ЯД Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 1 годину тому, AndryG сказав: 01 Uti 06 CUb 09 28.2 (по факту буде 28.0 - інвертор бреше) 10 10 37 25.2 Була повністю заряджена батарея. Відключали світло. БМС показує розряд до 93%, напруга 26.4. Увімкнули світло і він почав заряд. Пробував перемикатися між юзер і літій8 батарейками - пофіг - спішить зарядити. Вот мои настройки. Работает четко. Поставьте так же, а потом поменяйте 37, 09 , 28 на свои значения (37, когда начать заряд, 09 напряжение, 28 ток) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 24 хвилини тому, ЯД сказав: 10 - 10? Boost charge maximum time setting, which means the maximum charging time to reach the set voltage of parameter [09] during constant-voltage charging. The setting range is 5min~900min, with a step of 5 minutes. It is valid for user-defined battery and lithium battery. Не мало ли для зарядки 10 минут? Верните 120. Пропоную перекладати цитати "своїми словами", бо кожен розуміє своє я так розумію, що це скільки часу інвертор триматиме напругу, коли він зарядить до неї. Час абсорбції чи якось так. Це не час зарядки. Заряджав останній раз акум точно довше ніж 10 хв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 20 хвилин тому, AndryG сказав: Пропоную перекладати цитати "своїми словами", бо кожен розуміє своє я так розумію, що це скільки часу інвертор триматиме напругу, коли він зарядить до неї. Час абсорбції чи якось так. Це не час зарядки. Заряджав останній раз акум точно довше ніж 10 хв. Точно нет) тут нет "понимать по своему" Максимальное время настройки Буст Чардж, что означает максимальное время заряда для достижения установленного напряжения в параметре 09 во время режима заряда постоянного напряжения. Возможно значение в от 5 до 900 минут, с шагом в 5 минут. Действительно для юзер дефайнед и литий аккумов. Время абсорбции - отдельные параметры и не применяются к литию 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 (змінено) Там вроде в мануале есть даже диаграмма этапов заряда для лития и кислоты Сначала идёт cc, и переходит в cv для лития Картинка с инета, цифры и пр не смотрите. Тут именно график этих режимов Змінено 28 листопада 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 51 хвилину тому, ЯД сказав: Вот мои настройки. Работает четко. Поставьте так же, а потом поменяйте 37, 09 , 28 на свои значения (37, когда начать заряд, 09 напряжение, 28 ток) Все так само стоїть. Тільки у мене нема 29 пункту і є 30-33 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 1 хвилину тому, AndryG сказав: Все так само стоїть. Тільки у мене нема 29 пункту і є 30-33 О, я даже не знаю что там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Степанов Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 (змінено) 43 минуты назад, AndryG сказал: Пропоную перекладати цитати "своїми словами", бо кожен розуміє своє я так розумію, що це скільки часу інвертор триматиме напругу, коли він зарядить до неї. Час абсорбції чи якось так. Це не час зарядки. Заряджав останній раз акум точно довше ніж 10 хв. При купівлі є мануал до інвертора в коробці, мені ще китаєць скидав таку книгу) Можливо чимось допоможе розібратись ) 3_Квт_інвертор_гібридний_SRN_інтсрукція_1.pdf Змінено 28 листопада 2024 користувачем Андрей Степанов 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 (змінено) 8 хвилин тому, AndryG сказав: Все так само стоїть. Тільки у мене нема 29 пункту і є 30-33 А напряжение, которое видит инвертор и которое на бмс совпадают? Вообще у него такая есть тема с п37, что если была посадка до того напряжения - пойдет заряжать. Например что-то стартонуло сильное Типа где-то устанавливается флаг, что требуется зарядка и при первой возможности пойдет заряжать Змінено 28 листопада 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 (змінено) Я і поставив в п37 25В, щоб точно не просадило. Інвертор на 0.2 В вище рахує. Не принципово в цьому випадку. У мене версія прошивки 5.31 Думаю, з цього треба починати. Інструкція українська така, що читати треба разом з англійською 30, 32, 33 рс485 і протокол для БМС Змінено 28 листопада 2024 користувачем AndryG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 14 хвилин тому, AndryG сказав: Я і поставив в п37 25В, щоб точно не просадило. Інвертор на 0.2 В вище рахує. Не принципово в цьому випадку. У мене версія прошивки 5.31 Думаю, з цього треба починати. Інструкція українська така, що читати треба разом з англійською 30, 32, 33 рс485 і протокол для БМС А у вас инвертор с бмс общается? Тут уже я не уверен как оно работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 1 година тому, ЯД сказав: А у вас инвертор с бмс общается? Тут уже я не уверен как оно работает Ні. Зрозуміло, що налаштування у мене як у всіх. Буду гадати далі... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 2 години тому, ЯД сказав: Точно нет) тут нет "понимать по своему" Максимальное время настройки Буст Чардж, что означает максимальное время заряда для достижения установленного напряжения в параметре 09 во время режима заряда постоянного напряжения. Возможно значение в от 5 до 900 минут, с шагом в 5 минут. Действительно для юзер дефайнед и литий аккумов. Время абсорбции - отдельные параметры и не применяются к литию Вчитайтесь в цей переклад. Це час за який батарея повинна досягти п09? Як я зрозумів, то П09 - це час зарядки в режимі cv. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2024 36 хвилин тому, AndryG сказав: Вчитайтесь в цей переклад. Це час за який батарея повинна досягти п09? Як я зрозумів, то П09 - це час зарядки в режимі cv. 09 - напряжение, до которого заряжается аккум. 10 - максимум времени на этап заряда постоянным напряжением. Это после основного заряда постоянным током. То есть до почти полного заливается при постоянном токе, а потом держится напряжение, а ток постепенно снижается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorm77 Опубліковано: 29 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2024 19 часов назад, ЯД сказал: Вот мои настройки. Работает четко. Поставьте так же, а потом поменяйте 37, 09 , 28 на свои значения (37, когда начать заряд, 09 напряжение, 28 ток) Добрый день. Не затруднит Вас выложить настройки BMS? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: 29 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2024 п.10- це час, за який інвертор нвмагається зарядити батарею до напруги в п. 09. Якщо не вдається- вимикає заряджання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 29 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2024 (змінено) 3 години тому, vorm77 сказав: Добрый день. Не затруднит Вас выложить настройки BMS? Ячейки 314А Змінено 29 листопада 2024 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Ивченко Опубліковано: 14 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2024 Може, хтось підкаже. Не можу змінити струм заряду, пункт 07. Наразі встановлено на 5 ампер і не змінюється. Прошивка 529. Підключений до БМС JK по RS485 PYL. В бмс струм заряду 40 ампер. Якщо відключити кабель rs485, або 32 пункт змінити на SLA, то струм заряду можна змінити. Виглядає, ніби БМС обмежила на 5 ампер. Але на самій БМС 40 і вони заливаються, коли немає з'єднання rs485 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Ивченко Опубліковано: 14 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2024 (змінено) 1 час назад, Максим Ивченко сказал: Може, хтось підкаже. Не можу змінити струм заряду, пункт 07. Наразі встановлено на 5 ампер і не змінюється. Прошивка 529. Підключений до БМС JK по RS485 PYL. В бмс струм заряду 40 ампер. Якщо відключити кабель rs485, або 32 пункт змінити на SLA, то струм заряду можна змінити. Виглядає, ніби БМС обмежила на 5 ампер. Але на самій БМС 40 і вони заливаються, коли немає з'єднання rs485 Начебто вирішив. Якщо на бмс вказати струм заряду 5, то на інверторі пункт 07 змінюється на 135 ампера. Але бмс вимикає заряд. На самому інверторі з'являється помилка 62. У документації не знайшов, але гугл каже, що помилка сигналізує про перевищення максимального струму заряду. Якщо на БМС вказати струм від 6 до 69, то на інверторі пункт 07 встановлюється на 5 ампер. Якщо від 71 і більше, то на інверторі пункт 07 змінюється на 135 ампер. Цікава ситуація виникає, коли на БМС встановлено 70 ампер. На інверторі тоді чомусь встановлюється 94 ампери. Зупинився на тому, що вказав у БМС 70. Струм заряду в цьому випадку не перевищує той, який вказаний у пункті 28. Чи має хтось пояснення такій поведінці інвертора? Змінено 14 грудня 2024 користувачем Максим Ивченко 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 14 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2024 Хіба це вирішив? Враження, що інвертор і БМС спілкуються різними мовами і невідомо, що буде завтра. Якщо БМС відключить акум при зарядці великим струмом, то може бути печаль. Ніж так лишати "хай буде 70", краще відключити зовсім. У вас проблема в несумісних протоколах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Ивченко Опубліковано: 14 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2024 Дивно, і тут і на іншому форумі бачив, що у людей цей інвертор працює с jk bms по протоколу PYL. Може це просто така особливість, бо заряджав/розряджав і наче виглядає працюючим. Як його точно перевірити, що протоколи несумісні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Ивченко Опубліковано: 14 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2024 До речі, інвертор зупинив зарядку на 99,5%. Тобто якщо щось і зламано в протоколах, то явно не все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 28 січня Поділитись Опубліковано: 28 січня Куплю Wi-fi для srne Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gershpion Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого В 15.12.2024 в 01:51, Максим Ивченко сказал: До речі, інвертор зупинив зарядку на 99,5%. Тобто якщо щось і зламано в протоколах, то явно не все Як там поживає ваша система? Нормально спілкуються між собою, не вилазило ще якихось приколів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veko ktk Опубліковано: 23 лютого Поділитись Опубліковано: 23 лютого Доброго вечора, поділіться досвідом чи у вас аналогічна ситуація з генерацією коли батарея заряджена? Якщо коротко інвертор вимикає генерацію поки напруга не впаде на батереї до вказаного рівня в пункті 37 (Recharge recovery point after battery is full) і лиш тоді починає вмикати генерацію та заряджати батарею від панелей. Ця поведінка відбувається в режимах SOL/SBU та в charge mode CSO / SNU. Попередній інвертор був MUST і я не спостерігав там такої проблеми (щоправда тоді були GEL батареї). При цьому навантаження на виході інвертора ніяким чином не впливає на поведінку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 24 лютого Поділитись Опубліковано: 24 лютого Як що, скоро буду мігрувати на 48В jsdsolar J5500HPC. Цей буду продавати, панелі не підключав, через АКБ прогнав біля 10 кВт*г Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз