Hohotun Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Добрый день, Есть проект на подключение электричества (см вложение) По проекту заземление идет от узла учета, и заземлением является арматура на столбе. Есть ли необходимость делать повторное заземление возле дома? В обленерго уверяют- смыла в нем нет... Какая схема заземления получается в моем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Есть ли необходимость делать повторное заземление возле дома? В обленерго уверяют- смыла в нем нет... Отважные, решительные и бесстрашные люди. Здоровья им. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Если уверены в качестве заземления из арматуры на столбе, то можно и не делать второе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 в качестве заземления из арматуры на столбе Сижу и думаю — откуда бы ему там взяться, тому качеству заземления на столбе? Про назначение и принцип/смысл работы контура заземления вокруг дома уже чуть позже специалисты объяснят, я пока помолчу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Сижу и думаю — откуда бы ему там взяться, тому качеству заземления на столбе? Про назначение и принцип/смысл работы контура заземления вокруг дома уже чуть позже специалисты объяснят, я пока помолчу. И я специалистов послушаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hohotun Опубліковано: 2 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Спаибо за ответы. И еще вопрос в догонку, сейчас меня подключают по временной схеме от общей линии (довольно старая), но по ТУ будут ставить новую КТП в 40 метрах от дома и подключать от нее напрямую, зависит ли от этой ситуации схема заземления ТТ или TN-C-S? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Спаибо за ответы. И еще вопрос в догонку, сейчас меня подключают по временной схеме от общей линии (довольно старая), но по ТУ будут ставить новую КТП в 40 метрах от дома и подключать от нее напрямую, зависит ли от этой ситуации схема заземления ТТ или TN-C-S? По результатам множественных срачей между сторонниками ТТ и TN-C-S можно сделать как минимум один вывод (больше вряд ли получится): ТТ годится когда линия ближе к состоянию аварийной (вопрос насчет лучше ли это защитит в случае аварий — все еще в обсуждении). По этому поводу тоже много споров, но что она не особенно нужна при нормальном состоянии линии — вроде как возражений не вызывает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 По результатам множественных срачей между Это начало нового??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Это начало нового??? Да нет наверное, у человека проект на подключение есть, там все написано что и как)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Добрый день, Есть проект на подключение электричества (см вложение) По проекту заземление идет от узла учета, и заземлением является арматура на столбе. Есть ли необходимость делать повторное заземление возле дома? В обленерго уверяют- смыла в нем нет... Какая схема заземления получается в моем случае? Что Вам мешает организовать нормальный контур возле того ж столба и присоединить Ваш клнтур на ГЗШ в щите учета в паралель с существующей вбитой арматурой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hohotun Опубліковано: 3 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2020 Что Вам мешает организовать нормальный контур возле того ж столба и присоединить Ваш клнтур на ГЗШ в щите учета в паралель с существующей вбитой арматурой. Ничего, я и планировал сделать нормальній контур, спецы с Обленерго ввели в смуту. А есть разница возле дома контур или возле щита учета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 3 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2020 Ничего, я и планировал сделать нормальній контур, спецы с Обленерго ввели в смуту. А есть разница возле дома контур или возле щита учета? От задач зависит. Вы себя хотите защищать в доме — или щит учета от поражения электрическим током? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2020 Ничего, я и планировал сделать нормальній контур, спецы с Обленерго ввели в смуту. А есть разница возле дома контур или возле щита учета? От щита учета проложите медный кабель 5*10 и разницы не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Добрый всем день! Пытаемся с соседом решить проблему! Его сруб покупался готовым надцать лет назад. В дом заведены 3 фазы. Решили переставить в доме розетку. Отключили питание на этой ветке. И получили ударчик током при одновременном касании земляного и нулевого проводов. Замеряли советским стрелочным вольтметром. Получили 70 Вольт. Начали мерять все подряд)) В щите, в доме между каждой фазой и нулем 220-230В. А между фазой и землей 280! Между второй фазой и землей 220. Между третьей фазой и землей 70В. Что все это значит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Добрый всем день! Пытаемся с соседом решить проблему! Его сруб покупался готовым надцать лет назад. В дом заведены 3 фазы. Решили переставить в доме розетку. Отключили питание на этой ветке. И получили ударчик током при одновременном касании земляного и нулевого проводов. Замеряли советским стрелочным вольтметром. Получили 70 Вольт. Начали мерять все подряд)) В щите, в доме между каждой фазой и нулем 220-230В. А между фазой и землей 280! Между второй фазой и землей 220. Между третьей фазой и землей 70В. Что все это значит? измерьте потенциал на зазаемляющей шине 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Что все это значит? Что надо вызвать электрика. Добавлено через 1 минуту измерьте потенциал на зазаемляющей шине Так ты уж напиши потенциал относительно чего им измерять... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Что надо вызвать электрика. Добавлено через 1 минуту Так ты уж напиши потенциал относительно чего им измерять... Если есть понимание как работать с мультиметром, то и должно быть понимание относительно чего измерять потенциал. а если нет, тогда, возможно, действительно лучше вызвать электрика 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Что надо вызвать электрика. Добавлено через 1 минуту Так ты уж напиши потенциал относительно чего им измерять... То, что вызывать электрика, абсолютно понятно. Вопрос, может его уже сразу с штырями заземления вызывать нужно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Serg_Nikol, счётчик не "крутит" когда нет нагрузки от приборов? При трёхфазной системе электроснабжения в первую очередь проверяйте как устроено заземление на этом объекте. Затем, когда выяснили тип системы — проверяйте состояние нейтрали (нуля). И за пределами объекта тоже нужно проверять (соседи, КТП). Лично я такую дичь встречал в домашних сетях, что проще сову на глобус натянуть, чем объяснить... Добавлено через 1 минуту То, что вызывать электрика, абсолютно понятно. Вопрос, может его уже сразу с штырями заземления вызывать нужно) Не нужно со штырями. Разберитесь для начала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Заземление есть чисто номинальное РЭСовское - штырь возле столба со щитком. От этого щита запитаны гараж, бассейн и 4 жилы уходят в дом. В доме свой щиток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 как вариант: заземляющая шина не связана с заземляющим устройством однокаскадные сетевые фильтры и блоки питания электропотребителей в доме, в которых конденсаторы шунтируют высокочастотные помехи на заземляющий проводник, дают потенциал на PE шину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 измерьте потенциал на зазаемляющей шине Вы имеете ввиду напряжение между нулевой и земляной шинами в щите в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Вы имеете ввиду напряжение между нулевой и земляной шинами в щите в доме? между PE и естественным заземлителем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 как вариант: заземляющая шина не связана с заземляющим устройством однокаскадные сетевые фильтры и блоки питания электропотребителей в доме, в которых конденсаторы шунтируют высокочастотные помехи на заземляющий проводник, дают потенциал на PE шину Я так понимаю, что если в домовой щит входят 4 жилы, то заземлению там взяться в принципе неоткуда. Максимум, что можно сделать, это поставить перемычку между нулевой и земляной шинами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 17 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 4 жилы уходят в дом. В доме свой щиток. Ну а дальше? В доме откуда берётся защитное "заземление"? Четыре рабочие жилы, считайте: три линейных + одна нейтральная. "Земляной" провод розеток куда подключён в щите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...