Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Непоклали контррейку під обрешітку,що робити?

Yuliia20

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня, підкажіть будь-ласка ,який можливий вихід. Найняли горе-архітектора старої школи,вважав шо контррейка непотрібна,добре шо підказали добрі люди про помилку.

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 На стропила покладена мембрана,поверх набита обрешітка. Металочерепицю ,слава богу ще непокладено.

Чі є якийсь вихід,окрім зняття обрешітки? Можливо припускається поверх обрешітки набити брусок 50 на 50?

Буду дуже вдячна за відповідь IMG-a84f4dd636638e1b4fa7efe6fe59e14b-V.thumb.jpg.fa13445163b5b66fa28cc890c75c9aae.jpg

IMG-20250716-WA0000.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, Yuliia20 сказав:

Чі є якийсь вихід,окрім зняття обрешітки?

Немає !

ПС.. Під контррейку не забути приклеїти ущільнюючу стрічку. І зайдіть на якийсь  сайт виробника металочерепиці (наприклад ruukki) , в них зазвичай є інструкція з монтажу. Завантажте , роздрукуйте , дайте своїм будівельникам і хай ні на йоту не відходять від неї.

ПСС.. Покажіть  як крокви опираються на стіни. А то дивлюсь на останнє фото , а вони висять над армопоясом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, andrey_ka сказал:

Немає !

ПС.. Під контррейку не забути приклеїти ущільнюючу стрічку. І зайдіть на якийсь  сайт виробника металочерепиці (наприклад ruukki) , в них зазвичай є інструкція з монтажу. Завантажте , роздрукуйте , дайте своїм будівельникам і хай ні на йоту не відходять від неї.

ПСС.. Покажіть  як крокви опираються на стіни. А то дивлюсь на останнє фото , а вони висять над армопоясом.

Дякую за відповідь, завтра буду на об'єкті,зроблю фото ближче

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 хвилин тому, andrey_ka сказав:

то дивлюсь на останнє фото , а вони висять над армопоясом.

Реально висят, особенно крайняя, похоже ее обрешетка только держит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стає все цікавіше...((

17 минут назад, ЯД сказал:

Реально висят, особенно крайняя, похоже ее обрешетка только держит

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может так заказьівали? 

Мауэрлат отсутствует по причине более широкой крыши?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крайние стропила не висят на обрешётке а опираются снизу на мауэрлат а сверху на коньковый прогон. Мауэрлат в свою очередь, лежит на кроншнейнах. 

Что до мембраны, то без демонтажа обрешётки не получится привести к желаемому результату. 

П.с.: что характерно, именно так укладывается кровля в Британии. И ничего, живут как-то...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Архітектор сам проектував і він-же визвався бути прорабом. Через то навіть думки не було,шо не знає про контррейку.

По мауерлату,не знаю, криша дійсно широка,двоскатна 220кв.м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 хвилин тому, ЯД сказав:

Реально висят, особенно крайняя, похоже ее обрешетка только держит

Та скоріш за все там якийсь прогін є на який опираються крокви. Але як і навіщо це зроблено варто розібратись , поки не пізно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, andrey_ka сказал:

Та скоріш за все там якийсь прогін є на який опираються крокви. Але як і навіщо це зроблено варто розібратись , поки не пізно.

Спробуємо,дякую 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, andrey_ka сказав:

Та скоріш за все там якийсь прогін є на який опираються крокви. Але як і навіщо це зроблено варто розібратись , поки не пізно.

А хоч якісь бантини непотрібні?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Непоклали контррейку під обрешітку,що робити?
1 година тому, Фрай сказав:

А хоч якісь бантини непотрібні?

В безрозпірні системі (це коли присутній коньковий прогін і крокви опираються на нього та на стіни) непотрібні . Хіба що як основа для стелі , якщо буде мансарда.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, andrey_ka сказал:

В безрозпірні системі (це коли присутній коньковий прогін і крокви опираються на нього та на стіни) непотрібні . Хіба що як основа для стелі , якщо буде мансарда.

9 минут назад, andrey_ka сказал:

В безрозпірні системі (це коли присутній коньковий прогін і крокви опираються на нього та на стіни) непотрібні . Хіба що як основа для стелі , якщо буде мансарда.

Завтра зроблю фото. Як раз мансарда тепла запланована. Дуже дякую за відповідь

5 часов назад, andrey_ka сказал:

Та скоріш за все там якийсь прогін є на який опираються крокви. Але як і навіщо це зроблено варто розібратись , поки не пізно.

Спробуємо,дякую 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, andrey_ka сказав:

В безрозпірні системі (це коли присутній коньковий прогін і крокви опираються на нього та на стіни) непотрібні . Хіба що як основа для стелі , якщо буде мансарда.

Чому питаю, здавна памятаю, що бантини потрібні, але одного разу попав на якусь лекцію і був вражений тим, що без них крокви менше тиснуть на стіни розпираючи їх.

Бачив розрахунки, читав, повірив, але все одно догми в голові... )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...