vovapk Опубліковано: 7 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 Всім доброго дня! Маю встановлений електрокотел BOSCH Tronic Heat 3500 18 UA ErP. Цей котел встановлювався як запасний до пелетного котла. Поки що система опалення без автоматики, електрокотел вмикається автоматом зі щитової. Також, в щитовій поставив окремо лічильник на цей котел. Зараз вигідніше опалювати будинок електрикою по нічному тарифу. Тому, виникло бажання по можливості мінімально автоматизувати увімкнення електрокотла. Питання: чи існує якийсь спосіб без встановлення повноцінної автоматики на все опалення зробити можливість дистанційно вмикати/вимикати цей електрокотел? Або хоча б по таймеру (під нічний тариф). Можливо існують якісь розумні лічильники чи автомати що підключаються до інтернету по wifi по типу як розетка Ajax Socket? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 ............... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 Программатор. Обычный недельный программатор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 Есть и с управлением по интернету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 7 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2023 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 10 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 07.01.2023 в 21:46, Dendnepr сказав: Есть и с управлением по интернету А конкретну якісну модель можете порадити? Я от в ідеалі шукаю якби було лічильник/вимірювач навантаження в кВт, автомат з дистанційним керуванням по інтернету в одному приладі. Ну або окремо лічильник з вимірюванням навантаження, і окремо автомат з дистанційним керуванням. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 10 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 07.01.2023 в 23:55, vbb сказав: Це схоже на ту схему що я собі зараз хочу. Спочатку у мене стоїть механічний автомат (тільки у мене 3-х фазний), потім електронний з дистанційним керуванням, і потім автомат з таймером з можливістю вмикати в постійний режим роботи. От би ще поради на конкретні якісні моделі) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 10 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 Шкода що у Ajax немає такого автомату на 3 фази, у них є дуже зручна розумна розетка, але вона не витримає таке навантаження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 10 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 (змінено) 33 минуты назад, vovapk сказал: Шкода що у Ajax немає такого автомату на 3 фази, у них є дуже зручна розумна розетка, але вона не витримає таке навантаження. А що заважає у розумну розетку увімкнути не котел, а контактор, хоч однофазний, хоч трифазний? Чи ви про вимірювання споживання? Змінено 10 січня 2023 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 10 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 19 хвилин тому, Enot123h сказав: А що заважає у розумну розетку увімкнути не котел, а контактор, хоч однофазний, хоч трифазний? Чи ви про вимірювання споживання? Хочу вимірювати споживання електроенергії саме цим котлом, ну і бачити яке навантаження зараз іде. Мій лічильник на стовпі це все показує, але він же робить це на весь будинок. А я хочу окремо в будинку ще на електрокотел таке поставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 10 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 (змінено) Щойно спілкувався з менеджером в магазині по цим автоматам з дистанційним керуванням, і технік в магазині сказав що для котла погано регулярне увімкнення та вимкнення (хоча з цими відключеннями електроенергії саме так і відбувається), краще підключити розумний термостат і через нього вмикати нагрів. Ми перевірили мою модель котла, у мене є вихід під цей термостат. Тому, думаю взяти ось цю модель, підключити до мого котла поряд в підрозетник, і з телефону потім контролювати увімкнення та вимкнення. Або може якийсь інший термостат порадьте, який можна підключити по wifi та з телефону контролювати з можливістю увімкнення/вимкнення по таймеру. Змінено 10 січня 2023 користувачем vovapk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 10 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 Я такой взял, у него есть выход типа сухой контакт для котла SONOFF TH Elite 753 грн против 2473 грн, но управление (изменить температуру, таймеры) только с телефона. Кнопкой можно только вкл/выкл и двойное нажатие ручной/автомат режим переключает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 10 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2023 (змінено) 1 час назад, vovapk сказал: Хочу вимірювати споживання електроенергії саме цим котлом, ну і бачити яке навантаження зараз іде. Мій лічильник на стовпі це все показує, але він же робить це на весь будинок. А я хочу окремо в будинку ще на електрокотел таке поставити. На котел надо на трансформаторе тока, шунт или микросхема измеритель тока вряд ли такую мощность потянут. Умных розеток не видел с трансформатором тока. Я бы смотрел в сторону самоделки на PZEM-004T+ESP8266 Если вайфай не нужен PZEM AC50-300V 100A AC Din Rail Meter Хотя и с вайфаем есть Tuya Single Phase 100A 220V 110V 50/60Hz Din Rail WIFI Smart Energy Meter Но я их софт не юзал и есть ли там интеграции с умным домом не знаю Вот и трехфазный нашел Tuya Smart Life 3 Phase WiFi Energy KWH Meter Змінено 10 січня 2023 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Купив все таки Термостат з WiFi управлінням Tervix Pro зі свого посилання вище, але виникла проблема з підключенням до свого електро котла, не можему зрозуміти по якій схемі його підключати щоб керував котлом. Пробували по схемі підключення терморегулятора та по схемі дистанційного керування нейтральним проводом, але котел як починає нагрів при увімкненні через автомат, так і не вимикається через терморегулятор, хоча той команду дає (видно через застосунок на телефоні та чутно спрацювання реле в самому терморегуляторі). Хтось може підказати по якій схемі потрібно підключити цей терморегулятор щоб він вмикав та вимикав нагрів електрокотлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 48 хвилин тому, vovapk сказав: Хтось може підказати по якій схемі потрібно підключити цей терморегулятор щоб він вмикав та вимикав нагрів електрокотлом? Вам потрібно використовувати контакти B5-B6, які призначені для підключення кімнатного термостата. Із заводу у вас там перемичка, а замість неї потрібно підкючити реле термосмостата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Проверьте, что выдает Ваш термостат. На котле, на клемах комнатного, термостата так называемый (сухой контакт). Дадите на клемы напругу, спалите котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 5 годин тому, volomoto сказав: Вам потрібно використовувати контакти B5-B6, які призначені для підключення кімнатного термостата. Із заводу у вас там перемичка, а замість неї потрібно підкючити реле термосмостата. Саме дивне що у мене цієї перемички не було, і котел працював. Хоча я ним повноцінно не опалював, лише перевіряли систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 4 години тому, Сергей 31 сказав: Проверьте, что выдает Ваш термостат. На котле, на клемах комнатного, термостата так называемый (сухой контакт). Дадите на клемы напругу, спалите котел. Мої електрики в понеділок повернуться, тоді вже будемо продовжувати розбиратися. Хоча можливо вийде викликати від цієї фірми де купував термостат. Поки не вийшло, підключили на B5, B6, все рівно терморегулятор не вимикає котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 А каким боком к котлу электрики и продаваны термостата? У Вас всего два варианта все сделать правильно без экспериментов: 1. Сервисный инженер, который пустит котел и выпишет гарантию. 2. Мы, тут, на форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 46 хвилин тому, Сергей 31 сказав: А каким боком к котлу электрики и продаваны термостата? У Вас всего два варианта все сделать правильно без экспериментов: 1. Сервисный инженер, который пустит котел и выпишет гарантию. 2. Мы, тут, на форуме. Не правильно висловився, мав на увазі саме сервісного інженера з компанії де купив термостат. Я з ним сьогодні спілкувався по телефону, він теж говорив підключати на B5 та B6. А спочатку це намагалися зробити мої електрики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 19 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 Мої електрики, які підключали цей терморегулятор, запевняють що перемички на B5, B6 не було, а котел перед цим працював. Ось всі клеми сфотографував. Підключено все по схемі, а терморегулятор не керує котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 19 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 Мій котел BOSCH Tronic Heat 3500 18 UA ErP та терморегулятор Tervix Pro Line Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 19 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 Отримав від сервісного інженера рекомендацію перевірити налаштування котла на предмет активного режиму роботи термостата. Схоже, це має бути причиною чому він працював без перемички. Чекаю коли увімкнуть світло і перевірю, бо по підключенню все має бути вірно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 19 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 Отже, маленька перемога, дійсно потрібно було змінити налаштування котла, ось тому і перемички не було бо режим термостата було вимкнено. Термостат вмикається автоматично після подачі живлення на котел, зберігає останній встановлений режим ( актуально зараз припостійному вимкненню електрики). Можу вмикати котел вручну, по температурі, за сценарієм по часу. Поки задоволений вибором! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...