Le0 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 Доброго дня! В мене терморегулятор Vaillant VRC700/6, котел eloBLOCK VE 12/14, рекуператор VAR 360/4, все встановлено в котельні. Питання: Як підключити дистанційний датчик СО2/вологості до терморегулятора? Щоб рекуператор працював відповідно потреби, а не просто по графіку. У Vaillant бачив VAZ co2, але він провідний, а смисл заміряти СО2 у котельні, да і вологість він не заміряє. Можливо, хтось підкаже варіанти вирішення. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 1 година тому, Le0 сказав: Доброго дня! Вологість і СО2 можна міряти прямо в витяжному каналі установки. Єдина умова - вона повинна працювати постійно, хай і з невеликою продуктивністю. Для максимального комфорту треба дистанційні датчики в кожній кімнаті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Le0 Опубліковано: 27 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 (змінено) Рекуператор і працює постійно, так СО2 у витяжному каналі - і не будуть спотворені результати? Грубо кажучи, я планував поставити датчик у вітальні, як місці, де може бути найбільше скупчення людей. Тоді при збільшенні показника рекуператор має працювати потужніше. А при замірах у витяжному каналі - будуть дані середні по всьому дому Змінено 27 грудня 2023 користувачем Le0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 11 хвилин тому, Le0 сказав: Рекуператор і працює постійно, так СО2 у витяжному каналі - і не будуть спотворені результати? Грубо кажучи, я планував поставити датчик у вітальні, як місці, де може бути найбільше скупчення людей. Тоді при збільшенні показника рекуператор має працювати потужніше. А при замірах у витяжному каналі - будуть дані середні по всьому дому Будуть середні. Багато залежить від схеми вентиляції. Якщо це переточна схема, де повітря зі спальні іде у вітальню і кількість таких гілок мінімальна, дані будуть близькими до реальних. Якщо це колекторна схема, де в кожній кімнаті свій приток-витяжка, тоді дані будуть дуже усереднені. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Le0 Опубліковано: 27 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 Дякую. Ну, з місцем розташування датчика можна потім визначитись, основне питання станом на зараз - чи може хтось підказати по обвʼязці - який контролер може передавати на терморегулятор інформацію з дистанційного датчика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 52 хвилини тому, Le0 сказав: Дякую. а як прочитати інструкцію до автоматики ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Le0 Опубліковано: 28 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 Чудове влучне зауваження Ви справді вважаєте, що Vaillant розпише в інструкції, яке стороннє обладнання можна використати, якщо їхнє не підходить?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 7 хвилин тому, Le0 сказав: Vaillant розпише в інструкції, яке стороннє обладнання можна використати, якщо їхнє не підходить?) обладнання має працювати за якимись протоколами (правилами), можливі навіть якісь інтеграції (співпраця) з популярними системами "розумний дім" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 18 годин тому, Le0 сказав: планував поставити датчик у вітальні То протяніть кабель десь у плінтусі, за інструкцією можна використовувати до 50 метрів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 (змінено) 8 хвилин тому, normal сказав: за інструкцією то там 0-10в датчики, їх можна від Вентса взяти, по 16 кгрн десь я бачив. Довжина дроту необмежена, кількість можна взяти любу, розв'язати через діоди. Змінено 28 грудня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 (змінено) 18 годин тому, Le0 сказав: СО2 у витяжному каналі - і не будуть спотворені результати Будуть спотворені, бо це буде середнє значення по витяжним приміщенням. Ось приклад як може відрізнятись рівень СО2 у приточному приміщенні без людей і з людьми (2поверх). Тому бажано мати окремі сенсори у кожному приточному приміщенні. Червоний графік це сенсор у кухні (1поверх), яка є витяжним приміщенням. Недавно в одному з досліджень у висновках автора прочитав, що сенсори СО2 краще розташовувати не ближче ніж 1.5-2м від розташування голів людей. Якщо 1 людина за робочим столом то >1.5м, якщо дві людини разом за столом або в ліжку, то >2м. Інакше показники виходять завищеними для оцінки повітрообміну, бо навколо людини завжди існує зона підвищеної концентрації. Змінено 28 грудня 2023 користувачем Dmode 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Le0 Опубліковано: 28 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 3 часа назад, normal сказал: То протяніть кабель десь у плінтусі, за інструкцією можна використовувати до 50 метрів в мене на 1 поверсі взагалі немає плінтусів, а натяжну стелю вже зробив, тому кабелем не варіант 🤷♂️ В інструкції до регулятора сказано "Інтеграція обладнання Vaillant в систему «розумний будинок» через модуль KNX або через функцію EEBus" От і думав, може хтось робив таку інтеграцію та зможе підказати, в яку хоч сторону дивитись. З системами розумного будинку ще не працював Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 (змінено) Якщо між вітальнею і котельнею тільки одні двері, то датчик можна просто повісити зовні котельної (прокласти кабель крізь стіну чи двері), бо рівень CO2 практично однаковий у всіх приміщеннях з відчиненими дверима 3 години тому, Dmode сказав: навколо людини завжди існує зона підвищеної концентрації Це точно, а коли з дружиною всю ніч дихаємо в лице один одному, то між нами любий датчик зашкалює і здається все одно скільки там ppm за межами ліжка Змінено 28 грудня 2023 користувачем normal 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 3 години тому, normal сказав: бо рівень CO2 практично однаковий у всіх приміщеннях з відчиненими дверима Я теж так думав поки не встановив більше сенсорів. Графік вверху показує стан приточного приміщення, в якому двері завжди відкриті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2023 Він також може показувати і швидкість конвекції, тобто наприклад в будинку на УШП з газоблоку і рекуперацією\підігрівом повітря скрізь однакова температура і замість конвекції працює тільки дифузія, а коли будинок на стрічковому фундменті з цегли і вентиляція крізь вікна, то є постійний значний перепад температур між приточним і витяжним повітрям (дельта десь 20°) і навіть без вентиляції температура стін між північними\кутовими кімнатами та центральними відрізняється на 1-2°, що при їх площині дає теж досить суттєву конвекцію. В мене другий тип будинку і жодних протягів немає, але конвекція настільки значна, що видно постійні невеличкі колихання павутиння на стелі чи тонкої бумаги у зачиненому каміні, а по датчику CO2 вирівнювання рівня після відкриття дверей займає всього від 7 до 60 секунд і кругом стає однаковий. У будинках першого типу ніколи не бував, але судячи з вашого графіку, конвекція може бути значно нижча Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...