Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

это чисто теоретически

Это чисто по документам. А не верить им у меня причин нету.

а чистое сечение меди у них одинаковое

Покупал я ВВГ Одесскабелевский и ПВС ихний же. Так вот в ПВС сечения не доложили, при том что в ВВГ 2,49 мм2. Так что об усеченке речь вообще не идет - берем одинаково качественного и недешевого производителя и в ПВС меди оказывается меньше!

себе брали всё время ПВС , типа пускай дороже но "лучше"

Интересная аргументация. Может оно и так :) . Но дороже таки не всегда лучше.

Оказывается всё не так

Уж сколько нам открытий чудных... А я думал что ПВС дешевле ВВГ и поэтому его так любят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вось пронесет.

После того как я долгие годы проработал связистом , радистом , радиомехаником ,

пришел в электрики .

 

Ну и по ходу смотрел и делал так как все ,

а все делали проводку ПВС-ом и ШВВП , монолита я и не видел .

В жилых домах проводку мы не делали ,

а делали салоны , рабочие и офисные помещения .

 

Добавлено через 9 минут

А я думал что ПВС дешевле ВВГ и поэтому его так любят.
Он мягкий , удобный , хорошо укладывается в розеточную коробку без матюков .

Не обламывается от многократных переделок и пр.

 

Раскрути в любом офисе розетку - там стопудово ПВС или ШВВП . :D

 

Добавлено через 5 минут

Извините, но вы яркий пример сегодняшнего электрика, опять же, повторяюсь,

так кто ты, загадочный странник,

Бывший радиомеханик ,

но ведь перенимал опыт у опытных электриков :D , которые всю жизнь работали электриками . :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раскрути в любом офисе розетку - там стопудово ПВС или ШВВП .

Я даже знаю квартиры в которых такое можно обнаружить. Причем денег на ремонт было около безлимита. Но тоже попался такой электрик который смотрел как все делают и тоже так делал... название нормативных документов даже не представляет, не говоря о том чтобы их читать. Щиток собран весь на автоматах - ни одного дифа или УЗО нету - тоже ни у кого просто электрик дифзащиты не видел в щитках, поэтому и не знал что так можно :) . Наставил шнайдеровских автоматов и все.

 

Добавлено через 55 секунд

но ведь перенимал опыт у опытных электриков , которые всю жизнь работали электриками .

Которые делают скрутки медь-алюминь и под штукатурку их. ЖЕК-овские профессиональные электрики с большим опытом работы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Firetuf

только ради этой темы и этого мутева?

 

Летнюю дачку строю , (маленьку хатинку)

проводку начал делать .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЖЕК-овские профессиональные электрики с большим опытом работы...
це наші реалії життя нажаль...

тому висновок-учитись..учитись..учитись...

одні біда один хоче та любить пізнавати щось нове а інший-а нафіг воно мені ,одні гроші...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MaksymS

тоже ни у кого просто электрик дифзащиты не видел в щитках, поэтому и не знал что так можно

Я знаю что так можно ,

но реально ни у кого не видел дифзащиты в щитках.

 

... разве что , кое-где на производстве встречается

 

Добавлено через 7 минут

volusik

це наші реалії життя нажаль...

тому висновок-учитись..учитись..учитись...

Таки , да

 

электрик с ЖЕК-а , -это одно ,

электрик с завода , это другое ,

электрик по прокладке электропроводки в жилых помещениях который действует всё по букве закона - это третье ,

электромонтажник по сборке промышленных электрощитов - это четвёртое .

 

Кругом свои нюансы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а нафіг воно мені ,одні гроші...

І в чому він не правий, з іншого боку? Хто заплатить електрику, який читав ПУЕ більше? При тому що цей електрик ще захоче ПЗВ замість автомата за 35 грн ІЕК, труби замість гофри тощо.

Я знаю что так можно

А те на кого вы ровнялись о ней даже не слышали :( .

но реально ни у кого не видел дифзащиты в щитках.

Потому что их делали опытные электрики с большим стажем работы, которые дифзащиту в глаза никогда не видели :) .

Кругом свои нюансы

И своя профессиональная деформация.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MaksymS

электрик от бога с многолетним стажем работы в ЖЕК-е скрутил медь с алюминием и спрятал в штукатурку.

И, что самое интересное, оно так лет 20 и проработало!

Потому что он делал это много раз , и оно работало ,

хотя и не правильно .

 

 

Так что и с ШВВП может кому повезет. Хотя есть примеры кому и не повезло - сгорело оно все синим пламенем. Вместе с металлорукавом, который не смог локализовать очаг возгорания.

С этого места поподробнее .

Откуда ясно что загорелась проводка , а не кто-то по пьяне окурок бросил .

Вообще пожарники любят валить всё на "замыкание в электропроводке" , акт подписали и фиг с ним , дело в шляпе .

 

Как можно умудриться накалить/нагрузить этот ШВВП , что-бы не сработал непосредственный отводящий автомат к которому он был подключён , и не сработал вводной автомат .

 

Или там стояли советские дубовые эбонитовые автоматы ? . :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда ясно что загорелась проводка , а не кто-то по пьяне окурок бросил

Потому что перегрузили этот несчастный ПВС, который был в металлической гофре. Металлическая гофра не локализует пожар из-за своей смешной толщины. Это была автомастерская, которую нагрузили от одной фазы по полной, автомат подбирали как обычно "чтобы не выбивало" невзирая на сечение провода. Там точно не поджог и не окурок.

Как можно умудриться накалить/нагрузить этот ШВВП , что-бы не сработал непосредственный отводящий автомат к которому он был подключён , и не сработал вводной автомат .

Там не факт что был отводящий автомат. На входе на 50 А поставили и вперед. Отопление да оборудование да от одной фазы (а зачем 3 тянуть-то???).

Или там стояли советские дубовые эбонитовые автоматы ?

Нет. Но сечения там было явно недостаточно. А металлическая гофра, как оказалось, не локализует горящий ПВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного разрулю.

Статискики что возгорание произошло от использования ПВС или ШВВП,как таковой нет,а есть от КЗ электропроводки!!!

А вот по какой причине произло КЗ,которое привело к возгоранию,думаю никто не разбирается.

Можно проложить ВВГ-нгд и какосячить с укладкой,автоматами,нагрузной.Пожар начнётся чуть позднее,возмодно будет время устанить КЗ(отключить напругу)

Лично моё ИМХО...

Мир вам!!!:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MaksymS

Потому что перегрузили этот несчастный ПВС, который был в металлической гофре. Металлическая гофра не локализует пожар из-за своей смешной толщины. Это была автомастерская, которую нагрузили от одной фазы по полной, автомат подбирали как обычно "чтобы не выбивало" невзирая на сечение провода. Там точно не поджог и не окурок.

Читал я эту тему .

Считай промышленное помещение , проводка без запаса , два котла ,

однофазный ввод и на вводе 3-х фазный 60-амперный АСКО ,

напряжение часто было заниженно и хозяин поставил стабилизаторы напряжения ды-бы вытянуть на положенные 220 вольт , а стабилизатор напряжения с пониженного напряжения вытягивает на норму за счёт повышения тока от сети , вобщем , всё там было печально .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, все верно. Но ведь всегда так делали, че оно вдруг загорелось - загадка

Да стаким потреблением , у него должен быть з-х фазный ввод - это как минимум ,

в помещении автомастерской ( которая на первом этаже ) должен был быть свой электрощиток , и кабель туда должен быть проложен с конкректным запасом , плюс куча всяких нюансов по месту ,

а там фиг его знает что , всё вместе и до кучи , в результате загорелся второй деревянный этаж . Ещё не известно как они подключили эти стабилизаторы , и какие цепи они грели/стабилизировали и какими путями это всё проходило .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да стаким потреблением , у него должен быть з-х фазный ввод

Ну он и сделал его. После пожара :) . А до него и так работало - зачем было напрягаться? Делали ж профессиональные электрики с опытом работы. Как их предшественники делали. А те делали как их деды, в 40-х. На алюминьке 2,5 квадрата и скрутках все ж работало и без всяких гофр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MaksymS

Нет. Но сечения там было явно недостаточно. А металлическая гофра, как оказалось, не локализует горящий ПВС.

Кто его знает где оно загорелось ,

до гофры , после гофры , загорелся другой провод , а не тот что в гофре , или загорелся стабилизатор и подпалил всё вокруг , а после пожара там уже хрен чё разберёшь , раскалённый металорукав расплавил всё че в нём в нутри .

 

Сказано было - пропала напруга , работники сидели в автомастерской и ждали когда "включат свет" - а на верху уже полыхало .

Мог и стабилизатор запылать .

а после

 

Добавлено через 5 минут

одно ясно -органы защиты (автоматы) не соответствовали сечению проводов .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

органы защиты (автоматы) не соответствовали сечению проводов

Так первый раз что-ли? Автомат же обычные электрики подбирают "шоб не вибивало", а не по сечению провода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если тот же ПВС 3х2.5 с допустимым током 25А , нагружать через 10-ти амперный автомат , - то фиг он когда нагреется , и фиг когда загориться .

А если через 50-ти амперный автомат шлейфом на три розетки ,

и по маслянному радиатору на каждую розетку , - то да , фейервект обеспечен .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут есть ещё такой нюанс , который нигде не фигурирует , но я обращаю на него внимание :

в круглом кабеле , фазные и нулевые провода идут вместе , совсем рядом ,

и при предельнодопустимой нагрузке будут греть друг друга :

 

496263382_w200_h200_vvg_3_kr_main_500x500.jpg

особенно замурованные в штукатурке

 

 

В плоском кабеле , - фазные и нулевые провода идут по краям , а между ними абсолютно холодный провод PE :

 

439717736_w200_h200_1398680695.jpg

 

и при предельнодопустимой нагрузке , вероятность того что кабель "лупанёт" у круглого кабеля гораздо выше чем у плоского .

Температура плавление внутренней изоляции у круглого кабеля начнётся гораздо раньше чем у плоского .

 

Тут меня уже никто не переубедит в обратном , и даже ПУЭ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В плоском кабеле , - фазные и нулевые провода идут по краям , а между ними абсолютно холодный провод PE

я Вам открою тайну, проводник РЕ который сейчас идет почти всегда с краю. На картинки уже не смотрите.

 

и при предельнодопустимой нагрузке будут греть друг друга

отчего же им греться если на нем стоит адекватная защита в виде автоматического выключателя? а состав меди, состав пластиката и ПВХ изоляция у них у обоих если завод один - одинаковое. Греться они будут одинаково))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Energon

я Вам открою тайну, проводник РЕ который сейчас идет почти всегда с краю.

Далеко не всегда ,

я выбираю только тот где по середине .

 

Energon

Греться они будут одинаково)

и практика и логика показывает что не одинаково .

 

Energon

отчего же им греться если на нем стоит адекватная защита в виде автоматического выключателя?

А в жизни сталкиваешся фиг его знает с какими вариантами , и полётом фантазии коллег предшественников ,

по ходу жизни , разводка делалась и переделывалась/изменялась/добавлялась всякими разными людьми в зависимости от сложившейся ситуации .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В плоском кабеле , - фазные и нулевые провода идут по краям

Далеко не всегда. По стандарту и по факту у многих производителей фазный и нулевой идут рядом, а земля сбоку.

отчего же им греться если на нем стоит адекватная защита в виде автоматического выключателя?

Шоб не вибивало...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в шататх бачили який провід?)))там так моноліт,фаза та ноль в ізоляції а от земля взагалі голий)))))просто провід без ізоляції)))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... а от земля взагалі голий)))))просто провід без ізоляції)))

Походу земле изоляция вообще не нужна . :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Походу земле изоляция вообще не нужна . :)

 

Да уж, землю как не изолируй а все мы в ней будем :):D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не знаю можна чи ні дати ссилку на Ютуб канал алектрика в штатах,він сам Білорус ,досить пізнавальні відео,дуже інтересні.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...