Нужна помощь: схема электрощитка в 3 к. квартире

Hike

Рекомендовані повідомлення

Всех приветствую,

 

Очень прошу прокомментировать знающих людей примерную комплектацию электрощитка, которую планирую ставить себе в 3 к. квартиру. Дом сталинской постройки, нормального заземления нет.

В связи с этим пока не решил для себя вопрос по УЗО. На какие ещё потребители/линии их ставить?

 

Общая схема: Счётчик -> АВ на вход -> Стабилизатор -> Нагрузка

 

АВ на вход, двухполюсный – 50А

Стабилизатор – 11 кВт

 

АВ на свет:

• Зал + кухня – 10А

• Спальня + балкон – 10А

• Детская + балкон – 10А

• Коридор + ванная – 10А

 

АВ на розеточные группы:

• Зал + кухня – 16А

• Спальня + балкон – 16А

• Детская + балкон – 16А

• Коридор + ванная – 16А

 

АВ на отдельные потребители:

• Котёл газовый 24 кВт – 16А (может 10А?)

• Холодильник – 16А (может 10А?)

 

o УЗО – 40А:

• Стиральная машина – 16А

• Посудомоечная машина – 16А

 

• Кондиционер в зале – 16А

• Кондиционер в спальне – 16А

• Сигнализация – 10А

• Аквасторож – 10А

 

Подключение по 3x2.5 и 3x1.5 для слаботочки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В связи с этим пока не решил для себя вопрос по УЗО. На какие ещё потребители/линии их ставить?

На все приборы, которые подключаются через розетки - обязательно.

На свет - по желанию.

На сигнализацию, аквасторож - не ставить.

 

Ну и недавняя тема в помощь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214486

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не давая каких либо советов в этой ветке просто вопрос к спецам

 

А представленная комплектация щитка случаем не избыточна, раза так в два?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А представленная комплектация щитка случаем не избыточна, раза так в два?

нормальная - даже уж слишком маленькая))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А представленная комплектация щитка случаем не избыточна, раза так в два?

 

Если хватило денег на кабель к щитку провести отдельные линии, то смысл жлобится на автоматах? Один АВ это всего 4-5 метров кабеля, иначе было бы много скруток и один АВ на все :) У моих родителей стоит один автомат 16А на весь частный дом, включая летнюю кухню, гараж, сараи и летний душ с теном, у тестя аналогично и 16А никогда не выбивает...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На все приборы, которые подключаются через розетки - обязательно.

На свет - по желанию.

На сигнализацию, аквасторож - не ставить.

 

Ну и недавняя тема в помощь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214486

 

Спасибо! Т.е. поставить по отдельному УЗО на холодильник и котёл, и по УЗО на каждую розеточную группу будет достаточно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема в том, что заземления в квартире нет, и при появлении утечки на корпус оборудования узо не сработает, а тронувшего ударит током. Поэтому целесообразность установки узо под вопросом.

 

если на вводе автомат 50 А, и хотите стабилизатор на эту мощность, нужно взять его на ступень выше, чем 11 кВт, так как при понижении напряжения он отдаст меньше мощности.

 

50 A * 230 В * 1 косин фи = 11.5 кВт

 

у вас напряжение пониженое, что хотите от стабилизатора, какой присмотрели?

 

• Котёл газовый 24 кВт – 16А (может 10А?)

• Холодильник – 16А (может 10А?)

если в розетку втыкать, то сделать розетки на 16 А. Если прямая проводка, то можно и меньше, но может потом захотите поменять оборудование, поэтому лучше 16 А.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема в том, что заземления в квартире нет, и при появлении утечки на корпус оборудования узо не сработает, а тронувшего ударит током.

Ударит. Дернет. И что? Лучше не ставить, чтобы весь ток петли ф-0 прошел через того, кто дотронулся?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

утверждают, что перед установкой узо нужно сеть реконструировать (добавлять землю). Что наши пуэ по этому поводу говорят?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что наши пуэ по этому поводу говорят?

Что в системе TN-C УЗО применять не следует. Почему - хз, когда-то искал ответ, но не нашел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. в итоге УЗО вообще не ставить потому что толку от него не будет? Разве оно не отключит прибор при утечке? Вне зависимости от того есть заземление или нету.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. в итоге УЗО вообще не ставить потому что толку от него не будет?

Запрос гуглу "УЗО в системе TN-C" поможет разобраться с + и -. Ну и ПУЭ пишет - не следует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве оно не отключит прибор при утечке?

оно-то при достаточном токе утечки отключит, но человеку может быть уже поздно. О возможных ситуациях с узо писал тут drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В свое время тоже долго изучал вопрос с УЗО и землей и всетаки поставил его.

Вообще как на мой взгляд такая постановка вопроса вообще странная, если есть земля, нормальная, а не видимость, то УЗО как раз вообще не надо потому как все утечки уходят по заземлению и никого не стукнет

Кстати установленное мной без земли УЗО вполне себе работает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается или делать нормальную землю и в таком случае надобность в УЗО отпадёт, или ставить УЗО без земли, но на свой страх и риск.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается или делать нормальную землю и в таком случае надобность в УЗО отпадёт,

Или делать землю и УЗО обязательное на линии питающие штепсельные розетки или

ставить УЗО без земли, но на свой страх и риск.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

делать нормальную землю и в таком случае надобность в УЗО отпадёт

не отпадет. Это ненормально, когда ток на землю будет уходить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще как на мой взгляд такая постановка вопроса вообще странная, если есть земля, нормальная, а не видимость, то УЗО как раз вообще не надо потому как все утечки уходят по заземлению и никого не стукнет

 

У дифреле есть ещё одна опция - противопожарная. Вот с РЕ эта функция как раз и реализуется. Поэтому лишним оно не будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PE к узо не подключается :) он подключается к оборудованию, у которого есть клемма для него.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запрос гуглу "УЗО в системе TN-C" поможет разобраться с + и -. Ну и ПУЭ пишет - не следует.

 

Понимаю, что век живи, век учись, но как-то странно. То есть: у меня сейчас в ванной СМА через удлинитель и уже когда моюсь, чтобы наверняка убило. Снять УЗО - контрольный в голову, так сказать

 

Добавлено через 2 минуты

А куда там будет PE подключен? На ноль или просто висеть в воздухе?

 

РЕ не коммутируется. Имеется ввиду, если пошла перегрузка и автомат ещё "думает", выжидает, так сказать (или подобран неправильно или заводской брак), а изоляция начала обугливаться, то из фазного провода ток через обуглившуюся изоляцию начнёт перетекать на землю и сработает дифреле

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PE к узо не подключается он подключается к оборудованию, у которого есть клемма для него

 

Понятно, что в розетке PE одной стороной будет подключено к корпусу прибора, а другой стороной в щите к чему? Я читал, что в TN-C подключают к нулю и если при утечке сработает УЗО и оно ноль отключит первым (а не фазу), то потенциал ВСЕЙ сети пойдет в утечку (на человека например), хз правда или нет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PE в розетке подключается от щитка, в щиток PE попадает после разделения PEN в вводно-распределительном устройстве дома. Самовольное разделение квартирного ноля на ноль и заземление очень "колхозно".
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно, что в розетке PE одной стороной будет подключено к корпусу прибора, а другой стороной в щите к чему? Я читал, что в TN-C подключают к нулю и если при утечке сработает УЗО и оно ноль отключит первым (а не фазу), то потенциал ВСЕЙ сети пойдет в утечку (на человека например), хз правда или нет...

 

В системе TN-C к нулю никакую землю подключать не советую, так как в случае обрыва "нуля" фаза прилетит на корпуса всей техники. Так же в старых квартирах распространённая повсеместная ошибка: вместо двух старых пробок-автоматов ПАР ставят два нормальных автомата на ДИН-рейку. И они не зависимы (фаза и ноль). Должна рваться либо только фаза (один автомат) либо и фаза и ноль (сдвоенный, 2р). Так как банально перегрузка - вырубился "нулевой" автомат, фазный работает. Человек автоматом лезет руцями в щиток, думая, что всё обесточено. Так же РЭС-овцы могут при замене счётчика вам фазу и ноль на выходе поменять местами - у меня так и было. Обнаружил аж через два года, когда полез менять люстру (каково было удивление, что выключатель рвёт "ноль")

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вместо двух старых пробок-автоматов ПАР ставят два нормальных автомата на ДИН-рейку.

 

Не понял, а какая разница принципиальная между этими приборами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах