Vikctor Опубліковано: учора в 07:06 Поділитись Опубліковано: учора в 07:06 6 минут назад, ЯД сказал: Так ячейка размером чуть больше двух по 314. Разница только в количестве перемычек. Ну и возможно одна большая будет дешевле двух по 314 Кількість перемичек, кількість всіляких дрібниць для комутації/захисту того всього, збірка в один поверх. Для мене це вагомі переваги. Наразі збирав би саме з таких. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: учора в 07:15 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 07:15 Це як що збирати на місці встановлення, а як що везти кудись, 4 людини треба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mykola2024 Опубліковано: учора в 08:12 Поділитись Опубліковано: учора в 08:12 11 годин тому, Enot123h сказав: Приехала с Али динамометрическая отвёртка, теперь можно и покрутить, а то один сорвал при сборке. М4 на лф105 так себе решение, могли и 6 сделать a.aliexpress.com/_EJnxNOw Сколько крутить? 2.5 или 4 Н *м ? один при 3 Н *м зірвав у 105 М4, дехто каже що 1,5 Н *м не більше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому 4 часа назад, Enot123h сказал: Це як що збирати на місці встановлення, а як що везти кудись, 4 людини треба Так безумовно. У нас же тема відповідна про DIY збірку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому 5 часов назад, Vikctor сказал: Кількість перемичек, кількість всіляких дрібниць для комутації/захисту того всього, збірка в один поверх. Для мене це вагомі переваги. Наразі збирав би саме з таких. Вони то прикольні. Але не думаю що на ті контакти під шпильки варто навалювати заявлені струми. Щільність струму на одиницю площі завелика буде. А от зібрати чималий об'єм стаціонарно можна. Для електромобіля накопичувач, як приклад... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 17 минут назад, Leader9 сказал: А от зібрати чималий об'єм стаціонарно можна. Для електромобіля накопичувач, як приклад... Взагалі я скоріше електромобіль сприймаю як накопичувач ел.енергії а не вигадую де для його потреб її накопичувати. Поки що лишень незрозуміло чи робитиме той самий jikong номінал bms, які потрібні для збіркі з 628Аг комірок. Все інше на мій погляд має лишень плюси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 22 минуты назад, Vikctor сказал: Поки що лишень незрозуміло чи робитиме той самий jikong номінал bms, які потрібні для збіркі з 628Аг комірок. Все інше на мій погляд має лишень плюси. Так бмс больше от нагрузки чем от емкости, так что той же 200 амперной будет достаточно Если нужно больше 200 ампер то имхо стоит переходить на высоковольтные батареи 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 7 часов назад, Enot123h сказал: Да, наоборот. Но суть таже, разное сопротивление перемычек приводит к неправильной балансировке а под нагрузкой у Вас тоже разбег напряжений увеличивается ? у меня под нагрузкой напряжение на одной из банок падает ощутимее, чем на остальных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 2 години тому, igorrius сказав: у меня под нагрузкой напряжение на одной из банок падает ощутимее, чем на остальных Міряйте перехідний опір на терміналах до яких прикручена перемичка, порівнюйте і лікуйте аномалію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 1 час назад, Dmode сказал: Міряйте перехідний опір на терміналах до яких прикручена перемичка, порівнюйте і лікуйте аномалію. не чем мерять , да и с чего сопротивлению вдруг измениться , при первом запуске все сопротивления проводов были не большими и почти одинаковыми , возможно это емкость или внутреннее сопротивление ячейки отличается от остальных ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Тільки що, igorrius сказав: не чем мерять , да и с чего сопротивлению вдруг измениться , при первом запуске все сопротивления проводов были не большими и почти одинаковыми , возможно это емкость или внутреннее сопротивление ячейки отличается от остальных ? Внутреннее сопротивление это миллиОмы, тысячная часть Ома. В убитом аккуме это сотни миллиОм, это сотые Ома. А вот хреновый контакт - это Омы, в тысячу раз выше внутреннего сопротивления ячейки. Поэтому при проседаниях в первую очередь надо смотреть на контакты. Они при использовании от нагрева могут ослабевать, особенно если "родная" алюминиевая перемычка 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 2 хвилини тому, igorrius сказав: да и с чего сопротивлению вдруг измениться В мене на одній збірці спостерігалось постійне збільшення опору на одній з перемичок, через що на графіках напруги одна з комірок починала значно вибиватися з загальної кривої. Заміри показали значиний ріст перехідного опору між перемичкою і терміналами. Підтягування помагало короткочасно, через кілька тижнів все повторювалось. Розібрав і закрутив на вагівську пасту. Ніби стабілізувалось. Так що ХЗ чому воно може вирости, факторів багато і вони можуть бути індивідувальними в кожного. Але фактом є те що без заміру ви того не зловите, бо не будете розуміти чи то причина у вашій глючній комірці чи то причина в перехідному контакті. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому (змінено) 8 хвилин тому, ЯД сказав: хреновый контакт - это Омы, в тысячу раз выше внутреннего сопротивления ячейки. В мене співвідношення скромніші, але в раз 10 було більше ніж перехідний опір нормальної перемички. І такий ріст відбувався поступово за кілька тижнів чи місяців. Тобто спочатку все було однаково. Змінено 16 годин тому користувачем Dmode 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 16 хвилин тому, igorrius сказав: возможно это емкость или внутреннее сопротивление ячейки отличается от остальных ? Гадайте на кофейній гущі далі, або візміть відповідний прибор і отримайте відповіді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 25 хвилин тому, Dmode сказав: В мене співвідношення скромніші, але в раз 10 було більше ніж перехідний опір нормальної перемички. І такий ріст відбувався поступово за кілька тижнів чи місяців. Тобто спочатку все було однаково. Ну да, там зависит от запущенности. Но главное чтобы посыл был понятен человеку) Я кстати у себя использовать пасту САВЕП нашего производителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 1 час назад, Dmode сказал: Так що ХЗ чому воно може вирости, факторів багато і вони можуть бути індивідувальними в кожного. Але фактом є те що без заміру ви того не зловите, бо не будете розуміти чи то причина у вашій глючній комірці чи то причина в перехідному контакті. обычным тестером можно проверить , сколько миливольт падает на контакте перемычки с " пяткой " ячейки под нагрузкой ? или надо какой то спец прибор купить для проверки контакта ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) 1 час назад, ЯД сказал: Внутреннее сопротивление это миллиОмы, если cell volt dif 0,087 вольт при токе 15,9 ампер - значит сопротивление , на котором падает напряжение примерно 5 милиом ? надо ли заморачиваться и что то искать , проверять , или такую ситуацию с сопротивлением между перемычкой и контактом аккумулятора можно считать нормальной ? Змінено 14 годин тому користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 21 минуту назад, igorrius сказал: если cell volt dif 0,087 вольт при токе 15,9 Я по доброму, но похоже вы к моему совету не прислушались и святой водой контакты не обработали Ну мягко говоря это дох, много одним словом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 7 часов назад, mib сказал: Я по доброму, но похоже вы к моему совету не прислушались и святой водой контакты не обработали Ну мягко говоря это дох, много одним словом то есть по крайней мере , как минимуи ,необходимо поджать контакты , а если не поможет - то либо перемычки заменить , либо пасту использовать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 9 часов назад, Dmode сказал: Гадайте на кофейній гущі далі, або візміть відповідний прибор і отримайте відповіді. подскажите пожалуйста , какой прибор нужно взять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mykola2024 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому (змінено) 1 годину тому, igorrius сказав: подскажите пожалуйста , какой прибор нужно взять ? щось схоже на це Yaorea YR1030+. Перезапустіть бмс і подивіться на показники опорів,чи змінилися вони чи ні. у мене при 44А розряду діферент всього 0,026В при 97% заряду, опора по бмс 0,062-0,66 Ом, при збірці я кожну клему притирав добиваючись однакового перехідного опору між клемою і терміналом на всих комірках і використовував пасту, без пасти був різнобій по опорам , що по тестеру що по показникам бмс, і тіки притирка і паста вирівняли. І це при тому що затяжку клем торцевим прямим ключем я робив легенько двома пальцями бо боявся зірвати різбу, зараз уже придбав динамометричний ключ і хочу поставить гайки з флацями, гадаю це покращить результат. Прихований текст Змінено 4 години тому користувачем Mykola2024 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 10 часов назад, igorrius сказал: надо ли заморачиваться и что то искать , проверять , или такую ситуацию с сопротивлением между перемычкой и контактом аккумулятора можно считать нормальной ? Треба заморочуватись, але тут не зрозуміло, акб як я пам'ятаю давно зібрана, а на скріне лише 2 цикли. треба зрозуміти то в вас незбалансована збірка, чи таки контакт. Приладу достатньо звичайного вольтметру з 3-ма знаками після коми. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Це ж треба - спецзамовлення прямо з завода виробника комірок по окремому контракту (а не оті жалюгідні покупці незрозуміло чого з ненадійного нкону) виявляється не гарантують, що покупець отримає ексклюзивні комірки рівня комплектації електричних авто. Хтоб міг подумати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 10 годин тому, igorrius сказав: обычным тестером можно проверить , сколько миливольт падает на контакте перемычки с " пяткой " ячейки под нагрузкой ? Можна і так, але тоді під час замірів треба забезпечити відносно високе і незмінне навантаження. Бо якщо навантаженя буде плавати, то плавати будуть і ваші заміри. 10 годин тому, igorrius сказав: или надо какой то спец прибор купить для проверки контакта ? Fnirsi HRM10 або Yaorea YR1035+ (бувають підробки). Прихований текст Змінено 4 години тому користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 11 годин тому, igorrius сказав: надо ли заморачиваться и что то искать , проверять , или такую ситуацию с сопротивлением между перемычкой и контактом аккумулятора можно считать нормальной ? Залежить від того що для вас є норма. Якщо припустити що причина у перехідному опорі перемички яка призводить до зміни напруги у 0.087В при 16А, то при заряді струмом 100А тільки на цій перемичці виділятиметься 54Вт тепла. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...