Странные перепады давления в котле Vaillant VUW236

Canton

Рекомендовані повідомлення

3 хвилини тому, Canton сказав:

Тогда возникает вопрос - почему корректно работает при давлении в баке 0,8 - 1 атм и в системе 1.2-1.3 атм?

Аварийный режим для этого котла - ниже 0.8

це означає - у води є запас, де розширюватися - повітря в системі...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, vbb сказал:

це означає - у води є запас, де розширюватися - повітря в системі...

Я неправильно выразился - не РАБОТАЕТ, а РАБОТАЛО 16 лет. Это штатный режим для этого котла.

В сервис мануале указано - давление в системе 1 - 2.5, про бак молчок, только написано не ниже 0.8

И если сейчас запустить в режиме 20 град дневной и 18 град ночной - работает без проблем не выпадая в аварию

Сбрасывает давление только при низкой температуре ( 5-16 град) ночью ( ну и при экспериментах)

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 хвилин тому, Canton сказав:

Я неправильно выразился - не РАБОТАЕТ, а РАБОТАЛО 16 лет. Это штатный режим для этого котла.

В сервис мануале указано - давление в системе 1 - 2.5, про бак молчок, только написано не ниже 0.8

И если сейчас запустить в режиме 20 град дневной и 18 град ночной - работает без проблем не выпадая в аварию

Сбрасывает давление только при низкой температуре ( 5-16 град) ночью ( ну и при экспериментах)

для мозку котла має бути глибокo фіолетовo тиск в розширювальному баку, тому 0,8 це критичний тиск води - там тільки датчик тиску води.
але щоб підтримувати цей тиск, вам потрібна якась посудина для розширення води, і з самого початку вона повинна бути порожньою від води - щоб бути готовою прийняти розширений об’єм нагрітої води в межах поточного тиску

при охолодженні води тиск повітря в розширювальному баку повинен виштовхувати воду зсередини в систему з тиском не менше 0,8
і відповідно в резервуарі має бути достатньо води

Змінено користувачем vbb
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Canton сказав:

В сервис мануале указано - давление в системе 1 - 2.5, про бак молчок, только написано не ниже 0.8

В холодній системі качаєте тиск 1 бар, в бак 1.1-1.2 бара. Якщо при цьому тиск всеодно виходить за верхню межу, значить бак замалий для тої системи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 04.12.2024 в 11:36, murava сказал:

Госпаді.....

Четвьортиє суткі пилаєт станіца (с)

 

Сливайте воду с котла. Не закрывая сливной кран (! Это важно), Качайте бак до 1,5.

Закрываете сливной кран, запускаете воду до 1,2 и потом запускаете котел.

Если опосля давление падает, то либо у вас травит бак, либо в системе утечка.

Станицы скоро выгорят дотла...

Сделал как по Вашему.

Бак 1.5, система 1.2.

Развоздушка по программе, температура носителя 30 град.

До запуска выдержка 2 часа. Давление в норме.

Запуск с по автоматике, 20 град внутри, температура подачи получилась 45 град.

Давление в системе - между 1.9-2.0 (никогда у меня столько не было все 16 лет)

Работает беспроблемно.

Сбрасываю внутреннюю температуру до 14 град (имитация ночного режима). Через час давление в системе 0.8.

Краном подпитки добавляю - требуется всего 2 сек до давления 1.2. Без нагрева стоит как вкопанное.

Т.е. поведение такое же, как и со старым баком...

Походу, что бак расширитель непричем. Где то еще барабашка сидит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, andrey_ka сказал:

Ось тут є , як розрахувати:

0122.thumb.png.65b29d3eee15207b2f631e34ab76fd4c.png

1. Розраховуєм   Ve. :

Так як ваш РБ замалий , то розрахунок потрібно проводити на максимальну температуру теплоносія , не більше ніж 70°.

1.png.6fe54080b3445fe384ccf593844556d6.png

2. Визначаєм повну водомісткість бака :

2.png.1419c86f5f04fd411c4c9d493a2dfe2f.png

3.  Визначаєм тиск , який має бути у баку:

33.png.bfe6ed9aeb80a7452e11cfd41ea8866a.png

4. Визначаєм тиск , який має бути у СО :

333.png.89663e4824ba02bfbe8c79b4554f30a8.png

Сделал так.

Безрезультатно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько в котле должно быть воды примерно?

Сливал через ветку на ТТ котел - вышло всего литр.

Не маловато ли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Canton сказав:

Станицы скоро выгорят дотла...

Сделал как по Вашему.

Бак 1.5, система 1.2.

Развоздушка по программе, температура носителя 30 град.

До запуска выдержка 2 часа. Давление в норме.

Запуск с по автоматике, 20 град внутри, температура подачи получилась 45 град.

Давление в системе - между 1.9-2.0 (никогда у меня столько не было все 16 лет)

Работает беспроблемно.

Сбрасываю внутреннюю температуру до 14 град (имитация ночного режима). Через час давление в системе 0.8.

Краном подпитки добавляю - требуется всего 2 сек до давления 1.2. Без нагрева стоит как вкопанное.

Т.е. поведение такое же, как и со старым баком...

Походу, что бак расширитель непричем. Где то еще барабашка сидит...

Вы датчик давления проверяли? Вам вроде андрей_ка уже про это говорил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Canton сказав:

До запуска выдержка 2 часа. Давление в норме.

Поміряйте в цей момент тиск в РБ !

1 година тому, Canton сказав:

Давление в системе - между 1.9-2.0 (никогда у меня столько не было все 16 лет)

Поміряйте в цей момент тиск в РБ , для порівняння з попереднім!

 

1 годину тому, Canton сказав:

Сбрасываю внутреннюю температуру до 14 град (имитация ночного режима). Через час давление в системе 0.8.

1 година тому, Canton сказав:

Запуск с по автоматике, 20 град внутри, температура подачи получилась 45 град.

Після досягнення котлом заданої температури в 20гр. та зупинки , тиск в системі повертається на 1,2 бар?

 

Тобто , котел нагрів теплоносій до 20гр. все нормально. Далі котел стоїть , тиск повертається на 1,2.  Далі ви перевели котел на 14гр. і через 1год. без вмикання котла , без видимої причини тиск падає на 0,8 бар ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, ЯД сказал:

Вы датчик давления проверяли? Вам вроде андрей_ка уже про это говорил

А смысл? Механический манометр работает синхронно с электронным

Все видно

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, andrey_ka сказал:

Тобто , котел нагрів теплоносій до 20гр. все нормально. Далі котел стоїть , тиск повертається на 1,2.  Далі ви перевели котел на 14гр. і через 1год. без вмикання котла , без видимої причини тиск падає на 0,8 бар ? 

Немножко не так.

Котел с подачей 45 град нагрел помещение до 20 и ушел в паузу на давлении около 2.0

Давление стало постепенно снижаться до включения следующего цикла подогрева, примерно до 1.5-1.6. Время тактования не засекал, но не очень большое, минут 20.

Прогрел систему, давление 2.0, подача 45, цикл завершен. Дальше все по новой.

А вот перевод на 14 град в помещении дает большую паузу, котел долго ждет запуска после нормального прогрева. И в эту паузу, около часа остывания - давление падает не до 1.2, а до 0.7

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вернул систему к классическим настройкам - БР - 1.2 атм, КО - 1 атм

Подача 45, давление в КО 1,5, давление в баке 1.3

А вот с водичкой есть проблема. Сделал корректное опорожнение котла через резервную прямую трубу обратки прямо с гребенки

Вылилось 1.2 л.

Еще бы знать, сколько ее должно быть

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Canton сказав:

 

Еще бы знать, сколько ее должно быть

del

1 година тому, Canton сказав:

 

А вот перевод на 14 град в помещении дает большую паузу, котел долго ждет запуска после нормального прогрева. И в эту паузу, около часа остывания - давление падает не до 1.2, а до 0.7

У цей момент вода сильніше вистигає , відповідно тиск падає більше.

Ви повинні розуміти , що всі ці настроювання тиску потрібно проводити за певної температури води.

 13.png.a38c12c82706a531bcdf378bb8aff782.png

Тобто , коли ви граєтесь з тиском додаючи чи зменшуючи його вода в системі вже нагріта до певної температури і відповідно розширена і коли система стоїть довше , відповідно тиск падає більше. 

ІМХО. Що вам потрібно зробити :  Замінити всю воду в системі на воду в 10° і за такої температури води в системі настроювати тиск в РБ.

Змінено користувачем andrey_ka
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дивіться, зробіть тиск сухого розширювального бачка 1,5 і більше не чіпайте;

потім дайте воді в системі охолонути до необхідної нижчої температури (для вашого заданого значення в 14 град)

додати тиск води до 1,2 зробіть протиповітряний цикл,
але не автоматичний - відкрийте повітряні клапани, де це можливо, доки не надійде вода
(можливо під час додавання води в систему)

якщо це не допоможе - значить у вас десь витік або десь ще повітря

вибачте, тут немає магії

Змінено користувачем vbb
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, andrey_ka сказал:

ІМХО. Що вам потрібно зробити :  Замінити всю воду в системі на воду в 10° і за такої температури води в системі настроювати тиск в РБ.

Какая связь между давлением в РБ и температурой воды?

Давление в нем создается при пустой системе

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 минут назад, vbb сказал:

потім дайте воді в системі охолонути до необхідної нижчої температури (для вашого заданого значення в 14 град)

Это проблематично - на день или больше остаться без отопления

А если сделать полный слив системы и заполнение по новой?

У меня вода из колодца 32 м, температура около 8 градусов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте вернемся к вопросу количества воды в настенном котле.

И чем чревато ее малое количество.

Слив всего 1 л (вместе с БР) как то очень напрягает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1л всего включая  бак то явно мало,
выглядит все так, будто бы бак не работает
но ведь я так понимаю уже меняли, может там трубка к нему забилась ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, Vikingua сказал:

выглядит все так, будто бы бак не работает

может там трубка к нему забилась ?

Симптомы похожие. Но вчера пробовал перед подключением на секунду дать подачу воды. Из трубки фонтаном бьет. там трубочка 15 см прямо из предохранительного клапана

Что то меня терзают смутные предположения, что умирает первичный теплообменник. Там конструкция ППЦ какая непростая.

Отсюда, при локальном перегреве - быстрый рост давления.

ХЗ, что еще можно предположить.

Безымянный.jpg

teploobmennik-vaillant-ecotec-ecovit-ecocompact-306-346-0020135133-500x375.jpg

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Dendnepr сказал:

искать утечку надо теперь. мое мнение

Почему тогда при работе с постоянной температурой ничего не происходит?

Зпустил еще раз без временных окон, чисто 20 град в помещении. До утра не буду трогать. Посмотрим на поведение

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 04.12.2024 в 16:34, Dendnepr сказал:

а фильтр грубой очистки есть? на входе в котел? можно крышку открутить и через нее слить

Фильтр на обратке. Ничего с него не слилось

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 годин тому, Canton сказав:

Какая связь между давлением в РБ и температурой воды?

Давление в нем создается при пустой системе

Трохи не так висловився. Мав на увазі , усі налаштування робити за холодної води в системі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче, после всех плясок с бубном, сливов\развоздушек, игрищ с комбинациями давлений - заработало САМО.

Комбинация 1 атм в системе, 1.2 атм в баке работает корректно даже с понижением температуры на ночь до 18 град.

Давление растет плавно до 1.5 при 45 град подачи и не падает ниже 1 при цикле остывания до начала работы следующего временного окна.

Сегодня буду экспериментировать с ночным режимом 14 град

Змінено користувачем Canton
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Canton сказав:

Короче, после всех плясок с бубном, сливов\развоздушек, игрищ с комбинациями давлений - заработало САМО.

Комбинация 1 атм в системе, 1.2 атм в баке работает корректно даже с понижением температуры на ночь до 18 град.

Давление растет плавно до 1.5 при 45 град подачи и не падает ниже 1 при цикле остывания до начала работы следующего временного окна.

Сегодня буду экспериментировать с ночным режимом 14 град

16 годин тому, vbb сказав:

зробіть тиск сухого розширювального бачка 1,5 і більше не чіпайте

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах