Lecter Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 Вітаю! Прощу консультації знаючих людей. Маю електрокотел Proterm, що працює в парі з зовнішнім датчиком температури. Наразі крива температури встановлена на рівні 0,5 і теплоносій для опалення гріється (при 0 температурі надворі) до 27-28 С Через налаштування змінюю показник кривої на положення = 1.0 і нічого не відбувається. Теплоносій як грівся до 27-28 С так і продовжує. Так має бути? То навіщо та крива? Чи що я роблю не так? Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 Яка версія Протерма? Яка загальна потужність і налаштування обмеження потужності в меню? На якій потужності працює котел, гріючи теплоносій до 27-28º? Скільки часу ви спостерігали за котлом після зміни кривої опалення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 23 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 3 минуты назад, volomoto сказал: Яка версія Протерма? Яка загальна потужність і налаштування обмеження потужності в меню? На якій потужності працює котел, гріючи теплоносій до 27-28º? Скільки часу ви спостерігали за котлом після зміни кривої опалення? Скат 18кВт, обмежено до 9 кВт По різному, в основному 6-8 кВт. Але довго за цим показником не спостерігав. Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав. ..... Судячи з поставлених питань розумію, що можливо йому не вистачає потужності для нагріву? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 Хз як у Протерма а у себе з кривою півроку бавився, щоб виставити. При цьому, сама крива то вершина айсберга. Ще є наклон, зміщення, точки відліку,час реакції (затримка) ітд. Зате тепер котла взагалі не трогаю, температура у будинку завжди стала. Автору - читайте інструкцію уважно і не забудьте за інерційність системи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 (змінено) 9 минут назад, Lecter сказал: Скат 18кВт, обмежено до 9 кВт Volomoto запитав Вас про версію (покоління) Протерма. Актуальна версія якщо не помиляюсь V14, попередня V13, не плутати з потужністю. В залежності від версії команди в меню управління можуть відрізнятись. Тому без версії не зрозуміло що Вам радити. Змінено 23 грудня 2022 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 23 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 15 минут назад, Dmode сказал: Volomoto запитав Вас про версію (покоління) Протерма. Актуальна версія якщо не помиляюсь V14, попередня V13, не плутати з потужністю. В залежності від версії команди в меню управління можуть відрізнятись. Тому без версії не зрозуміло що Вам радити. Якщо я вас правильно зрозумів, а мені здається правильно, то в одному з пунктів інженерного меню була вказана версія 12. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 (змінено) Сфоткайте наклейку маркування на котлі, там має бути вказано версію. Змінено 23 грудня 2022 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 2 часа назад, Lecter сказал: Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав. там идет привязка к внешней температуре. Кстати, а датчик-то стоит на улице? тот час наблюдений - вообще ни о чем... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 3 часа назад, Lecter сказал: Скат 18кВт, обмежено до 9 кВт По різному, в основному 6-8 кВт. Але довго за цим показником не спостерігав. Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав. ..... Судячи з поставлених питань розумію, що можливо йому не вистачає потужності для нагріву? Может не хватает мощности? у меня ограничение стоит вроде 12 или 14 кВт (у 18 кВтного ската тены по 2 кВт). ограничение температуры 44 стоит. Прогревается за пару часов. Также может баловались с ограничением мощности - делали еще меньше скат иногда не возвращается с меньшего значения а большее. нужно резет делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 А может Вы нечаянно ограничение по температуре сделали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 43 минуты назад, sly сказал: Кстати, а датчик-то стоит на улице? И где стоит датчик, на северной стороне или какой другой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 23 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 8 часов назад, Dmode сказал: Сфоткайте наклейку маркування на котлі, там має бути вказано версію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 23 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 5 часов назад, Dendnepr сказал: Может не хватает мощности? у меня ограничение стоит вроде 12 или 14 кВт (у 18 кВтного ската тены по 2 кВт). ограничение температуры 44 стоит. Прогревается за пару часов. Также может баловались с ограничением мощности - делали еще меньше скат иногда не возвращается с меньшего значения а большее. нужно резет делать. Можливо, не виключаю варіант недостатньої потужності. У мене обмежувач теплоносія для опалення виставлено на рівні 45 С. Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 38 минут назад, Lecter сказал: Можливо, не виключаю варіант недостатньої потужності. У мене обмежувач теплоносія для опалення виставлено на рівні 45 С. Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт. чем проверяете? зубром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 41 хвилину тому, Lecter сказав: Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт. Це він показує, яку потужність тенів включив котроллер, але реальна потужність залежть від напргу в мережі. Якщо напруга просіла на 10% (205 В), то потужність зменшилась на 20% і з ваших 9 кВт реально стало 7.2 кВт. Тому зніміть обмеження потужності і тоді поспостерігайте за температурою теплоносія. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 23 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 10 минут назад, Dendnepr сказал: чем проверяете? зубром? Ні, я маю на увазі що 9 кВт не достатньо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lecter Опубліковано: 23 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 6 минут назад, volomoto сказал: Це він показує, яку потужність тенів включив котроллер, але реальна потужність залежть від напргу в мережі. Якщо напруга просіла на 10% (205 В), то потужність зменшилась на 20% і з ваших 9 кВт реально стало 7.2 кВт. Тому зніміть обмеження потужності і тоді поспостерігайте за температурою теплоносія. Зрозуміло. Так, напруга у мережі наразі постійно (коли вона є) понижена. 200-210 В. Зубри на вводі такі показники фіксують. Спробую зняти обмеження. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 (змінено) 2 часа назад, Lecter сказал: 14 версія у вас. Ось як входити в сервісні меню цієї версії. Протерм Скат (RAY) 14 версия. Вход на уровень специалиста/уровень сервиса. 1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд. 2. С помощью - и + (слева) задайте код для уровня специалиста/уровня сервиса. – Код уровня специалиста: 96 – Код уровня сервиса: 35 3. Для подтверждения нажмите "mode". Выход с уровня специалиста/уровня сервиса. 1. Нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд. Далі перевірте: чи вулична температура з зовнішнього сенсора показує адекватні значення в часі (перепади день/ніч): це параметр D.047 чи вибрана та крива яка вам потрібна: параметр D.043 чи розрахункова цільова температура подачі (параметр D.005) по вибраній кривій відповідає графіку для поточної температури зовнішнього сенсора. Якщо все вище перевірено і Ок, то далі попробуйте змінювати зміщення кривої вверх-вниз (параметр D.045), при цьому зразу дивіться як змінюється розрахункова цільова температура: (параметр D.005). Цільова температура повинна змінюється як передбачено графіком кривої в мануалі. Результати викладайте сюди, стане зрозуміло чи котел правильно реагує на сенсор зовнішньої температури чи ні. Змінено 23 грудня 2022 користувачем Dmode 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2022 Я бы сначала сделал полный сброс настроек котла. У меня такое было, что менял мощность, уменьшил, потом увеличил якобы, а по факту светится одна мощность, а выдает уменьшенную. И нифига не прогревает поэтому и спросил за то, чем меряет мощность котла. Тоже самое у Шнейдервова было. Он и посоветовал сбросить настройки и заново настроить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2022 https://www.stroimdom.com.ua/topic/229920-protherm-skatv-14/?do=findComment&comment=4931798 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2022 18 часов назад, Dmode сказал: – Код уровня сервиса: 35 там есть что-то полезное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 24 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2022 1 час назад, sly сказал: там есть что-то полезное? Залежить що ввважати корисним. В мене 13 версія в ній всі коди доступні з одного сервісного меню. В 14 версії частина перелічених в мануалі кодів доступні з одного рівня доступу, а друга частина кодів з другого рівня доступу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2022 13 минут назад, sly сказал: там есть что-то полезное? Д 077 - изменение мощности нагрева ГВС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 24 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2022 29 минут назад, Сергей 31 сказал: Д 077 - изменение мощности нагрева ГВС. так этот пункт доступен и через код 096. Сейчас активно использую для подключения от генератора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...