Данил Ященко Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 (змінено) Доброго дня, виникла ось така нестандартна ситуацiя. Нагрів я означати для себе бойлер, щоб прийняти ванну, як наступного дня в деяких кімнатах зник світло. А саме біля кухні, вiтальнi, та санвузла. Зникло в контексті не горять люстри, а розетки так само подають струм, перевіривши тестером, та й банально електроприладами. У коридорі та спальні все є, як раніше вмикаються люстри та розетки. І це все при тому, що світло зникло не під час користування бойлером, та навіть не через 10 хвилин, а десь на ранок, бо встававши вночі по справах все було ок, а вранці ось така біда. Пробки перевіряв, нічого не вибивало, звинувачую у всьому бойлер, бо вмикав на максимум, але вперше таке бачу, щоб траблі виникли через деяку годину. Квартира орендована, тому проблема для мене нова, порадьте будь ласка у чому проблема. Змінено 26 лютого 2024 користувачем Данил Ященко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 Провода проложены при царе горохе? Алюминий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Данил Ященко Опубліковано: 26 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 Проводка 2005 року як й дiм. Так алюмiнiй Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 2005 и алюминий? Это где ж такое ещё лепили. Докладывайте хозяину. Пусть разбирается. Там может быть все что угодно Бойлер с тех же времён и тоже алюминий.? Или поставлен позже и подключен медью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Данил Ященко Опубліковано: 26 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 Та походу доведеться розбиратися з електриком. На алюмiнiï тих часiв. Я просто таке вперше бачу, зазвичай чув історії про проблеми з електрикою, але все виявлялося відразу та було розуміння через що, а тут через годину зникло, у кількох кімнатах, і тільки люстри не працюють, а з розетками все бл. Бойлер до розетки як працював так і працює. Влучно я вибрав квартирку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 28 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2024 Ну либо проблема в распредкоробке или на щитке. Другое дело, что и тогда и сейчас при ремонте стало "модным" прятать распределительные коробки под отделкой..... Я думаю опытный электрик быстро найдет проблему. Сами посмотрите: не ослабли ли контакты скажем на предохранителях (автоматических выключателях) - просто отверткой попробуйте подтянуть болты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Данил Ященко Опубліковано: 28 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2024 Усiм дякую за поради,проблема в явилась у щитку, вирiшив вимкнути та увiмкнути електрику, як все з'явилась, але потiм на наступний день при працюючом бойлерi знову у тих же кiмнатах свiтло зникло, та тепер не вмикається методом викл/вкл. Буду розмоаляти з власником стосовно замiни автоматики у щитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 29 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2024 26.02.2024 в 21:54, Данил Ященко сказав: Нагрів я означати для себе бойлер, щоб прийняти ванну, як наступного дня в деяких кімнатах зник світло. Зникло в контексті не горять люстри Пекельні борошна? 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...