Поверхность теплообменника говорите. Ну давайте посмотрим.

40 квт имеет площадь теплообмена чуть более 2 м2. И это если брать от колосников до верха котла. При полностью загруженном котле эта цифра еще меньше.

Отсюда вопрос. Как обеспечивается мощность 40 квт при такой поверхности теплообмена?

Когда ответите на вопрос, я объясню при чем тут морозы.

 

У меня немного другие цифры получились (в районе 3,5 общая площадь внутренней поверхности) может этого достаточно? Растолкуйте пожалуйста, только аргументированно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поверхность теплообменника говорите. Ну давайте посмотрим.

40 квт имеет площадь теплообмена чуть более 2 м2. И это если брать от колосников до верха котла. При полностью загруженном котле эта цифра еще меньше.

Отсюда вопрос. Как обеспечивается мощность 40 квт при такой поверхности теплообмена?

Когда ответите на вопрос, я объясню при чем тут морозы.

 

Уважаемый Александр_Васильков. Заявленная мощность котла в 40 кВт – это свершившийся факт. Пересматривать можно все, что угодно. Но мы не видим необходимости еще раз заниматься тепловыми расчетами и, тем более, выкладывать их на форуме. Продукция наша сертифицировалась, на рынке 15 лет и доказала свою работоспособность. Беспокоиться не о чем.

Змінено користувачем Stropuva-Ukraine
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Александр_Васильков. Заявленная мощность котла в 40 кВт – это свершившийся факт. Пересматривать можно все, что угодно. Но мы не видим необходимости еще раз заниматься тепловыми расчетами и, тем более, выкладывать их на форуме. Продукция наша сертифицировалась, на рынке 15 лет и доказала свою работоспособность. Беспокоиться не о чем.

 

Как проходит сертификация у нас расказывать не буду. Поэтому ПОРЖАЛ ОТ ДУШИ!!!!:D:D:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как проходит сертификация у нас расказывать не буду. Поэтому ПОРЖАЛ ОТ ДУШИ!!!!

 

Котлы STROPUVA сертифицировались в 28 странах Европейского союза, 4 странах Евразийского союза, и, само собой, в Украине. Итого 33 страны – если мы не ошиблись. :)

CE-2.jpg.fdf45453352816d2406a45189463dade.jpg

CP.JPG.8b6c039efdb53b76a37605627491239e.JPG

ert3-1.jpg.5ab47ca1d97b1bbf8aeb433c9fba24a1.jpg

1120026637___.thumb.jpg.57fbfb90565ad853b5ab212c6359710d.jpg

CUA-2.jpg.2c83a09e9bf85febd91797ec1eedf574.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Позволю себе, как лицу, эксплуатировавшему котел стропува этот сезон, добавить свои пять копеек к последним постам. Как котел - не плохой. 40 ка вполне свободно справлялась с отоплением 530кв.м и при ежедневной топке температура держалась не ниже 20, при том, что в доме совершенно пусто, внутренних дверей нет, наружные железные утепленные 20-й пенопластом(временные) и никто не жил.

Но есть ряд НО. А именно:

1. Если топить не регулярно котел постоянно "плачет" и черная жидкость растекается по всему полу как еево не герметизируй!!!!!! А эта черная хрень, что с него течет жутко едюче воняет гарью. САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА!!!!!!!!

2. Заявленое время горения (говорю за дрова, так как на угле не топил) - чистой воды вранье. При всех вариантах топки (сухие дрова/влажные, дуб/сосна/береза/ясен/,пересыпаные опилками,не пересыпаные) горят не дольше 12 часов и то это с боооольшой натяжкою (последних 3-4 часа это не горение, а дотлевание углейи температура котла макс 55-66 при норме 70) Реально рабочее время горения-отопления 8-9 часов при полной загрузке.

3. Чистить тоже нужно как минимум раз в два дня, а не так как заявлено! А лучше каждый день, так как остаются недогоревшие угли и есть вариант возгорания при новой загрузке снизу.

4. Постоянное недогорание нижнего слоя дров. Остаются просто обгоревшие поленья, которые нужно доставать перед новой загрузкой, что неудобно, или же ждать сутки, пока догорят/затухнут. Проблема правда решается если использовать колосники, но за год они у меня напрочь погорели и теперь вопрос, где взять новые и желательно на с простой арматуры которую от температуры крутит как мпагети в кипитке.

5. За 3 месяца перегорела стопорная проволка, которая держит (не знаю как называется, представитель производителя поймет и уточнит, надеюсь) движимый элемент подачи воздуха. Мелочь, но все же неприятно и производитель мог бы продумать и поставить что - то более термостойкое!!!

Учитывая вышеизложеное хочу сказать, что котел неплохой, но ставить его нужно исключительно в помещении, полностью изолированом от жилых!!!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Позволю себе, как лицу, эксплуатировавшему котел стропува этот сезон, добавить свои пять копеек к последним постам. Как котел - не плохой. 40 ка вполне свободно справлялась с отоплением 530кв.м и при ежедневной топке температура держалась не ниже 20, при том, что в доме совершенно пусто, внутренних дверей нет, наружные железные утепленные 20-й пенопластом(временные) и никто не жил.

Но есть ряд НО. А именно:

1. Если топить не регулярно котел постоянно "плачет" и черная жидкость растекается по всему полу как еево не герметизируй!!!!!! А эта черная хрень, что с него течет жутко едюче воняет гарью. САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА!!!!!!!!

2. Заявленое время горения (говорю за дрова, так как на угле не топил) - чистой воды вранье. При всех вариантах топки (сухие дрова/влажные, дуб/сосна/береза/ясен/,пересыпаные опилками,не пересыпаные) горят не дольше 12 часов и то это с боооольшой натяжкою (последних 3-4 часа это не горение, а дотлевание углейи температура котла макс 55-66 при норме 70) Реально рабочее время горения-отопления 8-9 часов при полной загрузке.

3. Чистить тоже нужно как минимум раз в два дня, а не так как заявлено! А лучше каждый день, так как остаются недогоревшие угли и есть вариант возгорания при новой загрузке снизу.

4. Постоянное недогорание нижнего слоя дров. Остаются просто обгоревшие поленья, которые нужно доставать перед новой загрузкой, что неудобно, или же ждать сутки, пока догорят/затухнут. Проблема правда решается если использовать колосники, но за год они у меня напрочь погорели и теперь вопрос, где взять новые и желательно на с простой арматуры которую от температуры крутит как мпагети в кипитке.

5. За 3 месяца перегорела стопорная проволка, которая держит (не знаю как называется, представитель производителя поймет и уточнит, надеюсь) движимый элемент подачи воздуха. Мелочь, но все же неприятно и производитель мог бы продумать и поставить что - то более термостойкое!!!

Учитывая вышеизложеное хочу сказать, что котел неплохой, но ставить его нужно исключительно в помещении, полностью изолированом от жилых!!!!!

 

530 м2 можно поверить, если утепление и никто не живет.

Далее могут быть проблемы с внутренней температурой. Ну и зима у нас в этом году максимально видел -18 и то пару дней. Вот ударят морозы под 30 и недели на две- три тогда и расскажите впечатления. всем будет интересно.

 

Вонючий конденсат - это скорее всего из-за не утепленной трубы и мокрых дров.

А вот пункт два- это то о чем я и говорил. Недостаток поверхностей нагрева и ведет к расходу топлива и загаживанию котла.

Сколько дров по весу помещается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Позволю себе, как лицу, эксплуатировавшему котел стропува этот сезон, добавить свои пять копеек к последним постам. Как котел - не плохой. 40 ка вполне свободно справлялась с отоплением 530кв.м и при ежедневной топке температура держалась не ниже 20, при том, что в доме совершенно пусто, внутренних дверей нет, наружные железные утепленные 20-й пенопластом (временные) и никто не жил. Но есть ряд НО. А именно...

 

Уважаемый Александр Р, спасибо за Ваш отзыв.

 

К сожалению, Ваш котел не работает в штатном режиме. Возможные причины:

 

1. Недостаточная мощность котла - 40-ка предназначена для отопления до 400 кв.м, у Вас - 530кв.м, хотя большое значение имеет также эффективная теплоизоляция помещений.

 

2. Неправильно выполнена обвязка котлового контура для достаточно быстрого выхода на заданные параметры температуры «подачи» и «обратки», а значит - достижение максимального КПД. При сухих дровах и нормальном дымоходе никакой «черной жидкости» не наблюдается.

 

3. Недостаточно регулировалась тяга.

 

4. Нет нормальной регулировки подачи воздуха в зону горения. Скорей всего, часто подавался избыточный воздух. Об этом говорит прогорание колосников. Вообще, при топке дровами колосники необходимо удалить из котла.

 

5. Неправильная эксплуатация котла – дозагрузка топлива при опущенном распределителе воздуха. На это однозначно указывает прогорание фиксатора распределителя на телескопической трубе, когда горящее топливо оказывается выше распределителя. При правильной эксплуатации данный элемент НИКОГДА не выходит из строя.

 

Уважаемый Александр Р. Пожалуйста, сообщите, кто и когда производил у Вас установку и подключение котла. Также, пожалуйста, изучите паспорт и руководство пользователя. Дальнейшая неправильная эксплуатация может привести к выходу Вашего котла из строя.

 

При правильном подборе, установке и эксплуатации одна закладка дров в котле STROPUVA S40U горит до 30 часов, и смола в котле не скапливается (при топке сухими дровами твердолиственных пород). Это подтверждается тысячами примеров. Остаток недогоревших углей в конце закладки (это всего лишь по объему один совок или чуть больше) удобно использовать для розжига следующей закладки. Для этого выгребите совком остатки углей, заложите в котел новую закладку топлива, засыпьте угли сверху и опустите на них распределитель воздуха. Новая закладка загорится за счет старых углей.

 

...Я не спорю, с точки зрения длительности горения вариант хороший ( в эти дни заказчик на дровах в Стропуве продержался 30 часов и это факт), но развивайтесь, модернизируйте...

 

Попробуем изменить Ваше мнение, и в продолжение разговора хотим познакомить с некоторыми разработками лаборатории STROPUVA.

 

1. Пеллетный котел STROPUVA с автоматической загрузкой топлива в камеру сгорания.

2. Электрогенератор на базе котла длительного горения STROPUVA - опытный образец.

3. Электронный контроллер - оригинальная разработка компании STROPUVA. Испытания закончены, рекомендовано для серийного производства.

 

Мы уже говорили ранее, частотная модуляция вращения вентилятора (как это реализовано в польском электронном программаторе Proton в паре с вентилятором, которые в том числе будут предлагаться нами в качестве опции) не есть единственный способ изменения потока воздуха в камеру сгорания. В нашем новом электронном контроллере изменение потока производится электроприводом клапана, что более эффективно, как показали эксперименты. По данному изделию скоро выйдет отдельный пресс-релиз.

948297289_Stropuvagranuliniskatilas.jpg.db2e05e2b789532593695f6c9336df50.jpg

Stropuva.jpg.d8babcda5f4cefce750434da77f0bb9b.jpg

1610316350_valdikliselektroninis.jpg.b68888efe5e8b53d173cfcca3fcb31ac.jpg

Змінено користувачем Stropuva-Ukraine
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычный котел, как все остальные. Просто топлива в него влазит больше.

Доброго времени суток. Тут бы я поспорил в отношении обычности котла. Он верхнего горения. Этим и достигается длительность горения. И топливо каждые три часа не надо подбрасывать. Сегодня купил похожий SWAG 20 квт. Привезли уже:)

 

Добавлено через 13 минут

Сообщение от Stropuva-Ukraine

Поэтому, хотим подчеркнуть, что любой котел верхнего горения, в котором подача воздуха производится через телескопический распределитель, опускающийся вниз по мере прогорания топлива, будет нарушать наши патенты.

 

Так чего вы с ними не судитесь? Есть хоть один прецендент? Поправьте, если ошибаюсь - SWAG ведь тоже Прибалтика.

И еще. Не нарушает ли Стропува какие-то этические нормы, пользуясь давно придуманной технологией верхнего горения? И не говорите, что у вас есть патент. Тот дядька с гаража в 70-х годах таких слов не знал. Ему просто было холодно и он был ленивым, чтобы подбрасывать часто дрова:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- 40-ка предназначена для отопления до 400 кв.м, у Вас - 530кв.м, .

не пишите этого пожалуйста , честно говоря от таких фраз меня коробит.... 40 квтный котел предназначен для компенсации теплопотерь дома в 40 киловат и не важно 200 квадратов это или может 700....

 

Добавлено через 2 минуты

Попробуем изменить Ваше мнение, и в продолжение разговора хотим познакомить с некоторыми разработками лаборатории STROPUVA.

 

1. Пеллетный котел STROPUVA с автоматической загрузкой топлива в камеру сгорания.

2. Электрогенератор на базе котла длительного горения STROPUVA - опытный образец.

3. Электронный контроллер - оригинальная разработка компании STROPUVA. Испытания закончены, рекомендовано для серийного производства.

 

Мы уже говорили ранее, частотная модуляция вращения вентилятора (как это реализовано в польском электронном программаторе Proton в паре с вентилятором, которые в том числе будут предлагаться нами в качестве опции) не есть единственный способ изменения потока воздуха в камеру сгорания. В нашем новом электронном контроллере изменение потока производится электроприводом клапана, что более эффективно, как показали эксперименты. По данному изделию скоро выйдет отдельный пресс-релиз.

 

Спасибо за минипрезентацию... я позитивно настроен к любым котлам, которые нравятся мне в своей работе и управлении... То, что вы не остановились на той доисторической конструкции, огромный плюс..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Так чего вы с ними не судитесь? Есть хоть один прецендент? Поправьте, если ошибаюсь - SWAG ведь тоже Прибалтика.

И еще. Не нарушает ли Стропува какие-то этические нормы, пользуясь давно придуманной технологией верхнего горения? И не говорите, что у вас есть патент. Тот дядька с гаража в 70-х годах...

 

Ошибаетесь. Swag – это не Прибалтика, а частный предприниматель из Мелитополя.

 

Что касается «давно придуманной технологии верхнего горения», то ушло 5 лет и много наших усилий, чтобы убедить уважаемых участников рынка Украины, что данная технология – это хорошо, и это эффективно. Теперь, конечно, всем все ясно и очевидно. Но до нас, почему-то, никто эту технологию не использовал в промышленных масштабах. Так, отдельные «дядьки с гаража» со своими бубафонями…

 

А теперь появились сваги, бураны и прочие изобретатели. Если в прошлом году на АКВА-ТЕРМ-е мы проводили конкурс на лучший стропува-шарж, то в этом году надо было провести конкурс на лучший стропува-клон. А ведь немалая часть из этих клонов пришла просто сорвать куш на волне спроса. А потом раствориться в массах. Мы это понимаем и проводим санитарную обработку. На данный момент пять производств уже прикрыли. И будем дальше это делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ошибаетесь. Swag – это не Прибалтика, а частный предприниматель из Мелитополя.

 

Что касается «давно придуманной технологии верхнего горения», то ушло 5 лет и много наших усилий, чтобы убедить уважаемых участников рынка Украины, что данная технология – это хорошо, и это эффективно. Теперь, конечно, всем все ясно и очевидно. Но до нас, почему-то, никто эту технологию не использовал в промышленных масштабах. Так, отдельные «дядьки с гаража» со своими бубафонями…

 

А теперь появились сваги, бураны и прочие изобретатели. Если в прошлом году на АКВА-ТЕРМ-е мы проводили конкурс на лучший стропува-шарж, то в этом году надо было провести конкурс на лучший стропува-клон. А ведь немалая часть из этих клонов пришла просто сорвать куш на волне спроса. А потом раствориться в массах. Мы это понимаем и проводим санитарную обработку. На данный момент пять производств уже прикрыли. И будем дальше это делать.

 

Не бросайтесь громкими словами ни о чем..... Прикройте СВАГ или тот же Буран и вы сможете заявить, что что-то прикрыли, пока же это выглядит смешно.. пока что вы прикрываете "ничто"...

Все вы на рынке с украинскими котлами- "дядьки с гаража" с бубафонями, не ставте себя выше других, ваш котел по качеству изготовления от гаражного не далеко ушел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замазанная красным автомобильным герметиком щель в загрузочном люке.

Это "заводское производство"?

Этот котел на Акватерме на вашем стенде видел.

Те же сваги выглядели намного приятнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

 

Согласен, что котел работает не совсем в штатном режиме (не регулярно) и учитывая данный факт я и делаю скидку в претензиях к данному агрегату. А основная претензия - это течь ("плачь")При регулярном (ежедневном) тспользовании течи как таковой нет, а если и есть, то незначительная когда котел уже практически остыл.

Что же касательно Ваших замечаний, то :

по п. 1 - котел ставился как дополнительный (резервный) к газовому, но использовался в качестве основного так как газ так и не провел (пока), но при проектировании проводились измерения теплопотерь и расчеты показывали необходимую мощность в предела35 квт.

по п. 2 - не специалист в обвязке но все специалисты говорят все что сделано хорошо и правильно, так как монтаж делали одни, електронику устанавливали другие и кроме этого отдельно приглашал для консультации по запуску и эксплуатации человека, Юра звоут, который уже 4 года специализируется на установке данного типа котлов.

по п.3 - Что значит недостаточно регулировалась тяга? Вы мне предлагаете постоянно стоять возле котла и претить регулятор?)))) Зачем тогда загрзка, как Вы декларируете 30 чкасов, если возле котла стоять постоянно! А если не стоять, и не регулировать, то пока котел полный - не вопрос, можно отрегулировать и држать 70-80 градусов, но когда прогорает больше половины, то больше 60 тяжело поднять (опять же пока делаю скидку на нерегулярность, в связи с чем не успевает система полность прогреться и выйти на стабильный режим поддержания температеры)

по п4 Возможно и подавался избыточный воздух (практически постоянно работал вентилятор), но по - другому держать температуру в 70+ было невозможно! А что касается колосников, то поначалу загружал без них, но последний ряд дров не сгорает, а лишь обугливается и тлеет - ну очень долго (до суток), а если вытаскиваешь в тлеющем состоянии, то дыма - огого (потому в предыдущем посту я и говорил, что лучше ставить котел в отдельном помещении)! Просто колсники с обычной 14 арматуры, кроме как у СТРОПУВЫ, я нигде не встречал! Можна былобы, за такие деньги, хоть из чугуна сделать!!!!!!!

по п. 5 - фиксатор - это самый малый недостаток, даже не стоящий внимания! На базаре прут с нержавейки стоит аж 20гр пол метра. А что касается Вашего аргумента, то эксплуатация была в соответствии с инструкцией, никто дозагрузок не делал, тем более с опущеным распределителем!!!! Я подозреваю, что там тоже был не термостойкий материал!!!!!!

Что же касается следующего аргумента :-

" При правильном подборе, установке и эксплуатации одна закладка дров в котле STROPUVA S40U горит до 30 часов, и смола в котле не скапливается (при топке сухими дровами твердолиственных пород). Это подтверждается тысячами примеров. Остаток недогоревших углей в конце закладки (это всего лишь по объему один совок или чуть больше) удобно использовать для розжига следующей закладки. Для этого выгребите совком остатки углей, заложите в котел новую закладку топлива, засыпьте угли сверху и опустите на них распределитель воздуха. Новая закладка загорится за счет старых углей.",

то готов в любой удобный для Вас день привезти на объект для проведения Вами мастер-класса (по загрузке, установлении правильной и стабильной температеры котла, а особенно выгрузке в одном совке!) и практического подтверждения Ваших утверждений по времени эфективного горения.

 

Кстати, как у представителя хочу спросить, где можно купить новые колосники?

 

Добавлено через 9 минут

=Александр_Васильков;3472712]530 м2 можно поверить, если утепление и никто не живет.

Далее могут быть проблемы с внутренней температурой. Ну и зима у нас в этом году максимально видел -18 и то пару дней. Вот ударят морозы под 30 и недели на две- три тогда и расскажите впечатления. всем будет интересно.

 

Вонючий конденсат - это скорее всего из-за не утепленной трубы и мокрых дров. - труба идет в кирпичной шахте внутри дома, а последний метр, с 12, что выодит на улицу - сендвич

 

А вот пункт два- это то о чем я и говорил. Недостаток поверхностей нагрева и ведет к расходу топлива и загаживанию котла. - что значит недостаток поверхностей ? 42 или 44. точно не помню батареи в средней 1-1,2 длинной, кроме того порядка 250кв.м. теплого пола

 

Сколько дров по весу помещается? - по весу не скажу, так как не взвешивал, а вот в тачках (обычная эпицентровская с 1м колесом) то пять - шесть, смотря как и кто загружает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Добавлено через 9 минут

=Александр_Васильков;3472712]530 м2 можно поверить, если утепление и никто не живет.

Далее могут быть проблемы с внутренней температурой. Ну и зима у нас в этом году максимально видел -18 и то пару дней. Вот ударят морозы под 30 и недели на две- три тогда и расскажите впечатления. всем будет интересно.

 

Вонючий конденсат - это скорее всего из-за не утепленной трубы и мокрых дров. - труба идет в кирпичной шахте внутри дома, а последний метр, с 12, что выодит на улицу - сендвич

 

А вот пункт два- это то о чем я и говорил. Недостаток поверхностей нагрева и ведет к расходу топлива и загаживанию котла. - что значит недостаток поверхностей ? 42 или 44. точно не помню батареи в средней 1-1,2 длинной, кроме того порядка 250кв.м. теплого пола

 

Сколько дров по весу помещается? - по весу не скажу, так как не взвешивал, а вот в тачках (обычная эпицентровская с 1м колесом) то пять - шесть, смотря как и кто загружает

 

Измерьте котел. Внутренний диаметр и расстояние от дна до нижней кромки загрузочного люка. Рассчитаем кол-во дров. 5-6 тачек - это 0.5 м3 примерно. Вы считаете нормальным такой расход дров за 12 часов?

Недостаток поверхностей нагрева - это относится к котлу, при работе в номинальном режиме большая часть энергии уходящих газов улетает в трубу.

Нарисуйте схему обвязки, тогда можно будет понять почему конденсат идет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день в хату.

 

Уважаемый представитель производителя, ответьте, можно ли применить

антиконденсационный клапан ICMA арт.133. Если нет, то почему.

 

ICMA

 

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день в хату.

 

Уважаемый представитель производителя, ответьте, можно ли применить

антиконденсационный клапан ICMA арт.133. Если нет, то почему.

 

ICMA

 

Заранее спасибо.

 

 

В инструркции написано, что "их" котел не такой как другие и то, что подходит к другим котлам к Стропуве не катит....поэтому в схеме применен регулятор расхода.... вместо обычного для всех ТТ котлов антиконденсационного клапана...

Это стоит понимать так, что если схема обвязки не будет соответствовать схеме их инструкции , то гарантии не видать.

Уважаемый представитель Стропувы подтверлите или опровергните мои слова!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не бросайтесь громкими словами ни о чем..... Прикройте СВАГ или тот же Буран и вы сможете заявить, что что-то прикрыли, пока же это выглядит смешно.. пока что вы прикрываете "ничто"...

 

Это не бравада, мы о проделанной работе сообщаем, т.к. нам задают вопросы по поводу пиратов. Список закрытых производств не публикуем по этическим соображениям - там не все «злодеи». Выигранные нами судебные споры можно найти в Госреестре судебных решений – открытая информация.

 

Вообще, хочется сказать, что при отсутствии обязательной сертификации на бытовые котлы и мораторий на проведение проверок единственный способ остановить недобросовестного производителя – претензия и, при необходимости, заявление в компетентные органы от заинтересованного лица. Мы таким лицом и являемся. Если первое и второе не действует - обращаемся в суд. Где одерживаем победы, если не вмешиваются заинтересованные «народные» депутаты.

 

И неважно, где делается контрафактный котел: в гараже или цеху. Он все равно контрафактный, когда идет на продажу. Если изначально при производстве продукции заложен обман или нарушение прав и закона, это вряд ли пойдет на пользу и производителю контрафакта, и его потребителю. Вопрос же не только юридический. Впрочем, мы об этом уже говорили.

 

Все вы на рынке с украинскими котлами- "дядьки с гаража" с бубафонями, не ставте себя выше других...

 

Наше отличие от них только в том, что мы – международная компания с тремя заводами и поставками котлов в 20 стран мира. На украинский рынок поставляем котлы STROPUVA и украинского, и литовского производства.

 

Замазанная красным автомобильным герметиком щель в загрузочном люке. Это "заводское производство"?..

 

Красный герметик не есть признак «гаражности». Вас смущает цвет или, собственно, сам герметик? Цвет меняется на черный после первой топки (становится незаметен), а сам по себе герметик находится в необходимом месте, выполняет определенную функцию, не портится, нареканий за 15 лет эксплуатации ни разу не вызвал.

 

Добрый день. Согласен, что котел работает не совсем в штатном режиме ...

 

1. Котел, при правильной обвязке, выходит на режим минут за 20 после растопки. Система потребителей тепла - где-то через час. Обвязка должна быть выполнена так, чтоб котел работал в штатном режиме независимо от Вашей воли, если Вы не применяете к нему насилия. Тогда Вы забудете о «плачах» и «течях», при хороших дровах.

2. Не имеет значения - резервным или основным работает котел. Защита котлового контура должна быть правильной. И «Юра», имеющий 4 года стажа, не обязательно знает, а главное - выполняет требования к установке, обвязке и эксплуатации котлов.

3. На определенный вид топлива достаточно пару раз поработать с тягой, чтобы знать, в какое положение ставить заслонку подачи воздуха и подрегулировать тягу штатным шибером, чтобы не «жить» возле котла.

4. Извините, но любой котел можно угробить такими действиями. Кроме вышесказанного, когда котел работает на дровах, вентилятор включать не нужно. Да, точно, погорит все внутри котла (и колосники тоже), дров как минимум в два раза больше сгорит.

5. При нормальном режиме горения, о каком уменьшении снятия тепла может идти речь, если горение стабильное, а условная интенсивность снятия тепла немного увеличивается?

6. Насчет качества применяемых материалов - вы переборщили. У нас оптовые закупки от производителей, все контролируется.

7. Зима тут ни при чем. При правильном расчете необходимой мощности этот фактор учитывается. Мастер-класс можно найти здесь, но Вам прежде всего рекомендуем провести аудит котла, обвязки котлового контура (а также системы потребителей тепла), и правильно применять инструкцию по эксплуатации. Пожалуйста, сообщите, когда и у кого Вы купили котел, кто его устанавливал, или, хотя бы, заводской номер котла (он имеется в паспорте и на табличке в задней части котла под дымоходом. Пожалуйста, отправьте эту информацию на адрес service@stropuva.org.

8. Новые чугунные колосники Вы можете купить в нашей дилерской сети.

 

Добавлено через 10 минут

Уважаемый представитель производителя, ответьте, можно ли применить антиконденсационный клапан ICMA арт.133. Если нет, то почему.

 

Вышеупомянутый клапан ставить можно, но он работает только в одном заданном температурном режиме. На практике бывает необходимость этот режим несколько поменять. Тогда надо менять клапан. В обвязке котлов STROPUVA (как и других ТТ котлов) применяются антиконденсационные (разделительные, смесительные) клапаны с термоголовкой, тогда можно менять температуру в зависимости от ситуации, а клапан остаётся один и тот же (смотрите наши схемы). Котлы – это важное оборудование, и каждый мало-мальски уважающий себя производитель требует правильного режима эксплуатации. Балансировочные краны на обратном трубопроводе перед котлом ставятся для регулирования расхода теплоносителя через котел (он должен быть близким к расчетному).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В обвязке котлов STROPUVA (как и других ТТ котлов) применяются антиконденсационные (разделительные, смесительные) клапаны с термоголовкой,.

 

 

как вы можете это писать????:o:o вы же техподдержка!!

Этот клапан никогда не был антиконденсационным и он ни в коем случае не обесепчивает защиту от образования конденсата.

Его задача регулировать температуру обратного теплоносителя из системы от 20 до 50 градусов... Он не обесепчивает температуру теплоносителя в обратке выше точки росы!!

 

особенно это заметно при разогреве котла , когда система еще не прогрета, распределительный клапан выставлен на 50 , в котле уже 70 градусов, а на обратке 20... и потекло.....

 

 

ЗЫ просьба ответить на мое сообщение на предыдущей страничке.... хочу устанавливать стандартные антиконденсационные клапаны и хотелось бы понимать не будет ли котел лишен гарантии...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это пишет какой-то безграмотный продавала из стропувы.

То угли из котла выгребать для розжига, то клапана...

Создается впечатление, что твердотопливные котлы этот человек только на картинке видел.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вы можете это писать???? Этот клапан никогда не был антиконденсационным и он ни в коем случае не обесепчивает защиту от образования конденсата. Его задача регулировать температуру обратного теплоносителя из системы от 20 до 50 градусов... Он не обесепчивает температуру теплоносителя в обратке выше точки росы!!

 

особенно это заметно при разогреве котла , когда система еще не прогрета, распределительный клапан выставлен на 50 , в котле уже 70 градусов, а на обратке 20... и потекло.....

 

Уважаемый Сергей_84. Повторим еще раз, что вопрос был задан об антиконденсационном клапане ICMA арт.133. Установленная температура для этого клапана 60С (на обратном трубопроводе, что приблизительно на 5 градусов выше точки росы). Пожалуйста, пройдите по ссылке и прочитайте описание. Последняя Ваша фраза нас насторожила. Вы понимаете то, что сначала растопки котел должен выйти на свой режим, после чего постепенно прогревается система потребителей тепла не в ущерб температуре обратки котла? Именно так должна быть устроена система защиты котла изначально.

 

ЗЫ просьба ответить на мое сообщение на предыдущей страничке.... хочу устанавливать стандартные антиконденсационные клапаны и хотелось бы понимать не будет ли котел лишен гарантии...

 

Если Ваше оборудование отвечает нашим требованиям обвязки котла (котловой контур), то о снятии гарантийных обязательств речь не идет. Выдерживайте заданные параметры работы котла. И смотрите информацию о клапане выше.

 

Добавлено через 5 минут

Может обсудить преимущества и недостатки

 

Страпувы ,Свага и Бурана по принципу работы они одинаковы

 

Создайте отдельную ветку форума. Эта ветка - о котлах STROPUVA.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Сергей_84. Повторим еще раз, что вопрос был задан об антиконденсационном клапане ICMA арт.133. Установленная температура для этого клапана 60С (на обратном трубопроводе, что приблизительно на 5 градусов выше точки росы). Пожалуйста, пройдите по ссылке и прочитайте описание. Последняя Ваша фраза нас насторожила. Вы понимаете то, что сначала растопки котел должен выйти на свой режим, после чего постепенно прогревается система потребителей тепла не в ущерб температуре обратки котла? Именно так должна быть устроена система защиты котла изначально.

Если Ваше оборудование отвечает нашим требованиям обвязки котла (котловой контур), то о снятии гарантийных обязательств речь не идет. Выдерживайте заданные параметры работы котла. И смотрите информацию о клапане выше.

 

Клапан выше не подходит в вашу схему из инструкции, потому что он как раз и я вляется стандартным антиконденсационным, клапаном.

У Вас же в схеме в инструкции применен распределительный клапан с термоголовой и регулировкой температуры от 20 до 50 градусов...

 

Вы противоречите сами себе, в инструкции одно, а говорите вы о другом...

Может вам стоит немного изучить схемы обвязки рекомендованные Стропувой и разобраться в вопросе перед тем как давать советы от имени компании???

Цитата из украинской инструкции: ( кстати о смеси языков в ней я умолчу, могли бы и поработать над этим вопросом)

• Для того, щоб забезпечити максимально економічну роботу котла, необхідно встановити вузол розділення потоків (термостатичний триходовий розділовий клапан).

1. Трехходовой разделительный клапан Heimeier ДУ 25, 1"НР, Kvs=4.6

2. Термостатическая головка Heimeier с накладным датчиком, +20…+50С

Причем этот клапан никакого отношения к температуре обратки не имеет, его задача-экономия топлива...

А теперь вопрос в студию: О какой Икме вы говорите и где она на схеме из инструкции? Судя по вашим словам ее нельзя ставить так как это нарушает ваше предписание и ведет к потере гарантии..

 

 

Этот перл в инструкции вообще меня убивает:

Котел STROPUVA дещо відрізняється від котлів інших конструкцій, тому йому підходить не все, що потрібно іншим котлам .

Special one ети его туды...

 

Добавлено через 11 минут

Это пишет какой-то безграмотный продавала из стропувы.

То угли из котла выгребать для розжига, то клапана...

Создается впечатление, что твердотопливные котлы этот человек только на картинке видел.

Кстати судя по всему он то и инструкцию к котлам в руках не держал.... про реальный котел я умолчу...:o
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел STROPUVA дещо відрізняється від котлів інших конструкцій, тому йому підходить не все, що потрібно іншим котлам .

 

Здравомыслящий монтажник дещо відрізняється від звичайного, потому в жизни не поставит это убожество, по недоразумению имеющее название STROPUVA

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравомыслящий монтажник дещо відрізняється від звичайного, потому в жизни не поставит это убожество, по недоразумению имеющее название STROPUVA

 

ты черезчур резок, котлы этого типа очень неплохой вариант как резерв без беготни к нему..

Лично жил при нем пару дней, по сравнению с любым ТТшником без буфера -это песня...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот перл в инструкции вообще меня убивает:

Цитата:

Котел STROPUVA дещо відрізняється від котлів інших конструкцій, тому йому підходить не все, що потрібно іншим котлам .

Special one ети его туды...

 

Этот перл, кстати, дословно перекочевал в инструкцию СВАГА