Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Одноэтажный домик с мансардой в Межлиманье

Счастливый Обладатель

Рекомендовані повідомлення

Борьба продолжается... Период декабрь 2017- январь 2018.

PS: в видео присутствуют некоторые тех.неточности (название элементов), так что, шапками не кидаться.

ЗыЗы: Друзья, кто подскажет, где возможно прикупить дубовую доску, сухую желательно? Нужно 8 "палок" 0,12х0,12х2.3м, или 0,150*0,150м для "поделок" ?

Змінено користувачем Счастливый Обладатель
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конец весны 2018. Укладка черепицы Tondach Mediteran. Всего уложено 2350 элементов.

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачетное видео!

Как я понял, укладку делали 2 человека. Сколько времени ушло на всю крышу?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Значит видео видно, а то ноут глючит, переживал, что не так залил. ОК.

Да, вдвоем. Мауэр/балки/стропила/прогоны/лежни/мембрана/кон.обр -за 7 недель, если не ошибаюсь. Декабрь 17го. С 9 января 18го остановились. Мембрану оставлили под контробрешеткой зимовать до марта 18го, без кобыл и упорного ригеля. Считайте:пока наростили, пока обвязали, потом разметка/перимерка, обрешетку (лопухнулся я- доской вместо бруса постелил) выставили - около 2,5мес. еще 1мес черепки и окна, сами черепки - по 1 дню на свес, нетрудно. Трудно на горбу своем поднимать- пальцы пластиковой стяжкой понатирали сквозь перчики. Окна: в среднем по 2 дня окно(всего 11шт). Там оклады, вернее их ГИ фартуки нужно было деликатно выстелить. Ну и дымоход... Внешнее утепление 50мм вата(это помимо керам.вкладышей со своей изоляцией), после, нужно цельный проходной(ТТ и камин имеют отдельные дамари) козырек допридумать, чтобы вентиляцию закрывал от капель и птиц, а на каналы ТТ и К поворотные флюгарки пристроить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понимаю, что уже поздно, но возможно кому-то из читающих пригодится:

 

подъемник для черепицы из смекалки и палок

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

To : Roofinspector- спасибо, видел. Хотел спросить,( на 1м фото у Вас в ссылке)дымоход накрыт козырьком, а гильза, предполагаю под ТТ котел, сквозь него ?

Продолжаем очищать место на жестком диске... Заливка ступеней, установка мансардных окон, утепление фасода и др..

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаем монтировать внешнюю стену на базальтовых связях.

ВНИМАНИЕ : господа проффесиональные строители, пожалуйста, не бросайтесь мастерками- это мой полигон экспериментов и я имею право наступать на свои грабли:)

Приятного просмотра!

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Здравствуйте, друзья!

Столкнулся с задачей: в результате ошибочного расположения окна\окон вблизи накостных стропил будущий верхний угол откоса пересекается с плоскостью смежного внутреннего ската. Красной линией обозначен "колхоз"(тогда все ОК), а голубой- это по феншую, но тут трабл...

123961854_.thumb.jpg.88bd7958996363ef66d75f8c4f6c45bd.jpg

Напомню: утепление 35-40см по скату.На данном этапе пока 250мм. Как обыграть косяк???

В спальне такой вариант усугубляется еще и таким же смежным углом соседнего ската....

В дополнение - освещение кух\гостинной , время 14-00, 8 февраля. Вост и Зап окна закрыты.

IMG_20190217_144311.thumb.jpg.374e4793160fde694aeaf3373eae6f19.jpgIMG_20190217_144334.thumb.jpg.47bfa6ff418cb402feed414cd81b54ad.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не давеча, как вчера утром, заезжал проверить воду (водопровод) в хате, т.к. ночью температура опустилась ниже -10С. Штатные датчики фиксировали температуры 0,+2,+5С, в разных помещениях. Заодно, решил поиграться давно прикупленным тепловизором. К слову, в деталях пока не особо рылся, оставил в настройках русский язык и новую цветовую гамму (наверно, не самую удачную)... Т.к. дом пока не топится, прибегнул к съемке отапливаемых домов соседей, за что им спасибо ! Еще раз убедился, насколько прогресс в области визуализации различных явлений ( физики) помогает проникнуться и понять невидимое простому обывателю. Кажется, вот, утеплились хорошо, но в доме холодно,газ , и без того , не самый качественный, счетчик вращает, как 9-ти цилиндровый мотор пропеллер аэроплана... А сьемка показывает, что труба ТП греет не только пол , но еще и улицу(фото 1, снаружи),632464081_.JPG.568023d14d0ef3a6a4f34cb543b57e40.JPG

труба газового котла, кажется должна разжарить стену, проходя сквозь нее, ан нет, там же 0.5 кирпича и никакого утеплителя(фото 2 съемка изнутри)!!!1561988611_.JPG.d759b2b9ab42d93e9d1300933b0091d2.JPG

Ура , греем дом снаружи. Ну , углы , само собой, самые злые зоны концентраторы... Фото 3,4, тоже внутренние

107091573_.JPG.436acde6af03da33de83e17d5d8523a0.JPG1724136527_(2).JPG.4b286646b64157412eb2fd701a0a6306.JPG106253350_2.JPG.20e8a9e0b159ae1b3bc52ebce5c6663a.JPG

В доме, около 22С, но воздух аховый, тяжелый, ВСЕ окна в конденсате. Вывод: отсутствие проветривания(вентиляции, как таковой нет("ДЫРКИ " в СУ таковыми не считаю)) прямая дорога к дискомфорту, заболеваниям дыхательных органов, влага на окнах, конструкциях, плесень и т.д.

Кстати, СО2 измеритель, хоть какой-то помошник(не реклама, а мысли вслух).

Что добавить?

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот этот. Параметры до 600С.gtest.com.ua/image/cache/data/Ulirvision/Ti160-350-350x350.jpeg.pagespeed.ce.YuirzWzh73.jpg

Покупалось почти 4 года назад, только теперь пригодилось.

ЗЫ: полагаю, на сегодняшний день, фичи для смартфона имеют гораздо лучшие показатели, а также, интерфейс и возможность вести видеосъемку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаю утеплять скаты. До этого 2 дня крепил по стенам съемные кронштейны для маяков, то еще удовольствие... Дюбель вдоль соты не особо держится, пришлось, перед установкой оного, брызгать в отверстие монтажной пеной, так крепче. Ну вот, повозился-повозился, а в некоторых помещениях вата еще стоит в тюках, около 17,5 м.куб, прыгать и пылить ею, не айс... Забил на маяки. Сегодня закрепил 4 ряда контр обрешетки 50х50, с шагом 580 мм меж брусками, опять же, разбежка плит утеплителя, закрывает возможные протечки воздуха. Аккурат вышел чуть выше чистового потолка коробов для воздуховодов вентиляции, сам потолок поднимется еще на 150-200мм, получится 2700 в мансарде- более чем. Когда добавится еще 150мм вамы , как раз выходим ниже мауэра на бетонный армопояс, на который, бутилкаучуковую ленту пароизоляции клеить самое то . В месте, где контра должна упереться в дымоход, отступил 50 мм, в зазор пойдет вата. Вообще-то , по СНИПу, отступается мин 100мм, но тут , дымарь сам гильзован керамовкладышем со свои же гильзой-утеплителем, так что , в поряде...

IMG_20190305_165347.thumb.jpg.2190fc4f994d4723da8d74d80b25725a.jpg

IMG_20190305_084653.thumb.jpg.8ead39c7c92d81d8d391b5108a3062b0.jpg

IMG_20190305_164953.thumb.jpg.eee11d1d1d9683dede2340d743a27892.jpg

IMG_20190305_164905.thumb.jpg.18df880bac2edc3412e54ec06ce0e6f0.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 10 місяців потому...

Наконец-то подходит самая "сладкая" пора- монтаж инженерки. Пришла труба теплого пола Рихау 500м с евроконусами. Впереди монтаж электросетей/канализации/ гвс/ отопления/вентиляции, а также штукатурка стен по маякам и ТД. Пока что фото трубки только.

 

PS: Спасибо нашему фурумчанину Murava, за консультации и сам продукт.

