Konstruktor Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Не хватает. Так вы его ещё и на самую низкую фазу перебрасываете. Где логика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Так вы его ещё и на самую низкую фазу перебрасываете. Я никого никуда не перебрасывая. Когда мне подключали дом к электричеству я наоборот выбрал фазу где 240-250 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Справедливо, если, скажем, нужно закипятить чайник воды. А вот если речь об обогревателе, который работает 24 часа в сутки включенный на полную мощность - то потребит он таки меньше (впрочем и тепла произведет тоже меньше). Именно это я имел ввиду . Экономия выйдет только за счет меньшей произведенной работы. Вот тут я с вами согласен на все 200% 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Решения должны быть экономически целесообразными. Сумма номиналов групповых АВ/ДА * Kn(Коэффициент, учитывающий количество рядом установленных автоматов) и номинал вводного АВ желательно иметь одного порядка. Задача мне была сформулирована предельно ясно: Я не знаю, что я захочу потом - поэтому сделай всё так, что бы я мог по максимум использовать всё, что имею.... Если взглянуть на ситуёвину под таким ракурсом - что ж там не так? Я уже говорил - повторю вновь - да, исполнено "по верхнему пределу", я и не спорю с пенделем за "верхнюю границу" - но исполнено без нарушений... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Задача мне была сформулирована предельно ясно: Я не знаю, что я захочу потом - поэтому сделай всё так, что бы я мог по максимум использовать всё, что имею.... Если взглянуть на ситуёвину под таким ракурсом - что ж там не так? Занижен номинал вводного аппарата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Таке враження що не дивлячись на різні дифштуки-й@бає током дротокрутів регулярно. Это - да... Нам без этого- никак... для фанатов - по нескольку раз в день... ...для кондового дротокрута - это как зубы нормальному челу с утреца почистить.. Добавлено через 2 минуты Занижен номинал вводного аппарата. Знаю, Вы правы - но тут уже и я очканул... Добавлено через 2 минуты Или лучше водогрей включить между N и заземлением порядка 1 Ом, тогда вашпе будет халява, раз нейтраль "гуляет". И счетчик радостно упадет "на измену"... и купюра в 20 грн не поможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Знаю, Вы правы - но тут уже и я очканул... Тогда получается, что даже если вы принимали решение с учетом коэффициента одновременности, то это не по Заданию. сделай всё так, что бы я мог по максимум использовать всё, что имею И счетчик радостно упадет "на измену"... и купюра в 20 грн не поможет... Может еще счетчики поставите на повторные заземления и плату по ним взимать? Штрафовальщики такие выдумщики бывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Тогда получается, что даже если вы принимали решение с учетом коэффициента одновременности, то это не по Заданию. .... Добрый Вы человек... Значит за защиту ДА25А кабеля 3х2,5мм2 меня тут только ленивый не пнул, представляю, что бы было с вводным автоматом на иной номинал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Добрый Вы человек... Значит за защиту ДА25А кабеля 3х2,5мм2 меня тут только ленивый не пнул, представляю, что бы было с вводным автоматом на иной номинал... Помню пинали за да 25 на 1,5 мм2, а что вас пугает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Помню пинали за да 25 на 1,5 мм2... Не.. тут всё справедливо, да я и не спорил - сразу сказал - что был такой момент, пояснил что это было временное и совместное решение, пояснил почему и подтвердил, что да- подлежит замене... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 а тут всё ещё полыхает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 а тут всё ещё полыхает.... Почему полыхает? Нормальный процесс.. Со временем уходит "шкандаль", отлетает всё не нужное, проявляются вопросы правильные, нужные и интересные форумчанам-застройщикам. Если подобные вопросы звучат - надо отвечать... Были нормы ПУЭ, что действовали в 2011 году, в 2016 г внесены изменения - естественно, что в обсуждения электротем вносятся коррективы. Согласитесь, что всё стало намного более цивилизованно и корректно... А значит на пользу форумчанам-застройщикам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Почему полыхает? Нормальный процесс.. Кстати да. Абсолютно согласен. Мы все не святые. И тут как в пословице - Кто из вас без греха тот первый пусть бросит в Шарманщика камень" Тема полезна еще и тем что многим исполнителям (дротокрутам и прочими словами которыми нас обзывают) и заказчикам (жлобам и прочими словами которыми обзывают их) ситуация знакома. Лично я тоже не подарок. И у меня был случай когда заказчик в ОДНОКОМНАТНОЙ квартире захотел порядка 90 розеток. И я их ему поставил. И всё были всем довольны. А потом прошло пол года и пришло время установки самих механизмов в подрозетники (установочные коробки). И заказчику не понравилась сумма за очередной этап работы. И вот тогда то я выслушал все что обо мне начали думать. Так что зная о таких ситуациях - развивается чуйка, с какими заказчиками работать вообще не стоит. Вот поговорил с ним первый раз а внутренний голос шепчет - беги Сара, беги! Терминатор уже за углом. Так что как говаривали древние греки и гречанки - Бойтесь данайцев, дары приносящих! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Были нормы ПУЭ, что действовали в 2011 году, в 2016 г внесены изменения - естественно, что в обсуждения электротем вносятся коррективы. о. а у нас, я так понимаю, нет норм в ПУЭ о том, на каком расстоянии от двери должна быть розетка, и через сколько сантиметров по стене должна быть следующая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 При пониженном напряжении мощность (кВт) действительно будет ниже, но работать эта мощность будет дольше, поэтому кВт*ч станет все таки больше. Знову за рибу гроші... Это справедливо только для случая, когда уменьшение мощности (кВт) и увеличение времени работы под нагрузкой - несвязанные и непропорциональные величины, т.е., если фактическая мощность (кВт), предположим, упала на 10%, но чайник проработал на 10% от "времени полной мощности" минут дольше, кВт*ч в обоих случаях будут одинаковы. Заступлюсь и за спираль нагревателя. Там есть одна хитрость, о которой все забывают. Нихромовая спираль, впрочем, как и все нагреватели такого типа, имеет "эффект саморегулирования", небольшой, правда, и в относительно узком температурном диапазоне, связанный с зависимым изменением сопротивления от температуры, но это приводит к тому, что пропорция напряжение-мощность имеет небольшую нелинейность, что затрудняет вычисление потребленной мощности по линейной характеристике (вносит ошибку). Поэтому реальное ко-во кВт*ч будет меньше, но не совсем пропорционально, как может показаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Знову за рибу гроші... И спрашивается, нахера вообще вступился за Драчканьяна, я же не Потсос, Атсос или Ананист, это он согласен на 200%, а могз опять мне хотят иметь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 а как проще всего измерить сколько потребляет дом скажем так в "дежурном режиме" ? я про технику которая с розетки не выключается, а стоит в дежурном режиме (не считая котла и холодильника).....я думаю купить как вариант ваттметр на дин реку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 а как проще всего измерить сколько потребляет дом скажем так в "дежурном режиме" ? я про технику которая с розетки не выключается, а стоит в дежурном режиме (не считая котла и холодильника).....я думаю купить как вариант ваттметр на дин реку Да вроде уже обсуждали этот вопрос неделю назад? И вроде как токоизмерительные клещи были одобрены для разовых замеров...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 да что-то надумал что-бы было постоянно видно...вот теперь думаю что лучше поставить...амперметр или ваттметр вопрос задал не совсем как думал )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 да что-то надумал что-бы было постоянно видно...вот теперь думаю что лучше поставить...вот теперь думаю что лучше поставить...амперметр или ваттметр Может лучше гнать такие мысли проч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 свободные места в щитке нужно заполнить чем-то :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 свободные места в щитке нужно заполнить чем-то :D Тю, бывают же заглушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 И вроде как токоизмерительные клещи были одобрены для разовых замеров...? Можно еще проще. На счетчике обычно есть светодиод, который на 1 кВт-час делает определенное к-во импульсов. Посчитать период между импульсами и высчитать потребление задача по математике для 5 класса. Плюс и оплата же производится по счетчику. Но, конечно, это если надо один раз. А клещами вы только ток намеряете... и если в доме не только калориферы, то перемножив на напряжение вы мощность получите не ту которую счетчик считает (плюс еще ж и напряжение надо мерить). амперметр или ваттметр Вам важно знать нагрузку на провода или потребляемая домом мощность? Я себе ваттметр поставил - показывает напряжение, ток, мощность (причем мощность и близко не равна произведению тока на напряжение) и потребленное количество кВт-час. По точности со счетчиком разбег до 1 %. Он не на ДИН-рейку, но врезной в дверцу. Что-то 12 баксов обошелся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kandidat Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 (змінено) проще будет мощность что-бы сразу показывало у меня железный щиток.....там не заглушек )))) я себе присмотрел такое как вариант....ссылка не в качестве рекламы Змінено 28 січня 2017 користувачем Kandidat Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 28 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2017 проще будет мощность что-бы сразу показывало у меня железный щиток.....там не заглушек )))) я себе присмотрел такое как вариант....ссылка не в качестве рекламы Купіть і поставте собі таку штуку: ru.aliexpress.com/item/5-65-A-230V-50HZ-reset-to-zero-show-voltage-current-power-Single-phase-Din-rail/1366282678.html?spm=2114.10010208.1000014.3.lle4Gc&scm=1007.13338.50051.0&pvid=e77cf3cf-0392-4ab6-87f7-ac50e0d5757f&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=15370304 і буде Вам щастя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...