Дом 180 кв м, 11 батарей, 4 контура. Котельная 3,6 х 2,5м.

Газовый котел выбрал Vaillant turbotec plus 242 - 5 H (24квт турбо 2-контурный). Ищу, у кого его лучше купить.

 

Никак не выберу ТТ котел в пару.

Пиролизный не хочу, дров в округе полно, влажность до 20% сложно в этом году гарантировать, не сушил. Будет попадаться хвоя. Ориентируюсь на сумму до 10 000 грн или ненамного больше, а лучше - меньше. Смотрел наши котлы типа Луганского или Маяка, сказали, что у них КПД никакой...

Советуют какой-то польский SAS с турбинами...

Топить ТТ буду нерегулярно, наездами. Дрова подкидывать хочется не чаще, чем утром и вечером.

 

Кроме выбора ТТ интересует, как увязать газ, ТТ, гидроаккумулятор (если денег хватит) и электробойлер с водой на 100 литров, какие нужны комплектующие.

 

Подскажите, плз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Кроме выбора ТТ интересует, как увязать газ, ТТ, гидроаккумулятор (если денег хватит) и электробойлер с водой на 100 литров, какие нужны комплектующие.

 

Подскажите, плз.

 

Смотря какова будет логика рабьоты котельной. Плясать в построении прийдется от нее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня были точно такие же вводные как и у Вас.

Что, как выбирал и что получилось можете почитать в моей ветке о стройке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что-то я не понял,

а как можно увязать в такую схему электробойлер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что-то я не понял,

а как можно увязать в такую схему электробойлер?

 

Чисто электро бойлер не вижу смысла увязывать в такую схему, а вот коссвенного нагрева с электротенами можно.

Но зачем тогда двухконтурник? Он не только не поможет, но и мешать будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотря какова будет логика рабьоты котельной. Плясать в построении прийдется от нее.

 

Логика простая. Работает газ, я приезжаю по выходным или чаще, топлю дровами, бойлер Электролюкс греет воду иногда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что-то я не понял,

а как можно увязать в такую схему электробойлер?

 

Бойлер есть, котлов нет, но надо и будут. Как все вырубится - теще будет, как посуду помыть. :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чисто электро бойлер не вижу смысла увязывать в такую схему, а вот коссвенного нагрева с электротенами можно.

Но зачем тогда двухконтурник? Он не только не поможет, но и мешать будет.

 

2х контурные дешевле, просто второй контур не использовать )

 

а увязать с ТТ, это просто наука, на пальцах не обьяснить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а увязать с ТТ, это просто наука, на пальцах не обьяснить.

Самое простое увязать через гидрострелку. Другие варианты, правда, сложнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самое простое увязать через гидрострелку. Другие варианты, правда, сложнее.

 

Та я ж не против гидрострелок, понять бы, что енто, и куда его :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Логика простая. Работает газ, я приезжаю по выходным или чаще, топлю дровами, бойлер Электролюкс греет воду иногда.

 

А смысл по приезду топить дровами, когда есть газ???:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что-то я не понял,

а как можно увязать в такую схему электробойлер?

очень просто. Общая система.Два крана на газкотле, два на бойлере. Те открыл, те закрыл и наоборот. Пользуйся чем хочешь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

очень просто. Общая система.Два крана на газкотле, два на бойлере. Те открыл, те закрыл и наоборот. Пользуйся чем хочешь.

логика теперь ясна.

зато смысл теперь не очень. :) выходит, что элбойлер постоянно в работе, постоянно догревает охлаждаемую со временем воду. Т.е. смысл элбойлера - аварийный запас горводы? А что газ так часто отклчается? Или элбойлер - как основной водонагреватель, а газовый как резервный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

логика теперь ясна.

зато смысл теперь не очень. :) выходит, что элбойлер постоянно в работе, постоянно догревает охлаждаемую со временем воду. Т.е. смысл элбойлера - аварийный запас горводы? А что газ так часто отклчается? Или элбойлер - как основной водонагреватель, а газовый как резервный?

Не поняли. Два абсолютно независимых источника ГВС. Работает или один, или другой, как вам будет угодно. Рециркуляция не предусмотрена, хотя на електробойлер можно сделать. Вся (автоматика) -это четыре крана открываемых и закрываемых вручную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не поняли. Два абсолютно независимых источника ГВС. Работает или один, или другой, как вам будет угодно. Рециркуляция не предусмотрена, хотя на електробойлер можно сделать. Вся (автоматика) -это четыре крана открываемых и закрываемых вручную.

да понял я,

в квартирах так делают. Электробойлер врезают в параллель к общей гвс. Исчезло общее гвс, закрыл вентиль, пользуемся электробойлером.

Но в доме зачем?

 

Если строить систему с теплоаккумулятором - тогда логично - догревать теплообменник или газом, или тт, или электротеном, но в такую систему точно нет смысла увязывать элбойлер

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

д

 

Если строить систему с теплоаккумулятором - тогда логично - догревать теплообменник или газом, или тт, или электротеном, но в такую систему точно нет смысла увязывать элбойлер

Значит это я не понял. В такую систему конечно нет смысла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл по приезду топить дровами, когда есть газ???:rolleyes:

 

Да мало ли, что дальше с газом будет, всегда нужен запасной вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит это я не понял. В такую систему конечно нет смысла.

 

Ну бойлер уже есть, не выбрасывать же его, опять же, резервный источник горячей воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

логика теперь ясна.

зато смысл теперь не очень. :) выходит, что элбойлер постоянно в работе, постоянно догревает охлаждаемую со временем воду. Т.е. смысл элбойлера - аварийный запас горводы? А что газ так часто отклчается? Или элбойлер - как основной водонагреватель, а газовый как резервный?

 

да, аварийный запас гор. воды. Как будет с газом - неизвестно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотря какова будет логика рабьоты котельной. Плясать в построении прийдется от нее.

 

Газ - основное отопление, ТТ - когда я приезжаю, т.к. теща с дровами не будет возиться. Электробойлер - на случаи поломки газового котла или перебоев с газом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да мало ли, что дальше с газом будет, всегда нужен запасной вариант.

Дык и делайте ТТ как запасной вариант, воткните его параллельно газовому, и перекройте краны и забудте про него. Смысл его по приезду мучать?:D И нет смысла дорогой покупать, достаточно дешёвого местного производства.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электробойлер - на случаи поломки газового котла или перебоев с газом.

"А если я потеряю второй билет, то у меня проездной!":D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примерно так :-)

 

С нынешним президентом надо 2 проездных...:o

 

"А если я потеряю второй билет, то у меня проездной!":D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...