Расслабьтесь, самое не дающее дышать у Вас скоре всего впереди - заставить штатную обвязку выполнять то, что Вы от нее хотите, а не то, что задумал проектировщик этого штатного конструктора из ниппелей и тройников.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Мы и не напрягались.Наше преимущество в том, что мы не питаем иллюзий, но и не относимся предвзято. Поэтому и намерены объективно освещать все плюсы и минусы эксплуатации данного котла. Это будет более конструктивно, чем критиковать ради критики..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Втыкал сегодня в схему обвязки #2. Долго думал. Напрягло то, что в СО теплоноситель попадает плсле бойлера (да, последовательно) . Подогрева обратки не увидел. Ни в одном из режимов (запуск, прогрев, рабочий режим, понтжение подачи при + на улице) . Долго думал. Пришел к тому, что таки нужен ТА. Это по работе котла.

Картинка со схемой - все расписано (деталировка) . Но за такую сборку (рекомендация произаодителей, с сайта) - сталь на резьбах с кучей ниппелей, паковок - монтажников надо очень сильно ругать, вплоть до увольения. :)

ИМХО :D

Это же какая емкость ТА выйдет если посчитать по топке, а углем так вообще :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте отталкиваться от фактов. В Буче наш форумчанин использует ТА объемом 500л со стропувой и успешно отапливает коттедж, я с ним лично общался.

 

Нужно знать ТТХ котла и коттеджа. И что значит "успешно отапливает"? Какие критерии успешности вы подразумеваете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не затруднит , скажите как заканчиваеть протопку ,когда дрова почти перегорели- температура на обратке падает ниже 55 - насос разбора отклучается по термореле (датчик у меня на обратке, т.е управление насосом разбора по обратке происходит). Я в ручном режиме прихожу и понижаю температуру на термореле - не удобно, но не суть) до 40. Можно ли так добирать тепло,с точки зрения дегтя конденсата и др.проблем?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошла неделя... Похоже, не судьба нам дождаться от Стропува-Украина обещанного инсталлятора. То он на выставке, то еще где-то.. Уже несколько раз обещал перезвонить, но пока только обещал.. Похоже, так и останется мой котел без квалифицированной обвязки...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы даже сказал, что среди подобных решений - один из лучших. При большом запасе мощности и теплой погоде - комфортный в использовании.

Это лишь мое мнение. Как говорится каждому свое.

Ту да бы еще поставить контролер, лямбда-зонд и.т.д., и только после этого начинать говорить о первенстве подобных котлов.

 

Я устанавливаю не менее 3-5 Т.Т. котлов в месяц на протяжении многих лет.

Так вот, стропуву за котел не считаю и не ставлю их принципиально.

 

Это лишь мое мнение. Как говорится каждому свое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ну, вполне нормальный производитель. Брал родителям котел на 10 кВт, модель не помню, но она там одна. Так как шарю в них не особо, искал каталоги, вот вроде норм (e-klimat.ua/otoplenie/tverdotoplivnye-kotly), сравнивал характеристики. Среди остальных привлек высоким кпд. Пока на него не жаловались)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Среди остальных привлек высоким кпд.

Вас обманули. Длительное горение КПД брехня все это.

 

(КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности). Такой режим применяется на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов, либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но такой режим для отопительных систем невозможен. Это связано с переменной тепловой нагрузкой на котлы в течение годового цикла эксплуатации системы.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Долго гореть такой котел может при очень низкой мощности и с соответственно с низким КПД,
..

Не согласен. Параметры работы котла (к примеру время горения) приводятся в привязке к номинальной нагрузке, поэтому длительное горение не за счет самых низких мощностей, а есть реальным фактором. И не факт, что КПД на низких нагрузках малое. Это может быть при 10-15% нагрузки. А при нагрузке 15-35% вполне нормальная работа котла с достаточно высоким КПД (о чем свидетельствует Тух. газов < 100градусов.

 

лучше треходовой жаротрубный котел с хорошей стали, который подключен к накопительной емкости из расчета 50 литров на киловатт - значительно лучший вариант

Не плохой вариант, но стоимость... Кроме того хочу сказать, что ТТ котлы верхнего длительного горения обладают важным преимуществом - плавность регулирования мощности при сохранении высокого КПД (не надо ТА)

 

Пиролизный котел - наилучший вариант котла длительного горения,

Не плохой вариант, но без ТА не обойтись, т.к. такие ТТ котлы заложники своего режима горения (пиролиза)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас обманули. Длительное горение КПД брехня все это.

 

(КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности). Такой режим применяется на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов, либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но такой режим для отопительных систем невозможен. Это связано с переменной тепловой нагрузкой на котлы в течение годового цикла эксплуатации системы.)

Ну а какие лучше, в общем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а какие лучше, в общем?

 

Да, на самом деле интересно услышать ответ профи через которого проходит так много установленных котлов....Что же оптимальней...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В свое время, когда у меня не было выбора при покупке котла, остановился на Стропуве не по рекламным соображениям, к тому времени я шерстил форумы и знал все подводные грабли. Просто пиролиз стоял слишком дорого, украинских котелков нормальных не было, а обычные котлы больше заточены под уголь и не будут работать без ТА. Бюджет... А вот сейчас я бы хотел к Стропуве прикрутить ТА и пользовать его на нормальной мощности.

Привет сосед. Я из Озёр.

А чем не устраивает без ТА? у меня на прошлой неделе на дубовых дровах двое суток работал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет сосед. Я из Озёр.

А чем не устраивает без ТА? у меня на прошлой неделе на дубовых дровах двое суток работал.

 

Это котел какой мощности и какая площадь отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это котел какой мощности и какая площадь отопления?

Котёл Стропува 20, площадь 168 плюс ГВС, дубом топлю крайне редко, в основном всякий хлам сухостойный и валежник. При средней температуре +4 дров хватает примерно на сутки. В таком же режиме газа уходит 14 кубов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл Стропува 20, площадь 168 плюс ГВС, дубом топлю крайне редко, в основном всякий хлам сухостойный и валежник. При средней температуре +4 дров хватает примерно на сутки. В таком же режиме газа уходит 14 кубов.

 

Супер! Отличный результат!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл Стропува 20, площадь 168 плюс ГВС, дубом топлю крайне редко, в основном всякий хлам сухостойный и валежник. При средней температуре +4 дров хватает примерно на сутки. В таком же режиме газа уходит 14 кубов.

а какой объем дров помещается в топку 20-ки?

И какая температура в доме?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как??? У меня 20-ка на 100 м.кв. и больше чем на 12 часов не хватает...

 

Может стоит температуру в доме регулировать не форточками а термодатчиками?

 

Добавлено через 1 минуту

а какой объем дров помещается в топку 20-ки?

И какая температура в доме?

 

21-22 градуса. Куба дров хватает на 7 загрузок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может стоит температуру в доме регулировать не форточками а термодатчиками?

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

21-22 градуса. Куба дров хватает на 7 загрузок.

Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22+4) 0.45 =5,9 кВт

Инфильтрация маленькая 10%

Итого 5,9+,59 = 6,5 кВт

За 12 часов 6,5 * 12 = 156 кВт

Бойлер пусть 200 л

Q = 200 * 1,163 * (50-10) = 9,3 квт

Суммарно потребность 156 + 9,3 = 165,3 кВт

Котел за одну топку 1/7 м3 = 0,142 м3 дров

1м3 дров - 650 кг

0,142 * 650 = 92,3 кг

92,3 * 3 квт = 276,9 кВт

КПД 165,3/276,9 =59,7 %

Что в общем не плохо.

Но судя по расходу газа, то либо дом утеплен лучше и надо брать коэфф для более утепленного дома или калорийность газа у вас под 15 кВт/м3.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отпишусь по поводу работы РЕКОМЕНДОВАННОЙ обвязки.

Котел топлю на 60-65С, т.к. на улице тепло. Термоголова на 45С.

Дрова сухие, преимущественно лиственных пород. Насос малого контура включается при температуре воды на подаче 45С, а насосы разбора при подаче выше 55С. При таких настройках удалось уменьшить количество конденсата, но ОН ВСЕ РАВНО ЕСТЬ. Появился липкий деготь, на предыдущей обвязке с термоклапаном повышения температуры обратки его не было! Присоединяюсь к пользователям, также прошу совета по доработке обвязки. С одной стороны, котел низкотемпературный, все эти процессы и должны присутствовать, если применять ТА, то теряется основной прикол в длительности горения. Но меньше гадится сам котел. Вобщем, дилемма. :(

 

Добавлено через 1 минуту

 

А почему бы не повзаимстовать схему от других подобных котлов, в них встречаются 4-ходовые клапаны.

 

У кого проблема с конденсатом, предлагаю не заморачиваться с обвязками и многоходовыми клапанами.

Поставьте терморегулятор, который включает насос при достижении определенной температуры (80 - 60 рад -не важно) и выключает при 55 - 40 град. Важно, чтобы насос успел прогнать весь объем теплоносителя в системе. У меня воды в системе много, поэтому обеспечил задержку 11 минут. В этом году конденсата не было ни разу, хотя выставляю минимальные режимы горения.

Важно не перегнуть палку, чтобы котел совсем не потух. Для этого ставлю напильник ( что угодно) под клапан подачи воздуха. Зазора 2 мм достаточно, чтобы горение поддерживалось. Когда температура в котле понижается после включения насоса, клапан подачи воздуха открывается и горение усиливается. Процесс повторяется.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22+4) 0.45 =5,9 кВт

Инфильтрация маленькая 10%

Итого 5,9+,59 = 6,5 кВт

За 12 часов 6,5 * 12 = 156 кВт

Бойлер пусть 200 л

Q = 200 * 1,163 * (50-10) = 9,3 квт

Суммарно потребность 156 + 9,3 = 165,3 кВт

Котел за одну топку 1/7 м3 = 0,142 м3 дров

1м3 дров - 650 кг

0,142 * 650 = 92,3 кг

92,3 * 3 квт = 276,9 кВт

КПД 165,3/276,9 =59,7 %

Что в общем не плохо.

Но судя по расходу газа, то либо дом утеплен лучше и надо брать коэфф для более утепленного дома или калорийность газа у вас под 15 кВт/м3.

 

Что-то не "клеется" 276,9 кВт в дровах и далеко не всегда дубовых по 3 кВт/кг и 14м3 газа (в кубе газа не более 10кВт) итого в газе 140 квт энергии. Несоответствие в два раза. Где же истинна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то не "клеется" 276,9 кВт в дровах и далеко не всегда дубовых по 3 кВт/кг и 14м3 газа (в кубе газа не более 10кВт) итого в газе 140 квт энергии. Несоответствие в два раза. Где же истинна?

Наверно истина будет когда начнут давать правдивые данные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22+4) 0.45 =5,9 кВт

Точнее дельту нужно считать, человек же писал при +4, итого разница темп. будет 22-4! И результат 4,08кВт. В итоге и кпд котла будет поменьше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22+4) 0.45 =5,9 кВт

Инфильтрация маленькая 10%

Итого 5,9+,59 = 6,5 кВт

За 12 часов 6,5 * 12 = 156 кВт

Бойлер пусть 200 л

Q = 200 * 1,163 * (50-10) = 9,3 квт

Суммарно потребность 156 + 9,3 = 165,3 кВт

Котел за одну топку 1/7 м3 = 0,142 м3 дров

1м3 дров - 650 кг

0,142 * 650 = 92,3 кг

92,3 * 3 квт = 276,9 кВт

КПД 165,3/276,9 =59,7 %

Что в общем не плохо.

Но судя по расходу газа, то либо дом утеплен лучше и надо брать коэфф для более утепленного дома или калорийность газа у вас под 15 кВт/м3.

 

Почему 12 часов?

hpp пишет - хватает на сутки. Но тогда КПД улетает за 100 %.

Но это не важно. Меня успокоило, что брикетами топить не так уж накладно. При хороших отзывах, расход дров в месяц получается более четырех кубов. При цене 500 грн. за куб более 2 тыс грн., цена тонны брикетов . У меня уходит в среднем тонна в месяц, по цене то же, но закладываю раз в двое суток.

Кто опилками топил или пересыпал дрова или брикеты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точнее дельту нужно считать, человек же писал при +4, итого разница темп. будет 22-4! И результат 4,08кВт. В итоге и кпд котла будет поменьше.

Да ошибся с градусами.

КПД котла будет существенно поменьше.

Добавлено через 31 секунду

Почему 12 часов?

hpp пишет - хватает на сутки. Но тогда КПД улетает за 100 %.

Но это не важно. Меня успокоило, что брикетами топить не так уж накладно. При хороших отзывах, расход дров в месяц получается более четырех кубов. При цене 500 грн. за куб более 2 тыс грн., цена тонны брикетов . У меня уходит в среднем тонна в месяц, по цене то же, но закладываю раз в двое суток.

Кто опилками топил или пересыпал дрова или брикеты?

Это описка в рассчетах 24 часа.

 

Добавлено через 9 минут

Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22+4) 0.45 =5,9 кВт

Инфильтрация маленькая 10%

Итого 5,9+,59 = 6,5 кВт

За 12 часов 6,5 * 12 = 156 кВт

Бойлер пусть 200 л

Q = 200 * 1,163 * (50-10) = 9,3 квт

Суммарно потребность 156 + 9,3 = 165,3 кВт

Котел за одну топку 1/7 м3 = 0,142 м3 дров

1м3 дров - 650 кг

0,142 * 650 = 92,3 кг

92,3 * 3 квт = 276,9 кВт

КПД 165,3/276,9 =59,7 %

Что в общем не плохо.

Но судя по расходу газа, то либо дом утеплен лучше и надо брать коэфф для более утепленного дома или калорийность газа у вас под 15 кВт/м3.

 

Исправляю ошибки

Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22-4) 0.45 =4,08 кВт

Инфильтрация маленькая 10%

Итого 4,08+ 0,041= 4,121 кВт

За 24 часа 4,121 * 24 = 98,9 кВт

Бойлер пусть 200 л

Q = 200 * 1,163 * (50-10) = 9,3 квт

Суммарно потребность 98,9 + 9,3 = 108,2 кВт

Котел за одну топку 1/7 м3 = 0,142 м3 дров

1м3 дров - 650 кг

0,142 * 550 = 78,1 кг ( берем сосну 550 кг/м3, хотя что такое сухостой и валежник, не понятно.)

78,1 * 3 квт = 234,3 кВт

КПД котла Стропува 108,2/234,3 =46,18 %

Вот теперь с газом становится все на свои места.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ошибся с градусами.

КПД котла будет существенно поменьше.

Добавлено через 31 секунду

 

Это описка в рассчетах 24 часа.

 

Добавлено через 9 минут

 

 

Исправляю ошибки

Часовое потребление вашей хаты=168*3 (22-4) 0.45 =4,08 кВт

Инфильтрация маленькая 10%

Итого 4,08+ 0,041= 4,121 кВт

За 24 часа 4,121 * 24 = 98,9 кВт

Бойлер пусть 200 л

Q = 200 * 1,163 * (50-10) = 9,3 квт

Суммарно потребность 98,9 + 9,3 = 108,2 кВт

Котел за одну топку 1/7 м3 = 0,142 м3 дров

1м3 дров - 650 кг

0,142 * 550 = 78,1 кг ( берем сосну 550 кг/м3, хотя что такое сухостой и валежник, не понятно.)

78,1 * 3 квт = 234,3 кВт

КПД котла Стропува 108,2/234,3 =46,18 %

Вот теперь с газом становится все на свои места.

 

Спасибо за расчеты, только КПД не ахти, но это уже проблемы пользователей