IMG_20200116_100500.thumb.jpg.b847f3f39ea0770b120b8735b93da3f8.jpg

IMG_20200116_100444.thumb.jpg.c14a66d399a6103ebb137ad07e128e35.jpg

IMG_20200116_100341.thumb.jpg.4b937ec90b7dbf96bfd69fa734a95277.jpg

Змінено користувачем Счастливый Обладатель
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Погода радует и требует действий...

Затарился 50ю шт 3х метровыми маяками, за 2 дня на ранее подготовленных отверстиях закрутил шурупы и выставил плоскостя стен, установил маячные клипсы,сами маяки и примазал их изогипсом, оставил сохнуть.

856615967_.thumb.jpg.65a18202ea96599da5dbadaf3f11a36c.jpg

173929042_.thumb.jpg.336225240d49b61a8e6beba49a5ce0b9.jpg

1544906133_.thumb.jpg.afeb269d2126009f03929caa5e3115a0.jpg

Сгонял в Эпик и приобрел набор "Сделай сам" от Ostendorf- 57шт различных элементов канализации, потом пришлось докупать еще 20шт.

2129988573_.thumb.jpg.442150b66e7fa04967c04dcf82e6c80c.jpg

Начал копать от кухни... Никогда так не делайте- лучше зараннее проложить все трассы до засыпки. За 1,5года, и так утрамбованный и пролитый песок, лежит камнем.

Топором и штыковой лопатой прорезал траншеи, укладывал трубы с уклоном 2-3%. Обратите внимание, что дренаж под раковину кухни и умывальника выполнена 110й трубой, т.к. длина ветки составляет 7,5м до вент.стояка, иначе при сливе из горшка либо со 2го этажа, ВСЕГДА будет "приятное" хлюпанье из обоих отверстий.

1523610358_.thumb.jpg.427d3c19af33a3464407f97573f206d1.jpg

1209388348_.thumb.jpg.f1b0305e520f5c133e0dcdfbda2fb803.jpg

805444070_.thumb.jpg.942fee44b2abe01cd9d19ecadd210d47.jpg

Избегая поворотов резких, использовал колена 15,30,45 град, причем сами трийники тоже имеют уклон в сторону слива,старался использовать на прямых участках максимально возможные длины цельной трубы. Там, где труба уже зафиксированна и необходимо было подсоединяться, подкладывал на время монтажа ПЭ пленку, чтобы песок не попадал на трубы и уплотнительные колечки, обильно смазывал техническим вазелином.

2127492348_.thumb.jpg.f3ea62e75be570f5f379e4355d6c169a.jpg

1601224836_.thumb.jpg.682ebcfb631258909e16803c80dd91db.jpg

47704491_.thumb.jpg.c631b06dfd2f28a227265a95cf58db8a.jpg

Знаете, использование большего количества колен, безусловно, удорожает систему, но при этом , делает возможным с легкостью менять углы наклонов без ущерба нагрузить трубы дополнительным стрессом от изгиба, ведь они и так будут нещадно уплонены и утрамбованы под слоем песка...

58710706_.thumb.jpg.93d32d09e7f6a201e2e671036e59a0f9.jpg

756855309_.thumb.jpg.c87dc75b8ece4f2f5012d9a67c95eb35.jpg

1822967791_.thumb.jpg.9bf54b40e9b79fcf05115516d79284e0.jpg

Были мысли какой трап использовать. Т.к. в ванной будет теплый пол, использование мокрого трапа исключается- вода будет быстро высыхать открывая доступ миазмам. Цена за сухой трап с боковым отводом в Эпике растроил( чуть более 50 долл), нашел там же, какой-то чешский с вертикальным за 330грн, причем, внутри , как доп.опция нашелся элемент сухого затвора. Но я пошел дальше: т.к. канал.отвод будет снизу ПОД ХПСом(20см), из колен 50й трубы по 30 и 67 град, "забацал" примитивный сифон(подсмотрел у Владимира "Тепло-вода", то можно предположить, что вода вряд ли будет оттуда иметь желание испаряться, ко всему над ней же будет захлопка сухого затвора. Уклон в сторону магистральной канал.трубы порядка 5-7 процентов.

1392468520_.thumb.jpg.8b6a28aa95bd8e210ac66e66cf37be25.jpg

Затромбовал тщательно первые 20см песка, пролил. Потом заполнил след.25см уровня боем от керамоблоков , установив их строго правильно- сотами вертикально, от труб отступал плоскими гранями на растоянии 5-10см, чтобы при уплотнении или смещении трубы она не лежалана кирпичах, а только упиралась в песочную подушку. Соты , опять же тщательно заполнил песком, пролил. сверху слой песка в 5-7см для доуплотнения виброплитой, он же нивелирующий слой.

1230554906_.thumb.jpg.70ab62ce3f734cf2f4b88b5f641711fa.jpg

Бюджет на каналью на 2 этажа составил 4т грн, внешняя канал.труба не учитывалась.

Как-то так...

Змінено користувачем Счастливый Обладатель
  • Лайк 11
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил дополнить свой инструментарий еще одним уровнем. Заказал в Поднебесной за 4 дня до новогодних праздников, прождал чуть более месяца и , вот сегодня, получил сообщение от курьера о доставке.

Кофр вмещает мини треногу с интегрированным лимбом и кучей точных регулировочных винтов (по координатаи и вокруг оси), защитные очки, монтажную планку с ниодимовыми магнитами и ЗУ. Цена- песТня!!!

Теперь раскладка плитки и выставление прямых углов упростится.

IMG_20200201_153007.thumb.jpg.1b73f38586538ff3e9852582a3709577.jpg

IMG_20200201_152943.thumb.jpg.722b272f2079fbd57db1e12bcd4be602.jpg

IMG_20200201_153000.thumb.jpg.de0d6b77851c82aeb4c3dc554407b35a.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут aliexpress.ru/item/32890411327.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.760233ed35SqYp

К слову, мне кажется, что быстрее отправка с укранского склада, 1-8 дней доставка(выбрать вариант). По недосмотру заказал из Китая, ждал месяц.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...К слову, мне кажется, что быстрее отправка с укранского склада, 1-8 дней доставка(выбрать вариант). По недосмотру заказал из Китая, ждал месяц.

 

Из Китая ещё и дороже, чем из любой другой предлагаемой страны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Затарился на 36кв.м. 200ми штуками по 4грн монтажных планок для трубы теплого пола. Сами планки по 50см имеют замок для соединения меж собой в линейки нужной длины. Размер слотов 16-20мм, с шагом 100мм для соотв.размера. Вот только сейчас, записывая, пришла мыслЯ, что у меня-то 17я труба.... Если "пихать" ее в 16й слот, то из-за воникшего распора, планка выгнется дугой... Ладно, буду "сУвать" ее в 20й прорез. Обидно, не подумал. Теперь , почему все же планка , а не просто гарпунами к утеплителю: как видно, отступ от утеплителя составит, порядка, 7мм, т.е. труба будеткак бы подвешена в слой стяжки, тем самым увеличится поверхность теплосъема, ну и соответсвенно, хоть мизерный, но прибавка к тепловому потоку добавится.

IMG_20200210_100630.thumb.jpg.b2b2abd855eb8ad47365c9f612b050fd.jpg

IMG_20200210_100721.thumb.jpg.6eb262683c989c9636b42bc85d6d04ec.jpg

IMG_20200210_100744.thumb.jpg.27853182ac2a5c5dbe750e5df3962955.jpg

IMG_20200210_100829.thumb.jpg.a97ad459f7444f1234dbdf52af5f382f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь , почему все же планка , а не просто гарпунами к утеплителю: как видно, отступ от утеплителя составит, порядка, 7мм, т.е. труба будеткак бы подвешена в слой стяжки, тем самым увеличится поверхность теплосъема, ну и соответсвенно, хоть мизерный, но прибавка к тепловому потоку добавится.

Кмк, стяжка должна прогреваться относительно равномерно по всей толщине, по-этому нахождение трубы ТП не внизу, а в середине может дать разве что немного более быстрый прогрев при первом запуске...ИМХО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кмк, стяжка должна прогреваться относительно равномерно по всей толщине, по-этому нахождение трубы ТП не внизу, а в середине может дать разве что немного более быстрый прогрев при первом запуске...ИМХО

Согласна, кроме того, планка немного увеличит количество бетона, потому как минимальные размеры стяжки Над трубой, никто не отменял.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стяжка должна прогреваться относительно равномерно по всей толщине, по-этому нахождение трубы ТП не внизу, а в середине может дать разве что немного более быстрый прогрев при первом запуске.

