Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

со сваркой справляется CONSTANTA от MEDIUM и выше www.elektrostil.com.ua/

 

Топологически что Укртехнология ,что Электромир, что Константа, что Прочан, что Рета .....и остальные симмисторники тоже, выполнены по одному и тому же принципу- соответсвенно и с сваркой они справятся только не следует ставить меньше 12 ступеней вот и вся петрушка.

 

Тут больше проблема -выбрать мощность в соответствии с нагрузкой потребителя потому как это производственное помещение и требования к нему иные чем к бытовому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если прикинуть соседей на улице и умножить на стоимость онлайн бесперебойников то насильно собратся и отобрать сварочник получится дешевле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если прикинуть соседей на улице и умножить на стоимость онлайн бесперебойников то насильно собратся и отобрать сварочник получится дешевле.

 

 

Это точно! :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Топологически что Укртехнология ,что Электромир, что Константа, что Прочан, что Рета .....и остальные симмисторники тоже, выполнены по одному и тому же принципу- соответсвенно и с сваркой они справятся только не следует ставить меньше 12 ступеней вот и вся петрушка.

 

Тут больше проблема -выбрать мощность в соответствии с нагрузкой потребителя потому как это производственное помещение и требования к нему иные чем к бытовому.

 

Теоретически все стабилизаторы произведенные в Украине похожи но на самом деле они все очень отличаются. Одни давно производятся и зарекомендовали себя как проверенные временем надежные аппараты, другие тоже производятся давно но из-за дешевых комплектующих и экономии на всем имеют большой геморрой с рекламациями но подкупают потребителей своей стоимостью, некоторые вообще производятся в подвалах и гаражах а позиционируют себя как VIP Элит и.т.д кстати как правило у этих ребят нет ни на сайтах ни в рекламе адреса производства, обычно пишут что офис здесь а производство где то на просторах Украины и попасть туда нереально чуть ли ни военный завод, у многих нет регистрационных и разрешающих документов кстати требуйте при покупке и проверяйте даты и названия.

ИМХО

Никого не рекламирую и не антирекламирую

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде определился по стабу - ООО"Укртехнология" Однофазные 16 ступенчатые стабилизаторы Standard (шаг 5 Вольт) один на 9 ква и два по 5-7,5 ква.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теоретически все стабилизаторы произведенные в Украине похожи но на самом деле они все очень отличаются. Одни давно производятся и зарекомендовали себя как проверенные временем надежные аппараты, другие тоже производятся давно но из-за дешевых комплектующих и экономии на всем имеют большой геморрой с рекламациями но подкупают потребителей своей стоимостью, некоторые вообще производятся в подвалах и гаражах а позиционируют себя как VIP Элит и.т.д кстати как правило у этих ребят нет ни на сайтах ни в рекламе адреса производства, обычно пишут что офис здесь а производство где то на просторах Украины и попасть туда нереально чуть ли ни военный завод, у многих нет регистрационных и разрешающих документов кстати требуйте при покупке и проверяйте даты и названия.

ИМХО

Никого не рекламирую и не антирекламирую

 

 

Мне интересно услышать марки плохих отчечественных стабилизаторов, я таких не встречал.

Частично согласен а частично и нет.

По поводу разрешительных и сертификационных документов- за деньги вам сделают и на что угодно с другой стороны откуда знать в каких условияъ производится иностранная продукция про Китай я уже не говорю там разные конторы встречаются.

Не разрешительная не сертификационная документация ничего общего не имеет с качеством. Кстати говря стабилиаторы не полежат обязательной сертификации.

Часто производитель скрывает место производства так как вполне легально пользуется чужими производственными росурсами, тобиш заказывают свою продукцию по своим чертежам и схемам у другого производителя.

 

Понятие делают "в подвале" тоже довольно пространное- если нормальные детали и специалисты пускай делают в подвале.

 

И на последок= за все разрешения, лицензии, проверки, сертификаты, обследования платит не производитель а в итоге конечный покупатель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже писал про злое решение.

