Flystar Опубліковано: 13 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2021 Треугольные фермы из металла, 10 метров. Будут жёстко закрепленны на армопояс, приваренны к штырям. Не порвут ли фермы армопояс тепловым расширением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 13 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2021 Оба материала, железобетон(армопояс) и сталь ( фермы) - имеют одинаковый КТР (коэффициент теплового расширения). Представим, что стены (и армопояс) Вашего здания нагрелись всего лишь до + 20 С. Маловероято, но допустим. А затяжка фермы, допустим, находящаяся в подшивке потолка, и кровля металлическая, и летний полдень, имеет температуру + 60 С. Таким образом, дельта температур составит 40 С. КТР = 0.000012 на каждый миллиметр и на каждый градус дельты. Тогда затяжка фермы длиной 10 000 мм, при нагревании на 1 градус, увеличится на : 0.000012 х 10 000 х 1 = 0,12 мм. При нашей дельте в 40 С, имеем : 0,12 х 40 = 4,8 мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flystar Опубліковано: 14 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 АлександрБ, благодарю за подробный ответ, очень познавательно. И все же, как вы считаете армопояс выдержит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Оба материала, железобетон(армопояс) и сталь ( фермы) - имеют одинаковый КТР (коэффициент теплового расширения). Немного ламмерский вопрос. Допустим, ферма 10 м опирается на два участка бетонного армопояса по 0,4м каждый. Если эти материалы имеют одинаковый КТР, то металл расширится на 4,8 мм а армопояса, каждый, на 0,2 мм каждый. Не так ли? Мы ведь не ставим ферму на цельный 10 метровый монолитный участок а опираем на два участка, которые в 25 раз меньше фермы. Соответственно, ферма таки будет раздвигать армопояса. Пусть даже каждый из них и расширится на 0,2мм. Нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Господа, не забываем, что фермы монтируются на 2-х опорах, одна из которых жесткая (закрепленная), а вторая - шарнирная. Шарнир и служит для компенсации "подвижек" фермы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flystar Опубліковано: 14 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 OlegArh, я извеняюсь за глупый вопрос, но все же как правильно закрепить ферму шарниром к армопоясу? Я не совсем понимаю конструкцию... Подскажите пожалуйста, или фото приложите, если не затруднит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Допустим, ферма 10 м опирается на два участка бетонного армопояса по 0,4м каждый. Этот размер 0,4 м( ширина полосы армопояса), в данном случае вообще не рассматривается. Он ни на что не влияет. Нужно рассматривать участок армопояса, параллельный ферме. На рисунке ТС - это короткие стены здания ( с фронтонами). Увеличение длины фермы нужно сравнивать с увеличением именно этих участков. Стена в любых условия нагреется ( охладится) меньше, чем затяжка фермы. Поскольку конструкция фермы может находиться в подшитом замкнутом пространстве, которое сверху подогревается металлической кровлей. Это своеобразная духовка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 OlegArh, я извеняюсь за глупый вопрос, но все же как правильно закрепить ферму шарниром к армопоясу? Я не совсем понимаю конструкцию... Подскажите пожалуйста, или фото приложите, если не затруднит.Фото нет, но может что и найду в сети. Обычно стальная ферма приваривается к закладной только с одной стороны, а друга сторона просто опирается на подушку - это т.н. "опора трения". Например крыша (фермы) киевского вокзала в Москве, никак не закреплены к основанию - вся крыша держится за счет собственного веса. Либо делаются овальные отверстия под крепежные болты. Либо с боков от нижнего пояса приваривают мет уголок буквой "Г", полки которого ограничивают смещение фермы вбок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flystar Опубліковано: 15 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Либо делаются овальные отверстия под крепежные болты. Либо с боков от нижнего пояса приваривают мет уголок буквой "Г", полки которого ограничивают смещение фермы вбок. Спасибо за советы, я понял что вы предлагаете. Уважаемые участники форума, все же хотелось бы услышать ваши мнения, по вопросу. Если жёстко закрепить фермы, армопояс порвёт в данной ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 16 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2021 Я бы не волновался. Фермы (и их элементы) склонны изгибаться из плоскости. У каменных конструкций тоже есть упругие деформации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...