Nickdecker Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 потрібна не справедлива відповідь, а всього навсього підказка, або порада. Наприклад: ДБН...(вищевказаний) вимагає у разі непрямого дотику використовувати захисні прилади групи !!, тобто... , в місцях... Если не в состоянии открыть ДБН, найти раздел УЗО и прочесть пол странички - то наверно вообще не стоит вникать в подобные вопросы. Найдите исполнителя, заплатите и надейтесь, что он будет хорошим специалистом. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 так, дякую, але залишилися сумніви...щось із денінга-крюгера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 що вимагається - установка ПЗВ у ввідному щиту, все решта не регламентується.обычно выкладывают фото щита, и спрашивают что тут не так)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 обычно выкладывают фото щита, и спрашивают что тут не так)) так, вибачте я трохи нафлудив. Починаючи читати дану тему, здалося - що все надмірно, що для квартири, навіть 3-х кімнатної це занад-то. Я можу зрозуміти позицію продавця модульки чи електрика-проектанта-монтажника, це їхній заробіток, але позицію власника зрозуміти не можу. Тому і хотів зрозуміти: що обов"язкове, а що по-бажанню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Тому і хотів зрозуміти: що обов"язкове, а що по-бажанню ну при начале монтажных работ Вы же сами с монтажником обсуждаете что и как. Например - вот то поставим а это уберем. А после боя уж извините руками не машут)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 що обов"язкове, а що по-бажанню На розетки и наружные потребители дома - обязательно, дальше идут пляски с бубном вокруг схемы щита на тему цена-удобство эксплуатации-надежность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Например - вот то поставим а это уберем чи буде достатньо замовнику знань для таких рішень, скорше ви мали на увазі про розетки та світильники. На розетки и наружные потребители дома - обязательно про обов"язковість монтажу ПЗВ я зрозумів, питання було чи достатньо одного ПЗВ на вході у будинок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 чи буде достатньо замовнику знань для таких рішень, скорше ви мали на увазі про розетки та світильники. про обов"язковість монтажу ПЗВ я зрозумів, питання було чи достатньо одного ПЗВ на вході у будинок. Так при простом общении з исполнителем ответы на вопросы зачем, почему и что может быть никто не отменял. Это логично - Вы ему вопросы, он ответы. Если ответы Вас не устраивают, возможно у исполнителя не хватает квалификации доступно Вам ответить. Одно узо на вводе лучше чем ничего. Но при каждой сработке ( утечка, ложное срабатывание)будет отключать целый дом. Как важные потребители так и второстепенные. Как то так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Мое мнение класс А это лабораторные условия, не вижу смысла за это платить. а мое мнение - доплата в 20 грн не повод сомневаться а , или ас брать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 а мое мнение - доплата в 20 грн не повод сомневаться а , или ас брать Так такая политика по УЗО только у Хагера. Если бы и у остальных было также, то споров и вопросов не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Так такая политика по УЗО только у Хагера. Если бы и у остальных было также, то споров и вопросов не было. Ну как то советовать АВВ АС потому что А там космос цена, и говорить людям что они для лабораторий, согласитесь тоже как то не совсем же не верно)) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 говорить людям что они для лабораторий, согласитесь тоже как то не совсем же не верно)) Исходя из ситуации предлагаемые решения должны быть целесообразны с экономической стороны. Я большой необходимости в типе А не вижу, но в случае использования Хагера спорить не о чем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Исходя из ситуации предлагаемые решения должны быть целесообразны с экономической стороны. Я большой необходимости в типе А не вижу, но в случае использования Хагера спорить не о чем. Мне вот тоже стало интересно целесообразность применения УЗО категории "А" в быту. Просмотрел схемы драйверов ЛЭДов, из тех что в сети доступны, и не нашел в них точки пробоя на "землю" после диодного моста. Ну об обычной ЛЭДке (Е14; Е27), так вообще нет базаров! Настольные светильники - так покажите мне в них вилку с "землей". Это же касается телевизоров, роутеров и пр. лабуды. Что касается стиралок - в плате управления нет общей привязки к "земле", все силовое управление через контакты реле. Землится корпус, двигатель, насосы... но они управляются теми же релюхами, ну и от пробоя ТЭНа, само собой, а это переменка. Правда с компами как то не разбирался, но боюсь что "земля" и логика как то не очень дружить будут. Есть бойлеры интеллектуальные, но там тоже ТЭНами управляют релюхи. Это мое видение, из того что я понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Из разряда "сам спросил-сам ответил" по поводу А и АС: "2.8.11. У будинках можуть використовуватися ПЗВ типу "А", що реагують як на змінні, так і на пульсуючі струми пошкоджень, або "АС", які реагують тільки на змінний струм витоку. Джерелом пульсуючого струму є, наприклад, пральні машини з регуляторами швидкості, регульовані джерела світла, телевізори, відеомагнітофони, персональні комп'ютери тощо." Это еще с 2001 года введено у нас. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Починаючи читати дану тему, здалося - що все надмірно, що для квартири, навіть 3-х кімнатної це занад-то. В мене на 2-кімнатну квартиру встановлено 1 дифавтомат, 1 реле напруги і ще один ПЗВ, але його можна було й не ставити - це вже пересторога й економія коштів на ДА з хатактеристикою А. Загалом можна було обійтися одним ДА на 16 А й більше нічого. Так такая политика по УЗО только у Хагера. Вы имеете что-то против Хагера? У меня на ДИН-рейке стоит 3 единицы модульки, и все 3 от разных производителей - Шнайдер, ДС Электроникс и Хагер. Работает, как ни странно. Добавлено через 56 секунд Я большой необходимости в типе А не вижу А я увидел вплоть до того что поставил его последовательно с дифавтоматом АС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Из разряда "сам спросил-сам ответил" по поводу А и АС: "2.8.11. У будинках можуть використовуватися ПЗВ типу "А", що реагують як на змінні, так і на пульсуючі струми пошкоджень, або "АС", які реагують тільки на змінний струм витоку. Джерелом пульсуючого струму є, наприклад, пральні машини з регуляторами швидкості, регульовані джерела світла, телевізори, відеомагнітофони, персональні комп'ютери тощо." Это еще с 2001 года введено у нас. Ну о компах я писал выше, а вот если мне кто покажет штатную вилку с "землей" в ЛЭД светильнике, или телике, сниму перед ним шляпу! Да и частотные регуляторы, в стиралках, выдают переменку от 50 до 400 Гц. Но это переменка, а не порченая пульсация! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Просмотрел схемы драйверов ЛЭДов, из тех что в сети доступны, и не нашел в них точки пробоя на "землю" после диодного моста. Кодненсатор хотя бы. Правда он сделан по технологии максимально исключающей пробой - но нет 100 % гарантии. А драйвера ЛЕД лампочек почти 100 % не имеют гальванической развязки от сети вообще! Хотя диодный мост есть . Настольные светильники - так покажите мне в них вилку с "землей". Землей может выступать и человек, а не только розетка. Добавлено через 1 минуту а вот если мне кто покажет штатную вилку с "землей" в ЛЭД светильнике Могу показать провод из ЛЕД прожектора с земляным проводом. Но дело ж не в этом. Дело в том, что заземлением может подрабатывать человек и ток через его тело тоже нужно ограничивать, ибо можно получить труп. Кстати в ЛЕД прожекторах тоже применяются драйвера без гальванической развязки. И корпус голый металл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 ы имеете что-то против Хагера? У меня на ДИН-рейке стоит 3 единицы модульки, и все 3 от разных производителей - Шнайдер, ДС Электроникс и Хагер. Работает, как ни странно. ...А я увидел вплоть до того что поставил его последовательно с дифавтоматом АС. И что? Где писал, что против? Вообще наплевать что у вас там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 И что? Нет запрета использования модульки от разных производителей! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Нет запрета использования модульки от разных производителей! А Земля круглая! Обмениваемся очевидными утверждениями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Тогда мне неочевидно, в чем проблема если нет денег на УЗО А от других производителей поставить от Хагера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 в чем проблема В том то и дело, что проблемы нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonio_7 Опубліковано: 25 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2018 Если у Хагера зазор 20грн между типом А и АС то могу представить какое там нынче качество. Чувствую Хагера ждет судьба Шнайдера - собирают уже где попало, качество многих изделий откровенное гуано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2018 Если у Хагера зазор 20грн между типом А и АС то могу представить какое там нынче качество. А по сути есть что сказать? Там, насколько я знаю, другой магнитопровод используется на катушке. Боюсь что по себестоимости разницы в цене нету вообще. Чувствую Хагера ждет судьба Шнайдера По крайней мере у Хагера не существует серий для стран СНГ по стандартам, недопустимым в ЕС. И серий хуже ИЭК-а (привет Изи 9). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonio_7 Опубліковано: 25 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2018 А по сути есть что сказать? Там, насколько я знаю, другой магнитопровод используется на катушке. Боюсь что по себестоимости разницы в цене нету вообще. По сути скажу когда увижу вскрытие обеих аппаратов, но это будет АВВ. Сомневаюсь что разница только в магнитопроводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...