Tamburello Опубліковано: 16 лютого Поділитись Опубліковано: 16 лютого 10 часов назад, goga777 сказал: Треба більше інформації та схеми. Так нічого не зрозуміло. А навіщо це чудо тут? У нього контакти замнуті на шині. Отака схема бо Але у виробників є різні варіанти виробів з 3 та 4 полюсами для різних систем заземлення. І доволі странно, чому таки вибивається АВ до пзіпа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого В 16.02.2024 в 08:49, Tamburello сказал: Отака схема бо Але у виробників є різні варіанти виробів з 3 та 4 полюсами для різних систем заземлення. І доволі странно, чому таки вибивається АВ до пзіпа Ваша схема TN-C, звичайна. Там потрібен ПЗІП на 3 полюси. Ось схема 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого (змінено) Але зразу скажу що той четвертий модуль не заважатиме нічому, його взагалі не існуює в мережі (клеми замкнуті). Можете як буде потрібно з нього модуль витягнути та використати як буде нагода. Напишіть яке саме УЗО спрацьовує УЗС1 ? УЗС 2 ? Змінено 17 лютого користувачем goga777 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого В 17.02.2024 в 15:51, goga777 сказал: Ваша схема TN-C, звичайна. Там потрібен ПЗІП на 3 полюси. Ось схема У мене не тн-ц, і спрацьовує не узо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 43 минуты назад, Tamburello сказал: У мене не тн-ц, і спрацьовує не узо. Автомат спрацьовує, який? де він на схемі? Якак схема заземлення у Вас? напишіть будь ласка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого В 15.02.2024 в 18:18, Tamburello сказал: А чому може спрацьовувати автомат ДО ПЗІПа при підключенні пзіпа до мережі? При розслідуванні причина була з'ясована. ПЗІП зі своїм автоматом-рубільником зкомутований був 3х фазною мідною шиною, і там було коротке із-за перекосу корпусів. Закрив шинки в термоусадку, і всьо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності. Заземлення ще немає. Підкажіть, будь ласка: Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня (змінено) 3 часа назад, smotesko сказал: Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності. Заземлення ще немає. Підкажіть, будь ласка: Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно? вірно. наступне що треба зробити це обрати систему живлення (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT) Змінено 19 березня користувачем goga777 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня 26 хвилин тому, goga777 сказав: наступне що треба зробити це обрати систему живлення (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT) Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня 16 минут назад, smotesko сказал: Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються. які відстані між щитом обліку та основним щитом в будинку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня (змінено) 4 години тому, goga777 сказав: які відстані між щитом обліку та основним щитом в будинку? 9м по горизонталі, 15м кабелю. Змінено 19 березня користувачем smotesko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 19 березня Поділитись Опубліковано: 19 березня (змінено) А навіщо на лічильнику ПЗВ ? щоб ці 15 м кабелю не загорілись? Намалюйте схемку що Ви плануєте - подивлюсь. Допоможу з Підключенням ПЗІП. Якщо в щиту обліку залишете ПЗВ то ПЗІП прийдеться ставити комбінований. Змінено 19 березня користувачем goga777 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня (змінено) 15 годин тому, goga777 сказав: А навіщо на лічильнику ПЗВ ? щоб ці 15 м кабелю не загорілись? Так, ці 15м плюс вся тимчасова електрика що зараз є в будинку для проведення робіт. 15 годин тому, goga777 сказав: Намалюйте схемку що Ви плануєте - подивлюсь. Допоможу з Підключенням ПЗІП. Дякую за пропозицію! Хочу зробити гарно. До щиту обліку підходить СІП по стовпах, далі наразі так як на схемі. Щит має дві панелі. Одна опломбована, в другій я можу ставити що завгодно. В будинку наразі все тимчасове. Є виведений через стіну провід для заземлення. Змінено 20 березня користувачем smotesko помилка на схемі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня (змінено) Пропоную, що якщо ви розпочнете встановлення електричної розподільної шафи в домі, перенести захисний вимикач (ПЗВ) в домашню шафу після пристрою захисту від перенапруги (ПЗІП). Ми можемо почати проектування домашньої шафи зараз. Для трифазного живлення по схемі ТТ ось така штука буде потрібна schirtec.com.ua/saltek/12-5-ka FLP-12,5 V/3+1 Змінено 20 березня користувачем goga777 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 24 березня Поділитись Опубліковано: 24 березня 20.03.2024 в 16:42, goga777 сказав: FLP-12,5 V/3+1 Отже, пристрій FLP-12,5 V/3+1 включаю після лічильнику за схемою з інструкції. Номінал F1 вибираю більше 32А, але менше струму КЗ на землю, розрахованого після вимірювання опору заземлення. Характеристика запобіжника gL або gG. F2 ймовірно не знадобиться. Як я зрозумів, ви пропонуєте перенести ПЗВ до будинку щоб захистити його від імпульсів індуктивністю підземного кабелю. Далі, в розподільчому щиті мені знадобиться наступний рівень захисту типу SLP-275 V/3+1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 24 березня Поділитись Опубліковано: 24 березня 3 часа назад, smotesko сказал: Отже, пристрій FLP-12,5 V/3+1 включаю після лічильнику за схемою з інструкції. Номінал F1 вибираю більше 32А, але менше струму КЗ на землю, розрахованого після вимірювання опору заземлення. Характеристика запобіжника gL або gG. F2 ймовірно не знадобиться. Як я зрозумів, ви пропонуєте перенести ПЗВ до будинку щоб захистити його від імпульсів індуктивністю підземного кабелю. Далі, в розподільчому щиті мені знадобиться наступний рівень захисту типу SLP-275 V/3+1? ніт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 24 березня Поділитись Опубліковано: 24 березня (змінено) На лічильнику автомата вистачить. А в домовому щиті поставимо FLP-12,5 V/3+1 але!!!! дуже важливо!!!! перед тим ознайомитися з умовами сторінки з20 по26 ПРИРУЧКА.pdf Змінено 24 березня користувачем goga777 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...