 

У Вас слишком злое и уголовное решение, хотя если допечет то можно 8)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это крайняя степень воздействия. Но, если без крайностей с закапыванием, вырисовывается другая крайность: либо сварщика нет, либо все потребители на той же ТП (в менее запущенных случаях — фазы той ТП) запасаются стабилизаторами/УПСами. На круг стоимость стабов может превысить стоимость новой ТП. Вот такая бинарная логика.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

со сваркой справляется CONSTANTA от MEDIUM и выше www.elektrostil.com.ua/

 

Враки........со сваркой справиться только он-лайн. А все стабилизатлоры помогут только на величину скорости срабатывания ключей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Враки........со сваркой справиться только он-лайн. А все стабилизатлоры помогут только на величину скорости срабатывания ключей.

 

Хоть фантом и не люблю но с этим постом полностью согласен.

Переключение тиристоров в стабилизаторах 20мс и моргание ламп за это время видно полюбому

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хоть фантом и не люблю но с этим постом полностью согласен.

Переключение тиристоров в стабилизаторах 20мс и моргание ламп за это время видно полюбому

 

20мс заметно моргание ламп? Если стоять и всматриватся то наверное заметно а так я вам скажу далеко нет. :)На самой по себе ЛЭП такие перепады практически нереальны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не разрешительная не сертификационная документация ничего общего не имеет с качеством. Кстати говря стабилиаторы не полежат обязательной сертификации.

 

Подлежат. Все что втыкается в розетку подлежит сертификации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подлежат. Все что втыкается в розетку подлежит сертификации.

 

я тоже так думал.

Мне приходило коммерческое - там была сканкопия постановления центра сертификации о необязательной сертификации.

 

Тем е менее сертификат к качеству никакого отношения не имеет- уж поверте мне.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добрый день, уважаемые форумчане!

нужен совет.

напряжение в сети в квартире - 180-245 на одной из фаз , после перехода на другую фазу - 230-265 В

хотим ставить стабилизатор.

 

остановились на следующих моделях:

1. Universal модификация HV, модель Ultra или Standart мощностью от 7,5 до 9 кВт

2. Constanta модицикация H, модель Medium

3. СНОПТ 7000 или 9000

 

 

какие нормы и ограничения для них по месту установки?

какой уровень шума при постоянной работе (среднее и максимум)?

собственное потребление э/э ?

на что влияет количество ступеней в стабилизаторе?

что такое минимальная полная мощность?

 

Буду благодарна за помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

напряжение в сети в квартире - 180-245 на одной из фаз , после перехода на другую фазу - 230-265 В

хотим ставить стабилизатор.

остановились на следующих моделях:

1. Universal модификация HV, модель Ultra или Standart мощностью от 7,5 до 9 кВт

2. Constanta модицикация H, модель Medium

3. СНОПТ 7000 или 9000

 

на что влияет количество ступеней в стабилизаторе?

Количество ступеней влияет на точность выходного напряжения.

Для квартиры оптимально 16 ступеней (точность +/- 6 В) - на лампах накаливания переключение ступеней практически не заметно. Так что из линейки "Укртехнологии" советую Standard HV Ultra - у него хорошая элементная база и подходящий диапазон.

32 ступени обычно берут для высокоточной медтехники или лабораторных приборов.

что такое минимальная полная мощность?

Минимальная мощность - мощность при нижнем значении напряжения. В Вашем случае, можете брать прибор по номиналу - с напряжением все в порядке, прибор нужен для защиты от перенапряжения.

собственное потребление э/э ?

Собственное потребление Standard 9000 - до 110 Вт (параметр "ток холостого хода" - до 0,5 А).

какие нормы и ограничения для них по месту установки?

Место установки должно вентилироваться (если шкаф - то с отверстиями).

В месте установки не должно быть горючих материалов (из сотни утановленных стабилизаторов, увы, был один случай возгорания. Это была НЕ "Укртехнология").

какой уровень шума при постоянной работе (среднее и максимум)?

Гудеть прибор не долже вообще, разве что чуть-чуть на максимальной нагрузке. Переключается бесшумно.

 

Когда созреете брать - подскажу где можно посмотреть в работе, сравнить разные модели и получить скидку :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу разве что добавить, что просто Standard( без Ultra) Вас вполне устроит.

 

Переключений не слышно(и не видно), гудит тихо. Вообще любой прибор с трансформатором внутри все таки гудит- но не громко.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен с PHANTOM, что со сваркой справится исключительно онлайн.

Я собрал по сути УПС, но без батарей, ввиду высокой стоимости квт*ч пропущенной через батареи (ограничение батарей по циклам заряд-разряд)... Вопрос бросков решил просто внушительной емкостью электролитов на постоянной шине. Вот ориентировочно, во сколько мне встали материалы:

 

1. Блок питания 200 W, 6 фаз вход (100 .. 700 VDC после выпрямителя), вых. 220 VAC, 15, 5, 20VDC - $300

2. Охладительная плита (вода), 15 кг алюминиевый сплав + обработка (фрезерование, сверление, шлифовка) - $400

3. Конденсатор 400 V / 4700 мкФ EPCOS 8 шт x $95 => $760

4. Дроссель 13.5 мГн, 75 A - 3 шт x $160 => $480

5. Корпус стабилизатора - 1 шт x $180 => $180

6. Плата опторазвязки 6 транзисторов - 2 шт x $40 => $80

7. Плата опторазвязки 2 транзистора - 2 шт x $15 => $30

8. Платы контроллера, изготовление (одна — запас) - 2 штx$75 =>$150 9. Плата контроллера, комплектация - $85

10. Магнитный пускатель ABB, 63 A - $50

11. Реле - 3 x $12 => $36

12. Балластные сопротивления (2 кВт ТЭНы) 3 x $30 => $90

13. Плата — термодатчики $20

14. Силовой модуль Mitsubishi PM300DVA120 (выход — 300 А) - $243

15. Силовой модуль Mitsubishi PM100CLA120 (вход — 100 А) - $310

16. Силовой модуль Mitsubishi PM50CSD120 (тепловой насос)-$162

17. Силовой модуль Mitsubishi PM75DSA120 (балансировка) - $90

18. Конденсатор косинусный 47 мкФ - $75

19. Выходной фильтр 75A, 4 мГн (обмотка — медь) - $120

20. Сервопривод крана системы охлаждения 1/2” - $66

21. Монтажные работы (наемные) - $200

22. Монтажные материалы (всяческая мелочевка) - $150

23. Итого п.1 — 22 - 4077

 

Плюс где-то суммарно пол года времени на разработку - $4.1k денег грубо, цены розничные и не везде оптимальные. Мощность типичная - одновременно на дом 15 кВт одна фаза + на мотор теплового насоса 10 кВт / 460 VAC / 60 Hz формирует. 25 кВт по входу. А в принципе можно и больше раскачать ;-) А Вы там пишете по 3 кВт на фазу... 3 кВт - это вообще мелочи с большего, можно и на полевых транзисторах сделать миниатюрненькое устройство, массой в 10-15 кг.

 

Плюс к этому хозяйству еще генератор на базе тракторного двигателя Д-21А (15 kW nom, 22 kW max):

1. Двигатель Д-21А - $1300

2. Электромотор 22 кВт/1500, асинхронный, Румыния - $1200

3. Рама — швеллер, болты, шпильки - $120

4. Колеса - $125

5. Работа по сварке и монтажу - $150

6. Ремни - $60

7. Изготовление шкивов - $100

8. Шаговый двигатель - $50

9. Плата контроллера — изготовление и комплектация - $90

10. Плата контроля перенапряжения - $10

11. Сильфон - $30

12. Нержавеющая труба для теплообменника вых газ. - $50

13. Защитная автоматика - $80

14. Конденсатор косинусный (возбужд., треугольник) - $94

15. Итого п.1 — 14 3459

 

Итого - $7.5k + пол года времени... И решение - вся энергосистема... Хотя конечно пол года времени если посчитать - как раз и получится разница от готового покупаемого решения... НО... вопрос дальше в стоимости обслуживания + стоимости приобретенных знаний ;-) Я делал для себя - и запасы оставил где мог, а вот Чайна например делает иначе... запасы в обратную сторону оставляет.

 

И теперь хочу рассказать о недостатках и плюсах... До использования этого решения использовал СНТПО-18кВт с подачи электрика - из недостатков - длительное время сработки, фликер и сварку не лечит, реактивная составляющая - например всяческого освещения уличного (датчики на движение) - там конденсаторы стоят в цепи переменного тока, и насосов - спокойно перебрасывает на линии питания. Cos Phi дополнительно приводит к просадке напряжения на входе увы, и такие стабилизаторы проблему не лечат, а усугубляют. При этом пробное включение теплового насоса через трехфазный аналог хорошего результата не дало вообще. В итоге я собственно понял, что подобные дешевые решения результата окончательного не дадут, и что набор оборудования должен быть приблизительно следующим:

1) хороший трехфазный УПС на дом;

2) по выходу УПСа симметрирующее устройство трехфазное;

3) на питание мотора теплового насоса - частотный преобразователь;

4) плюс еще к этому - генератор.

Сколько это все стоит в готовом виде, не в китайском исполнении - оставлю любопытным осметить самостоятельно... Со сроком жизни - хотя-бы такой-же как у Д21-А двигателя - чтобы дизель можно было включить, и несколько недель он колбасил без перерывов, а желательно с ТО раз в месяц или дольше в течении года... чтобы УПС, включенный в гадкую сеть, не сказал пока-пока, и коеффициент мощности (Cos Phi) по входу был 1...

 

Вот в результате составления сметы - и пришел к решению изготовить уникальный единичный экземпляр, строго под поставленную задачу - 15 кВт на дом максимум в одной фазе + частотник 60 Гц/460 VAC на тепловой насос + полный бардак по входу - может ноль пропадать, могут фазы коротить... вобщем что угодно по входу, не выходящее за пределы напряжений - не должно приводить к отсутствию питания на выходе.

 

Теперь по поводу эксплуатации этого аппарата - все здорово, результатом доволен, НО:

1) 8% потерь + 150-200 W холостого хода, при моем годовом расходе эл. энергии - это 5'500 квт*ч приблизительно, при тарифе 0,2436 - это еще терпимо 1340 грн в год, а вот при тарифе ожидаемом новом тарифе для населения в 0,84 грн - это будет 4.6k грн в год.... вобщем-то за исправление боков электрохозяйства, несмотря на то что ПКЕЕ для населення предусматривает 25% неустойку за поставку некондиционной электроэнергии, но попробуй ее получи;

2) пониженное напряжение на линии - в принципе - это авария. то-же напряжение, которое меньше, чем 200 В, как я уже в последствии выяснил, приводит например к затягиванию времени сработки защитной автоматики - а это прямой путь к авариям у потребителей с повреждением имущества.

3) в любом случае надежность поставки электроэнергии ниже, чем у того-же газа... и три дня без электроэнергии - это вполне себе норма блин, и никакой стабилизатор тут не поможет.

 

Как резюме - как владелец стабилизатора и генератора - я теперь помогаю массиву решить задачу с нормализацией питания в целом... И встречаю на своем пути различное... эээ (думаю как-бы это без матов сказать)... сопротивление... У меня лично есть отличный козырь - я лично могу позволить себе отключение от внешней сети при том оборудовании, что есть на год - это точно. На соляре у меня получается примерно 2.2 грн / квт*ч, а при условии включения газогенератора на угле - будет порядка 1.3 грн / квт*x + тепло. Если НКРЕ пересмотрит тариф, и новый тариф будет 0,84 грн / квт*ч, как это в новостях пробегало... То возможно ну его нах это централизированное энергоснабжение, и стоит задуматься о собственной когенерации в зимнее время как минимум - у меня на угле получалась теоретическая цена ~0,50 грн / квт*ч, а сетью массива пользоваться как ненадежным альтернативным источником энергии. Был-бы газ - я бы запланировал думать о SOFC (60% КПД уже сейчас в малых объемах!) - в США уже крупные компании их ставят, а через какое-то время они подешевеют и забил-бы на внешнии электросети точно.

 

Так что если Вы поставите стабилизатор - не думайте, что Вы решили проблему... Вы в лучшем случае ее решили на какое-то вполне ограниченное время, которое Вы выиграли для решение бОльшей проблемы. На самом деле - все худшее еще впереди... Если проблему не решать в ее корне - соседи тоже поставят стабилизаторы - после этого у Вас будет фактически аварийная линия, на которой ко всему прочему будет высокий уровень потерь электроэнергии. В случае, если Вы платите по общему счетчику массивом - у Вас стоимость электроэнергии будет в 2 - 2.5 раза больше, чем установленная НКРЕ в следствии объективных причин потерь. И в любом случае потребуется делать апгрейд ТП и проводов. А после грамотного апгрейда, и в последствии управления электрохозяйством - Ваши стабилизаторы окажутся никому не нужными. Поэтому - может быть - целесообразнее заранее решать проблемы с электроэнергией, а не запускать их в глухой угол ? Так ведь дешевле будет....

 

Или если проблемы не решаются, то возможно, при новых тарифах будет эффективнее полностью автономное решение... Тем более тем, у кого есть в наличии газ. SOFC (solid oxide fuel cell) - en.wikipedia.org/wiki/Solid_oxide_fuel_cell - в некотором недалеком будущем будет решением.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

SOFC (solid oxide fuel cell) - (ссылка устарела) - в некотором недалеком будущем будет решением.

По-русски это переводится (ссылка устарела) ,но, я так понял, до коммерческого применения пока далеко...

Пару лет назад обещали довести до ума (ссылка устарела), но что-то новостей про них не слышно.

 

Зачем в генераторе шаговый двигатель?

Зачем теплообменник на глушителе - он рассчитан на когенерацию?

Где стоят эти устройства и можете ли выложить фото?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-русски это переводится (ссылка устарела) ,но, я так понял, до коммерческого применения пока далеко...

 

(ссылка устарела)

 

Вовсе не далеко. А уже самое начало коммерциализации. Вот до нас - конечно далеко - но думаю к 14-15ому году - уже будут. И тогда инвестиции в электрохозяйства - под большим вопросом.... Что выгоднее - вложиться в свой генератор на газу - у газа ведь поставки надежнее, или постоянно мудохаться с сетями ? по КПД они не проигрывают ТЭСам. По времени жизни и стоимости - хз - самый щекотливый момент.

 

Пару лет назад обещали довести до ума (ссылка устарела), но что-то новостей про них не слышно.

 

Да уж - тут я ничего путного не слышал. Как и про многие литиевые аккумы.

 

Зачем в генераторе шаговый двигатель?

 

Регулировка оборотов двигателя - для экономии ресурса и топлива. Поскольку стабилизатор исторически ранее был создан, и входная частота может быть и не 50 Гц, то резонно при небольших нагрузках - обороты понизить, а при бОльших нагрузках - повысить. Соответственно рабочий диапазон - от 32 Гц до 60 Гц, при номинале около 50 Гц. Почему шаговым двигателем - потому что запрограммировать это все хозяйство для меня намного проще, чем танцевать с бубном вокруг механики, которая неизвестно как себя поведет через какое-то время.

 

Зачем теплообменник на глушителе - он рассчитан на когенерацию?

 

Ага - в теории оттуда можно еще 6-7 кВт тепла легко снять. Д21-А примерно 30% энергии выбрасывает в выхлопную систему. "Дешевая" когенерация - КПД общий плохой по когенерации, но небольшими усилиями можно его снять. бОльшая часть тепла - на улицу. Просто учитывая время работы дизеля - неделя в году, городить огород, чтобы снять все, что можно - не вижу смысла.

 

Где стоят эти устройства и можете ли выложить фото?

 

Одно - в котельной, другое - в пристройке. Фото могу - но не в работе:

 

1) когенерация и выхлопная система - еще НЕ ЗАВЕРШЕНЫ - выхлоп идет в пристройку - это самый больной вопрос - вентиляционная гофра выгорает минут за 10 - далее выхлоп идет в пристройку;

 

2) плата управления оборотами двигателя - демонтирована, ее зимой засыпало снегом, поэтому запустить - придется руцями обороты выставить, благо Д21-А при фиксированной установки регулятора держит обороты заданные неплохо;

 

3) стабилизатор сейчас не работает - как раз было западло с молнией, благо по стороне высокого напряжения - у блока питания выгорел входной выпрямитель (4 из 12 диодов + кондер расперло + дорожка отгорела на плате), плюс для защиты использовались многоразовые предохранители - термисторы, так они гады еще и сгорели пламенем - в итоге мне надо теперь из щитка устранить уголь и поставить что-то более грамотное. В остальном - все ok, живем без горячей воды - тепловой насос я включать в нашу сеть просто не хочу - мне его уже один раз спалили - на 12к грн замены компрессора, правда засчет электриков - фазы местами поменяли...

 

Фото в работе - смогу позже. Я пока не сильно тороплюсь чинить - хочется предусмотреть отсутствие граблей по максимуму на зимнее время. Вот по мере наличия времени думаю как вход блока питания защитить, а в итоге может не блока питания, а всего дома - потому как если буду жить без стабилизатора - защита тем более крайне необходима. Я про шунтирование тиристором написал. Осталось найти. Практически уверен, что где-нибудь должно быть такое устройство - только как оно называется - ХЗ... Если найду решение - то в БП просто заменю детали. В книжках-то по силовой электронике пишут - про то, что так выбросы мощных двигателей к примеру ограничивают. Ведь это сейчас ничего - а зимой - если что-то сломается - будет очень неприятно. Походу занимаюсь общественной работой - если сопротивляться будут не сильно - к зиме может быть нормальное электричество будет, и стабилизатор будет работать исключительно в паре с дизель-генератором, или когда в суровую зиму будет недостаточно мощности у теплового насоса на 50 Гц... Он все-таки ест энергию на свои нужды...

 

Хотя - откопал старые фоты. Но - на фотках совсем не тот вид, что сейчас... Сейчас там упорядоченнее :-) Сейчас-бы я сделал иначе. Причем значительно иначе, на бОльших частотах ШИМа как минимум. Фотки в аттаче - это самый первый пробный запуск. Собственно больше я не фоткал - эти фоты разослал тем раз, кто мне самоуверенно пророчил, что работать оно не будет... А в итоге - не просто "заработало" - а прожили мы добрых 1.5 года вместе + отжали от теплового насоса максимум на 60 Гц :-) при этом - на обслуживание ушло около 2-х недель, и "приехали" мы как раз с молнией - в итоге после этого думай - надо защищаться или нет, а чем больше я ознакамливаюсь с электрохозяйством дальше своего дома - тем бл* больше мыслей, что надо защищаться, причем как-то желательно радикально - все плохо... И причем как я сужу по знакомым и форуму - эта проблема у нас загальнонациональна, а не какая-то исключительная. Мне хочется порешать как-то не слишком радикально, чтобы все-таки сетью можно было __нормально__ пользоваться без стабилизатора - но блин столько противодействия... Хотя на самом деле - это единственный нормальный путь использования общих ресурсов. Это-же клиника - когда нагрузка ТП на 35% в среднем, напряжения у людей уже нет, а ремонты производятся только когда уж что-то совсем станет плохо. И та-же дрянь по высоковольтной стороне - каждую зиму по 3-4 дня.

DSC00080.thumb.jpg.ca5459439de86b36ad482d85d3385bb7.jpg

DSC00084.thumb.JPG.b508be193e7c961d5abfe15316a40cd4.JPG

DSC00082.thumb.JPG.2025bfbfb15b35e8031e1d906cf1dd73.JPG

DSC00083.thumb.JPG.593a8b391712eb3aab005ae7a33ffd44.JPG

DSC00081.thumb.JPG.df473d8c690a8ad1628f23b9257d924b.JPG

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот по мере наличия времени думаю как вход блока питания защитить, а в итоге может не блока питания, а всего дома - потому как если буду жить без стабилизатора - защита тем более крайне необходима. Я про шунтирование тиристором написал. Осталось найти. Практически уверен, что где-нибудь должно быть такое устройство - только как оно называется - ХЗ...

 

Спасибо за фото, впечатляет!

Чем больше ищу-размышляю, тем больше прихожу к дедовскому методу развязки как на первых ЭВМ - мотор-генератор. Никакой внешний импульс не проймет :rolleyes: Тот же онлайн в механическом исполнении... Интерсное, какой у них был КПД?

Плюс уравнивание потенциалов в доме и надежный контур - от ВЧ наводки при близком разряде...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электромашинные преобразователи, ЕМНИМС, около 80% КПД, не больше. Собственно, от систем Г-Д поотказывались именно из-за низкой экономичности и большой массы (и шума %)).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электромашинные преобразователи, ЕМНИМС, около 80% КПД, не больше. Собственно, от систем Г-Д поотказывались именно из-за низкой экономичности и большой массы (и шума %)).

В некоторых специальных "организациях" до сих пор успешно используются вполне современные комплекты такой развязки.

Там люди параноидально озабочены защитой каналов от съема информации по силовым сетям.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...