sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 (змінено) Стоит у меня гибридный инвертор Must, работает с литиевой батареей 24в 180 ач. Все супер, но есть нюанс - инвертор не прекращает заряд. BMS батареи (стоит смарт бмс с блютусом) видит, что батарея заряжена, из статуса charge переходит в статус silent. А вот инвертор продолжает натужно выть кулером, считая, что надо заряжать дальше. Настроен режим "только сеть". Если перевести в режим гибридного питания сеть/солнечные батареи - тогда инвертор начинает работать по предустановленным мной порогам заряда/разряда, т.е. заряжает до установленного значения, но затем, даже при наличии сети, нагрузка запитывается от батареи, разряжая ее до установленного минимума. После чего цикл повторяется. Что также не подходит. Кто-то сталкивался с таким, есть решение? Змінено 12 грудня 2022 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 (змінено) 2 часа назад, sly сказал: инвертор продолжает натужно выть кулером, считая, что надо заряжать дальше А що в цей час показує табло інвертора? Йде зарядка батареї чи ні! Може в інверторі верхня межа напруги заряду встановлена вище? Змінено 12 грудня 2022 користувачем sanyas15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 На бмс верхний порог должен быть выше как минимум на 0.2 вольта, чем на инверторе (нижний соответственно ниже) для инвертора очень неполезно отключать аккум во время заряда/разряда, чревато выходом волшебного дыма 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 10 минут назад, sanyas15 сказал: А що в цей час показує табло інвертора? Йде зарядка батареї чи ні! Може в інверторі верхня межа напруги заряду встановлена вище? показує, що йде зарядка. В нього багато налаштувань, але верхня межа при роботі тільки від мережі - не налаштовується. Яка за замовченням - хз (у гібрідному режимі цей параметр по замовченню - 27в, від мережі я його заряджаю до 29,2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 3 минуты назад, Vikingua сказал: На бмс верхний порог должен быть выше как минимум на 0.2 вольта, чем на инверторе (нижний соответственно ниже) для инвертора очень неполезно отключать аккум во время заряда/разряда, чревато выходом волшебного дыма бмс при этом показывает 95% заряда. Смысл мне его ставить еще выше на бмс, если инвертор и так никогда не прекращает заряд? Да и порог инвертора неизвестен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 Чем не лимит ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 4 часа назад, sly сказал: работает с литиевой батареей 24в 180 ач Li-ion чи LiFePo4 ? Все-одно мало 27в, тому й заряждає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 1 час назад, Vikingua сказал: Чем не лимит ? У автора 24в, а не 48в 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 (змінено) 1 час назад, Vikingua сказал: Чем не лимит ? у меня 24в потому максимальные значения по обоим пунктам - 29,2. В этом же мануале - выше строки для 24в Змінено 12 грудня 2022 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 (змінено) 16 минут назад, sanyas15 сказал: Li-ion чи LiFePo4 ? Все-одно мало 27в, тому й заряждає. li-nmc я писал, что по умолчанию - 27. Но выставлено - 29,2. Что является пределом инвертора. БМС считает, что заряжена батарея на 95%, но это программная предустановка. По факту - она переходит в режим silent. Хотя сборщик говорил, что по даташиту ячеек батарею можно заряжать до 29,5в. Дальше он уже настроил первый уровень защиты в бмс. БМС - ant Змінено 12 грудня 2022 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 1 минуту назад, sly сказал: выставлено - 29,2 Так може це як раз і багато? У мене на 48в інверторі виставлена напруга 56.2в Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 (змінено) 6 минут назад, sanyas15 сказал: Так може це як раз і багато? логіки немає. Як це багато, якщо інвертор думає, що замало? ставив менше - пофігу Змінено 12 грудня 2022 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 ну да, оч смешно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 32 минуты назад, sly сказал: якщо інвертор думає, що замало Якщо він так думає, то його помилка, значить. А взагалі по виставленій напрузі в 29.2 в інвертор повинен просто відключити зарядку та перейти в режим підтримки напруги. На екрані показує 29.2? Напишіть модель інвертора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 11 минут назад, sanyas15 сказал: інвертор повинен просто відключити зарядку та перейти в режим підтримки напруги. я це знаю. інвертор чомусь так не думає. На екрані показує 29.1-29.2 Модель must pv18-3024 такий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 вот думаю, мож заморочиться и комп к нему подключить.. есть функция мониторинга. вдруг чего покажет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 2 години тому, sly сказав: li-nmc А інвертор знає що то літій? Там є окремі параметри напрруги для Float, Absorption і Equalization? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 42 минуты назад, volomoto сказал: А інвертор знає що то літій? Там є окремі параметри напрруги для Float, Absorption і Equalization? Знає, є у налаштуваннях. Є параметри напруги, викладали скрін вище. Я виставив оба параметри 29,2. Може, у цьому помилка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 46 хвилин тому, sly сказав: Я виставив оба параметри 29,2. Може, у цьому помилка? Для Li NMC в режимі накопичення це явно забагато. Я б виставив Floating у 28.8, а CV – 29. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 11 минут назад, volomoto сказал: Для Li NMC в режимі накопичення це явно забагато. Я б виставив Floating у 28.8, а CV – 29. Спробую, дякую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 3 хвилини тому, sly сказав: Спробую, дякую Прошу. У вас в BMS мають бути десь прописані ліміти по напрузі. Зокрема шось типу "Charging Overvoltage Warning" та "Charging Overvolrage Protect". Зробіть скрін і закиньте його сюди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 21 минуту назад, volomoto сказал: Прошу. У вас в BMS мають бути десь прописані ліміти по напрузі. Зокрема шось типу "Charging Overvoltage Warning" та "Charging Overvolrage Protect". Зробіть скрін і закиньте його сюди. Раніше дивився ці параметри, вони стоять вище, ніж сумарно ті 29в. Зроблю за півгодини... Світла немає, бігаю між будинками, розпалюю тп котли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 1 час назад, volomoto сказал: Прошу. У вас в BMS мають бути десь прописані ліміти по напрузі. Зокрема шось типу "Charging Overvoltage Warning" та "Charging Overvolrage Protect". Зробіть скрін і закиньте його сюди. Раніше дивився ці параметри, вони стоять вище, ніж сумарно ті 29в. Зроблю за півгодини... Світла немає, бігаю між будинками, розпалюю тп котли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 12 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 (змінено) На первом и последнем скрине лажа какая-то... Там, где 67-68 вольт. Змінено 12 грудня 2022 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 BMS повинна мати налаштування кількості ячейок. Перевірте його і при необхідності поставте правильне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт