Почему 8 м ?

Cистема підведення повітря та відведення відпрацьованих газів для ecoTEC pro/plus[/url]. Стр. 27 - 28

Ну хоть тут Вам свезло. :D :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну хоть тут Вам свезло. :D :beer:

Ага:))

А насколько реальный такой вариант типа - запустить котел в режиме забора воздуха из помещения - поглядеть / послушать что и как.

Если не устроит - в ходе ремонта "достроить" воздуховод" с выходом на стенку лоджии.

 

Скажем, сейчас настрою воздуховод и т.д. - а может вполне сойдет и вариант забора воздуха с кухни и приточный клапан на стенке под окном лоджии (КИВ-125)?

 

PS может кто подскажет кто занимается или где дешевле купить клапан КИВ-125?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насколько реальный такой вариант типа - запустить котел в режиме забора воздуха из помещения - поглядеть / послушать что и как.

Запускайте, нэма проблем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насколько реальный такой вариант типа

Наша песня хороша, начинай сначала................. Помнится мне с этого все начиналось. А на счет всяких запретов газконтор, это не влазит никуда, у Вас запрещают ставить турбо, у нас запрещают ставить дымоходные в многоэтажках уже года 3.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наша песня хороша, начинай сначала................. Помнится мне с этого все начиналось. А на счет всяких запретов газконтор, это не влазит никуда, у Вас запрещают ставить турбо, у нас запрещают ставить дымоходные в многоэтажках уже года 3.

 

У нас не запрещают ставить турбо - у нас запрещают выводить дымоход на стенку - коаксиал с выводом продуктов сгорания через стену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас запрещают выводить дымоход на стенку

Соответственно, косвенно это уже запрет, когда нет дымохода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу помощи специалистов и знающих людей.

Исходные данные следующие:

Достраивается каркасный дом. Один этаж. 96 м2.

Утепление: 20 см. минвата в стенах, 30 см. вата в перекрытии.

Ожидаемые теплопотери на уровне около 60 Вт/м2.

Дом стоит на УШП (утепленная шведская плита). Теплый пол на 60% плиты.

В помещения без теплых полов заведены трубы под водяные радиаторы.

Предполагалось отопление на газу, но...

По ряду причин газа не будет. По крайней мере в этом году.

До зимы в дом нужно вселиться.

Рассматриваю возможность установки электрокотла и перехода на тариф ЭО с 3-хтарифным учетом. Предполагаю, что фундаментная плита неплохо справится с ролью теплоаккумулятора.

Сейчас, в режиме стройки, имею 5 кВатт ввода .

Сегодня в РЭС обсудил возможность увеличения ввода вплоть до 9-11 кВатт. Мощное ТП расположено в 30 метрах от дома.

3 фазы брать не хочу.

Собственно вопрос в выборе котла.

Что посоветуете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....Предполагаю, что фундаментная плита неплохо справится с ролью теплоаккумулятора......

Если в неё не заведены трубы ТП везде, то вряд ли.

 

......Изначально планировали, что за ночь котел греет емкость, а днем емкость отдает тепло в теплый пол. Первым сюрприз - ограничение температуры нагрева воды котлом. всего 80 градусов. Я хотела 90-95 :-) Второй сюрприз - в построении концепции отопления я рассуждала объемами воды теплого пола и аккумулятора и теплообменом теплого пола и емкости. Был изначальный расчет теплопотерь, безусловно, еще до начала строительства - я его сегодня нашла, кстати. Когда включили систему в режиме - ночью +18, днем +21, оказалось тепловой емкости аккумулятора едва хватает теплому полу. Т.е. все тепло, что 12кВт котел закачал в емкость за ночь, теплые полы забирали за пару часов. ...

...В рассуждениях была ошибка на старте - нужно было рассуждать не количествами воды в системе, а объемом бетона в УШП и объемом теплоаккумулятора - 27м3 бетона против 1 м3 воды. Мы поменяли отопительный график, сделали ночью температуру +23, днем +21. Потом уменьшили ночную температуру до +22 - по утрам было жарковато для нас. И получили не в точности ожидаемый, но желанный результат.

 

Протерм Скат.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изначально планировали, что за ночь котел греет емкость, а днем емкость отдает тепло в теплый пол.
Думаю здесь различия в подходах.

Я ночью планирую греть именно теплый пол. Т.е. теплоаккумулятором будет выступать нагретый бетон.

Вес всей плиты - около 30 тонн. С трубами ТП - 20 тонн бетона.

Думаю, что ночью плита накопит тепло, днем сможет его отдавать.

ЗЫ : Korni, почитал первоисточник от PMP. Спасибо. Познавательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю здесь различия в подходах.

Я ночью планирую греть именно теплый пол. Т.е. теплоаккумулятором будет выступать нагретый бетон.

Вес всей плиты - около 30 тонн. С трубами ТП - 20 тонн бетона.

Думаю, что ночью плита накопит тепло, днем сможет его отдавать.

20 тонн будет мало - при 60% ТП.

Внимательней прочитайте сообщение и тему.

Именно о таком (РЕАЛЬНОМ) опыте и идёт речь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моем случае (ТП не по всей плите), вероятно будет необходимость

котлу на какое-то время включаться и днем для обогрева комнат без ТП.

Правильно я понимаю?

Какую мощность котла рекомендуете?

Котел будет использоваться только для отопления? Для горячей воды нужно будет ставить бойлер? Или есть какое-то комплексное решение, типа двухконтурного котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, всем. У нас дилемма: какой котел выбрать в мой дом. Исходные данные:

Дом sip панельный 200 м2 площадь, площадь окон 20% от общей площади, высота стен 2,80 м. 2 сан узла и 1 кухня (3 точки ГВС). Есть природный газ.

Есть котельная 3,74м2 с окном, отдельным входом с улицы и дымоходом. Хочу отапливать и снабжать ГВС.

Какой котел выбрать? Одно или двух контурный? Какой мощности?

Можно ли к дух контурному установить бойлер косвенного нагрева?

А то я совсем запуталась....

Ps

Какого производителя порекомендуете, желательно с программируемым управлением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моем случае (ТП не по всей плите), вероятно будет необходимость

котлу на какое-то время включаться и днем для обогрева комнат без ТП.

Правильно я понимаю?

Какую мощность котла рекомендуете?....

Правильно.

6-9кВт. Зависит от реальных теплопотерь.

....Котел будет использоваться только для отопления? Для горячей воды нужно будет ставить бойлер? ...

Котел+Бойлер с электротенами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6-9кВт. Зависит от реальных теплопотерь.

Наверное, имея однофазный ввод даже в 11 кВатт, котел на 9 кВатт мне не светит.

Даже на уровне проекта.

В особо холодные дни придется догреваться камином.

Возможно есть котлы с промежуточной мощностью (в районе 7-8 кВатт), который могли бы рекомендовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насоветуйте котел в добавок к газовому.

Площадь: 330 кВ.м.

Топливо: дрова

Загрузка: 3 раза в сутки

 

Посмотрите на

www.ctc-ukraine.com.ua/

в частности на www.ctc-ukraine.com.ua/ctc25p.html

обьем топки на 200 литров, может быть и две загрузки в сутки пройдет, хотя конечно все зависит от реальных теплопотерь. =

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 150 кв.м., два этажа, утеплен.

Основное топливо дрова, возможно периодически уголь.

Прошлой зимой пользовался РОСС КОТВ-18, вполне хватало мощности, но все тепло уходило в трубу, пока бросаешь дрова, пока было тепло.

Нет возможности постоянно находиться возле котла и подбрасывать дрова, нет никакой жизни, хочется большей автономности.

Посоветуйте хороший котел на дровах + уголь, что бы увеличить время загрузки и повысить кпд. Готов уже потратиться, лишь бы зимой было тепло и не надо каждые пол часа было подкидывать дрова :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрите на

www.ctc-ukraine.com.ua/

в частности на www.ctc-ukraine.com.ua/ctc25p.html

обьем топки на 200 литров, может быть и две загрузки в сутки пройдет, хотя конечно все зависит от реальных теплопотерь. =

Спасибо огромное! А как 750 кг котел занести в подвал? И еще вопрос, мне нужно трубу проводить снаружи дома, есть варианты не в виде блестящих труб?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное! А как 750 кг котел занести в подвал? И еще вопрос, мне нужно трубу проводить снаружи дома, есть варианты не в виде блестящих труб?

 

750 кг. - думаю что команда грузчиков спецов занесут, но это надо обсуждать. Дрова носить в подвал тоже готовы? Ведь на отопительный сезон надо переносить 25-30 складометров (~15000 кг.) если реально им топить.

 

Расход газа например

5000 м3 в сезон * 8 квт/ч = 40000 квт/ч за сезон

40000 квт/ч делим на 3квт/ч = теплотворность сухих дров с учетом КПД котла = 13 333 кг. дров

 

5000 м3 газа равны 13 300 кг. сухих дров (влажность ниже 20%), или порядка 20-22 тонн свежепиленных дров.

 

Или вы как резерв на случай пропадания газа?

 

Сендвич-дымоходы красятся в любой цвет по RAL. Наружная оцинковка красится. Внутренняя нержавейка работает. Получается красивый дымоход "почти в цвет фасада" дома :flag1:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят, подскажите. Нужен ли в котельной с тт-котлом радиатор отопления? Вроде бы и так тепло будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен ли в котельной с тт-котлом радиатор отопления? Вроде бы и так тепло будет.

Любое помещение имеет свои теплопотери. Это не значит, что мощность такого радиатора нужно рассчитывать на +22, как в жилых помещениях.

Достаточно подобрать на +15 в холодную пятидневку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любое помещение имеет свои теплопотери. Это не значит, что мощность такого радиатора нужно рассчитывать на +22, как в жилых помещениях.

Достаточно подобрать на +15 в холодную пятидневку.

То есть, в двух словах: котел и обвязка котла не должны греть котельную. Они должны отдавать тепло воде. А вот радиатор (пусть даже маленький) как раз будет работать в этом направлении более эффективней.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 250м, кирпич 38см + стиродур, сейчас стоит газовый отдноконтурный Ferroli Rendimax N36 EL. Трубы - металл + частично пластик, радиаторы стальные, в системе этиленгликоль/вода где-то 60/40. Котельная 8,5м (можно увеличить до 20), дымоход неутепленный (утеплены нижние метра полтора, дальше труба снаружи). Эл. мощность недостаточная, точно нужно докупать (вот вопрос, сколько).

 

Насоветуйте пож комбинированный (эл+ТТ) котел. С типом ТТ не определились. Стоимость обслуживания (включая стоимость тт) приоритетнее стоимости котла. Желательно, конечно, чтобы не приходилось спать в котельной, но в принципе регулярно обслуживать котел - не проблема (живут пенсионеры).

Змінено користувачем alivan
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите ветрозащитную насадку на пластиковую трубу 80 мм.

Труба воздухозабора 80 мм выходит из стены (рядом с окном) на улицу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите ветрозащитную насадку на пластиковую трубу 80 мм.

Накуя? :D

Какие функции Вы возлагаете на ветрозащитную насадку? Обычная решеточка/сеточка чем не угодила? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...