MaksymS Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 это чисто теоретически Это чисто по документам. А не верить им у меня причин нету. а чистое сечение меди у них одинаковое Покупал я ВВГ Одесскабелевский и ПВС ихний же. Так вот в ПВС сечения не доложили, при том что в ВВГ 2,49 мм2. Так что об усеченке речь вообще не идет - берем одинаково качественного и недешевого производителя и в ПВС меди оказывается меньше! себе брали всё время ПВС , типа пускай дороже но "лучше" Интересная аргументация. Может оно и так . Но дороже таки не всегда лучше. Оказывается всё не так Уж сколько нам открытий чудных... А я думал что ПВС дешевле ВВГ и поэтому его так любят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 а вось пронесет. После того как я долгие годы проработал связистом , радистом , радиомехаником , пришел в электрики . Ну и по ходу смотрел и делал так как все , а все делали проводку ПВС-ом и ШВВП , монолита я и не видел . В жилых домах проводку мы не делали , а делали салоны , рабочие и офисные помещения . Добавлено через 9 минут А я думал что ПВС дешевле ВВГ и поэтому его так любят.Он мягкий , удобный , хорошо укладывается в розеточную коробку без матюков . Не обламывается от многократных переделок и пр. Раскрути в любом офисе розетку - там стопудово ПВС или ШВВП . :D Добавлено через 5 минут Извините, но вы яркий пример сегодняшнего электрика, опять же, повторяюсь, так кто ты, загадочный странник,Бывший радиомеханик , но ведь перенимал опыт у опытных электриков :D , которые всю жизнь работали электриками . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Раскрути в любом офисе розетку - там стопудово ПВС или ШВВП . Я даже знаю квартиры в которых такое можно обнаружить. Причем денег на ремонт было около безлимита. Но тоже попался такой электрик который смотрел как все делают и тоже так делал... название нормативных документов даже не представляет, не говоря о том чтобы их читать. Щиток собран весь на автоматах - ни одного дифа или УЗО нету - тоже ни у кого просто электрик дифзащиты не видел в щитках, поэтому и не знал что так можно . Наставил шнайдеровских автоматов и все. Добавлено через 55 секунд но ведь перенимал опыт у опытных электриков , которые всю жизнь работали электриками . Которые делают скрутки медь-алюминь и под штукатурку их. ЖЕК-овские профессиональные электрики с большим опытом работы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Firetuf только ради этой темы и этого мутева? Летнюю дачку строю , (маленьку хатинку) проводку начал делать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 ЖЕК-овские профессиональные электрики с большим опытом работы...це наші реалії життя нажаль... тому висновок-учитись..учитись..учитись... одні біда один хоче та любить пізнавати щось нове а інший-а нафіг воно мені ,одні гроші... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 MaksymSтоже ни у кого просто электрик дифзащиты не видел в щитках, поэтому и не знал что так можно Я знаю что так можно , но реально ни у кого не видел дифзащиты в щитках. ... разве что , кое-где на производстве встречается Добавлено через 7 минут volusikце наші реалії життя нажаль... тому висновок-учитись..учитись..учитись... Таки , да электрик с ЖЕК-а , -это одно , электрик с завода , это другое , электрик по прокладке электропроводки в жилых помещениях который действует всё по букве закона - это третье , электромонтажник по сборке промышленных электрощитов - это четвёртое . Кругом свои нюансы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 а нафіг воно мені ,одні гроші... І в чому він не правий, з іншого боку? Хто заплатить електрику, який читав ПУЕ більше? При тому що цей електрик ще захоче ПЗВ замість автомата за 35 грн ІЕК, труби замість гофри тощо. Я знаю что так можно А те на кого вы ровнялись о ней даже не слышали . но реально ни у кого не видел дифзащиты в щитках. Потому что их делали опытные электрики с большим стажем работы, которые дифзащиту в глаза никогда не видели . Кругом свои нюансы И своя профессиональная деформация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 MaksymS электрик от бога с многолетним стажем работы