Прошу:

Выходят из строя трехходовые клапана

Компрессорный короб - пластиковый ящик для стеклотары:lol:

Воздуховоды - китайский поливочный шланги ( заменили через 8 месяцев)

Сервиника клиенты ждут безуспешно (поэтому и обратились к нам)

Низкое качество пайки корпуса (стенки гуляю как хотят)

 

Если речь идет об AQUATEC (Словакия) то,

комментировать ЭТО нет смысла, потому как написанное ложь (нет в ЛОС AQUATEC трехходовых клапанов, компрессорный короб-емкость для компрессора выполнена из того-же материала, что и ЛОС)

Змінено користувачем zinnik
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

septic.kiev.ua или topas-kiev.com.ua или pedrollo.org.ua или septik-kiev.com.ua это наши сайты на котрых вы можете посмотреть схемы и описания автономной канализации ,бурения скважин,водоснабжения и очистки воды а также насосного оборудования фирмы педролло(италия) по возникшим вопросам вы можете позвонить по тел 0673190252 олег

 

Вопрос по существу: а имеете ли право называть свой сайт TOPAS и вообще использовать бренд TOPAS.?Насколько мне известно на Украине есть только один сертифицированный и эксклюзивный представитель чешской компании TOPOL WATER (основоположника и разработчика TOPASов), который имеет на это официальное право - это КМК груп. Я так понимаю вы продаете подобие топасов от топол эко. Воровать, брать без спроса,называться чужим именем,эксплуатировать чужие идеи - Вас мама за это в детстве не ругала? Сегодня за подобные дела можно и под суд попасть.....что и случилось с топол эко в Москве, я так понимаю вы хотите встать в очередь "осужденных"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в паспорте пишут раз в квартал.

 

всё зависит от степени эксплуатации. До постройки бани я ил откачивал раз в году, теперь раз в квартал. У меня стоит ТОПАС 15 ПФ.Проживающих четверо, ну и гости понятно временами.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня у друга на даче(круглогодичного проживания) топас, уже второй год весьма довольны.

А выброс действительно залповый, нормально переживает отключение света

на 1-2 дня.

Насчет дренажа - там проще, в конце участка канава, туда и сбрасывают, запаха нет.

 

Коллеги, возник вопрос на аква-терме по топасам и аналогам, нужны ли в них биопрепараты. Особенно когда на некоторое время они отключаются и потом надо быстро запустить. Что думаете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллеги, возник вопрос на аква-терме по топасам и аналогам, нужны ли в них биопрепараты. Особенно когда на некоторое время они отключаются и потом надо быстро запустить. Что думаете?

 

Лос не нуждается в бактериях! Если она отключена неделю вызывайте сервисную службу запустят станцию!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лос не нуждается в бактериях! Если она отключена неделю вызывайте сервисную службу запустят станцию!

 

Как? Их надо напоить просроченным кефиром и через пару часов они все сделают как надо?:D:D:D И сколько надо человек допустим на обычную пятерку?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллеги, возник вопрос на аква-терме по топасам и аналогам, нужны ли в них биопрепараты. Особенно когда на некоторое время они отключаются и потом надо быстро запустить. Что думаете?

 

Можно привезти активный ил из рабочей станции. Бактерии сыпать нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как? Их надо напоить просроченным кефиром и через пару часов они все сделают как надо?:D:D:D И сколько надо человек допустим на обычную пятерку?

 

Немного не понял ваш вопрос с кефиром :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного не понял ваш вопрос с кефиром :)

 

Ну от просроченного кефира будет расстройство желудка (для нормального развития которого надо как раз пару часов). Соответственно бригада по запуску, которая приедет запускать топас, через пару часов после правильного кефира, даст нормальную нагрузку по БПК (основной показатель для нормальной работы АУ) и топас запустится (выйдет на режим) быстрее. :D:D:D:D

 

Но это мое видение того как может помочь бригада в запуске АУ, хотелось бы и Ваши варианты почитать. Как поможет бригада если топас стоял без электричества неделю и вся биомасса умерла (активный ил после 4 часов без кислорода начинает умирать).

Если она отключена неделю вызывайте сервисную службу запустят станцию!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну от просроченного кефира будет расстройство желудка (для нормального развития которого надо как раз пару часов). Соответственно бригада по запуску, которая приедет запускать топас, через пару часов после правильного кефира, даст нормальную нагрузку по БПК (основной показатель для нормальной работы АУ) и топас запустится (выйдет на режим) быстрее. :D:D:D:D

 

Но это мое видение того как может помочь бригада в запуске АУ, хотелось бы и Ваши варианты почитать. Как поможет бригада если топас стоял без электричества неделю и вся биомасса умерла (активный ил после 4 часов без кислорода начинает умирать).

 

Я не имел ввиду именно Топас :) Даже если взять Топас фирма имеет сервисную бригаду? Я думаю имеет! После того как активный ил умер разве меняют станцию на новую? Я думаю нет :)

Легче заменить активный ил на новый и сделать перезапуск системы или я не прав?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лос не нуждается в бактериях! Если она отключена неделю вызывайте сервисную службу запустят станцию!

 

Немного не так. Если ТОПАС ПФ был отключен неделю, то Вам просто необходимо его включить (запустить компрессор). Думаю для этой нехитрой операции сервисную службу тревожить не стоит. Никаких бактерий добавлять в него не надо. Они там сами зарождаются....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они там сами зарождаются....

 

Как :) ? Если отключить компрессор без воздуха бактерии (активный ил) умрут и будет запах на участке! И как они востанут из мертвых :D ??? Хочу разобратся в работе системы ...... у многих заказчиков отключают свет не на неделю конечно но все же....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Легче заменить активный ил на новый и сделать перезапуск системы или я не прав?

 

Не легче или не дешевле. Активный ил дохнет в течении 4 часов при отсутствии подачи воздуха. Что бы запустить станцию другим илом, его надо привезти литров 500 в течении 2-3 часов.

 

Это не только про топас, это про любую аэрационную установку которая работает активным илом.

 

Без такой поддержки на восстановление качества очистки надо 10-14 дней.

 

Так что если у Ваших клиентов регулярно отключают электричество - не надо ставить аэрационные установки или обеспечить им бесперебойное электропитание.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не легче или не дешевле. Активный ил дохнет в течении 4 часов при отсутствии подачи воздуха. Что бы запустить станцию другим илом, его надо привезти литров 500 в течении 2-3 часов.

 

Это не только про топас, это про любую аэрационную установку которая работает активным илом.

 

Без такой поддержки на восстановление качества очистки надо 10-14 дней.

 

Так что если у Ваших клиентов регулярно отключают электричество - не надо ставить аэрационные установки или обеспечить им бесперебойное электропитание.

 

 

Спасибо за информацию! Этого менеджеры компаний (которые продают биологическую очистку) не говорят! Пишут в тех паспорте мелкими буквами :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за информацию! Этого менеджеры компаний (которые продают биологическую очистку) не говорят! Пишут в тех паспорте мелкими буквами :)

 

Еще они пишут (в России) что достижение заданных параметров очистки гарантированно при определенном составе стока (в основном по тому же БПК). Пишут на последних страницах техпаспорта. Т.е. если один человек использует АУ рассчитанную на 5 человек, то производитель не гарантирует качества очистки. Это сказано не прямо, но если Вас подтянет СЭС, то производителю Вы ничего не предъявите, так как в техпаспорте он это указал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за информацию! Этого менеджеры компаний (которые продают биологическую очистку) не говорят! Пишут в тех паспорте мелкими буквами :)

 

100%. Поэтому дело биопрепаратов будет жить даже при полном исчезновении выгребных ям. Аэрация имеет смысл при постоянном проживании и постоянной работе установки. А чтобы ее потом запустить быстро применяют биоактиваторы или биопорошки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, и все-таки - септик у меня ставить на получается, т.к. участок с уклоном, грунт суглинок да и забивать участок полями фильтрации не хочу. Если делать выбор только из ЛОС - какую систему посоветуете исходя из личного опыта?

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, и все-таки - септик у меня ставить на получается, т.к. участок с уклоном, грунт суглинок да и забивать участок полями фильтрации не хочу. Если делать выбор только из ЛОС - какую систему посоветуете исходя из личного опыта?

 

Спасибо

есть львовские - они относительно дешевые, но и материалы попроще. есть неплохие чешские, солиднее и качественнее сделаны, но чуть подороже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, и все-таки - септик у меня ставить на получается, т.к. участок с уклоном, грунт суглинок да и забивать участок полями фильтрации не хочу. Если делать выбор только из ЛОС - какую систему посоветуете исходя из личного опыта?

 

Спасибо

 

Graf - компактные, занимают мало место, качество очистки 98%, идеально подходят для установки в труднодоступных местах и при неровной поверхности участка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Итог следующий, товарищи - я сказал "нет" полям фильтрации и решил внести свою лепту в улучшение экологической обстановки в пригороде путем покупки ТОПАСа (настоящий) :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итог следующий, товарищи - я сказал "нет" полям фильтрации и решил внести свою лепту в улучшение экологической обстановки в пригороде путем покупки ТОПАСа (настоящий) :)

А воду из него куда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо заставить бригаду пить пиво чтобы активный ил адаптировался к нитрификации. КАК МОЖНО ДОСТИЧЬ 5 БПК? ТОПАС, БИОПРОЦЕССОР?

Биотал молодец пишет 7.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А воду из него куда?

 

А воду из него в дренажный колодец из 3-Х метровых колец, которые закопаны в 4-х метрах от ЛОС между сосенок в песке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если выбирать то явно не Aquatec (невыдерживает никакой критики :mad:)

обратите внимание на Биопроцессо, ТОПАС, оазис.Намного надежнее

(вывод из практики обслуживания ЛОС)

 

Это практика человека с руками и головой или так, от фонаря сказали. У меня Акватек, я сам ее обслуживаю и что-то проблем не наблюдаю. Может просто в Консерватории что-то нужно менять? :-) Или, может быть, это не Aquatec VFL?

Посилання на коментар