подводящей трубы не имеет никакого отношения,при зауженном диаметре труб появляется шум в самих трубах,который тоже лечится байпассом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 обратку на радиаторах подкрутите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 таких случаях когда появляется шум в термоголовках это значит что надо подрегулировать байпасс если это возможно,дальше подрегулировать скоростью насосаВ моєму випадку шум не від термоголовок, бо їх в системі нема. Підозрюю, що це лише від підвищеної швидкості прогону насосом. Зворотні клапани крутив, змін в інтенсивності шуму не відчув. Хіба що на другому поверсі він менший, ніж в батареях першого, які ближче до котла. ----- Насос котла - Grundfos UPM3-15-60 регулюється лише програмно в межах 80-100% через котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 В моєму випадку шум не від термоголовок, бо їх в системі нема. Підозрюю, що це лише від підвищеної швидкості прогону насосом. Зворотні клапани крутив, змін в інтенсивності шуму не відчув. Хіба що на другому поверсі він менший, ніж в батареях першого, які ближче до котла. ----- Насос котла - Grundfos UPM3-15-60 регулюється лише програмно в межах 80-100% через котел. Если в вашем котле байпасс не регулируемый и есть шумы в трубопроводе то это говорит что где то был просчёт по диаметрам труб. В данном случае вы можете установить возле котла дополнительный диф. клапан и таким образом убрать шумы в трубопроводе. Вопрос? Какие диаметры труб идут от котла и дальше к радиаторам,сколько радиаторов? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Если в вашем котле байпасс не регулируемый и есть шумы в трубопроводе то это говорит что где то был просчёт по диаметрам труб. Труби ж не мінялись. Зняли атмосферний котел з насосом Wilo (2480 / 2750 / 2840 rpm) і повісили конденсаційний з насосом Grundfos (4230-5288 rpm). Добавлено через 5 минут В данном случае вы можете установить возле котла дополнительный диф. клапан Можете дати посилання на тип / модель / картинку такого клапана ? Його треба врізати в трубу подачі ? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...