Niklson Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 не путайте меня!!!! Как Вы будете вентилировать утеплитель через ОСБ? Через зазор между ОСБ и утеплителем. Да Вы не горячитесь. Просто покажите схему, или фото или рисунок - как происходит процесс вентиляции. Думаю, что не все форумчане понимают - как? P.S. Медь по необрезной доске - это профанация. Обрезная с зазором не более 2мм. Это же не руукки, медь на солнце - это пластилин, она обтечет любую Вашу неровность обрешетки, две доски обрешетки рядом - одна толщиной 30мм, другая - 32мм - и Вы увидите эту погрешность на крыше после первого лета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 17 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 По германским требованиям высота вентилируемой зоны должна быть минимум 40мм Давайте так: любой норматив (в т.ч. и немецкий) не предусматривает какой либо конкретной величины зазора. Подкровельная вентиляция рассчитывается как соотношение суммарной площади сечения зазора к площади кровли. И при разных условиях (угол наклона, регион, назначение кровли и т.п.) это соотношение разное (см. таблицу в начале этой темы). Минимум высоты - 20 мм Оптимум: 1/200 от площади кровли для зазора в карнизе и 1/400 от площади кровли для зазора в коньке\вент черепиц\аэраторов при нормальных условиях эксплуатации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prime A Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 Давайте так: любой норматив (в т.ч. и немецкий) не предусматривает какой либо конкретной величины зазора. Подкровельная вентиляция рассчитывается как соотношение суммарной площади сечения зазора к площади кровли. И при разных условиях (угол наклона, регион, назначение кровли и т.п.) это соотношение разное (см. таблицу в начале этой темы). Минимум высоты - 20 мм Оптимум: 1/200 от площади кровли для зазора в карнизе и 1/400 от площади кровли для зазора в коньке\вент черепиц\аэраторов при нормальных условиях эксплуатации. В инструкции откуда взята таблица указаны требования к сечениям вентиляционных зазоров: - для карнизного свеса 0,2% от площади ската, но не менее 200 см2/м- это 1/500, - для конька не менее 0,05% от площади обоих скатов - это 1/2000. Если исходя из таблицы пересчитать для двухскатной крыши с длиной стропила 9м, то выйдем на цифры: - для карниза 200см2/м - 1/450, - для конька 45см2/м с одной стороны - 1/2000. Почему Вы считаете, что оптимум есть 1/200 и 1/400 от площади кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буу Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Это 100% медная битумная черепица Престиж Элит. Вопрос по поводу вентиляции задам в ближайшие дни кровельщикам которые делали эту кровлю. Ответ напишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Да Вы не горячитесь. Просто покажите схему, или фото или рисунок - как происходит процесс вентиляции. Думаю, что не все форумчане понимают - как? P.S. Медь по необрезной доске - это профанация. Обрезная с зазором не более 2мм. Это же не руукки, медь на солнце - это пластилин, она обтечет любую Вашу неровность обрешетки, две доски обрешетки рядом - одна толщиной 30мм, другая - 32мм - и Вы увидите эту погрешность на крыше после первого лета. Таки запутали вы меня..... Добавлено через 7 минут P.S. Медь по необрезной доске - это профанация. Обрезная с зазором не более 2мм. Это же не руукки, медь на солнце - это пластилин, она обтечет любую Вашу неровность обрешетки, две доски обрешетки рядом - одна толщиной 30мм, другая - 32мм - и Вы увидите эту погрешность на крыше после первого лета. Ну дык руукки тоже медь поставляет (фальц и классик). И предлагается вентилируемая обрешетка RTR с шагом 400мм!!! Так вот качественный материал НЕ ОБТЕКАЕТ даже при таком зазоре. А на фото у Вас какая-то низкосортная фольга. п.с. рысунок щас выложу. Добавлено через 35 минут вот как-то так.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 в принципе смысл видно.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 в принципе смысл видно.... Что за медь конкретно лежит на моем фото, мне неизвестно. Это кровля днепропетровского нацбанка, делали ее не мы. Сути это не меняет - любая медь - немецкая КМЕ, финская Лювата, чешский МедПоврли и т.д.- имеет толщину 0,4...0,7мм (самые ходовые 0,55 и 0,6мм) ложится только на сплошное основание. И повторяет все неровности этого основания если таковые имеются. Это хорошая качественная медь. Что касается фото - есть ли у Вас цветные? Думаю, что на Ваших фото стальные картины. Я ходил по разным "медям" не один раз и мне страшно даже представить медь на обрешетке с шагом 400, да еще по ней кто-то и ХОДИТ!!! Добавлено через 3 минуты Давайте так: любой норматив (в т.ч. и немецкий) не предусматривает какой либо конкретной величины зазора. Подкровельная вентиляция рассчитывается как соотношение суммарной площади сечения зазора к площади кровли. И при разных условиях (угол наклона, регион, назначение кровли и т.п.) это соотношение разное (см. таблицу в начале этой темы). Минимум высоты - 20 мм Оптимум: 1/200 от площади кровли для зазора в карнизе и 1/400 от площади кровли для зазора в коньке\вент черепиц\аэраторов при нормальных условиях эксплуатации. Вы все правильно пИшите. Но мы тогда говорили и том, что этот зазор не может быть 8мм "грязного" сечения Дельта Трелы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Ну дык руукки тоже медь поставляет (фальц и классик). ... и не может на неё цену сложить который год... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 ... и не может на неё цену сложить который год... :D:D:D уже может (купили калькулятор)....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 :D:D:D уже может (купили калькулятор)....... А я сегодня звонил - сказали - опять не может... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 А я сегодня звонил - сказали - опять не может... Не туда звонили8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буу Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Кровельщики которые делали данную крышу утверждают что оставляли зазор для притока воздуха в районе лобовой планки( в нижней части кровли и на переломе). Кровля делалась перед тем как фасад обшивали пенопластом, оставили ли этот зазор фасадчики по данной фотографии не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 Решил свести до кучи "все" пироги, если что, подкорректируйте меня. 1. Холодный чердак - без ГБ -хана перекрытию и стропилам 2. Холодный чердак - ГБ - норма 3. Утепленн. крыша - Гб+утеплитель - пи№дец утеплителю! 4. Утепленн. крыша - ГБ+вентзазор5см+утеплитель - эконом вариант (мина) 5. Утепленн. крыша - ДМ+утеплитель - есть шанс намокания утеплителя! 6. Утепленн. крыша - ДМ+вензазор5см+утеплитель - правильное решение ГБ- гидробарьер, ДМ -диффузная мембрана, вентзазор 5см может быть уменьшен, до..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 16 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2012 6. Утепленн. крыша - ДМ+вензазор5см+утеплитель - правильное решение гууд. +паробарьер проклеенный на стыках))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 5. Утепленн. крыша - ДМ+утеплитель - есть шанс намокания утеплителя! QUOTE] Если ДМ лежит на утеплителе - это правильно (по инструкции производителя). Откуда шанс намокания утеплителя?...ну при условии, что снизу проклееный ПБ. А если оставить между ДМ и утеплителем зазор, то тогда нужна не ДМ, а антикогденсат. ГБ - это вообще "китайское" решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Если ДМ лежит на утеплителе - это правильно (по инструкции производителя). Откуда шанс намокания утеплителя?...ну при условии, что снизу проклееный ПБ. А если оставить между ДМ и утеплителем зазор, то тогда нужна не ДМ, а антикогденсат. ГБ - это вообще "китайское" решение. Ну, я так думаю, что со сременем может повторится с ДМ и АК (антиконденсат) такая же история как и с ГБ когда тулили ее куда не поподя. На днях общался со знакомым он в Крыму так там все!!! делаю ГБ впритык в утеплителю, когда я ему сказал что это ведь не правильно, на что он мне оперировал, что тогда будет дороже и клиент уйдет к другому ..."халтурщику". Так вот я о чем, если вдруг по каким-то климатическим, погодный, магнитным, брак ... и тд условиям, ДМ не будет пропускать вовремя влагу то увеличится шанс появления там конденсата! Относительно АК, мне вообще нравится такой хороший маркетинговый ход, типа влага если сконденсировалась, то она, впитавшись в прослойку со временем выветриться, напрашивается вопрос - если она не выветрилась до конденсации, то почему она выветрится потом, а не начнет гроздями капать на утеплитель. Правда если это происходит в межсезонье когда на улице колебания температуры от+10 до -5 я думаю все будет норм, чего не могу сказать про суровой пасмурной зимний период - у меня сомнения, имхо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Почитал ветку, погуглил и нашел вот еще что на (ссылка устарела) Супердиффузионные мембраны - пары воды через них проходят, а сама вода нет. Паропроницаемость настолько высока, что они могут устанавливаться вплотную к утеплителю, без нижнего вентиляционного зазора. Это Tivek -продукция фирм DUPONT (Швейцария) и Utavek от JUTA (Чехия) Супердиффузионные мембраны не применяются с металлочерепицей и еврошифером, то есть кровельными материалами, обратная сторона которых не рассчитана на контакты с влагой. Супердиффузионная мембрана закрепляется на стропилах с помощью контрбруса, на котором затем монтируется обрешетка. Установка мембраны вплотную к утеплителю имеет смыл, в основном, при утеплении существующего дома; Диффузионные гидроизолирующие мембраны - пленки с микроотверстиями в виде воронок, обращенных широкой стороной внутрь помещения. Структура их такова, что работать они могут лишь при наличии двух вентилируемых зазоров - нижнего и верхнего. Их используют для крыш с кровельным покрытием из материалов на битумной основе и из натуральной черепицы. Благодаря такой структуре диффузионные мембраны пропускают пар, но задерживают влагу, поступающую извне. Диффузионные мембраны не должны соприкасаться с утеплителем, иначе микроотверстия закупорятся и перестанут пропускать пар. Конденсат удаляется через вентиляционный зазор между кровельным материалом (а если мягкая кровля, то между сплошной обрешеткой) и гидроизоляционным. Используются только в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги. Антиконденсатные гидроизоляционные пленки паронепроницаемы и предназначены для работы с металлочерепицей и еврошифером. Обязательно наличие двух вентилируемых воздушных зазоров - нижнего и верхнего. Сторона пленок, обращенная к утеплителю имеет "ворсистую" поверхность, на которой и удерживается конденсированная влага. Потом влага уносится вентиляцией по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала вентилируется по верхнему воздушному каналу и полностью защищена от влаги. Это как бы общие принципы. Дальше читаем инструкции произодителей утеплителей, пленок и т.д. и можем узнать, что: - для некоторых типов мин. ваты применение паробарьера необязательно; - ГБ не такое уже и зло, а может быть и хорошо, поэтому если у Вас под старой крышей рубероид и ничего не течет и не гниет, то не стоит заморачиваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Это как бы общие принципы. Дальше читаем инструкции произодителей утеплителей, пленок и т.д. и можем узнать, что: - для некоторых типов мин. ваты применение паробарьера необязательно; - ГБ не такое уже и зло, а может быть и хорошо, поэтому если у Вас под старой крышей рубероид и ничего не течет и не гниет, то не стоит заморачиваться. Производители утеплителя хоть и говорят, что паробарьера не нужно, а технически это объяснить не могут. Мычат что-то невнятное, а потом в конце "ну если хотите, то поставте.....". И это эуропэйский производитель утеплителя!!!! А вот "пленкомейкеры" как раз на языке физики объясняют где и какая пленка нужна. ГБ- временное решение на 1-2 года, потом начинается....... (лучше один раз увидеть как перекладывают кровлю из-за чьей-то умной "экономии") Господа, убедительная просьба: Не пишите то, что не проверили на практике и не сбивайте с толку людей, которые здесь ищут технически- обоснованные и проверенные на практике ответы на свои вопросы. Добавлено через 3 минуты На днях общался со знакомым он в Крыму так там все!!! делаю ГБ впритык в утеплителю, когда я ему сказал что это ведь не правильно, на что он мне оперировал, что тогда будет дороже и клиент уйдет к другому ..."халтурщику".QUOTE] Вот это и есть суть вопроса: Выбор за клиентом - либо правильно либо дешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 1. Холодный чердак - без ГБ -хана перекрытию и стропилам Мой дедушка делал кровли - фальцованная кровля, рубероид, шифер. Ни где не видел никаких пленок. Уже много-много лет все в отличном состоянии. Что-то современные знания не сильно стыкуются со "старой" практикой. Если с ватой относительно ясно, то с холодными чердаками нет. Я реально озадачился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Мой дедушка делал кровли - фальцованная кровля, рубероид, шифер. Ни где не видел никаких пленок. Уже много-много лет все в отличном состоянии. Что-то современные знания не сильно стыкуются со "старой" практикой. Если с ватой относительно ясно, то с холодными чердаками нет. Я реально озадачился. Ваш дедушка мансарды делал или под кровлей был просто чердак? Это важно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Мой дедушка делал кровли - фальцованная кровля, рубероид, шифер. Ни где не видел никаких пленок. Уже много-много лет все в отличном состоянии. Что-то современные знания не сильно стыкуются со "старой" практикой. Если с ватой относительно ясно, то с холодными чердаками нет. Я реально озадачился. Может наоборот? С хол. чердаками все ясно, а с мандардами нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 18 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Я имел в воду только холодный чердак. С мансардами я близко не знаком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2012 Мой дедушка делал кровли - фальцованная кровля, рубероид, шифер дело было в СССР. в этой стране никому не были доступны материалы\технологии даже 20 века (касаемо малоэтажного коттеджного строительства). в это время в европе процесс давно уже шёл. Ни где не видел никаких пленок это ещё не значит что они не нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Господа, убедительная просьба: Не пишите то, что не проверили на практике и не сбивайте с толку людей, которые здесь ищут технически- обоснованные и проверенные на практике ответы на свои вопросы. Да я рекомендации Руквола имел в виду относительно некоторых видов ихней теплоизоляции. Уж кто-кто, а они то точно проводят регулярные испытания (думаю, с не одним запасом прочности). Ладно я не практик, но Руквол не прав...?? Добавлено через 7 минут Производители утеплителя хоть и говорят, что паробарьера не нужно, а технически это объяснить не могут. Это продавцы не могут. В общем, я за паробарьер и правильную технологию. В то же время технологии производства утеплителей не стоят на месте. И если есть возможность использовать гидрофобный утеплитель и супердиффузную мембрану, таким образом улучшив микроклимат в помещении, то почему бы и нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Да я рекомендации Руквола имел в виду относительно некоторых видов ихней теплоизоляции. Уж кто-кто, а они то точно проводят регулярные испытания (думаю, с не одним запасом прочности). Ладно я не практик, но Руквол не прав...?? Добавлено через 7 минут Это продавцы не могут. В общем, я за паробарьер и правильную технологию. В то же время технологии производства утеплителей не стоят на месте. И если есть возможность использовать гидрофобный утеплитель и супердиффузную мембрану, таким образом улучшив микроклимат в помещении, то почему бы и нет? Да нету гидрофобных базальтовых утеплителей (по состоянию на сегодня). То, что показывают на образцах - под кровлей не работает. Правильные пленки нужны. А где у роквула официально написано, что ненужен паробарьер? У них есть только рекламный лозунг об этом, ничем не подтвержденный. Про регулярные исследования роквула промолчу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...