Чотириполюсний автомат на трифазний ввід

BAV_Lug

Рекомендовані повідомлення

Як підібрати автомат на введення (так знаю, що типу потрібно ставити рубильник, але...)? Якщо з фазними провідниками більш-менш зрозуміло, то з нулем не дуже.
І так, я знаю про зміщення фаз, і кабель підбирається за максимальною потужністю однієї фази. А от з автоматом в мене сумніви.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас який режим роботи нейтралі із заземленням: TT чи TN-C-S?

Змінено користувачем Дед Звукарь
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, BAV_Lug сказал:

Планую ТТ

тт - значит ноль рват не будете , верно ?

ну раз не будете- тогда Вам надо автомат 3 полюса, а не 4

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, igorrius сказав:

тт - значит ноль рват не будете , верно ?

ну раз не будете- тогда Вам надо автомат 3 полюса, а не 4

чого це? як пов'язаний 0 та ТТ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, shneider_vova сказал:

чого це? як пов'язаний 0 та ТТ?

могу ошибаться, но в тт нулевой провод является как бы и защитным, нейтраль глухозаземлена , рвать ее не желательно

Змінено користувачем igorrius
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, igorrius сказав:

могу ошибаться, но в тт нулевой провод является как бы и защитным, нейтраль глухозаземлена , рвать ее не желательно

навпаки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, shneider_vova сказал:

навпаки

так человеку брать 4 полюсный и нейтраль рвать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А куда этот автомат ставить думаете? И для каких целей?

Если возле счетчика под пломбой уже стоит трехполюсный, то сразу после него нужно поставить трехфазное противопожарное УЗО (оно 4-х полюсное) и в случае необходимости проведения каких-то работ требующих отклечения фаз и нуля -можно выключать это УЗО.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, igorrius сказал:

так человеку брать 4 полюсный и нейтраль рвать ?

А як гарантувати безпеку робіт на внутрішній розподільчій мережі? Тільки повним відключенням всіх ліній. І від способу використання нульового провідника це не залежить.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, Dendnepr сказал:

А куда этот автомат ставить думаете? И для каких целей?

Если возле счетчика под пломбой уже стоит трехполюсный, то сразу после него нужно поставить трехфазное противопожарное УЗО (оно 4-х полюсное) и в случае необходимости проведения каких-то работ требующих отклечения фаз и нуля -можно выключать это УЗО.

Такий варіант не підійде. Протипожежне узо буде стояти після інвертора який буде віддавати надлишки в мережу (зелений тариф). 

Те що треба 4-х полюсний в мене сумніву не було, питання в іншому - як правильно визначити його номінал? Ввідний біля лічильника (який під пломбою) - 3-х полюсний 25А. Логічно що і в домі на вводі поставити 25А, але мене бентежить питання струму за нульовим провідником. 

Раніше з 3х фазним підключенням майже не стикався. Звідси і можливо ламерськи питання 

Змінено користувачем BAV_Lug
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, BAV_Lug сказал:

Те що треба 4-х полюсний в мене сумніву не було, питання в іншому - як правильно визначити його номінал? Ввідний біля лічильника (який під пломбою) - 3-х полюсний 25А. Логічно що і в домі на вводі поставити 25А, але мене бентежить питання струму за нульовим провідником. 

ток на нуле никак не превысит фазный ток, берите номинал вводного автомата 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, igorrius сказал:

берите номинал вводного автомата

Із типом (4-х полюсний) все ясно. Тепер щодо номіналу або виду роз'єднувача. Тут є одна проблема або питання. Якщо вже є автоматичний вимикач, встановлений у вузлі обліку (опломбований ящик з лічильником), то послідовне встановлення аналогічного але чотириполюсного автомату ніякого технічного сенсу не має, бо аварійне вимикання (у випадку КЗ) буде з великою ймовірністю у обох автоматах. Це досить незручно - треба бігти і вмикати обидва. Селективність автоматів не дуже висока, навіть одна-дві ступені по номіналу (струму) та по групі (наприклад, С-В) нічого не гарантують, оскільки електромагнітний розмикач спрацьовує в досить широкому діапазоні. А якщо ставити автомат суттєво менший по струму то навіщо тоді боротись за придбану потужність? Тому треба визначитись із метою роботи. Якщо метою є забезпечення безпеки робіт з внутрішньою мережею, то достатньо встановити 4-х полюсний рубильник, бажано номіналом вищим за ввідний автомат. Він дешевший, не буде заважати відбору дозволеної потужності, і дозволить повністю відключати внутрішню розподільчу мережу у випадку необхідності. А вже далі, за ним, організовувати розподільчу схему у відповідності до потреб. Саме так і я сам собі зробив, це зручно.

  • Лайк 3
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

даже если поставить автомат 40 Ампер и после него автомат 16 ампер, и КЗ будет в розетке после автомата 16 ампер - не факт что сработает 16ти амперній, а не 40 А.

поєтому ві определитесь - что вам нужно? размікать ноль? ставьте автомат 4-ре полюса.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dendnepr сказал:

если поставить автомат 40 Ампер и после него автомат 16 ампер, и КЗ будет в розетке после автомата 16 ампер - не факт что сработает 16ти амперній, а не 40 А

1 час назад, Dendnepr сказал:

ставьте автомат 4-ре полюса

Роздвоєння особистості? Вище розжував, чого не бажано ставити саме автомат. Ви теж саме написали. І все одно в результаті - "автомат". Навіщо людей з пантелику збивати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vladdi сказал:

Із типом (4-х полюсний) все ясно. Тепер щодо номіналу або виду роз'єднувача. Тут є одна проблема або питання. Якщо вже є автоматичний вимикач, встановлений у вузлі обліку (опломбований ящик з лічильником), то послідовне встановлення аналогічного але чотириполюсного автомату ніякого технічного сенсу не має, бо аварійне вимикання (у випадку КЗ) буде з великою ймовірністю у обох автоматах. Це досить незручно - треба бігти і вмикати обидва. 

В случае, если не будет автомата в щитке -по любому прийдется бежать к счетчику :) Сначала к щитку, постотреть, что там, а потом к счетчику :) Но только сработает трехполюсный в счетчике. Ноль не будет разорван. Прийдется его вручную рвать. в щитке, потом бежать к счетчику врубать вводной трехполюсный. Беготни столько же 😉

 

Я бы еще посоветовал поставить перекидной рубильник - вдруг необходимо будет организовать резервный ввод. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12.01.2024 в 00:13, BAV_Lug сказав:

Ввідний біля лічильника (який під пломбою) - 3-х полюсний 25А. Логічно що і в домі на вводі поставити 25А..

Навіщо в домі ставити ще один автомат такого ж номіналу? Що ви ним маєте захищати? Поставте 4-полюсний роз'єднувач чи перекидний роз'єднувач на 2 вводи (на випадок генератора)

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, Дед Звукарь сказал:

Навіщо в домі ставити ще один автомат такого ж номіналу?

Для обеспечения селективности сработки защиты путем установки аппаратов с различными ВТХ.

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, Телесистемы сказав:

Для обеспечения селективности сработки защиты путем установки аппаратов с различными ВТХ.

 

 

 

Ок. Ввідний у вузлі обліку С25 (обмежує потужність споживання і захищає кабель від вузла обліку до будинку) > Ввідний в будинку С25 (захищає 5см дроту до групових автоматів) > групові С16/С10.

То що має захищати другий С25, і як в цій ситуації досягнути селективності?

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Дед Звукарь сказал:

То що має захищати другий С25, і як в цій ситуації досягнути селективності?

Енергообслуговуюча компанія встановлює АВ в ЩО з характеристкою С

На ВРП будинку встановлюється з характеристикою В

 

Але  це рішення, можливо ,не спрацює при вимиканні по перенавантаженню приладом обліку  

Змінено користувачем Телесистемы
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для того щоб розуміти чи буде селективність, треба поміряти петлю фаза-нуль.

Але є одне але, замовники не дуже хочуть за то платити. Я з свого боку, прилад коштовний, робити виміри безкоштовно то якось не те.

Тому.

Біля лічильника на вулиці автомат. А в щитку вимикач навантаження. Все.

З свого досвіду скажу наступне. У 95%  випадків спрацювання автоматики у будинку, тягне за собою спрацювання автомата на щитку.  І ніякі автомати, В-С не допомагають)

Прилад яким міряю петлю 

 

Screenshot_20240113-171728.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 минуты назад, Energon сказал:

Для того щоб розуміти чи буде селективність, треба поміряти петлю фаза-нуль.

Із власної практики - одна та навіть дві ступені не дають селективності при КЗ з достатнім наростанням струму. Навіть не треба заморочуватись - це вже давно пройдені варіанти.

Вище вже розжував всі варіанти. Спроби влаштувати селективність за рахунок зменшення номіналів - дурня, бо зменшує потужність приєднання. За рахунок типу - нічого не дає.

В 12.01.2024 в 16:12, Dendnepr сказал:

Ноль не будет разорван. Прийдется его вручную рвать. в щитке, потом бежать к счетчику врубать вводной трехполюсный. Беготни столько же

Нічого подібного. Якщо вже спрацював автомат у вуличному щитку, то подальший алгоритм зовсім не обов'язково передбачає додаткове вимкнення рубильника. Якщо прибор, що викликав КЗ відключений, то нормальні люди зазвичай спочатку відновлюють електропостачання, а вже потім спокійно розбираються із винуватцем аварії. Зазвичай у здоровому глузді ніхто просто так повторно в розетку згорілий апарат не тицяє. До того ж хочу додати, що у випадку наявності ознак ідіотизму у користувача, ніякий додатковий рубильник нічого не дасть.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо вважати спрацювання АВ по КЗ , то  скоріше спрацює той, який знаходиться ближче до джерела дживлення (тобто в цьому випадку - в ЩО)

Петля фаза-нуль розраховується в проекті для визначення максимальної довжини при заданому перерезі лініі, щоб струм КЗ був вище струму номіналу АВ

По практиці - по КЗ зазвичай спрацьовують усі АВ по лінії (якщо схема побудована так, що ток КЗ вище номіналу захисту на усіх пристроях)

 

А ось по тепловому розмикачу  по теорії і по практиці першим спрацює АВ с більш швидкою ЧТХ (якщо обмежити вплив зовнішніх температурних факторів) 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах