Після історії з застосуванням частотника - я так розумію гідроакумулятор можна і не ставити, правильно? Частотник забезпечить і плавний пуск насосу і необхідний потік.

Чи я помиляюсь ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Після історії з застосуванням частотника - я так розумію гідроакумулятор можна і не ставити, правильно? Частотник забезпечить і плавний пуск насосу і необхідний потік.

Чи я помиляюсь ?

 

А производитель насосов с частотником, например данфосс, встраивает зачем то гидроаккумулятор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А производитель насосов с частотником, например данфосс, встраивает зачем то гидроаккумулятор.

 

Не знав. Можна посилання на гідросхему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все- таки звідки краще брати воду для користування. З прийомної, чи з подающої скважини?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дебіт прийомної скважини буде більшим (коли робить ТН) але вода холодніша на пару градусів, а от дебіту з основної скважини теоретично може і не вистачить при одночасному користуванні.

П.С. Сьогодні привезли новий насос 777440, на корпусі написано 2 Ампери, якщо товариш на вихідних допоможе замінити - поекспериментую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене обидві скважини на піску.Неділі дві я їх постійно розкачую. Дебіт великий, але пісок всерівно присутній.Боюсь в прийомній його буде ще більше...Чи з часом пісок пройде?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трішки розкажу про свій прогрес в питанні глибинних насосів :)

 

Як і писав, придбав насос aquatica 777444. 0,37 кВт на валу. Споживання по факту - 800 Вт. На корпусі написано 3,7А.

 

Для ТН то забагато явно. Сервісники київські і харківські порадили 777401, 0,21 кВт на валу.

 

Вирішив обміняти. Звернувся на фірму де брав (Инженерньій мир) - пояснив ситуацію, попросив розуміння. Помогли!

:flag1:

 

Притому повністю в адекваті

 

 

Старий насос проінспектували через сервісний центр і забрали - новий надіслали. Різницю грошей повернули.

 

Тепер маю 777401. Ще не занурював. На вигляд явно менший. Запущу - відпишумь за результатами. Очікую не більше 500 Вт Ж-)

Змінено користувачем Sharkan
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо ставити систему з гідроакумулятором, то,в принципі, розхід можна регулювати краном? І який ставиться клапан на виході?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо ставити систему з гідроакумулятором, то,в принципі, розхід можна регулювати краном? І який ставиться клапан на виході?

 

Так, тільки не шаровий кран. На виході нічого не ставиться, чи це не про вихід з ТН?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дебіт прийомної скважини буде більшим (коли робить ТН) але вода холодніша на пару градусів, а от дебіту з основної скважини теоретично може і не вистачить при одночасному користуванні.

П.С. Сьогодні привезли новий насос 777440, на корпусі написано 2 Ампери, якщо товариш на вихідних допоможе замінити - поекспериментую.

 

Протестували 777440 ? Що споживає по факту ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Протестували 777440 ? Що споживає по факту ?

 

ні, хлопці не змогли на вихідних мені допомогти замінити насос, може в цю суботу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, тільки не шаровий кран. На виході нічого не ставиться, чи це не про вихід з ТН?

На виході, чи на вході- думаю різниця не велика...З гідроакумулятором тиск буде невеликий для пластинчатого теплообмінника. Хоча, мені здається, що і без гідроакумулятора система буде працювати без проблем...

Я про електроклапан запитував...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Електроклапан стоїть на вході поряд з регулювальним краном, я раніше тут фото викладував
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Електроклапан стоїть на вході поряд з регулювальним краном, я раніше тут фото викладував

Я, мабудь, пропустив...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вкинув я Акватику 777401 у скважину.

Показує струм 2,6А при напрузі 215 Вольт.

Якщо врахувати косинус фі, то напевно буже а районі 500 Вт.

Фінальний результат буде по лічильнику :flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тп купіть ватт метр якийсь простий, що в розетку вмикається. Вяко в дома пригодиться.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Сьогодні і я підключив новий насос. При 50 Гц струм як і на корпусі 2.0 А.

Почав знижувати частотником частоту - в моєму випадку оптимальний проток встановився при 41 Гц, струм став 1.6 А, напруга 214 Вольт, потужність трохи менша 350 Вт. Для мене це те, що й хотів отримати, куплю ще один такий насос в зіп та завершу експерименти))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні і я підключив новий насос. При 50 Гц струм як і на корпусі 2.0 А.

Почав знижувати частотником частоту - в моєму випадку оптимальний проток встановився при 41 Гц, струм став 1.6 А, напруга 214 Вольт, потужність трохи менша 350 Вт. Для мене це те, що й хотів отримати, куплю ще один такий насос в зіп та завершу експерименти))

 

Супер! Вітаю :)

 

Гляньте що я що я знайшов:

 

antares-world.com/catalog/pogruzhnoy-nasos-dlya-vody-comet-ocean-plus-12v

 

Може це ідеальне рішення для теплового насосу вода-вода ?

 

Чи може щось таке

 

antares-world.com/catalog/comet-vip-plus-24v-pogruzhnoy-naosos

 

Прошу розкритикувати

Змінено користувачем Sharkan
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форумчани - власники теплових насосів - а хтось користується теплоакумулятором? Тобто схема така: вночі, по нічному тарифу (45 копійок за кВт якщо оформлене електроопалення), "напхати" тепла в теплоакумулятор, а вдень брати тепло для опалення з теплоакумулятора.

 

Тут, звичайно, виникає питання щодо температури носія...ТН дасть 50 градусів-тобто нагріє теплоакумулятор до 50-ти градусів. Трохи малувато, напевно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Тут, звичайно, виникає питання щодо температури носія...ТН дасть 50 градусів-тобто нагріє теплоакумулятор до 50-ти градусів.

Какие расчетные теплопотери дома в сутки? Какая разрешенная мощность? СОР насоса. Если разрешенная мощность умноженная на 8 и на СОР больше суточных теплопотерь, то можно смотреть дальше. Если нет, то не о чем и говорить.

Да, и мощность самого ТН должна быть в три-четыре раза больше номинальных теплопотерь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форумчани - власники теплових насосів - а хтось користується теплоакумулятором? Тобто схема така: вночі, по нічному тарифу (45 копійок за кВт якщо оформлене електроопалення), "напхати" тепла в теплоакумулятор, а вдень брати тепло для опалення з теплоакумулятора.

 

Тут, звичайно, виникає питання щодо температури носія...ТН дасть 50 градусів-тобто нагріє теплоакумулятор до 50-ти градусів. Трохи малувато, напевно...

В кубометрі теплоаккумулятора можна запастися максимум 15 кВт тепла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В кубометрі теплоаккумулятора можна запастися максимум 15 кВт тепла.

 

Ця цифра залежить від дельти температур. Якщо гріти від 27 до 80 то це вже 61 кВт*год.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие расчетные теплопотери дома в сутки? Какая разрешенная мощность? СОР насоса. Если разрешенная мощность умноженная на 8 и на СОР больше суточных теплопотерь, то можно смотреть дальше. Если нет, то не о чем и говорить.

Да, и мощность самого ТН должна быть в три-четыре раза больше номинальных теплопотерь.

 

Розрахункові тепловтрати будинку 9 кВт. Це за годину. По факту виходить трохи меньше. Але це тепловтрати при розрахунку -22 за вікном. Тобто максимальні. Не номінальні.

 

Дозволена потужність лінії 7 кВт. Хоча я споживав в пікові періоди взимку і 10 коли котел рокачував систему. Не проблема.

 

Стосовно потужності ТН - наскільки я розумію вона вибирається по максимуму тепловтрат. Тобто в моєму випадку 9 кВт - це максимум. СОР насоса нехай рахуємо 3,5.

 

Добавлено через 3 минуты

В кубометрі теплоаккумулятора можна запастися максимум 15 кВт тепла.

 

Не може бути. Тоді змісту в цьому теплоакумуляторі немає ніякого взагалі. Навіть теоретично. Подумайте самі. Якщо номінальні тепловтрати, скажімо, 4 кіловати - то термоакумулятора виходить не хватить навіть на 4 години...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не може бути. Тоді змісту в цьому теплоакумуляторі немає ніякого взагалі. Навіть теоретично. Подумайте самі. Якщо номінальні тепловтрати, скажімо, 4 кіловати - то термоакумулятора виходить не хватить навіть на 4 години...

 

Може, якщо гріти ТА з 27 до 40. Тоді таки 15 кВт*год. Якщо для цього використовувати ТН, то дійсно, такий накопичувач недоцільний.