zzr400 Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Можно и я задам вопрос. Как быть если в одну клемму необходимо подключить 2 провода разного сечения, у меня, например, в вводные клеммы автомата будут заходить 10 мм2 и 2,5 мм2. Присоединяюсь к вопросу «как правильно» и выношу на критику то как сделал сейчас у себя. Т.к. назначение автомата защищать проводку после автомата а клеммы вводные, т.е. провод до автомата и защищать данный вводной провод должен вышестоящий автомат то делал всю вводную коммутацию проводом одного сечения. Т.е. вместо 10 мм2 и 2,5 мм2 брать 10 мм2. Источник "познаний" все та же картинка. Причинное место выделено зеленым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Как быть если в одну клемму необходимо подключить 2 провода разного сечения Такого не может быть. У проводов разные допустимые максимальные токи, значения указаны в ПУЭ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dars Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Такого не может быть. У проводов разные допустимые максимальные токи, значения указаны в ПУЭ. В некоторых случаях бывает, на фото - аналогичная схема будет и у меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 В некоторых случаях бывает, на фото - аналогичная схема будет и у меня. :D А проводники одинакового сечения скупость не позволила зажать? В наконечниках НШвИ (2) (как на фото) опрессовываются 2 проводника одинакового сечения. Не три и не разных сечений - потому, как усилие сжима при опрессовке в таком случае отличается от нормированного. Так как на фото делать нельзя - выгорит зажим автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dars Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 :D А проводники одинакового сечения скупость не позволила зажать? В наконечниках НШвИ (2) (как на фото) опрессовываются 2 проводника одинакового сечения. Не три и не разных сечений - потому, как усилие сжима при опрессовке в таком случае отличается от нормированного У сборщика щитка нужно спросить, это ж как пример, найден на просторах интернета. По теме, получается, что в одну клемму можно зажимать не более 2-ух проводников одинакового сечения и обжатых с помощью этих НШвИ. Или есть какие-то другие наконечники для обжатия проводников разного сечения и количеством более двух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 В некоторых случаях бывает... Ну если настаиваете, то да, иногда встречаются экземпляры в виде исключения "так делать нельзя". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 в одну клемму можно зажимать не более 2-ух проводников одинакового сечения... количеством более двух?Ни каких более. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 ..Или есть какие-то другие наконечники для обжатия проводников разного сечения и количеством более двух? Для опрессовки на автомат в групповом щитке - нет. Есть наборные клеммные зажимы, например,серии ЗНИ: Снизу - проводники групповых линий, сверху - перемычки или шина и на автомат. Или на DIN-рейку повесить монтажный адаптер для клемм Wago, как предлагает zzr400: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Да и я там не регистрировался - обычный файлообменник, лучше Радикала, не глючит и не тормозит при загрузке и выгрузке (до этого момента) - Іmageshack.us . От Вас первая жалоба со всех форумов, где-то за полгода. Если, есть обменники лучше - посоветуйте. А почему не загружаете прямо на сайт СтроимДом через "Управление вложениями"? Пока будет этот форум - будет доступ к картинкам. А сторонний файлообменник может прекратить существование. Сужу по темам нескольколетней давности. Там очень многие картинки недоступны, видимо, из-за недоступности файлообменников. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Ну если настаиваете, то да, иногда встречаются экземпляры в виде исключения "так делать нельзя". Это правильно - обучать "как надо делать" - "как не надо.." сами научаться....иной раз диву даюсь - "как не надо" - усваивают с первого раза и без повторов.....может "это" у нас как-то с генетикой связано??? Было бы смешно, если б скорость "как не надо" так не пугала бы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 А почему не загружаете прямо на сайт СтроимДом через "Управление вложениями"? Незарегистрированным читателям вложения не видны. Пока будет этот форум - будет доступ к картинкам. А сторонний файлообменник может прекратить существование. Сужу по темам нескольколетней давности. Там очень многие картинки недоступны, видимо, из-за недоступности файлообменников. Картинки хранятся на файлообменниках определённое время -несколько месяцев, лет, далее стираются. Таки да - надо, наверное, регистироваться для сохранения картинок. Спасибо за подсказку, что-то придумаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Да и я там не регистрировался - обычный файлообменник, лучше Радикала, не глючит и не тормозит при загрузке и выгрузке (до этого момента) - Іmageshack.us . От Вас первая жалоба со всех форумов, где-то за полгода. Если, есть обменники лучше - посоветуйте. Не посоветую пока, сам присматриваюсь, пробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plushkin Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 А разрешается ли такая схема : допустим на входе узо, за ним 4 автомата по числу комнат от автомата в комнату идет кабель ВВГ 3*2,5 к розеткам, от розетки делается отвод кабелем ВВГ 3*1,5 вверх к выключателю и далее к люстре. то есть в комнату идет всего один кабель из щитка. Я понимаю, что в случае КЗ розетки я останусь без света в комнате, однако во множестве домов более ранней постройки стоит не 4 автомата и УЗО, а всего лишь пара пробок - и не так уж страдаем от этого ? можно ли вести в каждую комнату всего один кабель, а не отдельно розетки и отдельно освещение ? и еще - боюсь заливать кабель ВВГ в пластиковой трубе в стяжку теплого пола - не будет ли каких либо температурных перегрузок, не состарится ли кабель раньше времени ? (имею в виду изоляцию) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Посоветуйте, предложите. Хочу поставить термореле на насосную станцию, так как по опыту использования прошлого сезона - реле давления иногда давало сбой. Я вовремя пресекал такие моменты, благо что станция стоит на поверхности и был слышен звук. Выключал принудительно но движок был уже накален. Дабы избежать перегрева - хочу поставить термореле, которое будет вырубать питание при достижении нагрева корпуса двигателя насоса показателя ну пусть 30-40град. (при стандартном режиме работы ледяная вода из скважины градусов 10-15) Я не представляю даже как выглядит это устройство. Предложите, укажите, пожалуйста, где покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Да и я там не регистрировался - обычный файлообменник, лучше Радикала, не глючит и не тормозит при загрузке и выгрузке (до этого момента) - Іmageshack.us . От Вас первая жалоба со всех форумов, где-то за полгода. Если, есть обменники лучше - посоветуйте. Заметил следующую закономерность. Если в Ваших постах навести курсор на лягуху, то вид курсора не меняется, была стрелка-стрелка и осталась. При клике ничего не происходит. А вот в ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1384079#post1384079 при перемещении курсора на лягуху вместо стрелки появляется ладонь и при клике я оказываюсь на imageshack.us/photo/my-images/7/14012012149.jpg/ и вижу картинку. Может мое описание поможет подкорректировать выкладку ссылок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Посоветуйте, предложите. Хочу поставить термореле на насосную станцию, так как по опыту использования прошлого сезона - реле давления иногда давало сбой. Я вовремя пресекал такие моменты, благо что станция стоит на поверхности и был слышен звук. Выключал принудительно но движок был уже накален. Дабы избежать перегрева - хочу поставить термореле, которое будет вырубать питание при достижении нагрева корпуса двигателя насоса показателя ну пусть 30-40град. (при стандартном режиме работы ледяная вода из скважины градусов 10-15) Я не представляю даже как выглядит это устройство. Предложите, укажите, пожалуйста, где покупать. Фуфло движки на станциях начали ставить. Экономят...не предназначенны для длительного режима. А может и конструктив такой, некоторые ассинхронные двигатели жрут на холостом ходу до половины номинального.. Это у вас шото с движком... Не может он накаляться на холостом ходу..... По всей вероятности не долго ему осталось жить...межвитковое в обмотке но не сильное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Заметил следующую закономерность. Если в Ваших постах навести курсор на лягуху, то вид курсора не меняется, была стрелка-стрелка и осталась. При клике ничего не происходит. А вот в ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1384079#post1384079 при перемещении курсора на лягуху вместо стрелки появляется ладонь и при клике я оказываюсь на imageshack.us/photo/my-images/7/14012012149.jpg/ и вижу картинку. Может мое описание поможет подкорректировать выкладку ссылок. А на этом - imagepost.ru Вам картинки видны? (ссылка на изображение устарела) Срок хранения картинок неограничен, с условием что картинка имеет хотя бы один просмотр в месяц. Картинка в теме считается просмотром, может кто знает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Фуфло движки на станциях начали ставить. Экономят...не предназначенны для длительного режима. А может и конструктив такой, некоторые ассинхронные двигатели жрут на холостом ходу до половины номинального.. Это у вас шото с движком... Не может он накаляться на холостом ходу..... По всей вероятности не долго ему осталось жить...межвитковое в обмотке но не сильное. Накалялся потому что охлаждения не было - потребления воды не было, а двигатель работал. Но я не об этом задавал вопрос а о термореле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Накалялся потому что охлаждения не было - потребления воды не было, а двигатель работал. Но я не об этом задавал вопрос а о термореле... Не надо термореле - достаточно автомата с характеристикой "С" с номинальным током уставки In, соответствующему номинальному току двигателя. При перегрузке двигателя через его обмотки проходит сверхток - тепловой расцепитель автомата его и отключит. При токе, превышающем 1,45 In отключится в течение часа, при токе выше 2,55 In - за время от минуты до секунды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Автомат бесполезен совершенно. В любом хоть немного приличном двигателе встроенный термистор должен быть в обмотках. У меня насос лохматый китай Vertex, даже в нём он есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Автомат бесполезен совершенно. В любом хоть немного приличном двигателе встроенный термистор должен быть в обмотках. У меня насос лохматый китай Vertex, даже в нём он есть. Почему? Он должен отключить сверхток из-за которого греется двигатель, термистор -для аварийных случаев, вряд ли он рассчитан на частое отключение. Уставку ТР расцепителя можно подобрать характеристикой "В". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 (змінено) Почему? Он должен отключить сверхток из-за которого греется двигатель, термистор -для аварийных случаев, вряд ли он рассчитан на частое отключение. Уставку ТР расцепителя можно подобрать характеристикой "В". Насос ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ. Там нет никакого сверхтока. Нет электрической перегрузки. Он просто крутится в нормальном режиме, даже можно сказать с минимальной нагрузкой. Ток при этом НИЖЕ рабочего. Но при это НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ протоком воды. И банально греется. Змінено 30 січня 2012 користувачем snickers 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Насос ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ. Так там нет никакого сверхтока. Нет электрической перегрузки. .. Нет- так нет. Обознался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Насос ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ. Там нет никакого сверхтока. Нет электрической перегрузки. Он просто крутится в нормальном режиме, даже можно сказать с минимальной нагрузкой. Ток при этом НИЖЕ рабочего. Но при это НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ протоком воды. И банально греется. Я ж вам говорил...двигло барахло.Крыльчатка вентилятора его должна охлаждать. Ассинхронные на холостом жрут до 40% номинального тока...А на лицо проблемы внутренние, так как он вышел за рамки ПВ=100%.Присобачить термореле к корпусу не стоит труда... Дилатометрическое широко применяемоев больерах отстроив его на 60-70 грд. Но это проблему не решит... Межвиток ведет к локальному перегреву секции. преждевременному старению изоляции и в итоге отказ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Подскажите, установил стиральную машинку, а на корпусе (где металл не окрашен) чувствуется напряжение....нормально это? Заземления нет. Обычная двухпроводная разводка. На входе в квартиру стоит УЗО (30мА), но оно также не подключено к заземлению, в силу отсутствия последнего. УЗО не срабатывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...