Имею опыт теплых полов около 12 000 кв метров, так вот когда труба приподнята то всегда больше дельта между температурой на подаче и обратке. Почему? Потому что стяжки мокрым способом используют все меньше и труба фактически лежит частью своей площади на утеплителе и соответственно отдает меньше тепла на 10-15%. То есть площадь поверхностного контакта трубы и бетона, при условии того что труба приподнята увеличиваться.

!!!!! резюме из вышенаписанного - ПРИПОДНЯТАЯ ТРУБА ЕСТЬ БЛАГО !!!!

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласна, кроме того, планка немного увеличит количество бетона, потому как минимальные размеры стяжки Над трубой, никто не отменял.

 

Да , на заливку планировал 100мм, плитка +клей еще 20мм. Необходимые 76мм стяжки (100-7-17=76) от верхнего края трубы создают золотую середину, и по инерционности, и по скорости прогрева. На грунт 20см ХПСа. Пирожок 200+100+20. В межслойном пространстве укладка труб ГВ\ХВ\ теплотрасс на батареи с конвекторами. Сейчас ваяю из автозарядного ус-ва "выжигатель" с фасонными усами под парный шов подача/обратка из нихромовой 0,6мм проволоки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Что-то совсем забил на стройку... Даже сюда редко заглядываю. Как-то приходит мысль, что обьять необъятное, к сожалению, пока невозможно.Скорее, мой пыл пошел на спад. Тому виной отсутствие правильного инструмента.

Сегодня погода совсем весеняя была, с южной стороны стена до 38С прогрелась, четко марево горячего воздуха видно было, может знак, что лето будет ОЧЕНЬ теплым.

Не давнее , чем 3 недели назад, пытался выпилить корончатым сверлом с победитовыми наплавками отверстия к подрозетникам, результат- шум в ушах от перфоратора, закрученые пальцы от мозолей, наглотался пыли, к слову, одно помещение "бурил" цельный день.4.thumb.jpg.33a9c71d2f29cd278915c07986d2c029.jpg Зубья вгрызаются в блок и крошат его(сверление безударное) , сама корона норовит соскочить с направления, выписывая цветы и овалы на стене. Потом вспомнил, что есть короны с вольфрамовым напылением, одно но, держак короны из силумина и глубина максимум на длину самой короны- 5-6см. Сначала придумал приварить к старой победитовой короне с 300мм хвостовиком,1.thumb.jpg.83552b2dccb08a2b572fae0b6c6eb7a0.jpg думал, что схватил Бога за бороду. Увы, то был Хоттабыч. Потом, случайно оказался на 7км(есть тут у нас место) и на Мылке за 100грн обзавелся такой же короной но с креплением изнутри и длина его хвостовика с переходником "под длельный патрон" на перфоратор оказался аккурат 250мм!!2.thumb.jpg.62f32a384139d4681584f3128a670451.jpg За 4 часа нарисовал себе "дырочек" под проход труб теплого пола и труб конвекторов и батарей- коллектора на обратной стороне стены, а вести трубы через проход не хотелось.3.thumb.jpg.ce2f57b36ddaa3cb5922b5b076e6ce02.jpg

Во время сверлений и проходом турбиной под штробы начал понимать , что что-то с распиратором не так. Сегодня, решил помыть обе маски и проверить , что же внутри, вроде похожих, уголных фильтры. IMG_20200304_192940.thumb.jpg.87827a77fdea0420dde7dd3c6a3b4881.jpgИ вот, когда вскрыл, оказалось, что экземпляр 1 сильно пропускал пыльIMG_20200304_193214.thumb.jpg.872373c07edf9c080d018cd3264487db.jpg и в нем меньше угля. По большому счету, уголь там и не нужен, а вот фильтрующая внешняя поверхность дожна быть лучше.IMG_20200304_193525.thumb.jpg.d9ac914b8cbec2b5266cf8868acaa136.jpg Берегите свои легкие!

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...