в ЖЕК-е скрутил медь с алюминием и спрятал в штукатурку. И, что самое интересное, оно так лет 20 и проработало! Потому что он делал это много раз , и оно работало , хотя и не правильно . Так что и с ШВВП может кому повезет. Хотя есть примеры кому и не повезло - сгорело оно все синим пламенем. Вместе с металлорукавом, который не смог локализовать очаг возгорания. С этого места поподробнее . Откуда ясно что загорелась проводка , а не кто-то по пьяне окурок бросил . Вообще пожарники любят валить всё на "замыкание в электропроводке" , акт подписали и фиг с ним , дело в шляпе . Как можно умудриться накалить/нагрузить этот ШВВП , что-бы не сработал непосредственный отводящий автомат к которому он был подключён , и не сработал вводной автомат . Или там стояли советские дубовые эбонитовые автоматы ? . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Откуда ясно что загорелась проводка , а не кто-то по пьяне окурок бросил Потому что перегрузили этот несчастный ПВС, который был в металлической гофре. Металлическая гофра не локализует пожар из-за своей смешной толщины. Это была автомастерская, которую нагрузили от одной фазы по полной, автомат подбирали как обычно "чтобы не выбивало" невзирая на сечение провода. Там точно не поджог и не окурок. Как можно умудриться накалить/нагрузить этот ШВВП , что-бы не сработал непосредственный отводящий автомат к которому он был подключён , и не сработал вводной автомат . Там не факт что был отводящий автомат. На входе на 50 А поставили и вперед. Отопление да оборудование да от одной фазы (а зачем 3 тянуть-то???). Или там стояли советские дубовые эбонитовые автоматы ? Нет. Но сечения там было явно недостаточно. А металлическая гофра, как оказалось, не локализует горящий ПВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Немного разрулю. Статискики что возгорание произошло от использования ПВС или ШВВП,как таковой нет,а есть от КЗ электропроводки!!! А вот по какой причине произло КЗ,которое привело к возгоранию,думаю никто не разбирается. Можно проложить ВВГ-нгд и какосячить с укладкой,автоматами,нагрузной.Пожар начнётся чуть позднее,возмодно будет время устанить КЗ(отключить напругу) Лично моё ИМХО... Мир вам!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 MaksymSПотому что перегрузили этот несчастный ПВС, который был в металлической гофре. Металлическая гофра не локализует пожар из-за своей смешной толщины. Это была автомастерская, которую нагрузили от одной фазы по полной, автомат подбирали как обычно "чтобы не выбивало" невзирая на сечение провода. Там точно не поджог и не окурок. Читал я эту тему . Считай промышленное помещение , проводка без запаса , два котла , однофазный ввод и на вводе 3-х фазный 60-амперный АСКО , напряжение часто было заниженно и хозяин поставил стабилизаторы напряжения ды-бы вытянуть на положенные 220 вольт , а стабилизатор напряжения с пониженного напряжения вытягивает на норму за счёт повышения тока от сети , вобщем , всё там было печально . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Да, все верно. Но ведь всегда так делали, че оно вдруг загорелось - загадка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Да, все верно. Но ведь всегда так делали, че оно вдруг загорелось - загадка Да стаким потреблением , у него должен быть з-х фазный ввод - это как минимум , в помещении автомастерской ( которая на первом этаже ) должен был быть свой электрощиток , и кабель туда должен быть проложен с конкректным запасом , плюс куча всяких нюансов по месту , а там фиг его знает что , всё вместе и до кучи , в результате загорелся второй деревянный этаж . Ещё не известно как они подключили эти стабилизаторы , и какие цепи они грели/стабилизировали и какими путями это всё проходило . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Да стаким потреблением , у него должен быть з-х фазный ввод Ну он и сделал его. После пожара . А до него и так работало - зачем было напрягаться? Делали ж профессиональные электрики с опытом работы. Как их предшественники делали. А те делали как их деды, в 40-х. На алюминьке 2,5 квадрата и скрутках все ж работало и без всяких гофр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 MaksymSНет. Но сечения там было явно недостаточно. А металлическая гофра, как оказалось, не локализует горящий ПВС. Кто его знает где оно загорелось , до гофры , после гофры , загорелся другой провод , а не тот что в гофре , или загорелся стабилизатор и подпалил всё вокруг , а после пожара там уже хрен чё разберёшь , раскалённый металорукав расплавил всё че в нём в нутри . Сказано было - пропала напруга , работники сидели в автомастерской и ждали когда "включат свет" - а на верху уже полыхало . Мог и стабилизатор запылать . а после Добавлено через 5 минут одно ясно -органы защиты (автоматы) не соответствовали сечению проводов . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 органы защиты (автоматы) не соответствовали сечению проводов Так первый раз что-ли? Автомат же обычные электрики подбирают "шоб не вибивало", а не по сечению провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Если тот же ПВС 3х2.5 с допустимым током 25А , нагружать через 10-ти амперный автомат , - то фиг он когда нагреется , и фиг когда загориться . А если через 50-ти амперный автомат шлейфом на три розетки , и по маслянному радиатору на каждую розетку , - то да , фейервект обеспечен . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Тут есть ещё такой нюанс , который нигде не фигурирует , но я обращаю на него внимание : в круглом кабеле , фазные и нулевые провода идут вместе , совсем рядом , и при предельнодопустимой нагрузке будут греть друг друга : особенно замурованные в штукатурке В плоском кабеле , - фазные и нулевые провода идут по краям , а между ними абсолютно холодный провод PE : и при предельнодопустимой нагрузке , вероятность того что кабель "лупанёт" у круглого кабеля гораздо выше чем у плоского . Температура плавление внутренней изоляции у круглого кабеля начнётся гораздо раньше чем у плоского . Тут меня уже никто не переубедит в обратном , и даже ПУЭ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 В плоском кабеле , - фазные и нулевые провода идут по краям , а между ними абсолютно холодный провод PE я Вам открою тайну, проводник РЕ который сейчас идет почти всегда с краю. На картинки уже не смотрите. и при предельнодопустимой нагрузке будут греть друг друга отчего же им греться если на нем стоит адекватная защита в виде автоматического выключателя? а состав меди, состав пластиката и ПВХ изоляция у них у обоих если завод один - одинаковое. Греться они будут одинаково)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Energonя Вам открою тайну, проводник РЕ который сейчас идет почти всегда с краю. Далеко не всегда , я выбираю только тот где по середине . EnergonГреться они будут одинаково) и практика и логика показывает что не одинаково . Energonотчего же им греться если на нем стоит адекватная защита в виде автоматического выключателя? А в жизни сталкиваешся фиг его знает с какими вариантами , и полётом фантазии коллег предшественников , по ходу жизни , разводка делалась и переделывалась/изменялась/добавлялась всякими разными людьми в зависимости от сложившейся ситуации . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 В плоском кабеле , - фазные и нулевые провода идут по краям Далеко не всегда. По стандарту и по факту у многих производителей фазный и нулевой идут рядом, а земля сбоку. отчего же им греться если на нем стоит адекватная защита в виде автоматического выключателя? Шоб не вибивало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 в шататх бачили який провід?)))там так моноліт,фаза та ноль в ізоляції а от земля взагалі голий)))))просто провід без ізоляції))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 ... а от земля взагалі голий)))))просто провід без ізоляції))) Походу земле изоляция вообще не нужна . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Походу земле изоляция вообще не нужна . Да уж, землю как не изолируй а все мы в ней будем :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 не знаю можна чи ні дати ссилку на Ютуб канал алектрика в штатах,він сам Білорус ,досить пізнавальні відео,дуже інтересні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...