Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

По действующим нормам (не более 1х10 в минус шестой степени пожара в год) скрутка недопустима. Да, может и сто лет продержаться (в зависимости от условий эксплуатации), но статистика нам говорит, что частота возникновений пожаров от скруток значительно выше.

 

Конечно статистика, скруткам века и пережили все катаклизмы, а клемникам сколько?

 

Я не говорю, что скуртка хорошо, но и пугать людей не стоит и так

ПР...блем....хватает!:)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно статистика, скруткам века и пережили все катаклизмы, а клемникам сколько?

 

Я не говорю, что скуртка хорошо, но и пугать людей не стоит и так

ПР...блем....хватает!:)

 

Одни скрутки пережили, другие - подожгли дома.

По поводу пугать, думаю некорректно. ДАИ пугает непристёгнутыми ремнями безопасности и пожарники скрутками пугают.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одни скрутки пережили, другие - подожгли дома.

По поводу пугать, думаю некорректно. ДАИ пугает непристёгнутыми ремнями безопасности и пожарники скрутками пугают.

 

А клемники не поджигали?

И как раз коректно, у кого собрано на скрутках, лишатся последнего сна, слушая такие " страшилки" ....Любое соединение потенциально опасно, если выполнено "аби було", согласны? :):):)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А клемники не поджигали?

И как раз коректно, у кого собрано на скрутках, лишатся последнего сна, слушая такие " страшилки" ....Любое соединение потенциально опасно, если выполнено "аби було", согласны? :):):)

 

Согласен конечно. Но как скрутку не крути - постоянного прижима нет и, хоть медь почти не окисляется, переходное сопротивление с течением времени возрастает и выделение тепла на скрутке тоже.

По поводу сна - лучше, естественно, перебрать коробки и спать спокойно.

И клеммники поджигали. По ГОСТ Р 50043.3-2000

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самый дешевый и надежный способ - скрутка с последующей пайкой

Не дешёвый по трудозатратам и по надёжности не очень - сложная технология (поэтому и не рекомендуется в ПУЭ и пожарники его не любят).

Если кривыми руками сделать - ещё хуже, чем просто скрутка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Остатки флюса, зола могут изолировать проволоки. Качественно - в тигле (например, в молотковом паяльнике вырезать углубление)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему хуже?И как правильно пропаять,чтоб было не хуже?

 

Профи среди Вас есть?....... чумычкой медь. люминий на карандаш, и медь тоже на карандаш брали....Какие там трудозатраты. Кидайте в меня камни.... алюминевая скрутка=живее всех живучих...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профи среди Вас есть?....... чумычкой медь. люминий на карандаш, и медь тоже на карандаш брали....Какие там трудозатраты. Кидайте в меня камни.... алюминевая скрутка=живее всех живучих...

 

Да да! И этот 2080651175_.jpg.bfe305f106ace3fc82f5292b4e490a09.jpg тепловой расцепитель живее, чем всякая хня, типа новомодных пробок и буржуйских автоматов..

 

С наступающим Новым Годом всех :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

З теми стало зрозуміло що для домашньої проводки в штукатурці годиться ВВП/ВВГ. А тепер питання : який саме тип цих кабелів :багатожильний ( м'який- зручно, якщо обжимати кінці гільзами і за допомогою обжимного інструмента ), чи одножильний- твердий - не дуже зручно?

Які плюси і мінуси одножильного\багатожильного окрім зручності\не зручності в штукартурці власної хати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В жилых зданиях в стационарной (неподвижной) электропроводке должен применяться только кабель (ВВГ), провод (ВВП-1) и им подобные с моножилой.

Для монтажа моножилы в установочные, распределительные коробки необходим некоторый навык - если Вы сами будете монтировать, после небольшой тренировки всё у Вас получится.

Провода, шнуры (ВВП - 2-4, ШВВП, ПВС и пр.) не используются в электропроводке жилых зданий из-за несоответствия пожарным требованиям - переходные сопротивления в подсоединениях в десятки раз больше, чем у моножилы. Соответственно и тепла на них выделяется больше.

  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В жилых зданиях в стационарной (неподвижной) электропроводке должен применяться только кабель (ВВГ), провод (ВВП-1) и им подобные с моножилой.

Для монтажа моножилы в установочные, распределительные коробки необходим некоторый навык - если Вы сами будете монтировать, после небольшой тренировки всё у Вас получится.

Провода, шнуры (ВВП - 2-4, ШВВП, ПВС и пр.) не используются в электропроводке жилых зданий из-за несоответствия пожарным требованиям - переходные сопротивления в подсоединениях в десятки раз больше, чем у моножилы. Соответственно и тепла на них выделяется больше.

 

Так шо теперь, куда мне девать скопившиеся за время работы по-молодости километры АППВ. Электромонтаж на своем доме у мну еще впереди.. А мы ж лапшой люминевой сколько шестьнадцатиэтажек забросали.... Кошмар.... Куда раньше глаза глядели.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да уж лет десять как не применяется. Вне зданий его куда - нибудь, или на проводку свечных заводиков каких.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В жилых зданиях в стационарной (неподвижной) электропроводке должен применяться только кабель (ВВГ), провод (ВВП-1) и им подобные с моножилой.

Для монтажа моножилы в установочные, распределительные коробки необходим некоторый навык - если Вы сами будете монтировать, после небольшой тренировки всё у Вас получится.

Провода, шнуры (ВВП - 2-4, ШВВП, ПВС и пр.) не используются в электропроводке жилых зданий из-за несоответствия пожарным требованиям - переходные сопротивления в подсоединениях в десятки раз больше, чем у моножилы. Соответственно и тепла на них выделяется больше.

Тобто в штукатурці житлового будинку не повинно бути багатожильних проводів любих марок? тільки ОДНОЖИЛЬНІ ВВГ\ВВП? і все це тільки ізза перехідного опору? тоді нащо багатожильні випускають і ще і втюхують покупцям?

А в гофрі в стояку можна провести багатожильним (в наявності якраз відповідний кусок ШВВП)? Ато одножильний важко пропихати в гофру. Гофра не заштукатурена.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто в штукатурці житлового будинку не повинно бути багатожильних проводів любих марок? тільки ОДНОЖИЛЬНІ ВВГ\ВВП? і все це тільки ізза перехідного опору? тоді нащо багатожильні випускають і ще і втюхують покупцям?

Гибкие кабеля, шнуры предназначены для работы при знакопеременных деформациях. В быту используются только для присоединения бытовой техники, подключения насосов и пр.

Втюхують - потому, как спрос есть, а его формируют "дротокруты", не понимающие, что они делают и не несущие ответственности за последствия своего "проектирования".

 

А в гофрі в стояку можна провести багатожильним (в наявності якраз відповідний кусок ШВВП)? Ато одножильний важко пропихати в гофру. Гофра не заштукатурена.

Труба при монтаже применяется только для обеспечения сменяемости электропроводки. Применение гофрированной вместо гладкостенной с одной стороны несколько снижает стоимость монтажа, с другой стороны усложняет

процесс протяжки. Если действительно невозможно протянуть ( гофра с поворотами) то:

1. Снять гофру, протянуть в ней кабель, уложить обратно. Получите срок службы кабеля на этом участке, как и в общей проводке - не менее 30 лет.

2. Протянуть гибким (с возможно меньшим числом проволок в жиле - 7, а не 50). Через лет 5 проверять сопротивление участка, при увеличении - перебрать контакты или заменить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба при монтаже применяется только для обеспечения сменяемости электропроводки. Применение гофрированной вместо гладкостенной с одной стороны несколько снижает стоимость монтажа, с другой стороны усложняет

процесс протяжки. Если действительно невозможно протянуть ( гофра с поворотами) то:

1. Снять гофру, протянуть в ней кабель, уложить обратно. Получите срок службы кабеля на этом участке, как и в общей проводке - не менее 30 лет.

2. Протянуть гибким (с возможно меньшим числом проволок в жиле - 7, а не 50). Через лет 5 проверять сопротивление участка, при увеличении - перебрать контакты или заменить.

 

Так гофра з поворотами. А що це за гладкостінна труба для проводки?Це така що збирається з колінок , трубок і т.п. як мідне опалення? чи суцільна трубка як МП для води\ опалення? Так можна ШВВП в гофрі в мому випадку використати? І ще питання а якщо опресовувати багатожильний гільзами на з'єднаннях воно щось дась?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба ПНД 2113094081_.jpg.2a26f038f14e606e46cd925fbe6f7cf2.jpg

 

Если гофра не заштукатурена - лучше не рискуйте. Проложите нормальный кабель.

Опрессовка - один из применяемых видов соединений проводников.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опрессовка - один из применяемых видов соединений проводников.

Маю на увазі якщо перед зєднанням з розеткою багатожильний кабель обжати такими (ссылка устарела) ( на фото зліва)

то перехідний опір зменшиться\ надійність зєднання збільшиться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наконечник предохраняет от выдавливания проволок. Надёжность увеличится, сопротивление не изменится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу клеммников WAGO рекомендую почитать здесь

eom.com.ua/index.php/topic,6132.msg41631.html#msg41631

ответ №6, 7.

К тому же в ПУЭ прямо написано что "Соединение ....должны производиться при помощи ...пайки....". Где это sanykrimea нашел что не рекомендуется я не знаю.

Вот в ГОСТ Р 50571 (который у нас не действует) точно не рекомендуется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу клеммников WAGO рекомендую почитать здесь

eom.com.ua/index.php/topic,6132.msg41631.html#msg41631

ответ №6, 7.

 

Нечего там читать.

 

К тому же в ПУЭ прямо написано что "Соединение ....должны производиться при помощи ...пайки....". Где это sanykrimea нашел что не рекомендуется я не знаю.

Вот в ГОСТ Р 50571 (который у нас не действует) точно не рекомендуется.

 

В Украине действует ГОСТ 30331(МЭК 364) Электроустановки зданий, (аналог - ГОСТ Р 50571) и ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

 

Вырывать из контекста предложения типа "Соединение ....должны производиться при помощи ...пайки...." - не есть хорошо.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нечего там читать.

Интересно

 

 

В Украине действует ГОСТ 30331(МЭК 364) Электроустановки зданий, (аналог - ГОСТ Р 50571) и ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

О том что не рекомендуется применять пайку указано в части 15 указанного ГОСТа. Но за принятие этой части Украина не голосовала.

Или найдите мне подтверждение того что эта часть действует в Украине.

 

Вырывать из контекста предложения типа "Соединение ....должны производиться при помощи ...пайки...." - не есть хорошо.

Суть не меняется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О boss2008

 

Ваш пол

Мужской

Откуда

Kiev

Род занятий

инженер-электрик-проектировщик

:grin:

 

Если кому интересно - список действующих ГОСТов надо смотреть на сайте (ссылка устарела) в разделе Каталог нормативних документів

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если кому интересно - список действующих ГОСТов надо смотреть на сайте (ссылка устарела) в разделе Каталог нормативних документів

 

Мне интересно. Даже зарегился специально для этого. Не нашел даже намека на ГОСТ 30331