xtrail Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Хочу сделать у себя резервное питание, от генератора, хочу найти такой переключатель на 60 Ампер...на шел правда на "Юности" но там большой и не становится в коробку с автоматами, не хочется делать место для еще одной коробки, подскажите может кто-то такой знает переключатель чтоб имел размер как у автомата??? на 1 фазу и 0 , на 60 Ампер заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 У меня такой должен быть, Siemens, правда не помню на какой ток, поищу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 29 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 У меня такой должен быть, Siemens, правда не помню на какой ток, поищу. глянь, оч. надо... спасибо! Важно что не меньше 60А был Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Имхо, на 60 ампер на ДИН-рейку размером сложно будет найти - потому что при таком токе между контактами физически должно быть место приличное, чтобы искра не перескакивала... у меня стоит на 40 ампер, по-моему - такой большой рычаг, сбоку от щитка.... размером 10 на 15 см.... зато надежно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 У HAGERa есть такой,ставится на рейку занимает как четыре автомата,на 63 А,стоит что около 200 грн.Точно не помню.Есть и трех фазный такой же,стоит около 500 грн.По прайсу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sherol1954 Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Переключатель можно достать позвонив 050 381 4722 или письмом oleg@morselectro.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Энергетик Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 У АВВ есть нормальные рубильники - ОТ-45 Вам подойдёт описание - по ссылке: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 29 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 У HAGERa есть такой,ставится на рейку занимает как четыре автомата,на 63 А,стоит что около 200 грн.Точно не помню.Есть и трех фазный такой же,стоит около 500 грн.По прайсу. а у кого его купить можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boyko Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Профи-маркет "Пан Електро" Тел. (044) 206 77 77 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Хочу сделать у себя резервное питание, от генератора, хочу найти такой переключатель на 60 Ампер...на шел правда на "Юности" но там большой и не становится в коробку с автоматами, не хочется делать место для еще одной коробки, подскажите может кто-то такой знает переключатель чтоб имел размер как у автомата??? на 1 фазу и 0 , на 60 Ампер заранее спасибо! Сегодня как раз решал этот вопрос. Трехполюсного переключателя ABB на 63 А на DIN-рейку, который предлагает Энергетик, в новом прайсе (от 10 февраля 2010 г.) нет. Есть на 40 и на 100 А. На 100 А называется OT100F3C, цена (прайс) 1280 грн. К нему еще нужна ручка (ок. 30 грн) Купить можно в "Электростандарте" на Киквидзе, могу предложить хорошую скидку. У Hager подобного устройства в прайсе не нашел (прайс можно скачать здесь: (ссылка устарела)) Если отышете - расскажу где купить со скидкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 29 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 цена (прайс) 1280 грн. К нему еще нужна ручка (ок. 30 грн) цена - космос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Энергетик Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 Сегодня как раз решал этот вопрос. Трехполюсного переключателя ABB на 63 А на DIN-рейку, который предлагает Энергетик, в новом прайсе (от 10 февраля 2010 г.) нет. Есть на 40 и на 100 А. На 100 А называется OT100F3C, цена (прайс) 1280 грн. К нему еще нужна ручка (ок. 30 грн) Купить можно в "Электростандарте" на Киквидзе, могу предложить хорошую скидку. У Hager подобного устройства в прайсе не нашел (прайс можно скачать здесь: (ссылка устарела)) Если отышете - расскажу где купить со скидкой. Я не продаю и не рекламирую подобное оборудование, просто устанавливал подобные системы с применением этих рубильников - ни одного нарекания..... кстати, ОТ45, снятый с производства еще можно найти, цена около 470грн., вместо него выпускаются переключатели новой серии, ничего о них не знаю, кроме того что 40 А - стоит 560, а 63 А - 820 грн.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 30 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 (змінено) У HAGERa есть такой,ставится на рейку занимает как четыре автомата,на 63 А,стоит что около 200 грн.Точно не помню.Есть и трех фазный такой же,стоит около 500 грн.По прайсу. нашел, SF263 стоит около 230 грн, хочу поехать глянуть... Змінено 30 квітня 2010 користувачем xtrail Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 3 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 Купил ХАГЕР, тот что выше писал ... штука КЛАСС!!! качество, и удобность применения, тоже класс, стоит не очень дорого по сравнению с китайским Г. специально сделана для ввода в дом с столба и с генератора, вот я хочу ей сделать переключение, а то почитал форум, то сильно заумные схемы какие то получаются ...а тут все просто как в танке 1 положение - с столба, 2- ничего, 3 - с генератора я так думаю что свет пропал, пошел переключился в положение 2, запустил генератор и пошел свет.... что скажите??? тов. умельцы.. пойдет такая схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 Купил ХАГЕР, тот что выше писал ... штука КЛАСС!!! качество, и удобность применения, тоже класс, стоит не очень дорого по сравнению с китайским Г. специально сделана для ввода в дом с столба и с генератора, вот я хочу ей сделать переключение, а то почитал форум, то сильно заумные схемы какие то получаются ...а тут все просто как в танке 1 положение - с столба, 2- ничего, 3 - с генератора я так думаю что свет пропал, пошел переключился в положение 2, запустил генератор и пошел свет.... что скажите??? тов. умельцы.. пойдет такая схема? Конечно пойдёт...сам подобным пользуюсь...но уже хотца чо-то автоматического, а то как отследить момент появления напруги муниципальной и своевременного "стопа" генератора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 4 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2010 Конечно пойдёт...сам подобным пользуюсь...но уже хотца чо-то автоматического, а то как отследить момент появления напруги муниципальной и своевременного "стопа" генератора? спасибо...посоветуюсь с своим электриком, но он сказал что лампоску поставит, которая будет сигнализировать...хотя с другой стороны, ты же не будешь бегать и на лампочку все время смотреть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2010 спасибо...посоветуюсь с своим электриком, но он сказал что лампоску поставит, которая будет сигнализировать...хотя с другой стороны, ты же не будешь бегать и на лампочку все время смотреть... Правильно... посему возвращаемся к теме, где схемка была - отключение от города в автомате - ручной запуск - переключение на город и стоп-генератор в автомате... Самый оптимум, как мне кажется.... Ну а в Вашем случае, на крайняк, можно мелкий светодиод и зуммер, по себе знаю, иногда отвлекаешься и соседи звонят, что пора "дырчик" глушить...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2010 спасибо...посоветуюсь с своим электриком, но он сказал что лампоску поставит, которая будет сигнализировать...хотя с другой стороны, ты же не будешь бегать и на лампочку все время смотреть... Простейшее решение: поставить звонок "от столбов" через пускатель, запитанный от генератора. Как появится свет - он зазвенит, при остановке генератора реле обесточится и он замолчит. Генератор одно- или трехфазный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 5 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Простейшее решение: поставить звонок "от столбов" через пускатель, запитанный от генератора. Как появится свет - он зазвенит, при остановке генератора реле обесточится и он замолчит. Генератор одно- или трехфазный? Одно и проводка 220 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 спасибо...посоветуюсь с своим электриком, но он сказал что лампоску поставит, которая будет сигнализировать...хотя с другой стороны, ты же не будешь бегать и на лампочку все время смотреть... У меня аналогичная схема - лампочка выведена на лестницу, в нижний пролет - в принципе, видно, когда свет дали, особенно ночью - достаточно на лестницу или в коридор выйти. Автоматика (АВР) действительно дорогая, и все равно у генератора есть ограничения по непрерывности работы. В последнее время подумываю об онлайн-инверторе для кратковременных отключений электричества - вот его можно поставить на автоматическое подключение при пропадании фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 У меня аналогичная схема - лампочка выведена на лестницу, в нижний пролет - в принципе, видно, когда свет дали, особенно ночью - достаточно на лестницу или в коридор выйти. Автоматика (АВР) действительно дорогая, и все равно у генератора есть ограничения по непрерывности работы. В последнее время подумываю об онлайн-инверторе для кратковременных отключений электричества - вот его можно поставить на автоматическое подключение при пропадании фазы. Если он-лайн, он включен все время. Смысл он-лайн - в двойном преобразовании, то есть он из переменки делает постоянку, затем формирует синусоиду нужной частоты и амплитуды. При пропадании света без броска переходит на аккумуляторы. Резервировать имеет смысл только самое необходимое, устройство недешевое. Себе поставил только на котел и светодиодные подсветки по дому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Резервировать имеет смысл только самое необходимое, устройство недешевое. Себе поставил только на котел и светодиодные подсветки по дому. Ну, я смотрел Форт-4,5 кВт, он без аккумов стоит что-то около 4 тыс. грн. Аккумы думаю подобрать из расчета на час-два часа непрерывной работы ВСЕХ потребителей в доме, то есть исходя из среднего потребления 2 кВт/час. При напряжении 48 вольт это 4 аккума на 75 аЧ, если я правильно посчитал (3,6 кВт) (можно и автомобильные найти, хотя советуют гелевые специальные).... Если я правильно посчитал. Ну а если не пользоваться стиралкой-утюгом-феном-чайником, то этих аккумов, например, хватит на полсуток и более - для котла, холодильника, других постоянных потребителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Ну, я смотрел Форт-4,5 кВт.....QUOTE] У Форта слабое зарядное устройство ... да и монтаж мягко говоря хромает (кто видел устройство без кожуха подтвердит) При Вашем предполагаемом потреблении(2 Квт+2часа) и желаемого времени автономной работы аккумуляторы 75А/Ч не подходит. Минимум 120А/Ч а желательно все 200А/Ч (если хотите продлить срок службы батарей ) Для примера можете посмотреть ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 5 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Ну, я смотрел Форт-4,5 кВт.....QUOTE] У Форта слабое зарядное устройство ... да и монтаж мягко говоря хромает (кто видел устройство без кожуха подтвердит) При Вашем предполагаемом потреблении(2 Квт+2часа) и желаемого времени автономной работы аккумуляторы 75А/Ч не подходит. Минимум 120А/Ч а желательно все 200А/Ч (если хотите продлить срок службы батарей ) Для примера можете посмотреть ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095 а что можете рассказать про солнечные батареи на крыше дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 а что можете рассказать про солнечные батареи на крыше дома? Лично я рад за тех людей кто ставит подобные технологии себе в дом-- -РЕСПЕКТ ! И всегда вступаю в спор с теми кто говорит дорого и не выгодно кивая на соседа;) (вон поставил----глупец а ведь это так не выгодно8-)) А решать Вам ставить или нет,выгодно-не выгодно... я лишь смогу проконсультировать и подобрать оборудование,инсталировать;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...