gaset Опубліковано: 10 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2022 Добрый день, Есть вопрос по подключению стабилизаторов напряжения. В дом заводится трехфазное напряжения 16 кВт. Есть стабилизаторы напряжения 3 шт. на 9 кВт каждый. Какой провод и какого сечения должен быть для подключения этих стабилизаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2022 1 час назад, gaset сказал: Добрый день, Есть вопрос по подключению стабилизаторов напряжения. В дом заводится трехфазное напряжения 16 кВт. Есть стабилизаторы напряжения 3 шт. на 9 кВт каждый. Какой провод и какого сечения должен быть для подключения этих стабилизаторов? 6 кв.мм мідь.Як фазні так і нульовий. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 10 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2022 (змінено) 47 минут назад, dneprstab сказал: 6 кв.мм мідь.Як фазні так і нульовий. 4х жильный? Я смотрю по табличке и 4 мм2 рассчитан на 9 кВт. Точно надо 6ка? Мне просто электрик сказал, что 4ки хватит. Но я решил перепроверить, а то опыт есть со строителями… Змінено 10 вересня 2022 користувачем gaset Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2022 Стаб 9 кВт рассчитан на ток 40А. Кабель 4,0 это впритирку, будет греться. Если попадется усеченка, может поплыть изоляция. Потому dneprstab абсолютно прав, берите сечение 6,0 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 11 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2022 Всім дякую за відповіді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 11 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2022 20 часов назад, engeneer сказал: Стаб 9 кВт рассчитан на ток 40А. Кабель 4,0 это впритирку, будет греться. Если попадется усеченка, может поплыть изоляция. Потому dneprstab абсолютно прав, берите сечение 6,0 и никто не "замечает", что у ТС заходит 16кВт - т.е. автоматы три по 25... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2022 34 минуты назад, oam сказал: и никто не "замечает", что у ТС заходит 16кВт - т.е. автоматы три по 25... Так ведь все же знают, что автоматы защищают кабельную линию, а не токоприемник, по этому и не замечают. 🤣 А что установлено, по факту, в щитке у ТС - знает только сам владелец ))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 11 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2022 2 часа назад, oam сказал: и никто не "замечает", что у ТС заходит 16кВт - т.е. автоматы три по 25... Можно по-подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oam Опубліковано: 12 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 18 часов назад, gaset сказал: Можно по-подробнее? у вас заходит с ваших же слов 16кВт три фазы т.е. по 5.5кВт на фазу т.е. автомат на входе 25 Ампер зачем стабы по 9кВт опускаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gaset Опубліковано: 12 вересня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2022 1 час назад, oam сказал: у вас заходит с ваших же слов 16кВт три фазы т.е. по 5.5кВт на фазу т.е. автомат на входе 25 Ампер зачем стабы по 9кВт опускаем А… В этом плане. При необходимости есть возможность докупить кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 13 часов назад, gaset сказал: А… В этом плане. При необходимости есть возможность докупить кВт. Ну тоді 6мм2, якщо є змога докупити кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2022 В 13.09.2022 в 09:06, Energon сказал: Ну тоді 6мм2, якщо є змога докупити кВт Для роздумів - тестував сьогодні перетворювач 12-220 , і по лінії 12 вольт навалив постійний струм 40А.Тестував хвилин 20.Провід ПВ-3 став тепленький на дотик.Переріз 6кв.мм.Отака х##ня малята. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2022 11 минут назад, dneprstab сказал: Для роздумів - тестував сьогодні перетворювач 12-220 , і по лінії 12 вольт навалив постійний струм 40А.Тестував хвилин 20.Провід ПВ-3 став тепленький на дотик.Переріз 6кв.мм.Отака х##ня малята. Меня вот это тоже пугает в постоянке я стараюсь придерживаться правила 2а длительных на квадрат и 4а пиковых, это и мультиметр подтверждает в плане падения напряжения и потерь на нагрев в проводах учитывая что там длина не больше метра при этом в переменке 4-6 ампер на квадрат мне говорят что я параноик учитывая длину линий до 50 метров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...