KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 Спроектировал щиток в дом - схема прилагается, выслушаю критику, рекомендации. Заземление отдельным контуром, сделали, есть измерение. От трансформатора по столбам кабель, в дом подземный ввод - надо ли ставить разрядники для защиты от молнии? Резерв от гибридного инвертера на 5,6кВт, инвертер подпитывается генератором и панелями. На контур Аквариума заведен контроллер водяной топки, да и сам аквариум требует резерва. тема дома, планировка тут - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 да, сразу вопрос. На варочную, с дуру, завел 3*4кабель. На две фазы уже не разделить? Или соединить ноль и землю? Но тогда весь ноль в доме будет заземлен, а хотелось оставить заземление отдельным контуром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 Узіп потрібен, але це питання віри та страховки (не всі купують каско, наприклад). Навіщо контактор потрібен, та що за реле контролю фаз? Ігри з автоматами незрозумілі - с4 будете шукати довго, с20 - що будете до цього автомату підключати, якщо врахувати, що всі розетки 16 А? Узо малувато 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 (змінено) Контактер управляется реле контроля напряжения и фаз - если что выходит за пределы нормы - отключаем нагрузку. Я уже сталкивался с обрывом фазы, с замыканием фаз. для 3Ф потребителей может быть опасно. вот такое планирую novatek-electro.com/product/trifazne-rele-naprugi-i-kontrolyu-faz-rnpp-311m.html "Зубр"ам доверия мало. Вся автоматика хагер. С4 и прочие есть у Хагер, со склада. 20А - провод 2,5мм конечно в розетку на 3кВт нагрузка включатся не будет. Я уже нашел одну ошибку, в 3Ф узо на 30А, а варочная на 32. Змінено 17 січня 2024 користувачем KakTuz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 12 хвилин тому, KakTuz сказав: Я уже нашел одну ошибку, в 3Ф узо на 30А, Ваші УЗО захищені автоматом 40А, то треба УЗА не менше 40А, зазвичай беруть на ступінь більше, тобто, УЗО треба на 50А 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 (змінено) 3 минуты назад, BugS сказал: Ваші УЗО захищені автоматом 40А, то треба УЗА не менше 40А, зазвичай беруть на ступінь більше, тобто, УЗО треба на 50А подождите. Вводный отсекает если потребление более 40А, в третьей фазе УЗО по току не защищает, это просто номинал, но допустимая нагрузка на варочную панель 32А, а узо до 30А. Все проще, у Хагера узо на 25, 40 и 63А. Так что усе узо будут на 40А Змінено 17 січня 2024 користувачем KakTuz 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 Тільки що, KakTuz сказав: подождите. Вводный отсекает если потребление более 40А, в третьей фазе УЗО по току не защищает, это просто номинал, но допустимая нагрузка на варочную панель 32А, а узо до 30А. до УЗО підключена не тільки варильна поверхня. Який сумарний струм може бути через УЗО? Мабуть від 0 до 40А, точніше 45. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 У вас є справжні 3ф споживачі?! Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 (змінено) Щось Ви все змішали в купу під ПЗВ. Якось хоча би розділили по логічним групам і найменуванню приміщення. P.S у Вас під одним ПЗВ 16 автоматів, якось прям дуже багато. Змінено 17 січня 2024 користувачем Energon 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 7 минут назад, shneider_vova сказал: У вас є справжні 3ф споживачі?! Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу тепловой насос трехфазный. И в мастерской станки на 3Ф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 9 минут назад, BugS сказал: до УЗО підключена не тільки варильна поверхня. Який сумарний струм може бути через УЗО? Мабуть від 0 до 40А, точніше 45. ну я тоже не буду врубать всю варочною на полную мощность, тем более по вводу 40А автомат - больше не даст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 6 минут назад, Energon сказал: Щось Ви все змішали в купу під ПЗВ. Якось хоча би розділили по логічним групам і найменуванню приміщення. Что такое ПЗВ? Выходы подписаны, по группам разделено. Я не могу свет раскидать на 3Ф - резерв только 1Ф, да и свет на светодиодах, нагрузка минимальная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 2 хвилини тому, KakTuz сказав: ну я тоже не буду врубать всю варочною на полную мощность, тем более по вводу 40А автомат - больше не даст дасть мінімум 45А, а деякий час 58А. Ще раз, через УЗО тече сума струмів всіх автоматів після нього, у а вас їх там 9шт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 13 минут назад, KakTuz сказал: Так что усе узо будут на 40А А оно срабатывать будет? Насколько я поняла - по норме - нужно УЗО на розеточные группы и мощные потребители. Номинал на порядок выше (но не точно). У меня УЗО на 16 А - 8 штук. На мокрые помещения - надо 10 мА. А все освещение - на автоматах. У меня всего 3 автомата по 10 ампер. (все внутреннее освещение разделила на три группы). И у Хагера есть 2-х полюсные шинки - тогда удобнее компоновать. Тоже доделываю щиток. Но у меня попроще. И проект сделан. По нему и иду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 (змінено) 16 минут назад, KakTuz сказал: Что такое ПЗВ? Пристрій захисного відключення. УЗО на мові мордора. Мені здається щит малий для нормального монтажу. Це Ви в існуючий щит, схему вкласти бажаєте чи як? Змінено 17 січня 2024 користувачем Energon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 Щита ще нема. Місця повно, просто взяв самий великій у Хагер. На 72 поста. Так, для с/у, кухні треба діфреле на 10мА, подивлюсь як додати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 34 минуты назад, BugS сказал: дасть мінімум 45А, а деякий час 58А. Ще раз, через УЗО тече сума струмів всіх автоматів після нього, у а вас їх там 9шт. Не всі ж будуть навантажені одночасно на 100%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 56 хвилин тому, KakTuz сказав: Не всі ж будуть навантажені одночасно на 100%. 2 варіанта - видати кожному члену сім'ї інструкцію, що не можна включати одночасно чи купити ПЗВ на 50А чи 63А 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 18 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 7 часов назад, BugS сказал: 2 варіанта - видати кожному члену сім'ї інструкцію, що не можна включати одночасно чи купити ПЗВ на 50А чи 63А Це в край важко, бо нас там двоє житиме. ввід на 40А, він відімкнется раніш ніж діфреле. Ви не плутаете діфреле і діфавтомат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 18 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 1 годину тому, KakTuz сказав: Це в край важко, бо нас там двоє житиме. ввід на 40А, він відімкнется раніш ніж діфреле. Ви не плутаете діфреле і діфавтомат? Ваше діфреле на 30А згорить раніше, ніж його відключить ввідний автомат. Діфреле не має вбудованого захисту від перенавантаження. Якщо і після цього ви вважаєте це нормальним, то питань більше немає. Підозрюю, що ви купили всю комплектовку щита і міняти не збираєтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 18 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 11 минут назад, BugS сказал: Ваше діфреле на 30А згорить раніше, ніж його відключить ввідний автомат. Діфреле не має вбудованого захисту від перенавантаження. Якщо і після цього ви вважаєте це нормальним, то питань більше немає. Підозрюю, що ви купили всю комплектовку щита і міняти не збираєтесь. Поперше - діфреле буде на 40А, я писав вище. Чому воно згорить? Струм в межах норми. Підозрі - а я підозрюю що ви вбили Кнаді, теж підходить, нічуть не гірше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 10 годин тому, KakTuz сказав: тепловой насос трехфазный. И в мастерской станки на 3Ф. поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним. станки 3 фазні - можливо, тоді в майстерні і поставите додатково це реле. а в будинок поставте 3 однофазні. Бо проблеми по одній фазі будуть вирубати весь будинок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 11 годин тому, KakTuz сказав: 20А - провод 2,5мм конечно в розетку на 3кВт нагрузка включатся не будет. ще раз нагадую - якщо до автомата 20А підключена розетка 16А, а не якесь стаціонарне обладнання - ви закладаєте міну повільної дії. не робіть так, зробіть по-людськи. автомат С4 - дорожче в 1.5 рази за автомат 10-16А. навіщо?! УЗО на 63А від УЗО на 40 А відрізняється по ціні на 50 грн - навіщо експериментувати? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 18 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 (змінено) 1 годину тому, KakTuz сказав: Поперше - діфреле буде на 40А, я писав вище. Чому воно згорить? Струм в межах норми. Ну ок, ще один останній раз - струм нерозчеплення автомата 40А хар. С - 45А, струм розчеплення 58А. В проміжку між 45А та 58А автомат буде пропускати струм приблизно до 1 хвилини. Якщо ви впевнені, що ваше ПЗВ тримає 58А одну хвилину, то питання закрите. Змінено 18 січня 2024 користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 18 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 4 часа назад, shneider_vova сказал: поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...