Fuzik Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Скажите, а почему советуете однофазный генератор? Весь дом уже разбросан на три фазы. Тут как раз ровно наоборот советуют: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=197877&postcount=9 Вы лучше рекомендации электриков слушайте. Вам тут люди дело говорят по вопросу а не рассуждают о теории. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Скажите, а почему советуете однофазный генератор? Весь дом уже разбросан на три фазы. Тут как раз ровно наоборот советуют: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=197877&postcount=9 В ссылке речь идет о другом - стоит ли при обрыве одной из фаз переходить на оставшиеся, или лучше запустить генератор. Ув. Прохожий резонно мотивирует, почему лучше сразу запустить станцию. Цитата "желателен трехфазный" в этом посту справедлива для больших мощностей - скажем, 15 кВт станцию можно смело брать трехфазную. Но если генератор мощностью 6 кВт - все, о чем пишет Dalet - справедливо. Достаточно одного электрочайника (2 кВт), чтобы отправить станцию в нокаут. Европеец остановится, китаец может и задымить. Единственное приятное исключение - асинхронные генераторы Geko - они выдерживают перекос до 80% и 6-и киловаттная станция может безболезненно выдавать 5 кВт по одной фазе. Но цена станции Geko 7401ED-AA_HEBA (6 кВт) - 3076 евро. Аналогичный французский SDMO с тем же двигателем Hohda GX390, но синхронным альтернатором, стоит 2300 евро, японский Elemax SH7600 EX-S на той же 390-й Honda - $2100. Китайца с близкими параметрами можно купить за $800-1000. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Есть генератор Хитачи 2,4 вопросс: я тяну от одной из резеток гены два провода к двухполюсному автомату, фаза городская как правило будет в любом случае? котел по теоретики бу работать? схема подключения правильная ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mistral2012 Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Уважаемые форумчане, подскажите какой минимальной мощности нужен генератор для аварийного подключения трехфазного электрокотла Протерм ( скат)15 квт? Залита вода, задача запустить хотя бы один тэн на 6квт , чтобы не заморозить систему. Можно ли в этом случае подключить однофазный генератор?какие мысли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2012 Есть генератор Хитачи 2,4 вопросс: я тяну от одной из резеток гены два провода к двухполюсному автомату, фаза городская как правило будет в любом случае? котел по теоретики бу работать? схема подключения правильная ? Что-то непонятно ничего. Если включите выход генератора на автомат, при появлении напряжения оно пойдет на генератор и ему крышка. Зачем фаза от города? От города нужен только ноль для работы котла и то не всегда. От греха подальше включите лучше котел через удлинитель прямо в генератор. Если не запустится - одну из клемм нужно будет подсоединить к нулевой колодке на щитке. Добавлено через 6 минут Можно ли в этом случае подключить однофазный генератор?какие мысли? Надо разобраться в коммутации ТЭН-ов и возможности включить их на часть мощности. Однофазный генератор можно подключить к одному ТЭНу или ко всем трем, если у них есть ступенчатая регулировка, на минимальный режим. ... На сайте производителя не нашел модели 15 кВт - есть 14 и 18. Инструкцию со схемами можно скачать здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mistral2012 Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Что-то непонятно ничего. Если включите выход генератора на автомат, при появлении напряжения оно пойдет на генератор и ему крышка. Зачем фаза от города? От города нужен только ноль для работы котла и то не всегда. От греха подальше включите лучше котел через удлинитель прямо в генератор. Если не запустится - одну из клемм нужно будет подсоединить к нулевой колодке на щитке. Добавлено через 6 минут Надо разобраться в коммутации ТЭН-ов и возможности включить их на часть мощности. Однофазный генератор можно подключить к одному ТЭНу или ко всем трем, если у них есть ступенчатая регулировка, на минимальный режим. ... На сайте производителя не нашел модели 15 кВт - есть 14 и 18. Инструкцию со схемами можно скачать здесь. Да ступенчатая есть , 6+3+6.т.е. Можно попробовать подключить одну фазу и посмотреть будет ли работать котел? Генератор подобрать на 6 квт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 От греха подальше включите лучше котел через удлинитель прямо в генератор. Если не запустится - одну из клемм нужно будет подсоединить к нулевой колодке на щитке. . котел неработает не через автомат двухполюсный (промежуточный) не через розетка в розетку!! ИБП не видит котел тоже(не горит индикация "СЕТЬ") но при етом вродь заряжает батарею!!! подскажите какую клему и куда подсоединять? ноль ГЕНЫ к нолю ГОРОДА ??? или ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГЕНЫ к НОЛЮ ГОРОДА? (заземления у мя нету) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 ноль ГЕНЫ к нолю ГОРОДА ??? или ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГЕНЫ к НОЛЮ ГОРОДА? У генератора нет ноля - обе клеммы розетки равноценны. Чтобы одна из них стала нулем, ее нужно соединить с нулевой клеммой в щитке. Простейший вариант - воткните в гену удлинитель с тройником, в одно из гнезд вставьте вилку с одним проводом (присоединенным к ОДНОМУ штырю) и этот провод заведите на нулевую колодку. Так на выходе генератора появятся ноль-фаза. Если котел не запустится, переверните вилку котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 УПростейший вариант - воткните в гену удлинитель с тройником, в одно из гнезд вставьте вилку с одним проводом (присоединенным к ОДНОМУ штырю) и этот провод заведите на нулевую колодку. QUOTE] значит с тройника один провод идет на прямую в автомат двухполюсний а другой провод идет к штырю забитому в "снег" а оттуда он выходит же в автомат двухполюсный на городской ноль!!! вопросс по штырю: провод зачистить и в один виток закрутить вокруг штыря на самом верху или на каком то другом растоянии от земли? штырь условно 2 метра, сечение провода 2,5 хватитт:? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 (змінено) значит с тройника один провод идет на прямую в автомат двухполюсний а другой провод идет к штырю забитому в "снег" а оттуда он выходит же в автомат двухполюсный на городской ноль!!! вопросс по штырю: провод зачистить и в один виток закрутить вокруг штыря на самом верху или на каком то другом растоянии от земли? штырь условно 2 метра, сечение провода 2,5 хватитт:? Блин, что-то в глазах двоится. Ответил в другой теме. Штырь, снег - не нужно. Только если оборван нулевой провод, что маловероятно. Соедините с нулевой клеммой в щитке. Провод от нулевой колодки приходит на двухполюсный автомат. Этот нулевой полюс автомата закоротите - вход с выходом - лучше через лампочку. На выход второго (фазного) полюса выключенного автомата пустите второй провод генератора. Еще раз. Медленно. Два провода от генератора подключаете к выходу двухполюсного автомата. Автомат выключен. Нулевой выход автомата соединяете через лампочку с нулевым входом (проверьте - он идет к нулевой колодке щита). Все. Главное - не включить автомат, когда появится свет!!! Змінено 16 грудня 2012 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Нулевой выход автомата соединяете через лампочку с нулевым входом (проверьте - он идет к нулевой колодке щита). Все. у меня вся система от столба идет через двухполюсные автоматы !! меня смущает только фраза по поводу "нулевой колодке щита" - что Вы подразумиваете под етим ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 у меня вся система от столба идет через двухполюсные автоматы !! меня смущает только фраза по поводу "нулевой колодке щита" - что Вы подразумиваете под етим ???? посмотрите рисунок в предыдущем посту - только что добавил Нулевая колодка должна быть снизу или сбоку - туда сходятся все нули от потребителей, обычно провода синего цвета. Хотя, если все автоматы двухполюсные, ее может и не быть, ноль может быть разведен так же как и фаза - по автоматам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 посмотрите рисунок в предыдущем посту - только что добавил Нулевая колодка должна быть снизу или сбоку - туда сходятся все нули от потребителей, обычно провода синего цвета. Хотя, если все автоматы двухполюсные, ее может и не быть, ноль может быть разведен так же как и фаза - по автоматам. значит в моем случае при отстутствии "клемной колодки" я искуственный ноль делаю просто через один из плюсов автомата?, и с вашего рисунка все остаеться по прежнему кроме отсутствия клемной колодки,- тоесть вход и выход ноля автомата идут на лампочку!?, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 В Субботу подключал генератор. Взял вот такой переключатель www.bbelektro.cz/spinac-40a-lk-40-38380-ob31-0-2-prepinac-siti-3f-spamel/d-80074/ Завел в него кабель вводной 3-фазы и кабель от генератора(на вводе от генератора перемычки, раздача на 3 фазы) и один выход на раздачу по дому. Компактно, быстро удобно! В понедельник еще один поеду ставить, так как в пятницу 2 шт Кипоров взяли(прям с машины) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 значит в моем случае при отстутствии "клемной колодки" я искуственный ноль делаю просто через один из плюсов автомата?, Ну да, только полюс этот должен быть нулевым - иначе ничего не выйдет. А как определить какой из них нулевой, если провода от счетчика одного цвета, не знаю... Может, со штырем в снегу и безопаснее будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Ну да, только полюс этот должен быть нулевым - иначе ничего не выйдет. А как определить какой из них нулевой, если провода от счетчика одного цвета, не знаю... Может, со штырем в снегу и безопаснее будет... ну я думаю что ноль определить можно при наличии напряжения индикатором отверткой!, тоесть то фаза, а другое ноль! выход нуля - лампочка - штырь - вход нуля ( снизу - вверх картинки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 ну я думаю что ноль определить можно при наличии напряжения индикатором отверткой!, тоесть то фаза, а другое ноль! выход нуля - лампочка - штырь - вход нуля ( снизу - вверх картинки)? Штырь-то зачем? Штырь - это заземление, если он есть, можно обойтись и без нуля - подключить один из выходов гены через лампочку к штырю - и все. Второй вариант - к нулю от счетчика. Какой лучше - наверное, тот что проще. Котел должен работать в обоих случаях. Добавлено через 16 минут Компактно, быстро удобно! Классная штука! Сколько стоит? Там же на Гарматной в Электроконтакте? Раньше брал галетники ИЭК, но они врезные и довольно глубокие, да и доверия к заявленным 40 Ампер что-то нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igndv Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Так правильно подключать генератор? Или переключатель нужно установить после стабилизатора, но тогда нужно переключать и 0 и фазу, а также городить отдельный 0 для генератора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Переключатель после стабилизатора, ноль городить не нужно, так как стабилизатор он проходит транзитом. Один выход генератора подключаем к нулевой шине в щитку, второй на раздачу фаз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igndv Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Konstruktor, так правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Так правильно подключать генератор? Или переключатель нужно установить после стабилизатора, но тогда нужно переключать и 0 и фазу, а также городить отдельный 0 для генератора? У вас ни одна из схем не будет работать так как силовой ноль генератора должен идти ещё и на ноль сети дома, а лампочка как у вас на схеме - не нужна. Посмотрите схемы здесь, только вместо переключателя стоит полуавтоматическое управление генератором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igndv Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 petrycho, ну почему же не будет работать? Я автоматы вводные после счетчика не собираюсь выключать. Только переключатель фазы - генератор или сеть. А "0" постоянно включен. Как мне подсказали - "0" через стабилизатор идет транзитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 У вас не соединён силовой ноль от генератора с потребителями, вернее соединён но через лампочку а должен соединятся напрямую. Соедините проводом ноль генератора с нулём сети. Можно вместо лампочки, а лучше соединить от генератора к точке под переключателем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Дорисовал синим цветом в вашей схеме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Коллеги, А назачем лампочка на нуле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар