ANN6 Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 Доброй ночи! Помогите оценить работу мастера. Нужно сделать с нуля проводку в доме. Парень молодой,не знаю насколько опытен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Автомати в щиті з завищенними номіналами(( Кабелі можно і рівніше кидати, прямими кутами, но це так не критично. Не бачу схеми щита, но якщо так - то одне трьохфазне УЗО на весь будинок таке собі рішення. Бачу коробки, но не бачу зєднань в ній)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Я бы РН взял с большим номиналом. Всетаки это коммутационные аппараты, и вкл/откл линии они будут под нагрузкой. Еще, трехфазное УЗО для однофазных потребителей не самый лучший вариант в плане эксплуатации. Интересно, кто решил сэкономить? Как Тарас узрел завышенные номиналы, я ХЗ. Кроме вводного С32 и РН, номиналы остальных аппаратов защиты из разряда "догадайся мол сама". На 3-ей фоте- это же будет шлейфоваться, (ну у меня такое впечатление), интересно, каким образом 3 провода воткнутся в клемму розетки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Я бы РН взял с большим номиналом. Всетаки это коммутационные аппараты, и вкл/откл линии они будут под нагрузкой. Еще, трехфазное УЗО для однофазных потребителей не самый лучший вариант в плане эксплуатации. Интересно, кто решил сэкономить? Как Тарас узрел завышенные номиналы, я ХЗ. Кроме вводного С32 и РН, номиналы остальных аппаратов защиты из разряда "догадайся мол сама". На 3-ей фоте- это же будет шлейфоваться, (ну у меня такое впечатление), интересно, каким образом 3 провода воткнутся в клемму розетки? Да там нижній ряд одні 25 і 16А автомати)) Три кабелі, так можливо там буде глибока установочна коробка і гільзи або Ваго на зєднання)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Да там нижній ряд одні 25 і 16А автомати)) Три кабелі, так можливо там буде глибока установочна коробка і гільзи або Ваго на зєднання)) Я когда слышу (читаю) про Ваги в стационарных проводках, меня коробить начинает. :bad: Ну, я как бы на вопрос ТС постарался ответить со своей точки зрения, а там, принимать к сведению, или нет, дело его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANN6 Опубліковано: 28 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Автомати в щиті з завищенними номіналами(( Кабелі можно і рівніше кидати, прямими кутами, но це так не критично. Не бачу схеми щита, но якщо так - то одне трьохфазне УЗО на весь будинок таке собі рішення. Бачу коробки, но не бачу зєднань в ній)) Есть второй щиток на 2 этаже ещё, попробую.сделать также фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Не идеально конечно, но и не трешак. Номиналы автоматов мне толком не видно. Режет глаз совместная прокладка сетевых и слаботочных кабелей и наличие горизонтальных линий. Но что мы тут должны оценивать? Мы не видим ни разводки щитка, ни штроб, ни подрозетников, ни коробочек, ни соединений. Мы лишь можем констатировать применение ВВГ и прямые линии магистралей. А будет шлейф на розетках или Ваго или гильзы или ещё чего-то, этого мы тут не видим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANN6 Опубліковано: 28 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Вот до конца собран щиток на первом этаже На втором уже закрыт под штукатурку( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANN6 Опубліковано: 28 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Не идеально конечно, но и не трешак. Номиналы автоматов мне толком не видно. Режет глаз совместная прокладка сетевых и слаботочных кабелей и наличие горизонтальных линий. Но что мы тут должны оценивать? Мы не видим ни разводки щитка, ни штроб, ни подрозетников, ни коробочек, ни соединений. Мы лишь можем констатировать применение ВВГ и прямые линии магистралей. А будет шлейф на розетках или Ваго или гильзы или ещё чего-то, этого мы тут не видим. Нужны ли штробы по кирпичу? Кто говорит нужно, кто нет.. мастера штукатуры говорят оно перекроет,.а мастер другой утверждает , что лучше штроба, должен быть слой сверху штукатурки определенный. Задала вопрос почему,.отправил в интернет читать. Какой должен быть слой штукатурки над проводом не нашла в интернете. И ещё если делается проводка до штукатурки, нужно ли ставить коробки под розетки, или лучше потом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Нужны ли штробы по кирпичу? Кто говорит нужно, кто нет.. мастера штукатуры говорят оно перекроет,.а мастер другой утверждает , что лучше штроба, должен быть слой сверху штукатурки определенный. Задала вопрос почему,.отправил в интернет читать. Какой должен быть слой штукатурки над проводом не нашла в интернете. И ещё если делается проводка до штукатурки, нужно ли ставить коробки под розетки, или лучше потом? Найдіть собі хорошого електромонтажника. Він при розмові пояснить що до чого, і відповість на всі питання відразу. Вам потрібно зосередитись на заробітку для будівництва, а не сидіти в неті по кожному пустяку 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Нужны ли штробы по кирпичу? Кто говорит нужно, кто нет.. мастера штукатуры говорят оно перекроет,.а мастер другой утверждает , что лучше штроба, должен быть слой сверху штукатурки определенный. Задала вопрос почему,.отправил в интернет читать. Какой должен быть слой штукатурки над проводом не нашла в интернете. И ещё если делается проводка до штукатурки, нужно ли ставить коробки под розетки, или лучше потом? Я прошу что-бы сначала нашли штукатуров, определились с видами отделки (штукатурка/плитка/гипсокартон), установили маяки и пока подождали. И вот тогда можно сделать электрику красиво. По маякам уже и подрозетники вмуровать можно ровно, и щит будет ровно и со штробами будет всё ясно. Попробуйте такой вариант. Тем более что штукатуры всегда бегают между объектами пока сохнут определенные слои материалов. Добавлено через 5 минут Вот до конца собран щиток на первом этаже И оно будет работать?- Мне может и плохо видно, но там кроме неправильного выбора номиналов автоматов, неправильных сечений перемычек, еще и косяк с подключением нейтрали УЗО... Ну-ну, понаблюдаем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANN6 Опубліковано: 28 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Найдіть собі хорошого електромонтажника. Він при розмові пояснить що до чого, і відповість на всі питання відразу. Вам потрібно зосередитись на заробітку для будівництва, а не сидіти в неті по кожному пустяку О це ж шукаємо У всіх просто різні уявлення про хорошого електромонтажника) Добавлено через 37 минут Добавлено через 5 минут И оно будет работать?- Мне может и плохо видно, но там кроме неправильного выбора номиналов автоматов, неправильных сечений перемычек, еще и косяк с подключением нейтрали УЗО... Ну-ну, понаблюдаем. Даже если учесть наличие второго щитка на втором этаже, то не правильно? Просто его не сфоткали( Добавлено через 43 секунды О це ж шукаємо У всіх просто різні уявлення про хорошого електромонтажника) Добавлено через 37 минут Добавлено через 5 минут И оно будет работать?- Мне может и плохо видно, но там кроме неправильного выбора номиналов автоматов, неправильных сечений перемычек, еще и косяк с подключением нейтрали УЗО... Ну-ну, понаблюдаем. Даже если учесть наличие второго щитка на втором этаже, то не правильно? Просто его не сфоткали( Я прошу что-бы сначала нашли штукатуров, определились с видами отделки (штукатурка/плитка/гипсокартон), установили маяки и пока подождали. И вот тогда можно сделать электрику красиво. По маякам уже и подрозетники вмуровать можно ровно, и щит будет ровно и со штробами будет всё ясно. Попробуйте такой вариант. Тем более что штукатуры всегда бегают между объектами пока сохнут определенные слои материалов. Добавлено через 5 минут И оно будет работать?- Мне может и плохо видно, но там кроме неправильного выбора номиналов автоматов, неправильных сечений перемычек, еще и косяк с подключением нейтрали УЗО... Ну-ну, понаблюдаем. Даже если учесть наличие второго щитка на втором этаже, то не правильно? Просто его не сфоткали( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Просто этот щиток еще не доделан, наверняка будет исправляться и переделываться. Пока очевидны косяки в завышенных номиналах автоматов и при этом тонких перемычках. А с нейтралью явно что-то еще не доделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyvs Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Если откровенно, не зная сечения кабеля говорить что номинал завышен... ну как бы не очень правильно. Может он 4мм2 повесит на 25 автомат? Визуально в нижнем ряду и 10 и 20 и 25... Соглашусь что визуально работа не доделана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Если откровенно, не зная сечения кабеля говорить что номинал завышен... ну как бы не очень правильно. Может он 4мм2 повесит на 25 аавтомат? Визуально в нижнем ряду и 10 и 20 и 25... Соглашусь что визуально работа не доделана. Ну я якби розумію скільки в будинку має бути 25 А автоматів, а там цілий ряд такий:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 ТС, коли зберете усі зауваження рекомендуючих і критикуючих, не забудьте уточнити, скільки би коштувала їх робота ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Если откровенно, не зная сечения кабеля говорить что номинал завышен... ну как бы не очень правильно. Может он 4мм2 повесит на 25 автомат? Визуально в нижнем ряду и 10 и 20 и 25... Соглашусь что визуально работа не доделана. На фоне того пучка кабелей видно только 1 вводной, и 2 кабеля 3х4кв.мм И то, что перемычки выполнены 2,5кв.мм тоже видно визуально. Добавлено через 3 минуты ТС, коли зберете усі зауваження рекомендуючих і критикуючих, не забудьте уточнити, скільки би коштувала їх робота ;) Да цена абсолютно безразлична. Тут не в инструментах или материале дело. Дело в знаниях, причем элементарных. Заменить автоматы на другие номиналы было-бы без проблем и без дополнительных затрат, но когда они уже засраты пылью и грязью, не факт что их кто-то обменяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 ТС, коли зберете усі зауваження рекомендуючих і критикуючих, не забудьте уточнити, скільки би коштувала їх робота ;) Так йдеться ж за елементарні знання, вони ж мають бути, навіть якщо опиту аж так нема)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Горизонтальні проводи між розетками, то не правилам. Їїх рано чи пізно просвердлять. В будинку на розетки більше 16ампер взагалі неможна встановлювати автомати, і на світло, максимум 10 Ампер. Ну 25 можна електроплиту. Та й така кількість автоматичних вимикачів, трохи занадто. Тим паче, що є ще один щиток. Чи там 18 кімнат в будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Доброй ночи! Помогите оценить работу мастера. Нужно сделать с нуля проводку в доме. Парень молодой,не знаю насколько опытен Ну, в принципе очень культурно выглядит. Да, есть претензии, можно было сделать и ровнее-красивее. Горизонтальная прокладка кабелей не благословляется на данном форуме. Номиналы автоматов завышены. Одно общее вводное УЗО - это проблема в перспективе. Особенно в частном доме. Лично я допускаю общее вводное УЗО только при наличии двухполюсных автоматов на групповые линии, чтобы при утечке не сидеть вообще без света. Три реле напряжения - нафига? Если с напряжением есть проблемы их надо решать, а не прятаться за релюшками. Где УЗИПы? Однако: спасибо, что не шввп/пвс. спасибо за наконечники на перемычках в щите. спасибо за приличные автоматы. спасибо за ВВГ. В целом, многие из местных форумчан сделали бы и лучше и красивее. НО, наверняка, дороже))) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 ТС, коли зберете усі зауваження рекомендуючих і критикуючих, не забудьте уточнити, скільки би коштувала їх робота ;) Тобто ви вважаєте шо за дешево піде і так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 (змінено) Тобто ви вважаєте шо за дешево піде і так? Ігор ну ти ж знаєшь що не факт. З чим я стикався на ділі на переробку, то було по грошам як у мене по роботі або дороще. Або йшли іншим шляхом, наживалися значно на матеріалах, щоб компенсувати низьку ціну за роботу. Якось так)) Змінено 28 квітня 2020 користувачем Energon 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANN6 Опубліковано: 28 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Ну я якби розумію скільки в будинку має бути 25 А автоматів, а там цілий ряд такий:D Наче тільки 3 Добавлено через 4 минуты Ігор ну ти ж знаєшь що не факт. З чим я стикався на ділі на переробку, то було по грошам як у мене по роботі або дороще. Або йшли іншим шляхом, наживалися значно на матеріалах, щоб компенсувати низьку ціну за роботу. Якось так)) А є на форумі чорний список ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 І до всього того, таким шлейфом провода не вкладаються (над щитом 1пов.). Розриви поробилиб. Штукатурка може забухтіти (і відпасти). І як пристінний профіль кріпити для стелі? В провода свердлиться чи що... Скажіть нехай порозсуває ваш майстер провода (друге фото) по стіні хочаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 А є на форумі чорний список ? https://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=60 Не будет лишним и сюда заглядывать: https://www.rabotniki.ua/forum/viewforum.php?f=5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз