Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Опыт установки и эксплуатации каминной топки Gavryliv & Sons N70x52

A_F

Рекомендовані повідомлення

Дымоход выбрал из нержавейки 1мм без шибера.

 

Проход через деревянное перекрытие сделали в виде короба из суперизола.

 

А какое решение с конденсатом,есть конден-сборник?... дымоход труба-нерж. "насажен" прямо на камин? Вы в курсе,метал-труба дает сильный конденсат, что если начнет течь конденсат с запахом(вонючим) и ему куда то нужно стекать?!.. Это не керамическая труба которая впитывает влагу-конденсат и потом в процессе выгорания налета-сажа постепенно выдаляется из трубы.

Если будете топить сосновыми дровами,то это в двое больше смолянистой "жижи" которая коксуется на стенках трубы и приводит к прогоранию трубы из нерж. которая прослужит несколько сезонов при каждодневной эксплуатации.

014318o6.jpg.25fc19f67d9ab0fb15d42e4e10b9373a.jpg

015782o15.jpg.a379314f1f808d9d5a5818d2f3fe5155.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к прогоранию трубы из нерж. которая прослужит несколько сезонов при каждодневной эксплуатации.
Всяко - бывает.

122055284_3679876192045355_5258505448122706906_o.thumb.jpg.3a862c8854ead81b0de161b6ce3b0d1b.jpg

1.JPG.f4070a7ae9c45a2013cc1d23f735aaf6.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень здорово получилось с таким кирпичом, а за отчёт вообще 10 баллов, спасибо, ждём продолжения.

Расскажите ещё, как работает такая подводка воздуха. Почему-то везде рекомендуют подводку воздуха в полу, в стяжке, под стяжкой, и типа, чем глубже - тем лучше (воздух теплее будет),

с выходом на улицу, да и ещё чтобы правильно по отношению к розе ветров ... (с последнего установщики от одного известного тут на форуме продавца) просто рассмеялись, куда ближе, удобней, туда и проведём.

В вашем исполнении воздух вообще должен быть горячим

 

Воздух для горения поступает по трубе, параллельной дымоходу и берется из подкровельного пространства. Эта труба проходит через короб и воздух в ней как то подогревается но специально его подогревать цели не стояло - не было возможности провести его из подпола или через наружную стену. Не думаю что подогревом стоит специально заморачиваться. Подогретый воздух используется в некоторых топках для вторичного дожига газов, но механизм для этого должен быть предусмотрен в самой топке. В G&S N70x52 вторичного дожига как отдельной функции нет, но основная подача воздуха идет сверху, короб для воздуха приварен по периметру топки поэтому воздух как то в ней подогревается - видимо производитель считает что этого достаточно и дожигать в номинальном режиме работы особо нечего. Поэтому я бы не заморачивался с дополнительным подогревом специально.

Идея брать воздух для горения из помещения странная - будет выжигать кислород, охлаждаться само помещение - именно для того чтобы этого избежать и делается подвод воздуха из улицы.

Воздух для обдува топки (конвекции) берется из комнаты через нижнюю решетку 17х50 и выходит через 3 верхних 17х17 плюс в будущем будет открыт на 2 этаж по необходимости.

Брать конвективный воздух с улицы не кажется мне хорошей идеей - топка нуждается в огромных объемах конвективного воздуха для охлаждения стенок, этот объем явно выше чем нужно людям для дыхания. Соответственно вы будете тратить энергию на нагрев большего количества холодного воздуха, который явно избыточен. Приточным воздухом для дыхания должна заниматься приточная вентиляция. Можно конечно воздуховод приточной вентиляции вывести в короб, смешивая его с воздухом поступающим через решетку, но что делать когда топка например не горит?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приточным воздухом для дыхания должна заниматься приточная вентиляция.

Как у Вас налажена система приточной вентиляций. ? Окно на микро -проветривание. Приточный клапан .?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое решение с конденсатом,есть конден-сборник?... дымоход труба-нерж. "насажен" прямо на камин? Вы в курсе,метал-труба дает сильный конденсат, что если начнет течь конденсат с запахом(вонючим) и ему куда то нужно стекать?!.. Это не керамическая труба которая впитывает влагу-конденсат и потом в процессе выгорания налета-сажа постепенно выдаляется из трубы.

