Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вытяжка в санузле.

Серж19

Рекомендовані повідомлення

100мм (диаметр)

 

накладной вентилятор Вентс iFan + гибкий любой на хомутах. ( не рекламирую! ставлю сам, мне очень импонируют)

 

641_b.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сорри, не посмотрел дату ((((

 

Скажите, а есть ли спец. датчики влаги и таймеры, которые можно подсоединить к уже имеющемуся вентилятору?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Уважаемые Форумчане, пожалуйста рассмотрите и покритикуйте схему вентиляции двух санузлов в трехкомнатной квартире. 10 этаж 19 этажного жилого дома. Посоветуйте вентилятор - канальный либо вытяжные? Спасибо!

Сан узел 1.pdf

 

Сан узел 2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

схему вентиляции двух санузлов в трехкомнатной квартире.

А где второй с/у? :D

Или уже это я торможу, плюс дверь прав/лев. с толку сбивает. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где второй с/у? :D

Или уже это я торможу, плюс дверь прав/лев. с толку сбивает. :)

 

Схема 1 - су с душевой, схема 2 - су с ванной. Дизайнеры предлагают поставить два канальных вентилятора в каждом су. Разводку вентканала делать под гипсокартонным потолком.

 

Стоит ли делать такую схему или достаточно поставить каким-то образом вентилятор непосредственно или ближе к вентиляционной шахте?

 

Если делать как по схеме - есть ли вероятность того что будет затруднена естественная вентиляция(сквозняк) изза того что выходы вент канала будут перенесены в стороны от вентиляционной шахты?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема 1 - су с душевой, схема 2 - су с ванной.

С/у с душевой - это душевая кабинка, или душ в этом случае отделен какой-нить перегородкой?

Ежли это все одно общее помещение, то на кой там нужны дополнительные воздуховоды и вентиляторы "дующие" друг другу в морду на 1 рис.

Вопчем проясняйте, можно припереть дизайнеров к стенке, вдруг признаются. :beer:

 

Тов. вентиляционщики - это я один туплю? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С/у с душевой - это душевая кабинка, или душ в этом случае отделен какой-нить перегородкой?

Ежли это все одно общее помещение, то на кой там нужны дополнительные воздуховоды и вентиляторы "дующие" друг другу в морду на 1 рис.

Вопчем проясняйте, можно припереть дизайнеров к стенке, вдруг признаются. :beer:

 

Тов. вентиляционщики - это я один туплю? :)

 

Спасибо! Санузел 1 с душевой - тут душевая отделенная стеклянной перегородкой от всего помещения но не до потолка тоесть пространства сообщаться будут! С этим санузлом мы решили вероятно отойти от умной дизайнерской мысли и поставить вытяжной вентилятор прямо в отверстие шахты

Больше безпокоит вопрос с вторым санузлом где есть необходимость перенести вход вентканала на другую стенку и возникает опасность что после этого не будет тяги

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

душевая отделенная стеклянной перегородкой от всего помещения но не до потолка то есть пространства сообщаться будут!

В таком случае это один с/у. И оставив незакрытым штатный вход в вентканал вентиляция будет работать без труб и моторчиков по всему объему помещения. Ну ессно при наличии притока через двери. :)

С этим санузлом мы решили вероятно отойти от умной дизайнерской мысли и поставить вытяжной вентилятор прямо в отверстие шахты

Зачем? ЕВ справится не хуже.

Дизайнеры (ИМХО) - это вообще каста не совсем адекватных.

Больше безпокоит вопрос с вторым санузлом где есть необходимость перенести вход вентканала на другую стенку и возникает опасность что после этого не будет тяги

Можете сформулировать в чем собсно беспокойство и необходимость навтыкать труб, моторчиков и проводочков ? :)

Чем дизайнеры Вас так напугали? :D :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В таком случае это один с/у. И оставив незакрытым штатный вход в вентканал вентиляция будет работать без труб и моторчиков по всему объему помещения. Ну ессно при наличии притока через двери. :)

 

Зачем? ЕВ справится не хуже.

Дизайнеры (ИМХО) - это вообще каста не совсем адекватных.

 

Можете сформулировать в чем собсно беспокойство и необходимость навтыкать труб, моторчиков и проводочков ? :)

Чем дизайнеры Вас так напугали? :D :beer:

 

:)) про неадекватных моя мысль где-то рядом, чуть ли не плачут если не по ихнему делаешь:) ну то такое, не я с ними начинал работать..

 

Необходимость Перенести вход в вентканал во втором санузле вызвана тем что на стене где стационарный вход в вентшахту по плану должен быть шкаф до самого потолка, а потолок опускается гипсокартоном на 10(дизайнер просит 20 см чтоб плитка без подрезки лягла). Соответственно вентканал предполагается пустить пластиковой трубой под гипсокартонным потолком на противоположную сторону( по центру потолка не хочется выводить вентканал дабы не портить эстетику потолка)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вход в вентшахту по плану должен быть шкаф до самого потолка,

Теперь прояснилось. :D

 

на противоположную сторону( по центру потолка не хочется выводить вентканал дабы не портить эстетику потолка)

На малюнке, при таких размерах с/у, горизонтальный участок на ЕВ не повлияет.

Достаточно сделать один вход, в случае двух - придется "поиграться" сечением вентрешеток. Вход трубы в шахту - тщательно замазать щели, и никаких вентиляторов. Воздуховод не менее Ф125 мм., лучше Ф150 мм. Ф100 мм. - это ни о чём. Потолок на радость дизайнеру придется опустить ниже. :D Там сам вентканал минимум еще метров 30 высотой, и бытовой пропеллер в этом случае как мертвому припарка. Ветрешетку можно поставить с регулируемым сечением (по типу жалюзийной), так как зимой тяга может быть избыточной. :beer:

508357367_.JPG.fa3cf00f07bcf69be1828fd0621861f2.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь прояснилось. :D

 

 

На малюнке, при таких размерах с/у, горизонтальный участок на ЕВ не повлияет.

Достаточно сделать один вход, в случае двух - придется "поиграться" сечением вентрешеток. Вход трубы в шахту - тщательно замазать щели, и никаких вентиляторов. Воздуховод не менее Ф125 мм., лучше Ф150 мм. Ф100 мм. - это ни о чём. Потолок на радость дизайнеру придется опустить ниже. :D Там сам вентканал минимум еще метров 30 высотой, и бытовой пропеллер в этом случае как мертвому припарка. Ветрешетку можно поставить с регулируемым сечением (по типу жалюзийной), так как зимой тяга может быть избыточной. :beer:

 

Спасибо, SON! Как-то страшно НЕ ставить вентилятор :o Если все окна в квартире закрыты - никакой тяги нет, проверяли, если откыть то да - есть. Плюс по опыту кажеться в туалетах где есть вентилятор меньше запахов где его нет, не так ли?

 

И, кстати, Получается в двери санузлов обязательно делать вентотверстия внизу - да?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

SON, не будет в квартире нормально работать ЕВ, проверенно. Тем более в душевой.

 

Для умывальника еще можно ЕВ, но душ - только вентилятор.

 

 

Bodila, С вашей схемой можно дружить, быстро просмотрев, но обратных клапанов не хватает, а без них работать не будет. Без ок - свистюлька.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если все окна в квартире закрыты - никакой тяги нет, проверяли, если откыть то да - есть.

С вентилятором будет также, просто будет иллюзия вентиляции. Приток пока никто не отменял.

 

SON, не будет в квартире нормально работать ЕВ, проверенно. Тем более в душевой.

Почему? Не у одного ж меня работает. :D :beer:

Да и душевая тут скорее всего раздвижная стеклянная дверь, а весь с/у с душем аж 4м2.

Змінено користувачем SON
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, REYDER, SON!

 

Достаточно ли будет Вентилятора (ссылка устарела), в них кажеться и обратный клапан есть.

Или клапан покупать отдельно?

Или все-же лучше/стоит канальный? но канальные большие по размерах и прийдется их зашивать под гипсокартон, как же тогда к ним доступ.

 

1303894292_ventiljatorvannaja.jpg.13fdde0f47bc6178f115e9b1ec0ac13c.jpg

 

 

 

 

SON, не будет в квартире нормально работать ЕВ, проверенно. Тем более в душевой.

 

Для умывальника еще можно ЕВ, но душ - только вентилятор.

 

 

Bodila, С вашей схемой можно дружить, быстро просмотрев, но обратных клапанов не хватает, а без них работать не будет. Без ок - свистюлька.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как же тогда к ним доступ.

Доступ решается конструктивом, но у Вас еще есть дизайнер. :D

Кроме того, 2 вентилятора должны работать поочередно, совместная работа на один в/к особенно по первой схеме - ерундистика.

Подрез дверного полотна или вентрешетки/колечки по любому.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточно ли будет Вентилятора Soler Palau SILENT 200-того?

 

Или все-же лучше/стоит закладывать канальный?

 

 

 

 

Доступ решается конструктивом, но у Вас еще есть дизайнер. :D

Кроме того, 2 вентилятора должны работать поочередно, совместная работа на один в/к особенно по первой схеме - ерундистика.

Подрез дверного полотна или вентрешетки/колечки по любому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или все-же лучше/стоит закладывать канальный?

 

тогда 1 канальный. В районе гибкого воздуховода и под ним лючок. Ф150 канальный хватит с головой.

 

 

Почему? Не у одного ж меня работает.

 

вы в частном доме. Ев в квартирах с герметичными окнами не работает. А тех 20-30 м3 что протянется до самой задницы.

 

 

совместная работа на один в/к особенно по первой схеме - ерундистика.

 

соглашусь, тройник и общий канал надо минимум Ф 150.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы в частном доме. Ев в квартирах с герметичными окнами не работает.

Имел в виду квартиру, у меня так сложилось, что квартира практически напротив дома, :D да и не только по своей сужу. У нас 5-этажки, в/к у всех индивидуальные.

 

В существующих многоэтажках система вентиляции с общей вентшахтой и каналами-спутниками фактически загублена самими жильцами, вернее герметичными окнами. Вины ЕВ тут нет. Как живут при этом - непонятно. Установка вентиляторов кардинально проблему не решит, если ее вообще кто-то собирается решать. :) Потуги жильцов 3-4 квартир на 20 этажей - капля в море. В новострое тож не наблюдается повальной организации притока, при этом проекты проходили экспертизу.

В общем прогресс налицо. :D :beer:

 

Добавлено через 3 минуты

тройник и общий канал надо минимум Ф 150.

Я по механике пас, посему спрошу.

Нормально, что они (вентиляторы) дуют друг другу в морду? Имеется в виду одновременная работа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормально, что они (вентиляторы) дуют друг другу в морду? Имеется в виду одновременная работа.

 

если ОК есть ничего там страшного нету. Это не производительности в 20К м3.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...

Посоветуйте потолочный вентилятор для санузла. Я так понимаю, что из него канал должен выходить в сторону, а не вверх. Ничего не получилось найти такого на рынке.

В потолке будет около 10см для канала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спецы, посоветуйте как правильно сделать - ванна и туалет разделены стенкой и соответсвенно отверстием для вентиляции между собой, вытяжное отверстие вентканала (прямоугольной формы) находится в ванной. Вот что думаю сделать - подшить потолок в ванной ниже уровня отверстия вытяжного вентканала и в потолок вмонтировать вентилятор с обратным клапаном. В туалете поставить в отверстие которое в стене между ванной и туалетом тоже вентилятор с обратным клапаном. всё без воздуховодов. Вентиляторы с таймером завязаны на включение света. Думаю что тем самым будет проветриваться пространство под подвесным потолком (потолок зашит гипсокартоном с пластиковыми панелями без отверстий под светильники т.е. воздух попадать из вне не будет) и не нужно будет использовать гофру или трубы для соединений.

Либо второй вариант, чтобы был работала ещё и естественная вентиляция когда вентиляторы выключены - подшить потолок на половину уровня отверстия вентканала, т.е. половина высоты 150мм буде за потолком и будет работать при включенных вентиляторах, а половина 150мм под потолком будет работать как естественная. Единтсвенное не будет ли выходить воздух назад в ванную через нижнюю часть при работе вентиляторов.

Какой вариант по вашему имеет право на жизнь?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...