koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Андрей правильно говорит Ваша схема на данном этапе не вяжутся с Вашими желаниями Желание простое, одним насосом гонять воду в СО через бойлер, а другим в ТП. Разве это не работает? Другой вопрос низкая обратка для чугуна, но Ведь она будет смешиваться с обраткой СО. Какие еще бока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Вот Вам и поконкретней Андрей, просто, не заметил второго насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Поставьте третий. На бойлер только. И включайте свой третий насос по запросы тепла от бойлера, параллельно в момент прихода запроса выключая первый. Насос теплого пола не трогайте. Вот и всесь приоритет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Разделите систему на три контура: ГВС, Т.П. радиаторный. Добавьте насос в радиаторный контур. Приоритет ГВС обеспечит термостат бойлера управляя всеми насосами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 потому что температура в 70-80 г. это кипяток и тогда прийдет быстрый конец всей системе ГВС А чему там может прийти конец? Трубы - МП, будет стоять система смешивания (чтобы руки не обжечь). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Так правильно я понял что Вы хотите вот говорю что надо делать ГВС в приоритете но для этого надо поставить после насоса (котлового) трехходовой клапан с сервоприводом и соединить с котлом его мозги позволяют есть там такая опция, и все! ето просто дополнительный клапан и сервопривод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Поставьте третий. На бойлер только. И включайте свой третий насос по запросы тепла от бойлера, параллельно в момент прихода запроса выключая первый. Насос теплого пола не трогайте. Вот и всесь приоритет. Если ставить насос на бойлер, то схема подключения другая, она прописана в мануале. Я хотел обойтись без этого насоса, вот и нарисовал схему. Разве она не рабочая, в сем косяки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Разделите систему на три контура: ГВС, Т.П. радиаторный. Добавьте насос в радиаторный контур. Приоритет ГВС обеспечит реле бойлера управляя всеми насосами. Я думал обойтись без насоса в рад.контуре. Разводка 20-й, да и радиаторов на втором 4 шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 .... схема ....она прописана в мануале. ... Правильно! Настоящие комсомольцы всегда сами создают себе трудности и мужественно, терпя лишения и невзгоды, их преодолевают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Лично я не вижу той смесительной системы о которой Вы так рьяно говорите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Так правильно я понял что Вы хотите вот говорю что надо делать ГВС в приоритете но для этого надо поставить после насоса (котлового) трехходовой клапан с сервоприводом и соединить с котлом его мозги позволяют есть там такая опция, и все! ето просто дополнительный клапан и сервопривод Я это понял, Спасибо значит без приоритета не обойтись!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Лично я не вижу той смесительной системы о которой Вы так рьяно говорите А можно по точнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Там только одна смесительная система ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Вы сами будите это все собирать или есть люди? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Переделал, добавил трехходовый А в остальном система рабочая?Схема ОТОПЛЕНИЯ приоритет ГВС.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Вы сами будите это все собирать или есть люди? Буду сам опыт сборки есть, главное схема, а котел ставить сервисники. Гарантия однако Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Переделал, добавил трехходовый А в остальном система рабочая? Да она и была нормальной только убирите насос перед бойлером он там уже ненужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Правильно! Настоящие комсомольцы всегда сами создают себе трудности и мужественно, терпя лишения и невзгоды, их преодолевают... Активное Комсомольское прошлое дает о себе знать:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Не думали взять с бойлером на 110 л (встроенный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Каков смысл приоритета: когда бойлер дает запрос на нагрев воды трехходовой клапан перекрывает контур отопления и пускает всю мощь на нагрев этой самой воды и эта вся система работает на одном насосе (кроме Т.П.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Да она и была нормальной только убирите насос перед бойлером он там уже ненужен Вы правы. Правильно подобрать насос СО и в перед!!!!!:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Не думали взять с бойлером на 110 л (встроенный) Честно, нет. Все больше к косвенникам склонялся. А вообще я хотел поставить и косвенник и газовые колонки но..... вот тут спрашивал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30863 Я еще подумаю, время есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 (кроме Т.П.) Ключевое слово. Мне интересно, какая мощность котла, мощность теплообменника бойлера, мощность Т.П? Приоритет с отбором на Т.П. может растянуться по времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 потому что температура в 70-80 г. это кипяток и тогда прийдет быстрый конец всей системе ГВС А чему там может прийти конец? Трубы - МП, будет стоять система смешивания (чтобы руки не обжечь). Если не трудно ответьте. Дабы я спал спокойно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Ключевое слово. Мне интересно, какая мощность котла, мощность теплообменника бойлера, мощность Т.П? Приоритет с отбором на Т.П. может растянуться по времени. Мощьность котла 23, бойлер еще не подобрал, но планирую кв18, плошадь обмееника 0,75 или больше. ТП 5 веток по 60-65м 16мп. Теплопотери прикинул, но получилось очень мало Вопрошал тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30994 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...