Вітаю!

Прощу консультації знаючих людей. Маю електрокотел Proterm, що працює в парі з зовнішнім датчиком температури.

Наразі крива температури встановлена на рівні 0,5 і теплоносій для опалення гріється (при 0 температурі надворі) до 27-28 С

Через налаштування змінюю показник кривої на положення = 1.0 і нічого не відбувається. Теплоносій як грівся до 27-28 С так і продовжує.

Так має бути? То навіщо та крива?

Чи що я роблю не так?

Дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Яка версія Протерма?

Яка загальна потужність і налаштування обмеження потужності в меню?

На якій потужності працює котел, гріючи теплоносій до 27-28º?

Скільки часу  ви спостерігали за котлом після зміни кривої опалення?

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, volomoto сказал:

Яка версія Протерма?

Яка загальна потужність і налаштування обмеження потужності в меню?

На якій потужності працює котел, гріючи теплоносій до 27-28º?

Скільки часу  ви спостерігали за котлом після зміни кривої опалення?

 

 

Скат

18кВт, обмежено до 9 кВт

По різному, в основному 6-8 кВт. Але довго за цим показником не спостерігав.

Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав.

.....

Судячи з поставлених питань розумію, що можливо йому не вистачає потужності для нагріву?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хз як у Протерма а у себе з кривою півроку бавився, щоб виставити. При цьому, сама крива то вершина айсберга. Ще є наклон, зміщення, точки відліку,час реакції (затримка) ітд.

Зате тепер котла взагалі не трогаю, температура у будинку завжди стала.

Автору - читайте інструкцію уважно і не забудьте за інерційність системи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Lecter сказал:

Скат

18кВт, обмежено до 9 кВт

Volomoto запитав Вас про версію (покоління) Протерма. Актуальна версія якщо не помиляюсь V14, попередня V13, не плутати з потужністю. В залежності від версії команди в меню управління можуть відрізнятись. Тому без версії не зрозуміло що Вам радити.

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Dmode сказал:

Volomoto запитав Вас про версію (покоління) Протерма. Актуальна версія якщо не помиляюсь V14, попередня V13, не плутати з потужністю. В залежності від версії команди в меню управління можуть відрізнятись. Тому без версії не зрозуміло що Вам радити.

Якщо я вас правильно зрозумів, а мені здається правильно, то в одному з пунктів інженерного меню була вказана версія 12.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сфоткайте наклейку маркування на котлі, там має бути вказано версію.

v.jpg.7ea081e769b4db5617f7c99b7fd4ce85.jpg

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Lecter сказал:

Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав.

там идет привязка к внешней температуре. Кстати, а датчик-то стоит на улице?

тот час наблюдений - вообще ни о чем...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Lecter сказал:

Скат

18кВт, обмежено до 9 кВт

По різному, в основному 6-8 кВт. Але довго за цим показником не спостерігав.

Після зміни кривої - десь 1 годину спостерігав.

.....

Судячи з поставлених питань розумію, що можливо йому не вистачає потужності для нагріву?

Может не хватает мощности?

у меня ограничение стоит вроде 12 или 14 кВт (у 18 кВтного ската тены по 2 кВт). ограничение температуры 44 стоит. Прогревается за пару часов.

Также может баловались с ограничением мощности - делали еще меньше скат иногда не возвращается с меньшего значения а большее. нужно резет делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, sly сказал:

Кстати, а датчик-то стоит на улице?

 

И где стоит датчик, на северной стороне или какой другой?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, Dmode сказал:

Сфоткайте наклейку маркування на котлі, там має бути вказано версію.

v.jpg.7ea081e769b4db5617f7c99b7fd4ce85.jpg

 

20221223_211250.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Dendnepr сказал:

Может не хватает мощности?

у меня ограничение стоит вроде 12 или 14 кВт (у 18 кВтного ската тены по 2 кВт). ограничение температуры 44 стоит. Прогревается за пару часов.

Также может баловались с ограничением мощности - делали еще меньше скат иногда не возвращается с меньшего значения а большее. нужно резет делать.

Можливо, не виключаю варіант недостатньої потужності.

У мене обмежувач теплоносія для опалення виставлено на рівні 45 С.

Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 минут назад, Lecter сказал:

Можливо, не виключаю варіант недостатньої потужності.

У мене обмежувач теплоносія для опалення виставлено на рівні 45 С.

Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт.

чем проверяете? зубром?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 хвилину тому, Lecter сказав:

Ні, я ж у реальному часі бачу поточну потуженість. Він легко набирає свої обмежені 9 кВт.

Це він показує, яку потужність тенів включив котроллер, але реальна потужність залежть від напргу в мережі. Якщо напруга просіла на 10% (205 В), то потужність зменшилась на 20% і з ваших 9 кВт реально стало 7.2 кВт. Тому зніміть обмеження потужності і тоді поспостерігайте за температурою теплоносія.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Dendnepr сказал:

чем проверяете? зубром?

Ні, я маю на увазі що 9 кВт не достатньо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, volomoto сказал:

Це він показує, яку потужність тенів включив котроллер, але реальна потужність залежть від напргу в мережі. Якщо напруга просіла на 10% (205 В), то потужність зменшилась на 20% і з ваших 9 кВт реально стало 7.2 кВт. Тому зніміть обмеження потужності і тоді поспостерігайте за температурою теплоносія.

Зрозуміло. 

Так, напруга у мережі наразі постійно (коли вона є) понижена. 200-210 В. Зубри на вводі такі показники фіксують.

Спробую зняти обмеження.

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Lecter сказал:

 

20221223_211250.jpg

14 версія у вас.

Ось як входити в сервісні меню цієї версії.

Протерм Скат (RAY) 14 версия.
Вход на уровень специалиста/уровень сервиса.
1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд.
2. С помощью - и + (слева) задайте код для уровня специалиста/уровня сервиса.
– Код уровня специалиста: 96
– Код уровня сервиса: 35
3. Для подтверждения нажмите "mode".
Выход с уровня специалиста/уровня сервиса.
1. Нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд.

Далі перевірте:

  1. чи вулична температура з зовнішнього сенсора показує адекватні значення в часі (перепади день/ніч): це параметр D.047 
  2. чи вибрана та крива яка вам потрібна: параметр D.043
  3. чи розрахункова цільова температура подачі (параметр D.005) по вибраній кривій відповідає графіку для поточної температури зовнішнього сенсора. 

Якщо все вище перевірено і Ок, то далі попробуйте змінювати зміщення кривої вверх-вниз (параметр D.045), при цьому зразу дивіться як змінюється розрахункова цільова температура: (параметр D.005). Цільова температура повинна змінюється як передбачено графіком кривої в мануалі. Результати викладайте сюди, стане зрозуміло чи котел правильно реагує на сенсор зовнішньої температури чи ні.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы сначала сделал полный сброс настроек котла.

У меня такое было, что менял мощность, уменьшил, потом увеличил якобы, а по факту светится одна мощность, а выдает уменьшенную. И нифига не прогревает  поэтому и спросил за то, чем меряет мощность котла.

Тоже самое у Шнейдервова было. Он и посоветовал сбросить настройки и заново настроить. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, sly сказал:

там есть что-то полезное?

Залежить що ввважати корисним. В мене 13 версія в ній всі коди доступні з одного сервісного меню. В 14 версії частина перелічених в мануалі кодів доступні з одного рівня доступу, а друга частина кодів з другого рівня доступу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, sly сказал:

там есть что-то полезное?

     Д 077 - изменение мощности нагрева ГВС.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Сергей 31 сказал:

Д 077 - изменение мощности нагрева ГВС.

так этот пункт доступен и через код 096. Сейчас активно использую для подключения от генератора