Если будете топить сосновыми дровами,то это в двое больше смолянистой "жижи" которая коксуется на стенках трубы и приводит к прогоранию трубы из нерж. которая прослужит несколько сезонов при каждодневной эксплуатации.

 

Дымоход установлен прямо на топку и по прямой выходит на крышу. Конденсатосборников нет - дымоход прямой. Трубы собраны по конденсату, поэтому думаю что жидкие фракции будут стекать вниз и, дойдя до горячей части, испарятся. Раз в сезон планирую чистить дымоход от золы ершиком на раскладном держателе снизу через топку, убрав зуб. На или с крыши на крайний случай.

Я правильно рассуждаю? :)

 

Добавлено через 2 минуты

Как у Вас налажена система приточной вентиляций. ? Окно на микро -проветривание. Приточный клапан .?

Да, окно на микро плюс отсутствие табура у входной двери. Возможно буду чтото думать отдельно когда сделаю 2 этаж

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта труба проходит через короб и воздух в ней как то подогревается но специально его подогревать цели не стояло

Почему спросил, потому что труба проходит именно через короб, где температура будь здоров, хочешь или нет, а воздух подогреется, а горячий воздух сверху вниз затолкнуть проблематично

(прочитал в соседней ветке отзыв реального человека, когда воздух нагревался, то начинал подниматься вверх, пришлось установить в подкровельном пространстве вентилятор, чтобы протолкнуть воздух вниз).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему спросил, потому что труба проходит именно через короб, где температура будь здоров, хочешь или нет, а воздух подогреется, а горячий воздух сверху вниз затолкнуть проблематично

(прочитал в соседней ветке отзыв реального человека, когда воздух нагревался, то начинал подниматься вверх, пришлось установить в подкровельном пространстве вентилятор, чтобы протолкнуть воздух вниз).

 

У меня все нормально - пробовал топить в коробе проблем нет. Да и сама труба не особо горячая - через нее всетаки постоянно циркулирует холодный воздух. Установщики говорили что часто так ставят.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

воздух подогреется, а горячий воздух сверху вниз затолкнуть проблематично

Горячий дымоход работает как мощная вытяжка, если у вас будет хоть какой-то подвод или просто щель, то он со свистом будет сосать оттуда воздух, у меня как-то при открытии дверцы камина даже скотч на пароизоляции кое-где поотрывало

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@OleG 67, У не которых моделях Ютула - гофра холодного воздуха специально обкручена вокруг топки , что бы подогреться дополнительно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

A_F Вы же сейчас эксплуатируете её, этой зимой планируете? Очень близко мне такое решение как у вас, хотелось бы понаблюдать, как будет в морозы, и да, если есть новые фото, видео горения, выкладывайте

 

Добавлено через 19 минут

Горячий дымоход работает как мощная вытяжка

Значит дымоход будет тянуть с подводки воздуха, даже если труба в коробе нагреется, правильно? Зачем тогда человеку в соседней ветке вентилятор пришлось ставить, выясню.

у меня как-то при открытии дверцы камина даже скотч на пароизоляции кое-где поотрывало

А это как, на какой пароизоляции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем тогда человеку в соседней ветке вентилятор пришлось ставить

То для конвекционного воздуха - он циркулирует через решетки и горячий скапливается у потолка, это воздух обогревающий дом и не связан с уличным. А отдельный подвод с улицы делается для воздуха участвующего только в горении и уходящем в дымоход

 

Добавлено через 3 минуты

А это как, на какой пароизоляции?

Когда резко открывал дверцу топки на первом этаже, то подвода воздуха 100мм не хватало для выравнивания давления и дополнительный приток пошел через щели в пароизоляции на мансарде и потом розетки в гипсокартоне

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воздух для горения поступает по трубе, параллельной дымоходу и берется из подкровельного пространства. Эта труба проходит через короб и воздух в ней как то подогревается но специально его подогревать цели не стояло - не было возможности провести его из подпола или через наружную стену. Не думаю что подогревом стоит специально заморачиваться. Подогретый воздух используется в некоторых топках для вторичного дожига газов, но механизм для этого должен быть предусмотрен в самой топке.

Если у вас "горище" с теплым воздухом,тогда все нормально. А есть и другой вариант с подачей воздуха к потребителю,где воздух проходя вокруг горячей трубы нагреваясь проходит к потребителю-котлу. (фото-домик)

 

Дымоход установлен прямо на топку и по прямой выходит на крышу. Конденсатосборников нет - дымоход прямой. Трубы собраны по конденсату, поэтому думаю что жидкие фракции будут стекать вниз и, дойдя до горячей части, испарятся. Раз в сезон планирую чистить дымоход от золы ершиком на раскладном держателе снизу через топку, убрав зуб. На или с крыши на крайний случай.

Тут все зависит как вы будете топить, слабо поддерживая огонь или на полную катушку. Но,без конденсатосборника это неправильно,потому как этой "жиже вонючей" нужно куда то деваться.

То что будет накапливаться на стенках трубы,в этом даже не сомневайтесь,от чего и происходит прогорание труб-нерж. тем более что он у вас прямой(прямо на котле) по сравнению с подключением на 90град. (фото)

К таким печкам-котлам как у вас в большинстве идут подключения к дымоходу на 90 градусов (фото)

IR001031.jpg.ce4c4a303d0707c71c9847e53bed2995.jpg

image3.thumb.JPG.1106458d5e37f2cfd6a325ea44c15c6d.JPG

012662o1.gif.c7b3268d42155385078566d9bb97ac5f.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут все зависит как вы будете топить, слабо поддерживая огонь или на полную катушку. Но,без конденсатосборника это неправильно,потому как этой "жиже вонючей" нужно куда то деваться.

То что будет накапливаться на стенках трубы,в этом даже не сомневайтесь,от чего и происходит прогорание труб-нерж. тем более что он у вас прямой(прямо на котле) по сравнению с подключением на 90град. (фото)

К таким печкам-котлам как у вас в большинстве идут подключения к дымоходу на 90 градусов (фото)

Не совсем понимаю зачем это колено нужно - ну стекает сейчас эта жижа прямо в топку и сгорает там. В случае конденсатосборника она будет течь в этот сборник вместо топки, но стекая точно так же загрязнять стенки дымохода. Могли бы прояснить разницу?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понимаю зачем это колено нужно - ну стекает сейчас эта жижа прямо в топку и сгорает там. В случае конденсатосборника она будет течь в этот сборник вместо топки, но стекая точно так же загрязнять стенки дымохода. Могли бы прояснить разницу?

 

Я вам привел пример как должно быть,а ваша труба насажена прямо на печку и она может быстро прогореть. Здесь много факторов; обильный конденсат,жидкий гудрон,заливать от дождя и т.д. Как вы думаете для чего эти трубки снизу "торчат"(фото) одна вертикально вниз,а вторая в сторону,наверное для слива конденсата?!...

От печки должно быть колено 90град. труба черный метал 2-3мм толщина стенки (или нерж. с двойным телом) с подключением к вертикальной трубе с конд-сборником. Только следите за трубой под потолком и через проход. И да,потребуйте гарантию от ваших специалистов,кто монтировал дымоход.

Если вы считаете что все нормально,хай счастить!

CIKO-Koleno-cistici.thumb.png.7c633b7527b95a1613840412592b35de.png

05-zalozeni-konzole.thumb.jpg.0ef0c4c32d03784585235d70914a756a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вам привел пример как должно быть,а ваша труба насажена прямо на печку и она может быстро прогореть. Здесь много факторов; обильный конденсат,жидкий гудрон,заливать от дождя и т.д. Как вы думаете для чего эти трубки снизу "торчат"(фото) одна вертикально вниз,а вторая в сторону,наверное для слива конденсата?!...

От печки должно быть колено 90град. труба черный метал 2-3мм толщина стенки (или нерж. с двойным телом) с подключением к вертикальной трубе с конд-сборником. Только следите за трубой под потолком и через проход. И да,потребуйте гарантию от ваших специалистов,кто монтировал дымоход.

Если вы считаете что все нормально,хай счастить!

 

Откуда это все?! Толщина 2-3мм, колено 90 град.?! Реки конденсата и дождя?! Быстро прогорающие трубы?! Уже наверное должно сгореть треть коттеджей Украины как минимум.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда это все?!

А вы не догадываетесь? Ещё немножко подождём, всё поймёте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда это все?! Толщина 2-3мм, колено 90 град.?! Реки конденсата и дождя?! Быстро прогорающие трубы?! Уже наверное должно сгореть треть коттеджей Украины как минимум.

 

Вы пытаетесь вести диалог с продаваном, который довольно топорно во многих темах тулит свой товар. Просто учтите это и не ведитесь ;)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы пытаетесь вести диалог с продаваном

Эх, раскрыли, а могли бы и посмеяться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подогрев дом кондиционером пару недель пробовали топить.

Больше всего переживал за большой объем кирпича вокруг - сможет ли он прогреться. Оказалось что прогревается достаточно быстро. После 2-х закладок становится теплым верхняя часть, боковые стенки прогреваются позднее. В течении дня делал 3-4 закладки и к вечеру практически вся облицовка выше дна топки горячая - руку можно удержать но некомфортно. Хорошо то, что задние стенки облицовки выходят в спальни и тоже нагреваются. Тепло облицовка держит до утра - утром ощутимо теплая, но уже не горячая.

Конвекция тоже работает как ожидалось - из решеток выходит горячий воздух при протопке, а также после, за счет нагретого кирпича. В целом ожидания от кирпичной облицовки оправдались - топку можно топить в номинальном режиме и комфортно находится в одном помещении при этом теплонакопление работает как ожидалось.

kamin_fire1.thumb.JPG.e6f60cb9e058923302bef407e2e20f0a.JPG

kamin_fire2.thumb.JPG.9e1d819f90c28ccdbedb49ce358df6f9.JPG

  • Лайк 11
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@A_F, Окажите милость. Будите топить вечером - выйдите на улицу

, гляньте на предмет вылетания искр. Благодарю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подогрев дом кондиционером пару недель пробовали топить.

Больше всего переживал за большой объем кирпича вокруг - сможет ли он прогреться. Оказалось что прогревается достаточно быстро. После 2-х закладок становится теплым верхняя часть, боковые стенки прогреваются позднее. В течении дня делал 3-4 закладки и к вечеру практически вся облицовка выше дна топки горячая - руку можно удержать но некомфортно. Хорошо то, что задние стенки облицовки выходят в спальни и тоже нагреваются. Тепло облицовка держит до утра - утром ощутимо теплая, но уже не горячая.

Конвекция тоже работает как ожидалось - из решеток выходит горячий воздух при протопке, а также после, за счет нагретого кирпича. В целом ожидания от кирпичной облицовки оправдались - топку можно топить в номинальном режиме и комфортно находится в одном помещении при этом теплонакопление работает как ожидалось.

Дуже гарно) але треба було зробити білі шви,було б більш естетично...імхо)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@A_F, Окажите милость. Будите топить вечером - выйдите на улицу

, гляньте на предмет вылетания искр. Благодарю.

 

Искр не видел :)

В моем понимании огонь в топке должен быть спокойным, пламя должно плавно подниматься к верху топки, языки не должны покидать топку - какие уж тут искры в дымоходе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Искр не видел :)

В моем понимании огонь в топке должен быть спокойным, пламя должно плавно подниматься к верху топки, языки не должны покидать топку - какие уж тут искры в дымоходе

Да , так и должно быть. И как говорят щири украинци - То - таке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@A_F, Окажите милость. Будите топить вечером - выйдите на улицу

, гляньте на предмет вылетания искр. Благодарю.

 

Добрый день. У моего нордпейса дымоход(ф180) тоже собран по конденсату прямо в небо(5метров). Искр не наблюдал. Иногда зимой слышу кап-кап-кап конденсата о дефлектор, на котором металический короб распределения воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@A_F а підкажіть, як зроблено облицювання зсередини? Є окремі конвекційна камера і відсічка, чи цегляний короб утворює одну "камеру" від дна топки до стелі?

 

Весь портал викладено в півцегли і він нормально прогрівається, правильно?

 

Дякую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...