Dron Опубліковано: 28 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Подскажите пожалуйста, кто какими кранами пользуется для установки на гребенку СО? Померял "бабочки" так они не закрываются полностью, надо их устанавливать через одно отверстие, а пропущенное глушить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Подскажите пожалуйста, кто какими кранами пользуется для установки на гребенку СО? Померял "бабочки" так они не закрываются полностью, надо их устанавливать через одно отверстие, а пропущенное глушить. Берем вот такой краник, дальше вкрутчиваем во внутреннюю его резьбу вот такой переходничок с резьбы на фиттинг под м\п и потом с помощью специального фиттинга присоединяем м\п трубу.... Краник без ручки под отвертку, влазит в любую заводскую или самодельную гребенку... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Краник без ручки, под отвертку, влазит в любую заводскую или самодельную гребенку... Такие краны на 3/4 " бывают? Цена вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Бывают. Только зачем? Как правило "сопилка" (пустая латунная гребенка ) имеет выходы 1/2" внутренней резьбы. Как правило, в нее вкручивается кран 1/2 и переходник на евроконус. Резьба гайки евроконуса имеет 3/4" и переходник это учитывает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Бывают. Только зачем? Как правило "сопилка" (пустая латунная гребенка ) имеет выходы 1/2" внутренней резьбы. Как правило, в нее вкручивается кран 1/2 и переходник на евроконус. Резьба гайки евроконуса имеет 3/4" и переходник это учитывает.... По-моему у меня эти самые "сопилки" с 3/4" резьбой. Да и какой резон заужать сечение перед 20-й трубой? В таком случае можно просто на "сопилку" поставить прямые радиаторные краны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 По-моему у меня эти самые "сопилки" с 3/4" резьбой. Да и какой резон заужать сечение перед 20-й трубой? В таком случае можно просто на "сопилку" поставить прямые радиаторные краны. Ну раз так - то красивее вкрутить 3/4 краны... цена вопроса думаю 5-6Е за кран. А по проходу.... :) А Вы поглядите на проходность евроконуса - рыдать будете... П.С. Целесообразнее вкрутить переходную муфту 3/4мрз-1/2мрв и поставить 1/2кран (он на евру дешевле).... Проходности хватит с головой, все рано она не меньше проходности в евроконусах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Ну раз так - то красивее вкрутить 3/4 краны... цена вопроса думаю 5-6Е за кран. А по проходу.... :) А Вы поглядите на проходность евроконуса - рыдать будете... П.С. Целесообразнее вкрутить переходную муфту 3/4мрз-1/2мрв и поставить 1/2кран (он на евру дешевле).... Проходности хватит с головой, все рано она не меньше проходности в евроконусах Видел, рыдаю. Потому "Сопилку" готовую с евроконусами и кранами взял только на ТП. На СО думаю всёж-таки установить диаметр побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Не имеет смысла. Кратковременное одноразовое заужение практически не влияет на усредненную картину обогрева.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Не имеет смысла. Кратковременное одноразовое заужение практически не влияет на усредненную картину обогрева.... Спасибо. Если не будет получаться с 3/4, вспомню и учту. ПыСы. Было-бы оно, заужение, одноразовое, тогда ладно - можно пренебречь. Но таких заужений ведь много - на каждом тройнике под радиатором при прессовом монтаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 .... Было-бы оно, заужение, одноразовое, тогда ладно - можно пренебречь. Но таких заужений ведь много - на каждом тройнике под радиатором при прессовом монтаже. Ничего.. веселая жизнь по пуску у Вас еще впереди Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Ничего.. веселая жизнь по пуску у Вас еще впереди Та ладно, :D думаю всё будет "пучком". Кстати, какой насос вытянет 6 - 7 контуров ТП, ну скажем приблизительно 150 - 180 м2? Четвека наверное "захлебнеться"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Это зависит от длин контуров и мощности, которую Вы хотите с пола снять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Это зависит от длин контуров и мощности, которую Вы хотите с пола снять... Ну так, контура будут все по 60 метров (+ -), это с Вашей с восемьдесятчетвертым Сергеем, подачи - я бы с дуру метров по 100 накатал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Кстати, какой насос вытянет 6 - 7 контуров По Вило 25/7 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 По Вило 25/7 Я так понимаю, по Грюнфосу то же самое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Я так понимаю, по Грюнфосу то же самое? Скорее да, чем нет. У меня нет таблиц по Грюнфост, я на Вило присел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Из опыта: а) дома. 16 труба, 4 контура х 50м, насос 25/4 = 2,5 л/мин б) объект: 16 труба, 6 контуров х 65м, насос 25/4 = 2 л/мин в) объект : 20 труба, 6 контуров х 75м, насос 25/6 = 6 л/мин г) объект : 20 труба, 6 контуров х 85...90м, насос 25/6 = 4...5 л/мин 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Та ладно, : ну скажем приблизительно 150 - 180 м2? Без крайних зон уже 900 м/п трубы. А по насосу: 180м2 х 60 Вт = 10,8 кВт. = 1857 литров/час. Насос можно и 4-у, вода потечет. Вот только 60 Вт. могут стать 15-20 Вт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Если верить грюндфосам и их номограммам, то 2 куба на 4м напора - это вторая (верхняя) скорость серии UP BASIC 25/6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 29 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Я здесь прикинул, получается у меня 7 веток 16 мм по от 60 до 70 мп. Из вышеперечисленного опыта Муравы делаю вывод, что 6 с головой хватит. Если разбить на две гребенки то хватит и двух 4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 К покупке рассматриваются два производителя трубы COESKLIMA и PEXAL (VALSIR). Что брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 К покупке рассматриваются два производителя трубы COESKLIMA и PEXAL (VALSIR). Что брать? начну с конца так как ввиду окончания объекта пришлось быть отлученным от инета.... почитал я тут о ваших сопилках с 3/4 выводами. Если бы выводы были 1/2 ничего бы страшного не случилось и ничего бы вы не заузили (посмотрите во внутренний диаметр 20 трубы. Что вы видете? правильно маленькую дырочку а не огромную как у 3/4 крана. Дальше...если бы вы установили шаровый кран 1/2 то опять же ничего бы и не заузили , так и стоит делать....Я тут на одном обекте делал просчет. так если мощность ветки до 5 кВт , то можно и просто радиаторный кран ставить, потери напора при 5 кВт через него составят около 3-5 % всех потерь ветки....Если мощность ветки больше лучше ставить 3/4 радиаторный или поставил 3/4 радиаторный прямой регулирующий( скажем так, я пока планирую сделать какой-нить обект на такой комплектации) потому как ветки ручным регулировочным краном балансируются гораздо легче чем шаровым... Теперь по теплым полам... Вот думаю, может вас научить и потери напора в ветеках теплого пола высчитывать...а потом научить правильно подбирать насос на основании этих теплопотерь .....думаю будет полезно... И по трубам.... Я раньше обожал Комису на теплых полах, она гораздо мягче чем Валсир и приятней гнется, но Как-то она пропала из поля моей видимости и я с удовольствием заменил ее на КЕРМИ, аналогично мягкая. У Комисы и Керми РЕХ-RT/Al/PE-HD, а у Валсира РЕХ-В... Коесклиму я бы не брал, нарветесь еще на Китай, прийдется потом полы глушить. Мне как-то друг-коллега, который работает на импортера коесклимы говорил: вот завезли партию коесклимы из Китая. Делалась под заказ на Китайской нелегальной фабрике как точная копия итальянской, даже упаковочные коробки такие же заказали.Глянул я на нее, прикольно, отличить практически невозможно. Это не та Коесклима с исковеркаными буковками в названии, тут совсем другой уровень. Так что если Кеми и Комису не найдете , Валсир ваш выбор, только прикупите пружину для гнутья Вот, как-то так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 начну с конца так как ввиду окончания объекта пришлось быть отлученным от инета.... Я это заметил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Если мощность ветки больше лучше ставить 3/4 радиаторный или поставил 3/4 радиаторный прямой регулирующий( скажем так, я пока планирую сделать какой-нить обект на такой комплектации) потому как ветки ручным регулировочным краном балансируются гораздо легче чем шаровым... Думаю что так и буду планировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Теперь по теплым полам... Вот думаю, может вас научить и потери напора в ветеках теплого пола высчитывать...а потом научить правильно подбирать насос на основании этих теплопотерь .....думаю будет полезно... тоже думаю что будет полезно. Если это не сильно заумно, то с благодарностью приму к сведению. И по трубам.... Я раньше обожал Комису на теплых полах, она гораздо мягче чем Валсир и приятней гнется, но Как-то она пропала из поля моей видимости и я с удовольствием заменил ее на КЕРМИ, аналогично мягкая. Такой трубы у нас я не встречал. У Комисы и Керми РЕХ-RT/Al/PE-HD, а у Валсира РЕХ-В... это тот РЕХ-В который вредный для здоровья? Коесклиму я бы не брал, нарветесь еще на Китай, Понял, брать не буду. Так что если Кеми и Комису не найдете , Валсир ваш выбор, только прикупите пружину для гнутья Вот, как-то так Пружины уже заготовил. Все диаметры и наружные и внутренние. 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...