Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

качество кабельной продукции на отечественном рынке

igorrius

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте,

 

подскажит аллюминевый АВГГ какого производителя лучше брать?

 

Спасибо

Любого... сейчас никто не сможет точно сказать..

Только про "усеченку" помните... так что сечение выбирайте на 1 ступень вверх, что бы получить желанное..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любого... сейчас никто не сможет точно сказать..

Только про "усеченку" помните... так что сечение выбирайте на 1 ступень вверх, что бы получить желанное..

 

Дорогой коллега. "На одну ступень вверх" - это вы немного уже перестарались в борьбе с "усеченкой".

Только откровенный фальсификат, может так сильно "усыпаться, усушиться и утрястись"©.

bumerang, из недавних моих закупок - ЗЗЦМ 25мм.кв, по факту 22мм.кв. ЗЗЦМ 50мм.кв, по факту 43мм.кв.

Фазная изоляция, заметно тоньше аналогичной у советского АВВГ.

Оболочка мягкая, слабая на разрыв. Не поддерживает горение. Маркировка жил качественная и регулярная. Параметры резистентности изоляции в норме.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дорогой коллега. .

Согласен, коллега! +

Два вопроса:

1. Значение сопротивления изоляции?

2. Значение толщины изоляции?

 

Я бы, на сегодня, из двух зол.... (с) выбрал Южкабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За статистикою, майже 30% пожеж в Україні, де щороку гине до 500 людей, спричинені саме фальсифікованою кабельно-провідниковою продукцією.

 

Вранье. Не хочу ставать на защиту усеченки, но эта статистика - бред автора новости. Хотелось бы ссылку на такую детальную статистику.

Если погуглить "статистика причин пожеж", можно получить много данных за 2014 и 2015 года, где процент причин связанных с элетротемой не более 25% (статистика МЧС: 19,2%). Эти 25% именуються чаще "Порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування і побутових електроприладів" или "Порушення правил ПБ при влаштуванні та експлуатації електроустановок".

И это правильное наименование причины.

 

Проработав электромонтером ниразу не видел, чтоб кабель/провод горел посередине. Всегда на контактах/клемах/скрутках и пр. Исключения: мех. повреждение изоляции или китайские шнурки к бытовой технике, где "медяха" 0,75 мм2, еще и ломаються жилы скрутки со временем эксплуатации (напр. утюг). Основные причины пожара связанные электропроводкой это неправильный/наплевательский монтаж проводки и неправильная эксплуатация.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Firetuf,

1. Точную цифру - немогу знать, товарищ генерал. Но на строительной длине - выше диапазона измерений моего прибора (200Мом):D.

2. ~ 1-1,1мм (4х25мм.кв).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Firetuf,

1. Точную цифру - немогу знать, товарищ генерал. Но на строительной длине - выше диапазона измерений моего прибора (200Мом):D.

2. ~ 1-1,1мм (4х25мм.кв).

 

Печально... вроде как типа в норме, а по факту....

- 1-1,1мм - это ниже допустимого для 1кВ - нужно не менее 1,2мм, при этом, самое плохое и опасное - это неравномерное налитие изоляции. Лазерные контрольнеые измерители мало у кого есть (один прибор от 100 тыс.ойро), а даже где и есть, то загрублены, и имеем по факту с одной стороны жилы изоляцию 1,3 мм, а с другой стороны диаметра - 1мм, так как экструдер выдавил по весу/давлению и гей....

- как электрик, ты же знаешь - много сопротивления изоляции не бывает :lol:. 200МОм на, пусть даже 100м, - это 20МОм на км. "Фу, кака" (с). Я уже выкладывал замеры монтажного (установочного) кабеля, который по идее ниже силового. Так вот, XLPE (сшитый полиэтилен) выдает замеры в ГОм-ах. Кстати, наши друганы, уже более 15 лет как не выпускают алюминиевые силовые кабели с ПВХ изоляцией. Что-то знают, видать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Добрый день. Подскажите пару вопросов по кабелю ВВГ. Исполнения этого кабеля ВВГ, ВВГнг и ВВГнгд в реальности изоляция чем-то друг от друга отличается (проверяли сами опытным путем, поджечь-горит, не горит, дым)? Разница в цене между ВВГ-п и ВВГнг-п составляет всего 8-10 копеек и это настораживает. Может это буквально за допечатанные 2 буквы наценка, а сам пластикат один и тот же? А вот разница между ВВГнг-п и ВВГнгд-п посущественнее около 80 копеек. И второй вопрос реальные сечения жилы этого кабеля в исполнениях 3*1,5, 3*2,5 и 3*4 меряли, насколько он усеченный? Предстоит покупка себе в дом, определяюсь с выбором.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗЗЦМ не докладывает сечение, но не сильно (в пределах нижней границы допуска по сопротивлению). Полностью докладывает Одескабель, но и стоит при этом дороже (больше меди - выше цена). По сопротивлению проходит с запасом. В общем для себя я решил так - на розетки купил Одесскабель с настоящими 2,49 мм2, а на освещение ЗЗЦМ полторушку - там недостача сечения не влияет совершенно ни на что ибо и так имеет огромный запас.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на розетки купил Одесскабель с настоящими 2,49 мм2
де брали і по якій ціні,який саме кабель?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗЗЦМ не докладывает сечение, но не сильно (в пределах нижней границы допуска по сопротивлению). Полностью докладывает Одескабель, но и стоит при этом дороже (больше меди - выше цена). По сопротивлению проходит с запасом. В общем для себя я решил так - на розетки купил Одесскабель с настоящими 2,49 мм2, а на освещение ЗЗЦМ полторушку - там недостача сечения не влияет совершенно ни на что ибо и так имеет огромный запас.

Вам удалось померять самому сечение, я чет не доверяю справочным данным на сайтах? Да цена тоже актуально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

де брали і по якій ціні,який саме кабель?

Я не думаю що в цій темі коректно буде вказувати де брав. Продавця знайшов на prom.ua. Не купував у neoteh бо доставка б з’їла усі переваги від ціни.

На розетки брав Одескабель ВВГнг-ls П 2х2,5 (бо початково взагалі заземлення не планувалося, тепер таки вирішив що зроблю контур заземлення, але землю вже кину проводом ПВ-1). На освітлення ЗЗЦМ ВВГнг-П 2х1,5.

Вам удалось померять самому сечение

Я для этого даже микрометр купил :) . А то уже раз нарвался у одного поставщика на 2*2,5 который на поверку оказался 2*1,8... Но тогда я еще не знал что на рынке куча усеченки продается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не думаю що в цій темі коректно буде вказувати де брав. Продавця знайшов на prom.ua. Не купував у neoteh бо доставка б з’їла усі переваги від ціни.

На розетки брав Одескабель ВВГнг-ls П 2х2,5 (бо початково взагалі заземлення не планувалося, тепер таки вирішив що зроблю контур заземлення, але землю вже кину проводом ПВ-1). На освітлення ЗЗЦМ ВВГнг-П 2х1,5.

 

Я для этого даже микрометр купил :) . А то уже раз нарвался у одного поставщика на 2*2,5 который на поверку оказался 2*1,8... Но тогда я еще не знал что на рынке куча усеченки продается.

да, усеченка почти все кабели. Про одескабель торговцы тоже говорят усеченный, но менее других.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, усеченка почти все кабели

ЗЗЦМ усеченка в пределах допуска. По нижнему пределу - но тем не менее. Одесса почти не усеченка. Ну а на рынке можно и 1,8 купить вместо 2,5...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну відгуки про Запоріжський кабель не погані.

Тому що він вписується в допуски за опором відповідно до ДСТУ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тому що він вписується в допуски за опором відповідно до ДСТУ.

Draka теж усічена, як і ЗЗЦМ))

і ще декілька європейців які попадали)

1н клієнт, форумчанин доречі, писав, що H07V-K 1х4 LappKabel, тонший ніж в нього на будові валявся Одескабель пв3 1х4 і по ізоляції, і по товщині))

Тому тут така справа) Або одескабель, щось колотить там з складом, і компенсує то товщиною, або вони "реальні пацани" нагинають і Lapp і Hellu і draka і всіх інших :lol:))

Кожен обирає свій варіант)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Draka теж усічена, як і ЗЗЦМ))

 

Вы о CYKY-J или XPJ или еще о чем-то? А то расписаться за всю Draka - это пальцем в небо, как минимум! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Draka теж усічена, як і ЗЗЦМ

В мене в тому немає сумнівів - мідь на дорозі не валяється.

або вони "реальні пацани" нагинають і Lapp і Hellu і draka і всіх інших

Чи не ви жалілися що Одескабель дуже дорогий? Так може тому й дорогий, що мідь кладе як потрібно, а не за нижньою межею допуску? Чи це Firetuf жалівся?

Кожен обирає свій варіант

Так я й обрав - на розетки справжні 2,5 мм2 міді, а на освітлення й ЗЗЦМ згодиться. При цьому я навіть не розглядав кабелі за якістю нижчі від ЗЗЦМ, яких на ринку, на жаль, вдосталь.

PS. Я брав кабель СОБІ для СВОЄЇ дачі. Звісно якщо треба зробити проводку комусь - то туди можна ставити будь-що (і навіть не переплачувати за ЗЗЦМ, про Одескабель навіть мови немає), особливо якщо просять подешевше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Draka теж усічена, як і ЗЗЦМ))

только у Драки еще и 30% запас есть благодаря новым технологиям и компаундам, что ЗЗЦМ мечтать и мечтать...

НО - много кто так тот несчастный ЗЗЦМ хоронит и в землю закапывает, что аж жутко страшно становиться. Но спросите себя, кто бы что покупал если ЗЗЦМ бы не было?. В его сегменте ценовом вроде как никто более нормальные кабеля не производит. Все накрылись медным тазом или еще как то на плаву держится. Кроме Южкабеля вроде как и не припомню никого, и то его кабеля в розницу купить еще напрячься сильно нужно)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только у Драки еще и 30% запас есть благодаря новым технологиям

Что за новые технологии? Неужели в медь серебро добавляют? Но даже добавив серебро на 30 % увеличить электропроводность меди невозможно! Неужели нанокитайцев встраивают в кристаллическую решетку и они бегают быстрее электрончики переносят???

В его сегменте ценовом вроде как никто более нормальные кабеля не производит.

Так да :) . За то и берем на неответственные применения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за новые технологии?

думаю, возьмите за пример их автомобильную промышленность и нашу(( думаю далеко бегать не нужно, и выводы напрашиваются сами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю, возьмите за пример их автомобильную промышленность и нашу

Не думаю что это что-то даст. Провод не автомобиль и электропроводность меди немногим хуже электропроводности серебра. Даже если провод из серебра сделать - 30 % разницы там никак не наберется даже если серебро взять 999,9 пробы. Выйдет всего 6 % разницы. Но кто ж из чистого серебра будет ту Драку делать???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы о CYKY-J или XPJ или еще о чем-то? А то расписаться за всю Draka - это пальцем в небо, как минимум!

А до чого тут взагалі конкретні моделі?))

Я говорив за бренди!

Чи Ви маєте, таку інформацію, що draka робить тільки 1-н хороший кабель, а всі решту - гуано, і хочете мене поправити?)) Що не вся draka, краща за Одескабель... Бо виглядає саме так)

Перейдемо трохи від кабелів)

Це таке, я кажу Audi краще Skoda) Ви мене питаєте, яка ауді a3 чи s8, чи ще якась інша, бо розписатися за всю ауді то пальцем в небо :lol:))

Я ж не буду рівняти r8 v10 з fabia :lol:

То вже таке діло, кожен дивиться яку йому треба машину, але як би не було, A6 краща як Super B))

Так і тут, я ж не порівнюю Draka UTP з КВВГ))

Процитую, Вашого френда,імпортера драки - "будь-який європейський кабель, кращий за Одескабелі і т.д."

Не маю сумнівів, щодо цієї авторитетної думки, і роблю висновок, що

Draka Cyky-J найближий аналог ВВГнг(google), кращий ніж Одескабель, "і не йде в ніяке порівняння з ним"- це теж була +/- цитата!!!

:beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не думаю что это что-то даст.

мысль не уловили, ну да и ладно))скажу проще - в техническом прогрессе мы безнадежно отсталая страна, а так себе аграрная. Какие кабеля нам делать, картошку нам только и выращивать)) А я бы очень хотел по другому, но увы((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в техническом прогрессе мы безнадежно отсталая страна

При чем здесь технический прогресс, если речь идет о свойстве металла? Никакой прогресс не может уменьшить удельное сопротивление меди. Только заменой меди на серебро можно выиграть 6 % . Но какой ценой!

імпортера драки - "будь-який європейський кабель, кращий за Одескабелі і т.д."

А ви знаєте ЧОМУ він так каже? Не тільки тому що імпортер. Але до правдивого перерізу його слова не мають ніякого відношення. Він порівнює кабелі за тими показниками, які в Драки кращі - і це, звісно, зовсім не мідь. А ізоляція.

Draka Cyky-J найближий аналог ВВГнг(google), кращий ніж Одескабель, "і не йде в ніяке порівняння з ним"

Слід додавати - за якістю ізоляції. З цим сперечатись не буду - в мене немає об’єктивних замірів опору ізоляції. А той імпортер навідріз відмовляється заміряти опір ізоляції Одескабелю, натомість міряє якісь обрізки незрозумілого виробника й розповсюджує ці заміри на усіх українських виробників.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...