Ultoris Опубліковано: 14 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2024 Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в выборе места установки данного фильтра (с редуктором). Чтоб долго не расписывать всё схематически отобразил на рисунке. Буду благодарен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2024 Первый правильно. Учтите, что на горячую воду чуток иной ставится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 14 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2024 5 минут назад, murava сказал: Первый правильно. Учтите, что на горячую воду чуток иной ставится. Да, с латунной колбой. Спасибо за подсказку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 2 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2024 В 14.02.2024 в 18:55, murava сказал: Первый правильно. Учтите, что на горячую воду чуток иной ставится. Подскажите по второй схеме, пожалуйста. Будет ли ощутимо падение давления в системе? Или какая причина установки фильтра после тройника? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2024 40 минут назад, Ultoris сказал: Подскажите по второй схеме, пожалуйста. Будет ли ощутимо падение давления в системе? Или какая причина установки фильтра после тройника? Спасибо Причина наверное в необходимости стабилизации давления от сети ГВС. Более целесообразно установить редуктор до тройника , но такой схемы для сравнения не предлагалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 2 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2024 33 минуты назад, murava сказал: Причина наверное в необходимости стабилизации давления от сети ГВС. Более целесообразно установить редуктор до тройника , но такой схемы для сравнения не предлагалось На второй схеме как раз редуктор после тройника. Если сначала редуктор, потом тройник и на выходе с бойлера ещё один редуктор на ГВС - рабочая схема будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 2 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2024 Ввод воды на схеме сверху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2024 Нет сенса два раза ставить редуктор: до бойлера и после него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2024 02.03.2024 в 18:08, murava сказав: Нет сенса два раза ставить редуктор: до бойлера и после него Багато редукторів і фільтрів не буває, коли люди самі роблять, чи забув? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 4 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2024 А я би редуктор після бойлеру ставив. На мою думку, це захищає всю трасу ГВС включно зі шлангами підводки від надлишкового тиску. Окрім того подовжує життя полімерних трубопроводів, на стан яких впливають температура та тиск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2024 Тобто сам бойлер захищати не треба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 4 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2024 26 минут назад, Фрай сказал: Тобто сам бойлер захищати не треба? Я мав на увазі окрім редуктора на ХВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз