Шарманщик Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Так пишет ПУЭ, во вторых если разделить на вводном щите до УЗО, а потом соеденить в какой либо точке, то УЗО будет постоянно срабатывать, т.к. часть тока будет идти по РЕ проводнику. Есть правила и стандарты, а у себя каждый делает как хочет. Уважаемый, что-то я не вижу ответа на свои вопросы.....просветите, плиз, а то говорите и так и эдак, я уж и не знаю, как быть???? Ситуацию описал конкретно, в своём доме - а вы вроде и не прочитали.... Будем последовательны, посему прошу - растолкуйте самому тупому, т.е. мне и давая ссыль на ПУЭ - плиз страничку и пункт, что б я мог прочитать, ежели вам лень помочь-растолковать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sizp08 Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 ПУЭ-2006 глава 1.7 п.1.7.147 "Если начиная с какой нибудь точки N и PE проводники разделено, не разрешается объеденять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. Если в распред.устройстве предусмотрено отдельные шины для деления N- и РЕ-проводников, РЕN-проводник необходимо разделять до шины для подключения РЕ проводников." п.1.7.83 "Основная система уравнения потенциалов у ЭУ до 1 кВ должна объединять между собой такие проводящие части: 1. РЕ (РЕN) - проводники электроустановки; 2. Заземляющий проводник повторного заземления на вводе в электроустановку; 3. Металические трубы комуникаций; 4. Металические части строительных конструкций; 5. Заземляющий проводник функционального заземления, если оно есть; 6. Металические оболочки телекоммуникационных кабелей." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Друг мой, я уж, простите, ещё раз повторю вопрос: Исходные данные: 1. У меня в доме, в силовом щите есть шина, без изоляторов, РЕ, к которой подключён контур защитного заземления (совершенно отдельный, не повторный, не штырик, а конкретная хреновина на огромную сумму денег и железа..) 2. Есть шина N на изоляторах, к ней подключен N (или PEN) от воздушки 4-х проводной. Вопрос - куда подключить РЕ от воздушки и каким образом - куском провода, шиной, катанкой, перемычкой - конкретно, плиз. Расстояние между шинами - 2 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 1. У меня в доме, в силовом щите есть шина, без изоляторов, РЕ, к которой подключён контур защитного заземления (совершенно отдельный, не повторный, не штырик, а конкретная хреновина на огромную сумму денег и железа..) Извините, добавлю про контур: И имеющий соответствующий прокол измерений, проведенный организацией с лицензией. А иначе это хреновина на огромную сумму денег и железа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Извините, добавлю про контур: И имеющий соответствующий прокол измерений, проведенный организацией с лицензией. А иначе это хреновина на огромную сумму денег и железа У Шарманщика есть и организация и лаборатория и лицензия и он сам проколы выдаёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 прокол измерений, :D :D :D P.S. Сейчас что-то будет ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Друг мой, я уж, простите, ещё раз повторю вопрос: Исходные данные: 1. У меня в доме, в силовом щите есть шина, без изоляторов, РЕ, к которой подключён контур защитного заземления (совершенно отдельный, не повторный, не штырик, а конкретная хреновина на огромную сумму денег и железа..) 2. Есть шина N на изоляторах, к ней подключен N (или PEN) от воздушки 4-х проводной. Вопрос - куда подключить РЕ от воздушки и каким образом - куском провода, шиной, катанкой, перемычкой - конкретно, плиз. Расстояние между шинами - 2 см. Схема TN-C-S я о ней в другом топике "жевал", правда и она не до конца коректна, какая нашлась! Чем хочешь, 2см. можно шинкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 У Шарманщика есть и организация и лаборатория и лицензия и он сам проколы выдаёт. Эх.....!!! Саня, Саня....ну вот как с тобой в разведку идтить, а??? Сдал, со всеми потрохами сдал!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Схема TN-C-S я о ней в другом топике "жевал", правда и она не до конца коректна, какая нашлась! Чем хочешь, 2см. можно шинкой. при всём уважении....прочитайте ещё раз мой вопрос.....ну он же до предела конкретен!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 подключен N (или PEN) от воздушки 4-х проводной..... Вопрос - куда подключить РЕ от воздушки.... Че то не понял? У Вас воздушка 4-х проводная, от неё идет: один провод - N, второй - РЕ, а третий и четвертый че? Две фазы Можно вопрос пояснее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 ...2. Есть шина N на изоляторах, к ней подключен N (или PEN) от воздушки 4-х проводной. При всем моем уважении. Если от столба у вас отдельно N и PE. PE садим на шину контура, N сам по себе. или второй вариант дарим PE другу и смотрим пост 32. ыы опоздал, вопрос с подтекстом ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 ....... че? Две фазы....... "Полторы, Сэм...полторы!!!"(с) к-ф "Деловые люди" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sizp08 Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 Все правильно, если приходит раздельный РЕ и N проводники с опоры, то каждый сажаем на свою планку, если приходит общий РЕN, то перем перемычку ( в вашем случае 2 см) и соединяем во вводном щите, через УЗО идет N проводник, дале два проводника идут раздельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 Все правильно, если приходит раздельный РЕ и N проводники с опоры, то каждый сажаем на свою планку, если приходит общий РЕN, то перем перемычку ( в вашем случае 2 см) и соединяем во вводном щите, через УЗО идет N проводник, дале два проводника идут раздельно Кто сказал, что они раздельно с опоры приходят? Вы, дядя, чо, совсем-совсем не читаете и отвечать на поставленный вопрос не умеете (суть - не знаете...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sizp08 Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Читайте внимательно ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Читайте внимательно ответ Да читал..и не раз, но так и не понял, если у меня есть РЕ от контура, то РЕ от воздушки куда присоединять??? Вам что, трудно объяснить членоразделительно, так что бы даже балбес, т.е. я понял???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sizp08 Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 РЕ от контура и РЕ от воздушки нужно соеденить вместе-шинкой, проводом, катанкой, чем угодно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1974 Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 РЕ от контура и РЕ от воздушки нужно соеденить вместе-шинкой, проводом, катанкой, чем угодно То есть ноль с воздушной линии и свой контур заземления (к-рый возле дома) надо соединить вместе. Я правильно понял? А где - до счётчика или после? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sizp08 Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Лучше всего до счетчика, но тут будет еще зависить от РЭСа, мы своих уже заставили забивать в проект до счетчика. Там же идет разделение на рабочий и защитный ноль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1974 Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 Лучше всего до счетчика, но тут будет еще зависить от РЭСа, мы своих уже заставили забивать в проект до счетчика. Там же идет разделение на рабочий и защитный ноль. То есть перед счётчиком их на через шину соединить, потом с шины эти два ноля куда - на счётчик, или сразу в дом ? Вроде же на 3-х фазный счётчик ноль заходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2011 То есть ноль с воздушной линии и свой контур заземления (к-рый возле дома) надо соединить вместе.Этот момент (применять ТТ или TN-C-S) необходимо уточнить в вашем РЭСе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Где-то тут: Help по заземлению и безопасности! написано, что "TN-(C-)S, согласно ПУЭ, - основная (предпочтительная) система заземление." Это про "... делать только систему ТТ...". В Украинском ПУЭ нет вообще каких либо требований по каким системам питать жилые дома! То есть ноль с воздушной линии и свой контур заземления (к-рый возле дома) надо соединить вместе. Я правильно понял?Контур возле дома это не контур защитного заземления дома, а локальное ЗУ! Подключать нейтральный провод распределительной сети к шине РЕ для защитного отключения автоматом путем пожароопасного КЗ в случае пробоя в электроприборах класс защиты 1, то есть при 4-х проводном питании делать систему TN-C, можно только если ВЛ вдоль улиц изолированная, есть повторные заземления ВЛ, ответвление и ввод имеют соответствующие сечения, в доме сделана СУП, ДСУП, неравномерность нагрузки по фазам при полной нагрузке не превышает 30%! А где - до счётчика или после?До вводного автомата который должен быть перед счетчиком к шине РЕ в ЩУ или ГРЩ и то если все выше написанное соблюдено! В противном случае нужно делать систему ТТ, то есть нейтральный провод не подключать к шине РЕ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна иметь уставку как минимум ≤30 мА! Этот момент (применять ТТ или TN-C-S) необходимо уточнить в вашем РЭСе.Если 4 провода распределительной сети заходит в дом то ни как не получится питать дом от сети TN-C-S! И за РЭСовцами надо следить, цех с пекарными машинами подключили по системе ТТ, при том что кроме как на пекарных машинах дифзащиты нет, пришлось ставить перемычку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 В Украинском ПУЭ нет вообще каких либо требований по каким системам питать жилые дома! Контур возле дома это не контур защитного заземления дома, а локальное ЗУ! Подключать нейтральный провод распределительной сети к шине РЕ для защитного отключения автоматом путем пожароопасного КЗ в случае пробоя в электроприборах класс защиты 1, то есть при 4-х проводном питании делать систему TN-C, можно только если ВЛ вдоль улиц изолированная, есть повторные заземления ВЛ, ответвление и ввод имеют соответствующие сечения, в доме сделана СУП, ДСУП, неравномерность нагрузки по фазам при полной нагрузке не превышает 30%! До вводного автомата который должен быть перед счетчиком к шине РЕ в ЩУ или ГРЩ и то если все выше написанное соблюдено! В противном случае нужно делать систему ТТ, то есть нейтральный провод не подключать к шине РЕ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна иметь уставку как минимум ≤30 мА! Если 4 провода распределительной сети заходит в дом то ни как не получится питать дом от сети TN-C-S! И за РЭСовцами надо следить, цех с пекарными машинами подключили по системе ТТ, при том что кроме как на пекарных машинах дифзащиты нет, пришлось ставить перемычку! Опять бред в каждом! предложении . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Опять бред в каждом! предложении . Прям по Ильфу и Петрову: .... и Бендер восхищенно произнёс"...Учитесь, Киса!!! Хорошо излагает, сволочь!!!..."(с)"Золотой Телёнок":Yahoo!::Yahoo!: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
etra2010 Опубліковано: 10 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Здравствуйте! Спасибо всем за ответы. Но вопрос мой носил больше провокационный характер. И с подписями у меня в се в порядке. Могу сказать одно с уверенностью. все ответы не правильные у Вас были. С октября 2010 действует новый ДБН В 2.5-23-2010. И там в п. 2.1 четко сказано что система TN-S или TN-C-S с разделением PE и N. Грубо говоря картинка такая etra.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2011-03-10-09-46-44&catid=2:2011-03-10-10-43-09 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...