Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

утеплять ли газобетон D400, 400 мм?

superlenka2007

Рекомендовані повідомлення

А почему не использовали U-блоки для поясов?

 

Цена на них сильно завышена. Можно опалубку делать из того же газобетона 10 см - дешевле получается

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теперь посчитаем правильно, по СНиПу;)

Допустим ГБ имеет кт=0,14 тогда R=1/23+0.4/0.14+1/8.7=3,02

Если ЦП раствор занимает 5% площади кладки, тогда:

 

R=1/23+1/(0.95/2.85+0.05/0.43)+1/8.7=2.38

 

НО согласно ГОСТу 31359-2007 коэфициент теплопроводности газобетона Д400 в условиях эксплуатации Б составляет 0,117.

Тогда

R=1/23+0.4/0.117+1/8.7=3,58

в условиях кладки на клей - 3,23

Или в Вашем примере с ЦП раствором

R=1/23+1/(0.95/3,42+0.05/0.43)+1/8.7=2.7

:Yahoo!:

 

а не мог бы дать к каждой использованной цифре пояснения ? ну а то закрадывается впечателение что есть явные ошибки .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НО согласно ГОСТу 31359-2007 коэфициент теплопроводности газобетона Д400 в условиях эксплуатации Б составляет 0,117

Справедливости ради, в том ГОСТе написано не "при условии эксплуатации А", а при равновесной влажности 5 %, в СНиП равновесная влажность принимается 8 % отсюда и разница. А вообще эксплуатационная влажность газобетона будет ещё зависеть от конкретного производства и состава сырья, очевидно автоклавный газобетон на портланцементе, будет увлажняться меньше чем газосиликат или газозолобетон из-за наличия в последних, гигроскопичной извести. Кстати АЭРОК это газосиликат, поэтому было бы правильнее считать его увлажнение 8 % как в СНиП"е.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Справедливости ради, в том ГОСТе написано не "при условии эксплуатации А", а при равновесной влажности 5 %, в СНиП равновесная влажность принимается 8 % отсюда и разница. А вообще эксплуатационная влажность газобетона будет ещё зависеть от конкретного производства и состава сырья, очевидно автоклавный газобетон на портланцементе, будет увлажняться меньше чем газосиликат или газозолобетон из-за наличия в последних, гигроскопичной извести. Кстати АЭРОК это газосиликат, поэтому было бы правильнее считать его увлажнение 8 % как в СНиП"е.

Из ГОСТа:

"3.15 равновесная влажность: Фактическая средняя влажность ячеистого

бетона по толщине стены конструкции и сторонам света за отопительный период

после 3-5 лет эксплуатации.

П р и м е ч а н и е - Равновесную весовую влажность в наружных стенах из

ячеистых бетонов зданий с сухим режимом эксплуатации в сухой и нормальной

климатических зонах влажности и зданий с нормальным режимом эксплуатации в

сухой климатической зоне принимают равной 4 %. В остальных наружных стенах

из ячеистых бетонов равновесную влажность принимают равной 5 %."

 

8-12% из СНИПа была взята по результатам исследований как жилых так и производственных зданий, в жилых была 4-5% в производственных более 10%, а в СНИПе указали среднее. Когда будете строить баню, тогда из СНИПа берите;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а не мог бы дать к каждой использованной цифре пояснения ? ну а то закрадывается впечателение что есть явные ошибки .

 

Какая конкретно цифра непонятна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

усе , под каждой подпишите что она означает .

СНиП II-3-79 Глава 2, там усё написано, вникайте:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня тоже стены 400 мм D400. Снаружи оштукатурил теплой штукатуркой (Умка) в 2 см слой. И защищает и доп. утепление. Год не ждал, 3 мес. летом газобетон под крышей постоял. Еще рабочие смачивали стены перед нанесением штукатурки, мол так адегезия лучше.

Короче придет зима - посмотрим. Сейчас пока 17 градусов если на улице 22, при закрытых дверях и окнах. Открываешь окна - через 20 мин температура улицы. Если включаешь конвектор (2 кв) то в доме через полчаса температура на 3-4 градуса поднимается . Дом небольшой 2-х этажный с холодным чердаком, 80 кв.м. Перегородки деревянные с утеплителем, вместо U-блоков рабочие вырезали сердцевину и заливали бетоном, бетон утеплял еще ЭППС 4 мм с 2-х сторон. Балки перекрытия закрыты снаружи газобетоном и ЭППС, армопояс закрыт 200 мм газоблоком и 4-кой ЭППС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СНиП II-3-79 Глава 2, там усё написано, вникайте:fool:

 

у газобетонщиков всегда так - пукнул , а потом послал , типа он вумный , мол я посчитал , а вы догадывайтесь , надурил я вас или нет .

 

Хорошо , начем с одной цифры если с вашей стороны можно лишь ожидать треп .

 

Здеся . R=1/23+1/(0.95/2.85+0.05/0.43)+1/8.7=2.38

 

0.05/0.43

 

Чегось это 0,43 ? Это типа раствор теплее пустотелого кирпича ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче придет зима - посмотрим. Сейчас пока 17 градусов если на улице 22, при закрытых дверях и окнах. Открываешь окна - через 20 мин температура улицы.

 

Квартира , дом - обычный бетон , не топят еще , жарко .... жарко в моем понимании от 25 градусов , призодиться открывать окна .

 

Может не затем погнались ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у газобетонщиков всегда так - пукнул , а потом послал , типа он вумный , мол я посчитал , а вы догадывайтесь , надурил я вас или нет .

 

Назвался груздём, так полезай в кузов.;) Раз уж взялись считать, то в СНИП заглянуть - святое дело.:rolleyes:

 

Хорошо , начем с одной цифры если с вашей стороны можно лишь ожидать треп .

 

Здеся . R=1/23+1/(0.95/2.85+0.05/0.43)+1/8.7=2.38

 

0.05/0.43

 

Чегось это 0,43 ? Это типа раствор теплее пустотелого кирпича ?

 

0,43 это термосопротивление цепентно-песчаного раствора в кладке.

 

0,4м/0,93Вт/(м*С)=0,43

 

Предвосхищая дальнейший вопросы, см. формулы и таблицы №4 и №6 в СНИПе:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Возможно бредовый подход, но не судите строго :)

 

Многие строят дом из "холодных" материалов: ракушняк, кирпич на цементом растворе. Потом хрясь 5 (максимум 10) сантиметров пенопласта и усё! все довольны - кричат что тепло. Может в Киеве или где похолоднее утепляют большим слоем??? Не думаю, в основном ляпают именно 5 - 10 см.

 

Скажем так, по термическому сопротивлению, по самым грубым подсчетам, 40 см газобетона = ~13 cм пенопласта ( это если для газобетона взять кт = 0.15) А если взять теплопроводность о которой пишет аэрок, то будет почти все 17 см!!!

 

Считаем дальше. Для 13 см пенопласта R = 0.13 / 0.05 = 2.6

Для 40 см ракушняка или обычного кирпича R = 0.4 / 0.56 = 0.71 Возьмем с запасом 0.8!

 

Затем, 2.6 - 0.8 = 1.8 (это сопротивление теплопередаче) или же 9 см пенопласта.

 

Вывод: 40 см газобетона D400 (по самым "жестким" подсчетам) эквивалентен 40 см стены из ракушняка или кирпича + 9 см пенопласта.

 

Если брать коэффициент теплопроводности от аэрок, то еще теплее. Но очень важно соблюдать технологию (тонкие швы, на клею, утепленные перемычки и армопояса).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно бредовый подход, но не судите строго :)

 

Многие строят дом из "холодных" материалов: ракушняк, кирпич на цементом растворе. Потом хрясь 5 (максимум 10) сантиметров пенопласта и усё! все довольны - кричат что тепло. Может в Киеве или где похолоднее утепляют большим слоем??? Не думаю, в основном ляпают именно 5 - 10 см.

 

Скажем так, по термическому сопротивлению, по самым грубым подсчетам, 40 см газобетона = ~13 cм пенопласта ( это если для газобетона взять кт = 0.15) А если взять теплопроводность о которой пишет аэрок, то будет почти все 17 см!!!

 

Считаем дальше. Для 13 см пенопласта R = 0.13 / 0.05 = 2.6

Для 40 см ракушняка или обычного кирпича R = 0.4 / 0.56 = 0.71 Возьмем с запасом 0.8!

 

Затем, 2.6 - 0.8 = 1.8 (это сопротивление теплопередаче) или же 9 см пенопласта.

 

Вывод: 40 см газобетона D400 (по самым "жестким" подсчетам) эквивалентен 40 см стены из ракушняка или кирпича + 9 см пенопласта.

 

Если брать коэффициент теплопроводности от аэрок, то еще теплее. Но очень важно соблюдать технологию (тонкие швы, на клею, утепленные перемычки и армопояса).

Ще треба враховувати паропроникність матеріалу.ГБ потрібно в середині обробляти меньш паропроникними матеріалами(грубо кажучи пароізолірувати) а зовні більш паропроникними.Якщо цього неробити то такий будинок буде трохи холодніший ніж цегла+ППС.Тому що сильно паропроникні матеріали здатні більше вивести тепла разом з паром ніж цегла яка менш паропроникна.Це є основний критерій для ГБ з малою густиною.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, а сильно страшно, если мы выгали стены летом и на зиму их уже оштукатурили штукатуркой для ГБ? Т.е. не дали им выстоятся минимум год. Чем это нам грозит?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 років потому...
Ой, а сильно страшно, если мы выгали стены летом и на зиму их уже оштукатурили штукатуркой для ГБ? Т.е. не дали им выстоятся минимум год. Чем это нам грозит?

 

И как Вам живётся?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

Не заради некрофілії, але щоб не плодити теми ...

 

дано:

  • Коробка з ГБ D400, 400мм, паз-гребінь проклеєний по всьому периметру блоку (паз-гребінь тільки по зовнішній кромці).
  • Страшилка "якщо точка роси / замерзання буде всередині блоку - хана йому".
  • Попереднє бажання укутати коробку в пиріг "чорнова штукатурка для ГБ - мінвата 50мм - чорнова штукатурка для ГБ - чистова фасадна обробка".

Економіка говорить: "Не треба".

Побутова параноя твердить: "Перестра***теся".

Віконники кричать: "Так визначся вже!"

 

Что делать, и кто виноват?

Змінено користувачем Uliss
LIST
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • Коробка з ГБ D400, 400мм, паз-гребінь проклеєний по всьому периметру блоку (паз-гребінь тільки по зовнішній кромці).
  • Страшилка "якщо точка роси / замерзання буде всередині блоку - хана йому".
  • Попереднє бажання укутати коробку в пиріг "чорнова штукатурка для ГБ - мінвата 50мм - чорнова штукатурка для ГБ - чистова фасадна обробка".

Економіка говорить: "Не треба".

Побутова параноя твердить: "Перестра***теся".

Віконники кричать: "Так визначся вже!"

 

Что делать, и кто виноват?

 

По-перше, точка роси у такій стіні відсутня. Навіть у ванній кімнаті. По-друге, як на мене, утеплення зайвим не буває. Тому я свою стіну утеплив Аерок Енерджі 150 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не заради некрофілії, але щоб не плодити теми ...

 

дано:

  • Коробка з ГБ D400, 400мм, паз-гребінь проклеєний по всьому периметру блоку (паз-гребінь тільки по зовнішній кромці).
  • Страшилка "якщо точка роси / замерзання буде всередині блоку - хана йому".
  • Попереднє бажання укутати коробку в пиріг "чорнова штукатурка для ГБ - мінвата 50мм - чорнова штукатурка для ГБ - чистова фасадна обробка".

Економіка говорить: "Не треба".

Побутова параноя твердить: "Перестра***теся".

Віконники кричать: "Так визначся вже!"

 

Что делать, и кто виноват?

У меня такой же ГБ только не паз-гребень и я таки перестраховался и утеплился минватой 50мм :) Может и зря утеплился или зря утеплился не 100мм, но выбрал именно такой пирог.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, а сильно страшно, если мы выгали стены летом и на зиму их уже оштукатурили штукатуркой для ГБ? Т.е. не дали им выстоятся минимум год. Чем это нам грозит?

 

Проверено на практике, в основном все хорошо. Ситуация поджимала, тоже не дали выстоять. Два года прошло после оштукатуривания по газоблоку легкой штукатуркой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот все сказано, на 5,2 мин. - вывод.

Змінено користувачем andrey-auv
ошибка
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...