Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

яка продуктивність насосу потрібна для зворотньої промивки фільру?

Dmode

Рекомендовані повідомлення

Допоможіть зрозуміти чи можна насос замінити на меньш потужний. Бо 2кВт потужності існуючого насосу (в замірах близько 2.5кВт), суттєво впливає на роботу генератора.

На даний момент все функціонує в наступній конфігурації:

  • Насос Водолій БЦПЕ 1,2-63 У (2080 Вт, 160 л/хв, напір 63 м)
  • глибина свердловини 36м, + 15м по горизонталі до точки вводу, труба ПНД32
  • гідроакумулятор 300л
  • розводка поліпроплілен 32мм
  • помякшувальна колона екософт 10х54

Думаю чи не замінити насос на:

  • Водолій БЦПЕ 0,5-40 У (720 Вт, 60 л/хв, напір 60 м).

На хлопський розум здається що 60 л/хв мало би цілком вистачити для побутових потреб. Але не розумію яка продуктивність потрібна для зворотньої промивки колони. Чи цього 720Вт насосу з продуктивністю дл 60л/хв буде достатньо для для промивки?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А як у вас з існуючим насосом все працює? Якій максимальний тиск в системі?

Повинен бути графік роботи насосу, щоб точно зрозуміти який напір буде. Для промивкі колони вам потрібен об"єм  води не меньше 1 куба за годину.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, AleksZm сказал:

А як у вас з існуючим насосом все працює?

Без скарг

3 часа назад, AleksZm сказал:

Якій максимальний тиск в системі?

Тиск налаштований на 2атм включення 3атм виключення.

А так у вигляді експерименту, максимально що міг досягти існуючий насос (при відкритому самопромивному фільтрі на промивку) це трохи понад 5атм.

3 часа назад, AleksZm сказал:

Повинен бути графік роботи насосу, щоб точно зрозуміти який напір буде.

Ось графік існуючого насосу

image.thumb.png.461c118f1ae79896682f5cb60cb4a6f6.png

Ось графіки з серії з меньшою продуктивністю

image.png.c2fce3cda102fad7afacafa122ed3348.png

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Згідно графіка існуючого насосу, при тиску 3 атм насос може дати до 4 кубів води. Тому питань у вас і не було.

Згідно графіка з серії з меньшою продуктивністю, якщо розглядати 0,32-40U, то при тиску 3 атм насос може дати до 0,5 куба води. 

А вам для промивкі треба не меньше куба.

Змінено користувачем AleksZm
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, AleksZm сказал:

якщо розглядати 0,32-40U, то при тиску 3 атм насос може дати до 0,5 куба води. 

Як вираховується тиск по графіку напору? Чи правильно розумію що до глибини свердловини треба додати 30м(еквівалент 3атм)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dmode сказал:

Як вираховується тиск по графіку напору? Чи правильно розумію що до глибини свердловини треба додати 30м(еквівалент 3атм)?

Так, правильно.

36 (глибина занурення насосу, якщо я вірно зрозумів) + 1,5 (15м по горизонталі = 1,5м по вертикалі) + 30 (3атм = 30м по вертикалі)=67,5м

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Dmode сказав:

Ось графік існуючого насосу

image.thumb.png.461c118f1ae79896682f5cb60cb4a6f6.png

Ось графіки з серії з меньшою продуктивністю

image.png.c2fce3cda102fad7afacafa122ed3348.png

На цих графіках штрихованою лінією показана точка найбільшого ККД, відповідно все що зліва і справа перетворює енергію більше в тепло, ніж в качання води, що у випадку роботи від генератори є важливим.

Ваш існуючий насос є відносно малонапірним, але високопродуктивним і його робоча точка сильно зміщена вліво, бо сумнівно, що ви хоч колись досягаєте розбору в 160 л/хв. Ви бачите 2.5 кВт, а не 2, бо насос зажатий, обороти падають і струм виростає.

В таких умовах я б брав 0.5-63, якщо вас влаштовує тиск в 3 атм і номінальний розбір в 50 л/хв. 

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи ось такий девайс варто розглядати у якості кандидата?

antarsv.com.ua/ru/nasosy_pogruzhnye/nasosy_sprut/qgda_1_8-50-0_5_142173.html

500Вт по графіку  1.2м3/год має видати при напорі близько 70м... 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29.06.2023 в 02:33, Dmode сказав:

Чи ось такий девайс варто розглядати у якості кандидата?

antarsv.com.ua/ru/nasosy_pogruzhnye/nasosy_sprut/qgda_1_8-50-0_5_142173.html

500Вт по графіку  1.2м3/год має видати при напорі близько 70м... 

Тут важко сказати, бо ніхто краще за вас не знає ваших потреб у воді :)
Якщо буде працювати тільки промилка фільтра, то 1.2 м3 мало б вистачити. Думаю, що коли працює промивка, то ніхто той час не мав би набирати ванну.

Ідеально було б поставити насос з частотним керуванням, тоді ви б мали широкий діапазон і тиску, і продуктивності, а також не було б пускових струмів. Але тут вже питання ціни.

Є ще один збоченський варіант: каскад із двох насосів. Якщо правильно налаштувати пороги (для цього потрібні електронні реле контролю тиску), то при малому розборі буде працювати тільки скважинний насос, а коли є велика потреба у воді і тиск просідає, то підключиться ще другий насос, який фактично буде насосом підвищення тиску. В режимі економії потужності, як наприклад при роботі від інвертора чи генератора, підвищуючий насос можна взагалі відключати. Тут легко вкластися в 1 кВт сумарної потужності, при чому стартувати вони будуть асинхронно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...