lukoie Опубліковано: 21 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Это когда после постройки вы будете бегать по архитектуре, санстанции и пожарникам за заключениями о том что все нормы соответствующих организаций выполнены. Но так раньше было, сейчас вроде проще говорят, я еще не интересовался конкретно. Нет, у меня это для руководителей обслуживающих организаций так надо. В моем случае - для главы ОСББ. Тем более, пожарка сейчас вообще не при чем - от них не требуется никаких заключений. С остальными разбирается подрядчик при приеме работ. Как я принимал детскую площадку - то делается это всё как обычно, через одно место. Добавлено через 11 минут В межэтажном щите ставится два двухполюсных автомата до счетчика (пломбируется) и после. А от него тяните в квартиру ВВГ 3х6. В квартире ставьте накладной щит и там в нем и реле напряжения Зубр D-63t, и входной на 40 или 32 ампера и (УЗО) дифавтоматы в асортименте. Автоматы на свет - по 10 ампер, на розетки по 16. И все. Другие номиналы забудьте. Вот не представляю даже как оценивать ответы. Электрик/инспектор Облэнерго посоветовал от магистрали до выходных автоматов ставить 1*4. Вы советуете 1*6. Сегодня два электрика вообще убеждали что 2,5 будет с головой. И вообще, не ставят кабели толще чем магистральный. Как же правильно это всё сделать? Также входной говорят что 25 будет с головой. И вообще, срок их эксплуатации - год. Потому через год их меняют. Так ли это? Один вообще предложил многожилку медь делать. Где же найти истину? А, ну и конечно, у меня есть проект на капремонт электросети дома. Но я лично его заказывал, и лично контролировал как чувак это все расчитывал, так что той ахинее от таких проектантов я тем более не верю. Что делать? Посоветуйте наиболее правильный вариант, плз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Нет, у меня это для руководителей обслуживающих организаций так надо. В моем случае - для главы ОСББ. Тем более, пожарка сейчас вообще не при чем - от них не требуется никаких заключений. С остальными разбирается подрядчик при приеме работ. Как я принимал детскую площадку - то делается это всё как обычно, через одно место. Добавлено через 11 минут Вот не представляю даже как оценивать ответы. Электрик/инспектор Облэнерго посоветовал от магистрали до выходных автоматов ставить 1*4. Вы советуете 1*6. Сегодня два электрика вообще убеждали что 2,5 будет с головой. И вообще, не ставят кабели толще чем магистральный. Как же правильно это всё сделать? Также входной говорят что 25 будет с головой. И вообще, срок их эксплуатации - год. Потому через год их меняют. Так ли это? Один вообще предложил многожилку медь делать. Где же найти истину? А, ну и конечно, у меня есть проект на капремонт электросети дома. Но я лично его заказывал, и лично контролировал как чувак это все расчитывал, так что той ахинее от таких проектантов я тем более не верю. Что делать? Посоветуйте наиболее правильный вариант, плз. А якими це нормами і законами є урегульовано? чи це просто їхнє бажання? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Также входной говорят что 25 будет с головой. если квартира с газом то Вам действительно 25А и кабеля 3*4 хватить с головой, это как никак 5.5кВт мощности.Больше навряд ли дадут. Сегодня два электрика вообще убеждали что 2,5 будет с головой за этих забудьте сразу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 22 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2017 А, ну и конечно, у меня есть проект на капремонт электросети дома. Но я лично его заказывал, и лично контролировал как чувак это все расчитывал, так что той ахинее от таких проектантов я тем более не верю. Что делать? Посоветуйте наиболее правильный вариант, плз.Я чтото не понял, а почему вы здесь консультируетесь если у вас есть проект электросети? Делайте по проекту. Сомневаюсь что там заложена такая глупость как входная линия в 2.5 или замена оной через год А насчет многожильного кабеля это какаято последняя фишка, меня тоже последний раз в магазине убеждали таким тянуть. Не знаю почему, наверно затоварились. А насчет того что не имет смысла ставить вход толще магистрального то в теории это правильно Но это смотря что у вас за магистральный, потому как если он старый то может быть заменен на большее сечение потому как потребление электроэнергии постоянно растет. У нас в доме например года три назад новый кабель прокинули Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2017 Вот не представляю даже как оценивать ответы.когда кругом враги дротокруты, нужно читать нормативные документы. В вашем случае - Правила устройства электроустановок. Если лень и хотите кому-то поверить, то верьте мне: ЭлектроМеханиК и Energon вас не обманывают Добавлено через 2 минуты проект тоже интересно глянуть. Проектанты обычно все нормы знают. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 24 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 проект тоже интересно глянуть. Проектанты обычно все нормы знают. К сожалению, он у подрядчиков, которые должны делать работы есть сметы, может по ним будет что-то понятней? Вот тут выложил посмотреть: drive.google.com/open?id=0B7dFn2eM-YDZbFRtVWI4OEpOSk0 Но как я с ним работал, то вижу что там еще тот КПСС. Он мне звонит мол хочет прийти переписать номера всех счетчиков, чтобы я ему открыл все щитки. А зачем Вам номера все счетчиков?, спрашиваю Он мне - ну надо чтобы описать, ну...может и не надо... но надо посмотреть диаметр кабеля. "Там 4 люминь", говорю ему. Да? Ну ладно, тогда можно не приезжать. Вот типа во такого вот диалога пару раз было. В итоге когда с подрядчиками сели смотреть сметы, у чувака было забито примерно 30грн на то, что подрядчик показывает по цене производителя(мне Одескабель дает по первой цене завода) - 70грн. Но да, сечение он может по нормам и указывал, не спорю. Но итог меня ввел в большой ступор. Да не только меня - многие ОСББ счас влетели из за таких проектантов. Сейчас же как раз пора когда выделили муниципальные деньги, и как раз делаются работы. В итоге попадон почти у всех с кем говорю из глав ОСББ города. Причем порой на сотни тысяч (например, если по проекту выделяется на 1,5 миллиона, то по факту им всё обойдется в 1,8 миллиона). Добавлено через 8 минут Я чтото не понял, а почему вы здесь консультируетесь если у вас есть проект электросети? Делайте по проекту. Сомневаюсь что там заложена такая глупость как входная линия в 2.5 или замена оной через год Глупостей там хватает. Да что говорить, у меня Договор с Облэнерго на кабели в дом, где на акте балансовой принадлежности и размежевания есть схема, на которой нарисовано что в дом прихоит два кабеля. На деле он один. Потому что лет 6 назад крыса устроила пожарчик в щитовой, и второй просто выгорел. Облэнерго на все заявления пишет отписки что кабеь на их балансе, он исправный и ремонта не требует. Даже не являясь в дом, поглядеть что да как. Когда я подписывал Договор и акты, там разные вообще подстанции записаны. На мое ВТФ они У МЕНЯ спрашивают "а по факту какая подстанция?". Та откуда ж я знаю, говорю, у мен я кабель из земли выходит в подвале, я ж не знаю откуда он шел. Они искали мой дом в постанциях - даже не нашли. В итоге написали номер потому что один мастер сказал "зуб даю - 314ая!". Вот так на "зуб даю" они работают оказывается. Так что я запланировал их додавить восстановить резервную линию, и сделат полностью новую щитовую, с новым ящиком, новыми автоматами, все дела. Ну и сразу на своем этаже за свои деньги перебрать щиток, и сделать себе все автоматы как надо и кабели как надо. Вот примерно так хочу чтобы было: Но это смотря что у вас за магистральный 4 люминь свой хотел 6 медь(изначально так советовал мне инспектор из облэнерго, отсюда и первые цифры в теме) У нас в доме например года три назад новый кабель прокинули Какой и на сколько потребителей(квартир)? Добавлено через 8 минут А якими це нормами і законами є урегульовано? чи це просто їхнє бажання? Я пока не знаю. Это нам на семинаре для глав ОСББ говорили. Я специально задавал вопросы такие. Это же на обучении будут рассказывать. 400грн на 3 года ксиву дают, что-то такое. В основном, насколько я понял, надо всем женщинам детям и калекам рассказывать куда прятаться от ядерной бомбы, что делать с громоотводом, что надо для пожарки - повесить номер телефона, заставить убрать шкафы из коридоров, и всё такое. Вопросы по электропроводке, по окнам в подвале и чердаке, по кол-ву глухих окон на этаже и всё такое - это уже отдельно обсуждалось, и они очень сетуют что теперь они не обязаны проверять, а это опционально, только если в частном порядке нанять. Грубо говоря,я нанимал в частном порядке, и мне дофигищу всяких прыпысов написали. Но штрафовать за неисполнение опять таки не имеют уже права. Так что это больше для меня, чтобы я знал что мне надо сделать чтобы по человечьи всё было в доме. Добавлено через 5 минут если квартира с газом то Вам действительно 25А и кабеля 3*4 хватить с головой, это как никак 5.5кВт мощности.Больше навряд ли дадут. Из щитка тянуть ОДИН кабель, и уже в квартире(точней в панельке под потолком у нас есть замурованные полости, где провода скручены) делать коробку и разводить отдельно на свет, отдельно на розетки и отдельно на бойлер/стиралку? А зачем тогда два двухполюсных после счетчика ставить? Как говорил ЭлектроМеханик - два двухполюсных после счетчика и 3*6 и входной на 40 в квартире. Я запутался. Ведь входной это до счетчика должен? он же у меня в квартире не получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 24 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 Но это смотря что у вас за магистральный 4 люминь свой хотел 6 медь(изначально так советовал мне инспектор из облэнерго, отсюда и первые цифры в теме) Точно? Чото не верится. У меня в частный дом заходит 16квадратов алюминий, еще при Хрущеве как протянули так и висит. Чтоб в много квартирном доме было 4 квадрата магистраль, дану Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 24 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 Точно? Чото не верится. У меня в частный дом заходит 16квадратов алюминий, еще при Хрущеве как протянули так и висит. Чтоб в много квартирном доме было 4 квадрата магистраль, дану Так Вас интересует что ЗАХОДИТ, или магистральный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 24 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 Так Вас интересует что ЗАХОДИТ, или магистральный? Ну магистральный как я понимаю это то что идет по подъезду, а от него уже к вам в квартиру заходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 24 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 Ну магистральный как я понимаю это то что идет по подъезду, а от него уже к вам в квартиру заходит Ясно. Ради общего развития, посмотрите как выглядит вход, и как выглядят магистральные кабели в 9тиэтажке после жека: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 24 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 Тю, так это еще очень ничего, предохранители даже стоят, у нас в хрущевке вообеще "жуки" были со сварочного провода Только эта неясная изолента на проводах, горели чтоли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2017 Требую сатисфакции. Вы вообще можете мое сообщение внимательно прочитать? А не позорить меня и говорить что я вам два входных автомата в межэтажном щите ПОСЛЕ счетчика посоветовал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 28 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 Только эта неясная изолента на проводах, горели чтоли да, верно. Добавлено через 3 минуты и говорить что я вам два входных автомата в межэтажном щите ПОСЛЕ счетчика посоветовал... А как это правильно надо читать?: В межэтажном щите ставится два двухполюсных автомата до счетчика (пломбируется) и после. И что здесь позорного? Ведь мне все электрики пока так советовали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 28 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 А как это правильно надо читать?: Это все моя нелюбовь к запятым. Первый автомат (двухполюсный в однофазных сетях) ставится ДО счетчика. Он может быть как непосредственно автоматом так и расцепителем (просто рубильник в корпусе автомата). Служит для обесточивания счетчика при замене. Ставится в боксе или отдельной секции- если есть в конструктиве щита, и пломбируется. А второй автомат ставится ПОСЛЕ счетчика. Как правило тоже двухполюсный, но может быть и однополюсным. Это так сказать главный защитный автомат всего того что будет после счетчика. А дальше что уже у вас душа пожелает то и ставьте. Кабель в квартирный щит или прямо в межэтажном сделать наборку автоматов если позволяет место и криминогенная ситуация. Цвет проводов? Как правило - красный, коричневый, белый - фаза, синий -ноль. Желто-зеленый земля. На качество и работу цвет не влияет. Это чисто для удобства. Опытный электрик все равно все перепроверяет в случае ремонтных работ. Так как лично в моем опыте - сплошь и рядом идет перекрут и нестандартное использование цветов. Иногда в магазинах просто нет трех различных цветовых позиций одного и того же провода. Тогда тоже используют один - от некуда деться. Надеюсь так понятно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 28 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 Теперь всё понятно, спасибо большое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 28 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 Можно еще пару вопросов? Провода под прямым углом сгибать не проблема? Как называется такая штука, и правильно ли ее использовать, или можно/нужно без нее? тут входные на одной рейке с выходными. Это хорошо, или лучше так не делать? Как называются такие штуки, и зачем их используют? Добавлено через 13 минут И еще, позвольте, сразу спрошу - можно ли в квартире провода прокладывать в штробе но без гофры? то есть просто вштукатуривать сам кабель 3*2,5 в тонкую штробу? Добавлено через 3 минуты правда ли что пишут в интернете?: "Несмотря на обилие вариантов счётчиков, есть один хороший стандарт, которого придерживаются все - порядок подключения контактов любого счётчика, слева направо - Вход фаза, Выход фаза, Вход ноль, Выход ноль." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 Как называется такая штука Орех . Но есть для щитков более подходящие ответвители. Как называются такие штуки, и зачем их используют? Наконечники для опрессовки многожильного провода. Если у вас моножила - оно вам ни к чему. можно ли в квартире провода прокладывать в штробе но без гофры? По факту можно, если прокладывать кабель (ВВГ). Хотя ПУЭ и требует сменяемость проводки, но все-равно с ВВГ это из области фантастики. правда ли что пишут в интернете? Правда. Еще и на счетчиках эта схема обычно нарисована. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 29 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Спасибо Орех . Но есть для щитков более подходящие ответвители. Какие? Наконечники для опрессовки многожильного провода. Если у вас моножила - оно вам ни к чему. Зачем кому-то было в щитке многожильный ставить? Разве так вообще можно? Вот человек вроде ратует за правильность, а в итоге тоже многожилу в щитке ложит? we.cs-cs.net/blog/122.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Зачем кому-то было в щитке многожильный ставить? Он мягкий и легко гнется. Разве так вообще можно? Если правильно делать - конечно можно. Какие? Вот такие: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lukoie Опубліковано: 29 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Вот такие: Ох мамочки, какое оно советское. А что на загнивающем придумали и используют для этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Ох мамочки, какое оно советское. Оно не советское. Оно самое что ни есть китайское. Но для ответвления в этажном щитке самое то - сразу на 4 абонента. Есть даже крышечка и они между собой соединяются: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Наконечники для опрессовки многожильного провода. Если у вас моножила - оно вам ни к чему. но вы-то можете использовать правильные названия - многопроволочный вместо многожильного? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Провода под прямым углом сгибать не проблема? в ТТХ на провод есть такой показатель: допустимый радиус изгиба. В зависимости от класса гибкости провода, такое имеем и значение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...