Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Какой купить програматор для котла?

Alex_AS

Рекомендовані повідомлення

Довго читав і вибрав найпростіший дешевший провідний варіант COMPUTHERM Q7, замовив на розетці на наступному тижні приїде підключу до протерма 6k.

 

Для підключення можна використовувати виту пару?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Довго читав і вибрав найпростіший дешевший провідний варіант COMPUTHERM Q7, замовив на розетці на наступному тижні приїде підключу до протерма 6k.

 

Для підключення можна використовувати виту пару?

 

Також встановив COMPUTHERM Q7, працює в парі з Протерм Ягуар 24. Підключав звичайним двожильним кабелем. Мої майстри трохи протупили а я не побачив :(, вивели кабель на висоту 130см від підлоги (при рекомендованій 150), майстер з Протерму, який підключав програматор сказав, що це ососбливо на роботу не вплине. Зараз ще не живу в квартирі, виставив темп. +19,5 за 5 днів згоріло 6 кубів газу :).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел аристон, термостат zoom . При роботе тактует. Как убрать тактование? Как настроить оптимальный режим работы, какую температуру выставить на котле если ночью надо 18 а днем 20?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел аристон, термостат zoom . При роботе тактует. Как убрать тактование? Как настроить оптимальный режим работы, какую температуру выставить на котле если ночью надо 18 а днем 20?

 

гистерезис часом не 0,1С стоит?

термостат не на сквозняке установлен?

18 и 20 - купить недельный термостат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гистерезис часом не 0,1С стоит?

термостат не на сквозняке установлен?

18 и 20 - купить недельный термостат.

спасибо . Сквозняков нет. Незнаю как выставить гестерезис если на датчике одна крутилка температуры. При роботе програматора недельного будет тактование?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім привіт, підкажіть будьласка на які клеми підключати компютерм Q7 в мене є клеми 123 підключаю ел котел протерм 6к?

Програматор підключив на клеми 1 та 2, налаштував за допомогою відео дякую.

На програматорі з 23.00 до 6.50, налаштував 19С., з 6.50 до23.00, 13С., температура теплоносія 45С.

 

В будинку не живемо по мірі надходження коштів ведуться внутр роботи, як на вашу думку такі температури (перепади) для будинку та для котла?

 

Чи краще якісь інші температури встановити?

Змінено користувачем oleg.zefir
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смотрите по своему расходу газа и вообще...

или это электро с ночным дешевым тарифом?

смотрите на сколько падает днем температура.

может ночью 22 а днем 10 ставить и днем ниже 11 не упадет, итого оплата только ночным тарифом получится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Установил себе AURATON 2030RTH. Очень доволен. Котёл Ферроли Домипроджект 24 кВт. За 2 года работы ни одного сбоя не было. Установлен на расстоянии 10 м. от котла за 8 см. гипсовой стеной. До установки девайса расход газа в 1-комнатной квартире (44 кв.м., стена в 2 силикатных кирпича) доходил до 1700 кубов за год. После утепления стены 5 см. пенопласта и установки Ауратона расход газа за год - около 1000 кубов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос к специалистам!Помогите разобраться!Установлен электро котел Aston 6Кв подключен 380в,нужен недорогой программатор суточный(так как в доме маленький ребенок и нужна стабильная температура) проводный.Поехал сегодня в Эпицентр ,мне говорят что нужен именно на 380в и у них такого нет.Полазил в инете информации я не нашел.Помогите кто чем может,т.к. в электрике не силен,или хоть ссылку какую киньте
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за схема у того Астона? Должно быть все проще...
В Эпике сказали что есть разница подключен котел 220 или 380 .Котел предусмотрен под выносной датчик есть клемы ДУ и там стоит перемычка( я даже заглядывал)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Эпике сказали что есть разница подключен котел 220 или 380 .Котел предусмотрен под выносной датчик есть клемы ДУ и там стоит перемычка( я даже заглядывал)

 

Вот вместо той перемычки и включаете любой термостат ... Лишь-бы в нем контакты были без потенциала...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!это я так понимаю без напряжения?

 

Именно, без внешнего напряжения, Просто контакты замыкания реле...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Всем привет.Немного истории...

Семь лет назад, во время ремонта был опробован проводной термостат(названия не помню) на газовом котле Vissman vitopend100(вроде 24квт). Котел использовался на минимальной мощности (на регуляторе цифра1), на датчике температура около 40 град. На этом режиме темп. в доме около 19 град. В то время при лимите 2500 куб в год, с этим режимом в сутки зимой вылетало 10куб газа, что вполне хватало на год. Это было в доме 80 м.кв, утепленном 5см пенопластом без теплых полов. При темп 19град с термостатом уменьшение расхода не увидел. При увеличении темп. расход выростал, что логично,так как котел дольше не выключался.

 

В прошлом году достроил пристройку-прихожую, где сделал отопление-водяной теплый пол. С теплым полом расход вырос до 15м куб. Пристройка временно неутеплена, пол отключил, но расход упал до13 куб. Пока все дома(малому 1,5 года), но с осени планируется садик. Хотел купить термостат(беспроводной), чтоб днем не греть пустой дом.

 

У кого в каком режиме получается экономия с термостатом? Может стоит поднять температуру в системе, но подрегулировать работу котла термостатом? Температуру в доме днем понизить до 10-12град, а когда мы дома поставить 19-20?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас потери более 1 кВт.м2.

О каком термостате вы думаете? Утепляйтесь.

Крыша и окна зоны особого внимания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в старой квартире пользовались недельным программатором SALUS 091FL, обычны без наворотов терморегулятор, три уровня регулировки на день, ночь и была еще защита от замерзаний. Насколько помню в памяти была возможность создания 9 независимых программ, вообщем удобный и недорогой программатор.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребята подскажите, как у вас работают программаторы, чет отзывов не увидел нормальных?

 

сегодня тестировал свой котел на предмет установки термоголовок, создавал условия, когда 3-х комнатная квартира нагрета до 22, т.е. закрывал все батареи и открыл полностью полотенце сушилку, в таком режиме 0.160 куба газа в час, обрадовал, потом добавил батарею в комнате где было 21.5грд за час работы температура поднялась до 22.5 при этом расход был 0.2 куба в час, понятно, что с термоголовками она час не будет открыта, поэтому я так прикинул где-то 0.180 куба в час в среднем должно выходить, что в принцип не плохо, и за 8 часов теста спалил 1.3 куба 1.3х3=3,9 сутки это минимуму, понятно, что будет больше, так как будут открываться термоголовки, возможно мой тест не отображает всех условий, но все равно должно быть меньше чем сейчас в том же режиме 6-7 кубов,

термоголовки еще удобны тем, что я постоянно дома сижу и поддерживать комфортную температуру будут постоянно.

А потом сижу и думаю, что с программатором он за эти 8 часов вообще мог и не включился потому как температура минимальная была 21.5грд. начал смотреть программаторы нашел COMPUTHERM Q7 RF(1078грн самый дешевый) и Zoom WT 100RF (1430грн самый дешевый) может еще есть нормальные варианты?

что смущает меня?

так это при разогреве системы сколько котел по времени работает? пробовал тестировать т.е. просто включал на максимум то котел работал 25 минут и на выходе было 80грд при этом потратил 0.53 куба газа, и мне не понятно сколько раз котел будет включаться в сутки и сколько он потратит газа?

И еще, не понял, есть ли у этих программаторов кнопка какая ни будь которая ставит в дежурный режим? т.е. надо уехать на 3 дня ясное дело можно в параграммах выставить 15 градусов и котел не будет включаться, ну это ж надо во всех программах изменения делать, сложновато вроде, + у меня на балконе (балкон утеплен и обшит деревом) есть батарея небольшая если вообще выключить котел не замерзнет ли она при -20 за бортом (не было градусника помереть сколько там градусов)

 

какая комфортная температура 22 или 23 в среднем? сейчас у меня воле ПК 24 вроде комфортно но и 23 бывает тоже нормально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

комфортная та температура - которая вам комфортна, кому и 22, кому и 20 или даж 18.

 

кнопка - режим дневной и ночной у программаторов есть.

Или брать gsm программатор и будете рулить как хотите даже не находясь в доме.

 

ну и дождитесь морозов - потом гляните сколько сжигает, сейчас ведь потеплело.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы больше рекомендовал проводной программатор, они вообще безотказные. у меня Компьютерм Кью 7 РФ - бывали случаи когда приемник теряет связь с программатором, приходилось по новой их коннектить каждый раз после обрыва.

нормальные варианты из беспроводных - это Salus 091FLRF или T105RF, и Auraton2025 RTH, как я понял исходя из Ваших предпочтений. У этих программаторов есть 2 точки переключения - это "комфортная" и "экономная" температура. То есть, комфортную можно выставить 22 градуса, экономную - 20 например, и котел будет включаться и поддерживать какую Вам надо в любое время - там можно задать до 24 точек на сутки переключений между этими режимами.

экономия от установки программатора я думаю при любых раскладах будет выше, чем от термоголовок, и возможностей для настройки температуры там на порядок больше.

что касается "кнопки дежурный режим", в том же Ауратоне есть функция "Режим Отпуск" - когда можно на определенное Вами время задать постоянное температурное значение. и вообще, там функций дофига всяких, даже настроить температуру антизамерзания в системе. можете глянуть описание здесь например - www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/2025_2030.php

Змінено користувачем Lyga001
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

температура антизамерзания +5С есть и в самих котлах (правда не у всех, нужно читать в инструкции на котел). Но это не спасает, так как в трубе (через стену) уже прихватывает и котел станет в ошибку по давлению в системе отопления.

Поэтому полагаться на эту функцию - очень опасно, не сработает как надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А каким проводом подключать приемник Computerm 7RF к котлу - питание и управление? В инструкции - ни слова, только ток указан - 6А :o Откуда там столько?

Или это для случая управления циркуляционным насосом?

0,5 мм кв. - будет достаточно, если только управлять работой котла?

Или 1,5 использовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×