Максим 12 Опубліковано: учора в 08:40 Поділитись Опубліковано: учора в 08:40 Добрий день.В нас така проблема вечором коли включається прибори які споживають багато просідає напруга нижче 184 і реле напруги вибиває повністю(в нап івертор 8кв дея одноіазний,і 5кв договір з обл енерго),можливо реле можна покласти перед інвертором (зароз воно після інвертор і тому воно баче просадку і відсікає повністю алектрику)щоб воно відсікало мережу при просадці і переходили би на живлення від батарей,бо зараз воно підключено після інвертора і реле баче просадку і відключчає повністю електрику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 08:48 Поділитись Опубліковано: учора в 08:48 Звичайно, що реле напруги не місце після гібридного інвертора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим 12 Опубліковано: учора в 08:59 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 08:59 10 хвилин тому, volomoto сказав: Звичайно, що реле напруги не місце після гібридного інвертора. Я звернувся до електрика який клав нам новий щиток його цитата -Так реле стоїть після інвертора, і після інвертора падає напруга, можливо що вечором на лінії падає напруга. Все рівно потрібно тим хто ставив проаналізувати і дати відповідь щодо причини просідання. Тому що потужність інвертора набагато більше ніж вхідна лінія. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим 12 Опубліковано: учора в 09:01 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 09:01 12 хвилин тому, volomoto сказав: Звичайно, що реле напруги не місце після гібридного інвертора. Це не вирішить проблему, так як воно має стояти після інвертора - цитата "майстра" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: учора в 09:01 Поділитись Опубліковано: учора в 09:01 (змінено) 2 хвилини тому, Максим 12 сказав: Я звернувся до електрика який клав нам новий щиток його цитата -Так реле стоїть після інвертора, і після інвертора падає напруга, можливо що вечором на лінії падає напруга. Все рівно потрібно тим хто ставив проаналізувати і дати відповідь щодо причини просідання. Тому що потужність інвертора набагато більше ніж вхідна лінія. впевнений шо то гарантійний випадок, треба звертатися до продавця чи монтажника, потім до суду Змінено учора в 09:02 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим 12 Опубліковано: учора в 09:03 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 09:03 Тільки що, yur43 сказав: впевнений шо то гарантійний випадок, треба звертатися до продавця чи монтажника Він доказує , що це погано налаштований інвертор і потрібно звернутись в компанію яка клала інвертор 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 09:05 Поділитись Опубліковано: учора в 09:05 3 хвилини тому, Максим 12 сказав: Це не вирішить проблему, так як воно має стояти після інвертора - цитата "майстра" Женіть того електрика, бо він не знає елементарних речей і такого вам наробить, що ви будете згадувати відключення при просіданні напруги як хороші часи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим 12 Опубліковано: учора в 09:08 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 09:08 2 хвилини тому, volomoto сказав: Женіть того електрика, бо він не знає елементарних речей і такого вам наробить, що ви будете згадувати відключення при просіданні напруги як хороші часи. Дякую,тепер потрібно знайти хорошого електрика в Черніцях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: учора в 11:48 Поділитись Опубліковано: учора в 11:48 3 години тому, Максим 12 сказав: можливо реле можна покласти перед інвертором (зароз воно після інвертор і тому воно баче просадку і відсікає повністю алектрику)щоб воно відсікало мережу при просадці і переходили би на живлення від батарей Це буде правильним рішенням! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 8 годин тому, sanyas15 сказав: Це буде правильним рішенням! Так, але це теж не вирішить проблему. Бо інвертор не стабілізатор! Якщо є просадка, то реле перед інвертором теж відключиться і інвертор перейде на АКБ. Звідси: 1) або перенастроїти реле на ширший діапазон. 2) або нагинати РЕС, щоб перевіряли лінію/скрутки 3) Обмежити споживання якщо воно у вас надто велике для даного вводу 4) налаштувати інвертор на підміс з АКБ/сонця для зменшення навантаження на мережу. * Якщо у вас переваантаження, то стабілізатор теж не варіант, бо він витягуватиме напругу за рахунок струму. Вам може просто вибивати вхідний автомат. Тоді хіба 5) збільшувати потужність вводу і + пункт 2) ** Взагалі не розумію, нащо з гібридником реле напруги? Це (воно) є одною з багатьох фішок інвертора. Тобто, він сам має той функціонал. Змінено 19 годин тому користувачем porterlv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 9 годин тому, porterlv сказав: інвертор не стабілізатор! ... і інвертор перейде на АКБ. Все вірно, буде зате на виході стабільна напруга! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 4 години тому, sanyas15 сказав: Все вірно, буде зате на виході стабільна напруга! Ага, поки не розрядиться АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 11 хвилин тому, porterlv сказав: Ага, поки не розрядиться АКБ. Так а який тоді вихід? Або ставити стабілізатор, або "нагинати" рем-овців, або ставити панелі (якщо немає), або додати акумулятор. Або пережити на акумуляторі деякий час, поки напруга не стане в норму. Або ж таки НЕ включати разом ввечері всі потужні прилади!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 52 хвилини тому, sanyas15 сказав: Або ж таки НЕ включати разом ввечері всі потужні прилади!!! Навіть не уявляю, що коли зʼявиться напруга у мережі то власники електричок, батарейок і електроплиток завчасно вимкнуть усе це від споживання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 26 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 26 хвилин тому 4 години тому, sanyas15 сказав: Так а який тоді вихід? Я вам вище розписав. Що саме з того ви не зрозуміли? 19 годин тому, porterlv сказав: Так, але це теж не вирішить проблему. Бо інвертор не стабілізатор! Якщо є просадка, то реле перед інвертором теж відключиться і інвертор перейде на АКБ. Звідси: 1) або перенастроїти реле на ширший діапазон. 2) або нагинати РЕС, щоб перевіряли лінію/скрутки 3) Обмежити споживання якщо воно у вас надто велике для даного вводу 4) налаштувати інвертор на підміс з АКБ/сонця для зменшення навантаження на мережу. * Якщо у вас переваантаження, то стабілізатор теж не варіант, бо він витягуватиме напругу за рахунок струму. Вам може просто вибивати вхідний автомат. Тоді хіба 5) збільшувати потужність вводу і + пункт 2) ** Взагалі не розумію, нащо з гібридником реле напруги? Це (воно) є одною з багатьох фішок інвертора. Тобто, він сам має той функціонал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз